Передача, распределение и накопление электроэнергии

Определение неисправностей в реакторных устройствах РПН с помощью снятия круговых диаграмм

17 августа 2017 г. в 10:12

Одним из параметров, определяющих качество электроснабжения потребителей, является уровень напряжения в электрической сети, который поддерживается с помощью регулировочных устройств силовых трансформаторов и автотрансформаторов. По принципу действия различают устройства переключения без возбуждения (ПБВ) и устройства регулирования под нагрузкой (РПН). Все переключающиеся устройства являются составной частью силовых трансформаторов, поэтому их основная задача — обеспечить длительную и безаварийную работу трансформаторов. В процессе пусконаладочных работ объем проверок переключающих устройств определяется руководящими материалами РТМ 16.800.723-80 и требованиями заводских инструкций.

В соответствии с требованиями этих материалов в объем испытаний РПН обязательно входит проверка последовательности действия контактов переключающегося устройства в зависимости от угла поворота вала привода, иначе говоря, снятие круговой диаграммы. Принцип действия реакторных переключающих устройств мало отличается друг от друга, поэтому рассмотрим типовую диаграмму исправного реакторного устройства РПН типа РНТ-20 (рис. 1), а также ряд требований, отклонение от которых приводит к неисправностям, которые необходимо регулировать (табл. 1).

Типовая круговая диаграмма исправного устройства РПН типа РНТ-20
Рис.1. Типовая круговая диаграмма исправного устройства РПН типа РНТ-20

Таблица 1. Требования к круговой диаграмме устройства РПН типа РНТ-20, и способы регулирования, в случае отклонения от них.

Требования Способы регулирования отклонений
Значение угла перекрытия контактов — «а» должно быть ≥ 30˚ Требуется регулировка горизонтального вала переключателя, находящегося внутри трансформатора
Величина люфта (сдвиг между «прямым» и «обратным» ходом переключателя) не должна быть больше той, которая указана в заводской инструкции. Проверить правильность сборки, либо заменить детали переключающего механизма, у которых закончился срок эксплуатации (износ).
Если развернутая диаграмма целиком несимметрична относительно угла 180о Необходима регулировка вертикального вала, соединяющего приводной механизм с контакторной коробкой
Интервал, выраженный в углах поворота вертикального вала, в течение которого контактор закрыт, должен быть расположен симметрично относительно промежутка, в течение которого переключатель закрыт;

Для снятия круговых диаграмм до сих пор используют достаточно устаревшие методы и приспособления. Например, такие как «сигнальные лампы», амперметры и вольтметры, а также диски с прикрепленной круговой шкалой для отсчета угла поворота вала. Все они требуют больших затрат времени на сборку электрических схем и проведение расчетов, кроме того, они не позволяют провести детальную диагностику РПН.

Поэтому правильнее использовать современный прибор для контроля и диагностики РПН трансформаторов — ПКР-2 (новая разработка ПКР-2М) производства «СКБ ЭП», который предназначен для проверки технического состояния устройств регулирования под напряжением всех типов, как реакторных, так и резисторных, как в составе силового трансформатора, так и вне него.

С помощью ПКР-2 (ПКР-2М) можно провести снятие круговой диаграммы в соответствии с основными требованиями, где прибор наглядно продемонстрирует результаты диагностики исправного (рис. 2) или неисправного (рис. 3) устройства РПН. Для представления данной информации в графическом или табличном виде ПКР-2 (ПКР-2М) оборудован цветным графическим дисплеем, облегчающим обработку графиков. Кроме того, он поставляется с программным обеспечением (ПО) для компьютера (ПК), которое позволяет проводить более детальный анализ результатов полученных прибором, а также оформлять отчет по результатам проверки.

