Передача, распределение и накопление электроэнергии

Токопроводы 6 (10) кВ производства ООО «ИЦ «МКТ»

6 апреля 2017 г. в 10:00

Ранее мы уже представляли блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции (БМКТП) классов напряжения 6(10), 35,110,220 кВ и жесткую ошиновку производства ИЦ «МКТ». Сегодня пойдет речь о другом изделии предприятия — комплектных токопроводах класса напряжения 6(10) кВ.

Токопроводы комплектные класса напряжения 6(10) кВ

Назначение

Токопроводы комплектные класса напряжения 6(10) кВ (далее — токопроводы) изготавливаются серийно по технической документации ООО «ИЦ «МКТ» (ТУ 3414-006-20871903-2014), сертифицированы, и предназначены для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц. Наиболее частое применение токо-проводов — выполнение электрического соединения силовых трансформаторов с ячейками КРУ в открытых и закрытых распределительных устройствах, но они могут применяться так же и в других отраслях, например, в электролизных производствах и плавке металлов индукционными методами.

Типовое условное обозначение токопровода и его расшифровка

Типовое условное обозначение токопровода и его расшифровка

Основные параметры и характеристики токопроводов

Токопроводы рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям У, УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1-4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой токо-проводов — IP54 по ГОСТ 14254-96.

Токопроводы рассчитаны для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64, ветровым нагрузкам — I-V районов, и по гололеду — I-VI районов по ПУЭ. Основные технические параметры токопроводов приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Основные технические параметры токопроводов серии ТК

Наименование параметра

Исполнение токопровода

ТК-10-1000-УХЛ1

ТК-10-2000-УХЛ1

ТК-10-2500-УХЛ1

ТК-10-3150-УХЛ1

ТК-10-4000-УХЛ1

ТК-10-5000-УХЛ1

Номинальное напряжение, кВ

6, 10

Номинальный ток, А

1000

2000

2500

3150

4000

5000

Ток термической стойкости (3 сек.), кА

40

Ток электродинамической стойкости, кА

102

Конструкция токопровода

Конструкция токопровода представляет собой токоведущие части, устанавливаемые через изоляторы на раме и закрытые сверху кожухом (защитным экраном). Внешний вид прямолинейной секции токопровода показан на Рис. 1.

Внешний вид прямолинейной секции токопровода

Рис. 1. Внешний вид прямолинейной секции токопровода

Пример 3D-модели токопровода

Пример 3D-модели токопровода (одно из возможных решений). Защитный экран, для наглядности, отображен в полупрозрачном режиме.

Для прокладки токопровода сложной формы в его конструкцию включаются угловые (поворотные) секции, позволяющие выполнить поворот на 90° как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Конструкция токопровода допускает перемещение токоведущих частей, возникающее вследствие теплового расширения (сжатия) без возникновения недопустимых механических напряжений в элементах токопровода.

Защитный алюминиевый экран (кожух), а также несущая конструкция (рама) имеют снаружи антикоррозионное покрытие. Стальные опорные металлоконструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования.

Материалы и комплектующие

Токоведущие части токопровода изготавливаются из алюминиевых сплавов или меди. Защитный экран и несущая конструкция (рама) выполняются из немагнитных материалов (алюминиевые сплавы).

Для крепления токоведущих частей к основанию (раме) используются полимерные либо фарфоровые изоляторы.

Материалом для изготовления опорных конструкций (стойки, кронштейны) служит сталь общего назначения с покрытием методом горячего цинкования.

Токопровод 6 кВ

Рис. 2. Токопровод 6 кВ ПС «Сибирь» на стадии монтажа. Октябрь 2016 г.

Комплектность изделия

В состав токопровода в общем случае входят следующие элементы:

  • трехфазный шинный модуль (токоведущие шины, опорные и проходные изоляторы, узлы крепления шин к изоляторам);
  • защитный экран (кожух);
  • несущая конструкция (рама);
  • опорные конструкции (стойки, кронштейны);
  • элементы крепления (метизы);
  • комплект присоединений к оборудованию;
  • комплект заземления.

С токопроводом поставляется 1 комплект эксплуатационной документации: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, протокол приемо-сдаточных испытаний.

