Передача, распределение и накопление электроэнергии

Особенности контроля вакуумных выключателей типа BB/TEL

25 июля 2016 г. в 09:15

Высоковольтные выключатели типа ВВ/TEL предназначены для эксплуатации в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене масляных выключателей прошлых лет выпуска.

По сравнению с традиционными масляными, вакуумными или элегазовыми выключателями, вакуумные высоковольтные выключатели типа BB/TEL состоят из двух основных функциональных модулей: коммутационного модуля и блока управления.

Коммутационный модуль ISM15_Shell_1 Коммутационный модуль ISM15_LD Блоки управления БУ/TEL

Блоки управления выполняют следующие функции:

  • местное и дистанционное управление, в том числе от низковольтного вспомогательного источника питания;
  • стандартный цикл управления вакуумным выключателем «О» — 0,3 с — «ВО» — 15 с — «ВО» по ГОСТ 687-78;
  • блокировку от повторного включения; питание от токовых цепей при отсутствии напряжения питания;
  • возможность отключения выключателя в течении 20 с после исчезновения напряжения оперативного питания.

Для вакуумных выключателей согласно ГОСТ 687-78 необходимо проводить контроль таких параметров, как:

  • Собственное время включения выключателя — интервал времени между моментом подачи команды на включение выключателя, находящегося в отключенном положении, и моментом, когда контакты коммутационного модуля соприкоснутся во всех полюсах.
  • Собственное время отключения выключателя — интервал времени от момента подачи команды на отключение выключателя, до момента прекращения соприкосновения (размыкания) главных контактов коммутационного модуля.
  • Разновременность замыкания контактов коммутационного модуля — разность времен соприкосновения главных контактов коммутационного модуля. 
  • Разновременность размыкания контактов коммутационного модуля — разность времен размыкания главных контактов коммутационного модуля. 

В июне 2016 г. в рамках совместной работы специалисты компаний ООО «СКБ ЭП» и ЗАО «ГК «Таврида Электрик» (производитель вакуумных выключателей ВВ/TEL) провели испытания по контролю параметров быстродействия выключателей типа ВВ/TEL прибором ПКВ/М7.

Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 предназначен для проверки технического состояния выключателей советского, российского и зарубежного производства (ABB, Areva, Siemens, Alstom и др.).

Обеспечивает контроль параметров скорости и хода масляных, вакуумных и элегазовых выключателей, а также регистрацию временных характеристик высоковольтных выключателей, отделителей и короткозамыкателей. Позволяет проводить измерение токов и напряжений электромагнитов, больших токов соленоидов. Прибор хорошо зарекомендовал себя на рынке, о чем свидетельствует не малое количество положительных отзывов пользователей.

 

Контроль вакуумного выключателя типа BB/TEL
с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A

Контроль проводился на вакуумном выключателе типа BB/TEL с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A. Для измерения параметров срабатывания выключателя выбранного типа выключателя к прибору ПКВ/М7 (по дополнительному заказу) поставляется:

  • Резисторный делитель напряжения 35/12В для подключения к «сухим» контактам блока управления выключателем. Это новая разработка, которая была выпущена сравнительно недавно непосредственно для контроля временных характеристик вакуумных выключателей типа BB/TEL.
  • Кабель измерения напряжения каналом «Вход аналоговый» (СКБ026.19.00.000). Для измерения напряжений 0 ÷ 12В. Кабель необходим для подключения делителя напряжения к каналу аналого-цифрового преобразователя.

Делитель напряжения 35/12В

Кабель измерения напряжения
каналом «Вход аналоговый»

В результате проведенных измерений были получены следующие данные, которые представлены на графиках, взятых из программного обеспечения для ПК к прибору ПКВ/М7.

Параметры быстродействия коммутационного модуля
ISM15_Shell_1 вакуумного выключателя BB/TEL снятые прибором ПКВ/М7

Согласно техническим данным производителя выключателей BB/TEL, при контроле вакуумного выключателя с коммутационным модулем ISM15_Shell_1 и блоком управления БУ/TEL-12-01A, нормальными условиями эксплуатации считается:

  • Собственное время отключения — не более 23 мс. По данным прибора ПКВ/М7, время отключения составило ≈ 20,6 мс.
  • Собственное время включения — не более 40 мс. По данным прибора ПКВ/М7 время включения составило ≈ 39,6 мс.
  • Разновременность замыкания контактов — не более 4 мс. По данным ПКВ/М7 ≈ 1,2 мс.
  • Разновременность размыкания контактов — не более 3 мс. По данным ПКВ/М7 ≈ 0,4 мс.

Технические параметры разных коммутационных модулей по данным РЭ на вакуумные выключатели BB/TEL-10

Наименование параметра Значения параметров для различных коммутационных модулей
Серии коммутационных модулей ISM15_LD_1 ISM15_LD_2 ISM15_Shell_1 ISM15_Shell_2 ISM15_Shell_FT2
Номинальный ток, А 1000 1000 2000 1250 2000 2000
Собственное время отключения ВВ не более, мс:
при использовании BP-02A и BU-05A 9090-- - -
при использовании БУ/TEL-12-01А30302323 23 -
при использовании БУ/TEL-12-02А, БУ/TEL-12-03А4545383838 -
при использовании БУ/TEL-21-00,2727202020 -
при использовании CM_1501_01(4), TER_CM_16_FT -----10
Собственное время включения ВВ не более, мс:
при использовании BP-02A и BU-05A100100-- - -
при использовании БУ/TEL-12-01А6060404040-
при использовании БУ/TEL-12-02А, БУ/TEL-12-03А7575555555-
при использовании БУ/TEL-21-00,4242323232-
при использовании CM_1501_01(4), TER_CM_16_FT 424232323222
Разновременность замыкания контактов не более, мс 4
Разновременность размыкания контактов не более, мс 3

В результате проведенных испытаний были получены результаты контроля высоковольтного выключателя типа BB/TEL с помощью прибора ПКВ/М7, а также были проведены опытные испытания по применению новой разработки для контроля параметров быстродействия на выключателях указанного типа.