Результаты снятия круговой диаграммы неисправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2 Результаты снятия круговой диаграммы неисправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2

Рис. 2. Результаты снятия круговой диаграммы исправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2
(просмотр результатов с помощью ПО для ПК)

Результаты снятия круговой диаграммы неисправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2 Результаты снятия круговой диаграммы неисправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2

Рис. 3. Результаты снятия круговой диаграммы неисправного устройства РПН типа РНТ-20 прибором ПКР-2
(просмотр результатов с помощью ПО для ПК)

ПКР-2 позволяет не только построить круговую диаграмму, но и предоставить дополнительную информацию отражающую исправность РПН или ее отсутствие, вплоть до неправильной сборки переключающего устройства. К примеру, рассмотрим данные представленные на рисунке 3.

После проведение капитального ремонта РПН типа РНТ-20 была допущена ошибка при его сборке. С помощью прибора ПКР-2 стало возможным провести контроль переключения контактов РПН (изменения силы измерительного тока) и зафиксировать неправильное подключение отвода одной из половин реактора устройства РПН. Вместо того чтобы провести подключение к главному контакту, его провели к средней точке, где должен был быть подключен нулевой провод или возбуждающая обмотка (рис. 4).

При отсутствии своевременной диагностики, такая неисправность в моменты переключения устройства РПН может привести к нарушению режима работы трансформатора, что не может обеспечивать безопасную работу оборудования.

Схема неправильного и правильного соединения обмоток трансформатора с устройством РПН типа РНТ-20

Схема неправильного и правильного соединения обмоток трансформатора с устройством РПН типа РНТ-20

Рис. 4. Схема неправильного и правильного соединения обмоток
трансформатора с устройством РПН типа РНТ-20

Эксплуатация прибора ПКР-2 позволяет значительно сократить финансовые и ресурсные затраты организации, а также повысить качество диагностики трансформаторов и избежать незапланированного ремонта, за счет выявления неисправностей на ранней стадии:

  • ПКР-2 (ПКР-2М) позволяет проводить снятия круговой диаграммы (для реакторных и резисторных РПН) и осциллограммы работы контакторов (быстродействующие РПН резисторного типа) одновременно по всем фазам, за одно переключение с отвода на отвод;
  • Не требуется подключение дополнительных внешних элементов, таких как перемычки или внешние резисторы. Все подстройки к конкретному устройству РПН выполняются в приборе автоматически;
  • Для снятия круговых диаграмм прибор комплектуется датчиком угловых перемещений высокой точности, а его специально разработанная фиксация существенно уменьшает погрешность измерения угла поворота из-за возможного эксцентриситета вала, осей и втулок. При этом его установка производится без применения какого-либо инструмента простым надеванием на вылет вала;
  • Главной же особенностью ПКР-2 является специально разработанный встроенный метод проведения диагностики устройств РПН трансформаторов, который не имеет аналогов.

При разработке ПКР-2 были учтены сильные стороны прибора ПКР-1, который получил немало положительных отзывов, а также пожелания и рекомендации пользователей оборудования «СКБ ЭП», поэтому ПКР-2 унаследовал достоинства предшественника, а также приобрел новые дополнительные возможности. В результате, был разработан прибор, который является незаменимым помощником для контроля и диагностики, как реакторных, так и резисторных устройств РПН.

С техническими характеристиками прибора ПКР-2 и подробной комплектацией можно ознакомиться на сайте завода-изготовителя «СКБ ЭП».

Источник: ООО «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 29 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант

