Передача, распределение и накопление электроэнергии

Шины гибкие токопроводящие

14 июня 2017 г. в 10:40

В предыдущих статьях мы подробно писали о таких изделиях, как блочномодульные комплектные трансформаторные подстанции (БМКТП) классов напряжения 6(10), 35, 110, 220 кВ, жесткая ошиновкакомплектные токопроводы класса напряжения 6(10) кВ. В этой статье речь пойдет о новом, небольшом, но необходимом на объектах электроэнергетики изделии ООО «ИЦ «МКТ» — гибких токопроводящих шинах.

Назначение

Шины гибкие токопроводящие (далее «шины») изготавливаются серийно по технической документации ООО «ИЦ «МКТ» и предназначены для передачи и распределения электрической энергии в составе открытых и закрытых распределительных устройств.

Шины разработаны на основе и с учетом требований:

  • стандарта ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.060.
    10.005-2008 «Руководящий документ по проектированию жесткой ошиновки ОРУ и ЭРУ 110-500 кВ»;
  • стандарта ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.060.
    10.006-2008 «Методические указания по расчету и испытаниям жесткой ошиновки ОРУ 110-500 кВ»;
  • правил устройства электроустановок.

Типовое условное обозначение токопровода и его расшифровка

Типовое условное обозначение токопровода и его расшифровка







Пример записи и расшифровка обозначения шин: ШГТ-2000 — Шины гибкие токопроводящие на номинальный ток 2000 А.

Основные технические характеристики шин

Основные технические характеристики шин приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики шин

Наименование параметра

Значение параметра

Номинальный ток, А

800, 1300, 1600, 2000

Ток термической стойкости, кА

не менее 31,5

Ток электродинамической стойкости (ударное значение), кА

не менее 80

Время протекания тока термической стойкости, с

3

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

ХЛ1

Шины изготавливаются нескольких типоисполнений по сечению / номинальному току. Характеристики шин разных типоисполнений приведены в таблице 2.

По требованиям заказчика, технические характеристики, а также габаритные и присоединительные размеры шин могут иметь значения, отличные от указанных в табл. 1, 2.

Таблица 2. Технические характеристики шин различных типоисполнений

№ исполнения п/п

Поперечное сечение S, мм2 не менее

Номинальный ток, А не менее

Кол-во жгутов в пакете, шт.

Присоединительный размер р, мм

Толщина контактной площадки шины s, мм

Ширина шины b, мм

1

300

800

6

45

7,5

84

2

450

1300

9

45

11

84

3

600

1600

12

60

11

112

4

800

2000

16

60

15

112

Конструкция шин

Шины представляют собой пакет из нескольких жгутов, каждый из которых имеет в сечении прямоугольную форму и состоит из большого количества тонких медных проволок. Жгуты в пакете плотно укладывают в несколько рядов. Концы пакета подвергают лужению и прессуют в специальные медные заготовки-наконечники.

Внешний вид шин показан на рис. 1, 2.

Гибкая токопроводящая шина

Рис. 1. Гибкая токопроводящая шина. Внешний вид одного из исполнений

Гибкая токопроводящая шина

Рис. 2. Гибкие токопроводящие шины перед упаковкой

Цветовая маркировка шин выполняется полимерными маркировочными кольцами из цветных термоусадочных трубок. Цвет маркировки — в соответствии с фазировкой.

Габаритные и присоединительные размеры шин

Габаритные и присоединительные размеры шин показаны на рисунке 3.

Габаритные и присоединительные размеры шин

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры шин

Стандартные значения длины шин (размер «а» на рис. 3) составляют 600, 800, 1000 и 1200 мм. Стандартные размеры диаметра присоединительных отверстий (размер «D») — 12, 18 мм.

Срок службы и гарантии предприятия-изготовителя

Средний срок службы шин — не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации шин три года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Преимущества гибких шин производства «ИЦ «МКТ»

Гибкие шины производства ООО «ИЦ «МКТ» имеют следующие преимущества:

  • высокая пропускная способность шин по номинальному току, не уступающая основному сечению шин распредустройства;
  • трехкратное лужение шин в процессе их изготовления;
  • высокая надежность электрического соединения;
  • температуры нагрева шин, соответствующие ГОСТ 8024;
  • большой срок службы;
  • гибкость шин, позволяющая выполнять соединение аппаратов при значительном отклонении их положения от проектного;
  • применение в составе шин проводов малого диаметра, позволяющее ослабить негативное влияние поверхностного эффекта и эффекта близости на величину и распределение тока в шине.

Примеры применения гибких шин

Примеры применения гибких шин показаны на рисунках 4, 5.

Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с ячейкой ЗРУ

Рис. 4. Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с ячейкой ЗРУ. ПС «Гафури», февраль 2016 г.

Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с выводами силового трансформатора

Рис. 5. ПС «Зубово», сентябрь 2016 г. Соединение гибкими шинами шинного моста 10 кВ с выводами силового трансформатора. По заявке заказчика гибкие шины одеты в плотную термоусадочную трубку черного цвета

Сведения о сертификации и испытаниях

Образцы гибких шин прошли успешные испытания на нагрев номинальным током в длительном режиме в аккредитованной испытательной лаборатории ОАО «СЗТТ», г. Екатеринбург, протокол испытаний № 07-019-17 от 08.02.2017 г.