По отзывам пользователей, ПКВ/М7 позволяет уменьшить ни только время обследования (процесс измерений занимает 5-10 минут) выключателя, но и количество совершаемых операций, необходимых для тестирования, поэтому производитель «СКБ ЭП» рекомендует проводить снятие временных характеристик вакуумных выключателей во время каждой проверки работоспособности и подготовки выключателя к работе.

ООО «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели BB/TEL

ООО ЧебЭнерго Предлагаем к реализации вакуумные выключатели BB/TEL в комплекте с блоком питания BP/TEL и блоком управления BU/TEL. 1. BB/TEL-10-12,5/630 2. BB/TEL-10-20/630 3. BB/TEL-10-20/1000 4. BB/TEL-10-20/1600 5. BB/TEL-10-31,5/2000 6. BB/TEL-10-25/2000 Модуль управления TER_CM_16_1 (220_1) Модуль управления TER_CM_16_2 (220_1) Так же в наличии всегда блоки питания и управления БУ/TEL-100/220-12-03 БУ/TEL-100/220-12-02 БУ/TEL-100/220-12-01 BU/TEL-220-05 BP/TEL-220-02A Все оборудование новое.
Данилов Сергей · ЧебЭнерго, ООО · 11 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумные выключатели BB/TEL

ПРОДАМ: Ячейка якно

Ячейки высоковольтные наружной установки на салазках с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL-10-12,5-20/1000У2, ВВТЭ-10-20/630У2, ВБП-10-20/630УХЛ2, ВБЭМ-10-12,5/800УХЛ2; с масляным выключателем типа ВПМ-10-20/630У2, управляемым пружинным приводом ПП-67 или ручным приводом ПРБА-114, ПРБА-224. Собственное производство. Контакты: (ссылка на сайт) https://артемгаврилов21.рф
Гаврилов Артем · 1 апреля · Россия · Самарская обл
Ячейка якно

ПРОДАМ: Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02A Таврида Электрик

Для монтажных и производственных бригад/предприятий действуют особые условия. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02A Таврида Электрик. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/220-12-02А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление коммутационным модулем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой. В отличие от традиционных приводов, блоки управления представляют собой электронные устройства нового поколения, позволяющие с высокой точностью поддерживать режимы управления коммутационным модулем, обеспечивая тем самым оптимальные условия для его работы. Современная элементная база в совокупности с оригинальными схемотехническими решениями позволила создать блок управления, который без особого труда вписывается в электрические схемы и конструкции распределительных устройств различных существующих проектов. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций: управление коммутационным модулем; выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО; блокировку повторных включений; блокировку включения выключателя при наличии команды отключения; контроль исправности цепи электромагнитов коммутационного модуля; сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности. Цена 20 000 руб./шт. Ссылка на сайт https://magazinenergetiki.ru/
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 2 апреля · Россия · г Москва
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02A Таврида Электрик

КУПЛЮ: Купим Вакуумные выключатели BB/TEL-10-20 BB/TEL-10-20 на 1000-2000А

Купим Вакуумные выключатели BB/TEL-10-20 BB/TEL-10-20 на 1000-2000А исполнения 045, 046, 047, 048, 051 и т. д. ISM_15_LD_1(46, 48) на 1000-1600А блоки управления к ним BU/TEL, BP/TEL, TER_CM_16_1(2)
Сахипов Сергей · ООО "Строй-Энерго-Пром" · 24 апреля · Россия · г Москва
Купим Вакуумные выключатели BB/TEL-10-20 BB/TEL-10-20 на 1000-2000А

ПРОДАМ: Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03A Таврида Электрик.

Для монтажных и производственных бригад/предприятий действуют особые условия. Назначение блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03А вакуумными выключателями ВВ/TEL по основным функциям аналогично назначению приводов традиционных выключателей: управление коммутационным модулем путем подачи на его электромагниты управления порции электрической энергии, а также взаимодействие с релейной защитой и автоматикой. В отличие от традиционных приводов, блоки управления представляют собой электронные устройства нового поколения, позволяющие с высокой точностью поддерживать режимы управления коммутационным модулем, обеспечивая тем самым оптимальные условия для его работы. Современная элементная база в совокупности с оригинальными схемотехническими решениями позволила создать блок управления, который без особого труда вписывается в электрические схемы и конструкции распределительных устройств различных существующих проектов. БУ/TEL обеспечивает выполнение следующих функций: управление коммутационным модулем; выполнение стандартного цикла АПВ О-0,3с-ВО-15с-ВО; блокировку повторных включений; блокировку включения выключателя при наличии команды отключения; контроль исправности цепи электромагнитов коммутационного модуля; сигнализацию внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности. габариты 205×250×110 мм макс. значение напряжения 220В вес не более 3,2кг Цена 35 000 руб./шт. Ссылка на сайт https://magazinenergetiki.ru/
Александров Владимир · Магазин Энергетики · 2 апреля · Россия · г Москва
Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03A Таврида Электрик.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.