Тестирование аналогов клеммам WAGO 222

3 марта 2017 г. в 12:03

Эксперимент проводился в аккредитованной электролаборатории в соответствии с ПУЭ 7 изд. Гл. 1.8 п. 1.8.37, п. 1.8.40, ГОСТ Р 50571.16-2007, 612.3.Выданы соответствующие протоколы испытаний и заключение о пригодности данных клемм к эксплуатации.

Цель тестирования

оценить степень соответствия клемм, аналогов Wago 222 серии заявленным в тех. паспорте электрическим и механическим параметрам.

  • Сила тока: 24А
  • Температура: 105°С
  • Напряжение: 400В

тестирование клемм 222 серии

Тестирование клемм 222 серии

Для тестирования была выбрана модель 222-413 (рычажковая клемма, зажим типа cage clamp, на 3 контакта).

На эту клеммы с помощью регулируемого лабораторного автотрансформатора и включенного в схему нагрузочного трансформатора подается ток. Значение силы тока фиксирует аналоговый и цифровой амперметр, а также будем проверять это значение токовыми клещами. Параллельно замеряем температуру клеммника (корпуса и контактной части) при помощи мультиметра

Схема тестирования клеммника – аналога Wago 222 серии

Схема тестирования клеммника

Ход эксперимента

Устанавливаем силу тока до уровня номинального значения (24А). Замеряем температуру контактной части клеммы, температуру корпуса клеммы и состояние проводов. Постепенно увеличиваем ток итерациями по 10А. На каждом шаге ждем 8~10 минут для измерения температуры в динамике. 

№ этапа

Значение силы тока

Значение температуры

1

24А (номинал)

31.8°С

2

35А

36°С

3

45А

44.2°С

4

55А

52.4°С

5

68А

58.6°С

6

80А (на пике)

138.4°С

Клеммы 222 серии, аналоги Wago, успешно прошли тестирование на ток и температуру

Рекомендована эксплуатация рычажковых клемм 222 серии в сетях освещения, групповых силовых сетях и слаботочных системах.

Итоги тестирования

Пиковая нагрузка – 80А, пиковая температура — 138.4°С в контактной части, 125°С на корпусе клеммы. Деформаций и оплавлений на клемме при номинальных занчениях в ходе эксперимента не обнаружено. Клеммник аналог Wago 222 серии успешно прошел испытание и выдержал нагрузку в 3 раза превышающую допустимую.

Итоги тестирования

Клеммник, аналог Wago 222 полностью повторяет технические параметры и качество оригинала, при этом дешевле на 30-40%. Официальный дистрибутор рычажковых клемм, аналогов 222 серии — компания Альтаир.

Протоколы тестирования клемм 222 серии

скачать протоколы в формате Pdf

Источник: Компания «Альтаир»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Отдел Продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел Продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Испытание опорных, проходных изоляторов

Электролаборатория «Лидер» проводит измерения и испытания изоляторов с помощью сертифицированных приборов: мегаомметра «Е6-32» и аппарата испытания диэлектриков «АИСТ 50/70». По завершении испытаний выдается утвержденный протокол проверки. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытание опорных, проходных изоляторов

УСЛУГИ: Проверка параметров срабатывания УЗО (УДТ)

Электролаборатория «Лидер» производит испытания УЗО в соответствии с ГОСТом на номинальный дифференциальный отключающий ток и время срабатывания с помощью сертифицированного прибора ПЗО — 500 ПРО. Проверка УЗО осуществляется как в сети 220 В, так и непосредственно перед установкой в автономном режиме. По завершении измерений выдается утвержденный протокол проверки УЗО. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Проверка параметров срабатывания УЗО (УДТ)

УСЛУГИ: Проверка параметров срабатывания УЗО (УДТ)

Электролаборатория «Лидер» производит испытания УЗО в соответствии с ГОСТом на номинальный дифференциальный отключающий ток и время срабатывания с помощью сертифицированного прибора ПЗО – 500 ПРО. Проверка УЗО осуществляется как в сети 220 В, так и непосредственно перед установкой в автономном режиме. По завершении измерений выдается утвержденный протокол проверки УЗО.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Проверка параметров срабатывания УЗО (УДТ)

УСЛУГИ: Испытание опорных, проходных изоляторов

Электролаборатория «Лидер» проводит измерения и испытания изоляторов с помощью сертифицированных приборов: мегаомметра «Е6-32» и аппарата испытания диэлектриков «АИСТ 50/70». По завершении испытаний выдается утвержденный протокол проверки.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Испытание опорных, проходных изоляторов

УСЛУГИ: Испытания средств защиты

Для безопасной работы в электроустановках необходимо пользоваться специализированными средствами защиты. Для каждого средства защиты имеется свой поверочный срок, по прошествии которого необходимо проверять защитные свойства изделия. Электротехническая лаборатория «Лидер» проводит испытания средств защиты, используемых в электроустановках. По результатам проведенных испытаний выдается стандартизированный протокол о соответствии средств защиты. При работе в электроустановках используются: — ​средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства); — средства защиты от электрических полей; — средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, одежда специальная защитная). Виды некоторых испытаний средств защиты: — испытания перчаток диэлектрических; — испытания галош диэлектрических; — испытания бот диэлектрических; — испытания указателей напряжения; — испытания штанг изолирующих; — испытания электроизмерительных клещей. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Испытания средств защиты
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.