Инженерный центр МКТ






ООО «ИЦ «МКТ»
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96, оф. 510
8 (343) 220-37-42
info@gkmkt.ru
www.gkmkt.ru

Источник: Материал размещен в журнале «Электротехнический рынок», №2 (74) Март-Апрель 2017

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

Блочные подстанции трансформаторные мощностью от 250 до 63000 кВА класса напряжений 35-110 кВ; Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА класса напряжений 10(6)/0,4 кВ; Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-285, КСО-298, КСО-366, КСО-386, КСО-393; Панели распределительных щитов ЩО-70, ЩО-70М, ЩО-91; Вводно-распределительные устройства ВРУ. Пункты коммерческого учета электроэнергии 6(10)кВ наружной установки ПКУ. Силовые распределительные трансформаторы класса напряжений 6-110 кВ мощностью до 80000 кВА;
Цой Родион · ООО ПО "ВОЛГОЭЛЕКТРОЛЮКС" · 11 апреля · Россия · Самарская обл
КТП, БКТП, КСО, Силовые трансформаторы.

ПРОДАМ: Трансформатор ТЛС-10 (16;25;40;63)

Предлагаем к поставке понижающий трансформатор пример условного обозначения:ТЛС-40/У2;10/0,4 D/Yн-11 с мощностью в трёх фазах до 63кВа включительно, классом напряжения 6,10 кВ, с раздельными обмотками высокого и низкого напряжения.Выпускаются серийно на мощности 10,16,25,40 и 63 кВА. Минимальные сроки поставки!
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформатор ТЛС-10 (16;25;40;63)

ПРОДАМ: Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа) мощностью 16-100 кВА класса напряжения 6-10/0,4 кВ предназначены для питания небольших удаленных объектов, таких как нефтяные вышки, АЗС, антенны сотовой связи, небольшие поселения и т. д. Уникальная конструкция бака и особая система крепления обеспечивают надежное и устойчивое размещение трансформатора на столбовой опоре. Тип трансформатора — ТМГС-16-У1(УХЛ1) — ТМГС-25-У1(УХЛ1) — ТМГС-40-У1(УХЛ1) — ТМГС-63-У1(УХЛ1) — ТМГС-100-У1(УХЛ1) Преимущества экономия на строительстве подстанции; снижение потерь электроэнергии за счет размещения рядом с потребителем; недосягаемость для посторонних лиц; простота монтажа; устойчивость к воздействию климатических факторов (пыль, дождь, влажность и др.) Конструктивные особенности Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы ТМГС герметичного исполнения, не имеют расширителей, гофрированные баки трансформаторов безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их упругой деформации. Трансформаторы комплектуются маслоуказателями поплавкового типа и предохранительными клапанами пружинного типа, настроенными на срабатывание при избыточном давлении 40 кПА. Условия эксплуатации Трансформаторы масляные герметичные столбового типа ТМГС могут работать при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «У»; от минус 60 °С до плюс 40 °С — для трансформаторов исполнения «УХЛ».
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 28 апреля · Россия · Московская обл
Трансформаторы серии ТМГС (столбового типа)

УСЛУГИ: Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

«Группа «СВЭЛ» осуществляет строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на класс напряжения 35, 110, 220 кВ (ТУ 3412-001-63920658-2009), выполняя функции генподрядчика (под ключ). КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, которые могут использоваться, на территории Российской Федерации и за рубежом для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобывающей и горнодобывающей отрасли, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и коммунальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. Типовые варианты КТПБ разработаны на основании альбома «Типовые схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6-750 кВ, подстанции и указания по их применению» №14198тм-т1, институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» г. Москва — 1993 г. КТПБ рассчитаны для наружной установки на высоте не более 1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочные комплектные трансформаторные подстанции на класс напряжения 35; 110; 220 кВ, разработанные специалистами «группы «СВЭЛ» (код ОКП 34 1200), это современные компоновочные решения, отвечающие Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ), а также требованиям и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС». Основные параметры и характеристики КТПБ соответствуют значениям, указанным в таблице «Технические параметры КТПБ». Пример обозначения подстанции: КТПБ — 110 — 4Н — 16 — УХЛ1 КТПБ — Комплектная трансформаторная подстанция блочная; 110 — Номинальное напряжение = 110 кВ; 4Н — схема электрических соединений РУ; 16 — Мощность трансформатора = 16000 кВА; УХЛ1 — климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Инжиниринг электросетевых объектов (КТПБ)

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения НОЛ-10 (6)

Измерительные трансформаторы напряжения НОЛ-10 Трансформаторы напряжения НОЛ(П)-СВЭЛ-6(10) применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием. В трехфазной сети трансформатор включается на линейное напряжение. Трансформаторы предназначены: для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления; для коммерческого учета электроэнергии; для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Максименко Евгений · ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" · 12 апреля · Россия · Красноярский край
Трансформатор напряжения НОЛ-10 (6)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.