Передача, распределение и накопление электроэнергии

Пример выбора трансформатора тока 10 кВ

1 июля 2016 г. в 11:47

Теория теорией, а практика совсем другое. В этой статье я поделюсь своим опытом выбора трансформатора тока 10 кВ. Думаю, многие из вас узнают для себя что-то новенькое, т.к. в каталогах данной информации я не встречал, и приходилось общаться с производителями трансформаторов тока.

В одном из последних проектов мне нужно было запроектировать трансформаторную подстанцию на 160 кВА и подвести к ней питающую линию 10 кВ. В ячейке КРУ на РП 10 кВ нужно было выбрать трансформаторы тока.

Изначально я думал, что коммерческий учет будет все-таки на стороне 0,4 кВ, но в энергосбыте сказали, что граница разграничения ответственности будет по линии 10 кВ. В связи с этим, трансформаторы тока следует выбирать как для коммерческого учета.

Основная сложность заключается в том, что при такой мощности силового трансформатора ток в линии очень маленький, всего около 10 А.

Если следовать требованиям ПУЭ, то для учета нужно ставить ТТ с обмоткой 20/5:

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.

Сперва у меня был заложен трехобмоточный ТОЛ с обмотками 400/5, т.к. на другие ячейки поставлялись ТТ с такими обмотками. Как оказалось, обмотки ТТ могут иметь разные коэффициенты трансформации. В каталогах об этом не пишут.

Я запросил информацию у нескольких производителей и «торгашей» по поводу возможных коэффициентов трансформации у ТТ. Большинство ответило, что соотношение обмоток защитная/измерительная должно быть 2. Т.е. если защитная обмотка 400А, то измерительная — 200А.

Затем я узнал, кто будет поставлять ТТ в мое КРУ. Им оказался ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов». Связался с заводом, предоставил свои исходные данные, и мне предложили несколько вариантов:

Один из вариантов: ТОЛ-НТЗ-11-11А-0,5SFs10/0,5Fs10/10Р10-10/10/15-75/5-300/5-300/5 31,5кА УХЛ2.

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока

Соотношение обмоток – 300/75=4.

Данный трансформатор не совсем удовлетворяет моим требованиям. Тем не менее, мне его согласовали.

Иногда надо уметь признавать свои ошибки. В программу по расчету ТТ высокого напряжения я ввел неправильные исходные данные: вместо кратности токов термической и электродинамеческой стойкости я записал токи. В итоге мой расчет завысил характеристики ТТ.

Сейчас в программу расчета ТТ высокого напряжения внесены изменения.

Здесь еще следует понимать, что у всех обмоток трансформатора тока будет одинаковая термическая и электродинамическая стойкость и чем меньше номинальный ток обмотки, тем меньше данные показатели.

Из руководства по эксплуатации трансформатора тока ТОЛ НТЗ:

Номинальный первичный ток, А Односекундный ток термической стойкости, кА Ток электродинамической стойкости, кА
5 0,5...1 1,25...2,5
10 1...2 2,5...5
15 1,6...3,2 4...8
20 2...8 5...20
30 3...12 7,5...30
40 4...16 10...40
50 5...20 12,5...50
75,80 8...31,5 18,8...78,8
100 10...40 25...100
150 16...40 37,5...100
200 20...40 50...100
300 31,5...40 78,8...100
400-1500 40 100

Выбранный ТТ я проверял на термическую и электродинамическую стойкость при помощи своей программы, однако, достаточно было бы взять ТТ и с более низкими значениями термической и электродинамической стойкости:

Расчет ТТ 75/5

Расчет ТТ 75/5

Теоретически с такими характеристиками может быть выполнена обмотка 20/5. Буду очень признателен, если вдруг увидите ошибки в данном расчете.

Кстати, в ПУЭ имеется еще очень интересная особенность: измерительную обмотку ТТ по режиму КЗ можно не проверять?

1.4.3. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются:

5 Трансформаторы тока в цепях до 20 кВ, питающих трансформаторы или реактированные линии, в случаях, когда выбор трансформаторов тока по условиям КЗ требует такого завышения коэффициентов трансформации, при котором не может быть обеспечен необходимый класс точности присоединенных измерительных приборов (например, расчетных счетчиков), при этом на стороне вьющего напряжения в цепях силовых трансформаторов рекомендуется избегать применения трансформаторов тока, не стойких к току КЗ, а приборы учета рекомендуется присоединять к трансформаторам тока на стороне низшего напряжения.

Что будет с измерительной обмоткой, если в цепи возникнет ток КЗ, а она не проходит проверку по режиму КЗ? По всей видимости трансформатор тока не успеет «сгореть». Наверное это актуально только для однообмоточных трансформаторов, т.к. у многообмоточных трансформаторов характеристики всех обмоток одинаковые.