Срок службы и гарантии предприятия-изготовителя

Срок службы токопровода — не менее 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

ООО «ИЦ «МКТ»

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №1 (73) Январь-Февраль 2017

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа) мощностью 16-100 кВА класса напряжения 6-10/0,4 кВ предназначены для питания небольших удаленных объектов, таких как нефтяные вышки, АЗС, антенны сотовой связи, небольшие поселения и т. д. Уникальная конструкция бака и особая система крепления обеспечивают надежное и устойчивое размещение трансформатора на столбовой опоре. Тип трансформатора — ТМГС-16-У1(УХЛ1) — ТМГС-25-У1(УХЛ1) — ТМГС-40-У1(УХЛ1) — ТМГС-63-У1(УХЛ1) — ТМГС-100-У1(УХЛ1) Преимущества экономия на строительстве подстанции; снижение потерь электроэнергии за счет размещения рядом с потребителем; недосягаемость для посторонних лиц; простота монтажа; устойчивость к воздействию климатических факторов (пыль, дождь, влажность и др.) Конструктивные особенности Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы ТМГС герметичного исполнения, не имеют расширителей, гофрированные баки трансформаторов безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их упругой деформации. Трансформаторы комплектуются маслоуказателями поплавкового типа и предохранительными клапанами пружинного типа, настроенными на срабатывание при избыточном давлении 40 кПА. Условия эксплуатации Трансформаторы масляные герметичные столбового типа ТМГС могут работать при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «У»; от минус 60 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «УХЛ».
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 21 апреля · Россия · Московская обл
Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

ПРОДАМ: КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

Блочные подстанции трансформаторные мощностью от 250 до 63000 кВА класса напряжений 35-110 кВ; Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА класса напряжений 10(6)/0,4 кВ; Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-285, КСО-298, КСО-366, КСО-386, КСО-393; Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-70М, ЩО-91; Вводно-распределительные устройства ВРУ. Пункты коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ наружной установки ПКУ. Силовые распределительные трансформаторы класса напряжений 6-110 кВ мощностью до 80000 кВА;
Цой Родион · ООО ПО "ВОЛГОЭЛЕКТРОЛЮКС" · 11 апреля · Россия · Самарская обл
КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

УСЛУГИ: Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

«Группа «СВЭЛ» осуществляет строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на класс напряжения 35, 110, 220 кВ (ТУ 3412-001-63920658-2009), выполняя функции генподрядчика (под ключ). КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, которые могут использоваться, на территории Российской Федерации и за рубежом для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобывающей и горнодобывающей отрасли, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. Типовые варианты КТПБ разработаны на основании альбома «Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ, подстанции и указания по их применению» №14198тм-т1, институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва — 1993 г. КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочные комплектные трансформаторные подстанции на класс напряжения 35; 110; 220 кВ, разработанные специалистами «группы «СВЭЛ» (код ОКП 34 1200), это современные компоновочные решения, отвечающие Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), а также требованиям и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС». Основные параметры и характеристики КТПБ соответствуют значениям, указанным в таблице «Технические параметры КТПБ». Пример обозначения подстанции: КТПБ — 110 — 4Н — 16 — УХЛ1 КТПБ — Комплектная трансформаторная подстанция блочная; 110 — Номинальное напряжение = 110 кВ; 4Н — схема электрических соединений РУ; 16 — Мощность трансформатора = 16000 кВА; УХЛ1 — климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · Вчера · Россия · Свердловская обл
Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

ПРОДАМ: Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование:

Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование: • подстанции комплексные трансформаторные модернизированные: КТПБ (М) 220/110/10(6), 110/35/10(6), 110/10(6), 35/10(6) и др., а также комплектующие к ним; • трансформаторы силовые типа ТМГ от 25 до 2500 кВА; • трансформаторы силовые сухие всех типов • ячейки К-59,К-63 исп. У1, УЗ, ХЛ; КРУ-2-10 • ячейки К-102, К-104 с вакуумными выключателями; • камеры КСО-366,393,285,298, ЩО-70 (01 -96), ШРС, И-710, ВРУ, ПР, • шкафы АВР,Я5000; • подстанции трансформаторные городского и сельского типа от 25 до 2500 кВА; •разрядники РВО-6, РВО-10 •выключатели вакуумные ВВУ 10-20(31,5)/1000(1600) стационарное и выкатное исполнение, ВВСТ-35,ВВСТ-3АН (Siemens); •комплексные конденсаторные установки типа УКМ, УКЛ, КРМ; •автоматы АП-50, АЕ 2046, АЕ 2056, А-63, ВА 21-29, ВА 13-25 •высокочастотные заградители ВЗ-630-0,5, ВЗ-1250-0,5, ВЗ-2000-0,5, ВЗ-2000-1,0; •реакторы РУОМ-190, 300, 480, 840, 1520; •агрегаты высоковольтные преобразовательные для электрофильтров ОПМД-100-1600; • фильтры присоединения нулевой последовательности ФМЗО-40,80,200,310,500,875.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Предлагаем к поставке электрощитовое оборудование:

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения НОЛ-10 (6)

Измерительные трансформаторы напряжения НОЛ-10 Трансформаторы напряжения НОЛ(П)-СВЭЛ-6(10) применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием. В трехфазной сети трансформатор включается на линейное напряжение. Трансформаторы предназначены: для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления; для коммерческого учета электроэнергии; для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Максименко Евгений · ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" · 12 апреля · Россия · Красноярский край
Трансформатор напряжения НОЛ-10 (6)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.