В моей старой программе по проверке ТТ высокого напряжения был заложен трехсекундный ток термической стойкости, но в каталогах в основном пишут односекундный ток термической стойкости.

Чтобы перевести односекундный ток в трехсекундный нужно воспользоваться формулой: I3с=I1с/1,732.

Если вам нужен трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации, то советую всегда консультироваться с производителями ТТ, т.к. только они знают, какие возможны варианты изготовления.

Кстати, при помощи этой программы очень быстро можно проверить различные варианты трансформаторов тока.

Источник: 220blog.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Куплю трансформаторы тока — ТОЛ, ТПОЛ, ТПЛ, и т. д.

Куплю трансформаторы тока: — ТОЛ, ТПОЛ, ТПЛ, и т. д. Класс напряжения 10кВ. в любом рабочем состоянии. По всей России!!! Присылайте фото .Рассмотрим все варианты.
M Olga · 23 апреля · Россия · Пензенская обл

КУПЛЮ: Куплю Трансформаторы тока ТОЛ-10; ТПЛ-10; ТПОЛ-10;

Трансформаторы тока ТПЛ-10М: -100/5-2шт, 150/5, 200/5, Трансформаторы тока ТПОЛ-10 5-0, 5S/0, 5/10Р-5/20.1500/5 Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 100/5, 150/5, 200/5 Звоните. Пишите. Рассмотрим все варианты.
M Olga · 23 апреля · Россия · Пензенская обл

КУПЛЮ: Куплю Трансформаторы тока ТОЛ-10; ТПЛ-10; ТПОЛ-10;

Трансформаторы тока ТПЛ-10М: -100/5-2шт, 150/5, 200/5, Трансформаторы тока ТПОЛ-10 5-0, 5S/0, 5/10Р-5/20.1500/5 Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 100/5, 150/5, 200/5 Присылайте свои предложения. Звоните. Пишите. Рассмотрим все варианты.
Zar Евгений · ООО ПКФ "ЭЛЕКТА" · 15 апреля · Россия · Пензенская обл

ПРОДАМ: Большой выбор трансформаторов тока и напряжения!

Компания «Энергометрика» предлагает трансформаторы тока и напряжения: • Разъемные трансформаторы тока, • Трансформаторы тока с выходом 4-20 мА. В каталоге на нашем сайте можно посмотреть весь перечень трансформаторов тока: TTC-SCT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником, LCTS - Разъемные трансформаторы тока, TTC-CCT - Токовые клещи, TTC-DB - Трансформатор тока с разъемным сердечником, TTC-KR - Пояс Роговского. 2С - Преобразователь тока измерительный с разъемным сердечником, AeT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником, датчик Холла Преимущества наших трансформаторов: 1. Низкая стоимость, 2. Компактный размер, 3. Удобный монтаж и демонтаж устройства. Большой выбор по выгодной цене. В наличии и под заказ!
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Большой выбор трансформаторов тока и напряжения!

ПРОДАМ: Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10-81-0, 5S/10Р/10Р 400/5 У2 Самара.

ООО КМА Электромаш поставим трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10-81-0,5S/10Р/10Р 400/5 У2 Самара. Назначение и применение: Проходной трансформатор тока с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта исполнения 31, с четырьмя вторичными обмотками: (первая — для коммерческого учёта электроэнергии с классом точности 0,2Sи нагрузкой 10 В А, вторая — для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 10 В А, третья и четвёртая — для подключения цепей защиты с классом точности 10Р и нагрузкой 15 В А); на номинальный первичный ток 1500 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Внимание! Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ-10 является полным аналогом трансформатора тока ТПОЛ-10 (СЗТТ) и трансформатора тока ТПК-10 (ОАО «Самарский трансформатор»). Размещаем заказы на изготовление трансформаторов тока ТПЛ-СЭЩ-10 исп.: 01,21,11,31,02,22,12,32 Коэффициенты трансформации: 20/5; 30/5; 50/5; 75/5; 100/5; 150/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5; 800/5; 1000/5; 1500/5; 2000/5; класс точности обмотки для защиты 10Р, для измерения 0,5, 0,2, 0,5S, 0,2S. Возможно, Вас также заинтересуют: Аппарат АРГУС, ЗЕРО, БЗМ-3, БЗМ-4, РУП, РУ, БУТ-7, ТК-9, ПТЭМ-2Р-22-4М, СУНСТ 2У5М. Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании. Осуществляем поставки на всей территории России! Подробная информация по телефону!. Контактное лицо: Елена Владимировна Иванова
Тд Менеджер · ООО КМА ЭЛЕКТРОМАШ · Сегодня · Россия · г Москва
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.