Инверторные преобразователи постоянного напряжение в переменное со встроенным релейным однофазным стабилизатором напряжения серии ИБП Гарант — это устройства, способные обеспечить электроприборам не только стабильное напряжение, но и бесперебойное и даже более качественное электроснабжение потребителей в случаях полного отключения питания. Так как точность выходного напряжения при работе от АКБ 220±3%, и на выходе чистая синусоида. Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант заряжают аккумулятор в момент присутствия сети. При полном пропадании питания прибор находится в режиме преобразователя постоянного сигнала в переменный (инверторный режим). Он преобразует постоянное напряжение аккумуляторной батареи в переменное напряжение 220 Вольт, которое подается к потребителям. При появлении напряжения в сети происходит переключение прибора из инверторного режима в режим стабилизации. Он начинает работать как стабилизатор напряжения релейного типа с диапазоном входных напряжений 155-275 Вольт и с точностью 220±10%. Одновременно с этим происходит зарядка аккумуляторной батареи. В инверторном режиме прибор потребляет энергию подключенного к нему аккумулятора. Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант подключаются к внешнему аккумулятору. Используется 12 и 24 вольтовые аккумуляторной батареи, в зависимости от модели ИБП. Использование внешнего аккумулятора дает ощутимые преимущества по сравнению со встроенным: нет необходимости обращаться в сервисный центр по поводу замены старого аккумулятора на новый. есть возможность подобрать именно тот аккумулятор, который подходит для конкретного потребителя, можно собрать батарею аккумуляторов для достижения желаемой емкости. сам инвертор портативен, удобен для транспортировки и выполнен в напольном исполнении. Передняя панель прибора снабжена элегантным LED дисплеем, информирующим о параметрах электросети, степени разряда АКБ, уровне нагрузки, перегрузках. Звуковой сигнал оповещает о включении/отключении прибора, о работе в инверторном...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Вчера · Россия · Московская обл
Инверторы «Энергия» серии ИБП Гарант

ПРОДАМ: Релейные однофазные стабилизаторы напряжения АСН ЭНЕРГИЯ

Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле, таким образом стабилизаторы Энергия АСН регулируют напряжение по релейному принципу. Он обладает такими несомненными достоинствами как компактность и расширенный модельный ряд. Стабилизатор оснащен микропроцессором, обеспечивающим скорость переключения реле в 2–4 раза быстрее других стабилизаторов релейного типа. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита значительно повышают надёжность и продлевают срок службы стабилизатора. Мощность стабилизаторов ЭНЕРГИЯ АСН достигает 20 кВа, при этом даже модели большой мощности легко размещаются на небольшом пространстве. Выходное напряжение стабилизатора автоматически поддерживается в диапазоне величин от 207 В до 233 В, что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения». Внимание! Подключение изделия может производиться только квалифицированным персоналом, имеющим третью группу электробезопасности с допуском до 1000 В. Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный проводник специальной электропроводной противокоррозионной смазки. С периодичностью 6-8 недель после установки производить проверку надежности затягивания и дополнительное протягивание, при необходимости, всех электрических резьбовых зажимов внешних подключений. Комплексные техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Релейные однофазные стабилизаторы напряжения АСН ЭНЕРГИЯ

ПРОДАМ: Стабилизаторы и ИБП Uniel

Интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты электрооборудования от помех и перепадов напряжения в сети и представляет собой устройство с повышенными эксплуатационными характеристиками. Важным преимуществом данного прибора является то, что он совмещает в себе функции двух устройств: источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения. Благодаря высококачественному блоку стабилизации напряжения ИБП способен выдерживать долгие и глубокие искажения входного сетевого напряжения без подключения аккумуляторных батарей, что позволяет значительно увеличить срок их службы. Блок подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией UNIEL RS-1/500-10000W предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97. Автоматический стабилизатор напряжения RS-1/500-10000W применяется для предохранения подключенных к нему приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в широчайшем диапазоне напряжений (от 110В до 260В). Особенностью эксплуатации стабилизатора является возможность закрепления его в настенном положении. Такое размещение позволит сэкономить полезную площадь помещения. Эффективность работы стабилизатора напряжения RS-1/500-10000W легко контролировать при помощи цифрового светящегося табло с основными входными и выходными параметрами электрической сети. Для удобства пользователей в комплекте со стабилизаторами поставляется трафарет для разметки стены, что значительно упрощает процесс монтажа, а так же ножки, которые можно использовать для установки стабилизатора на горизонтальной поверхности.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы и ИБП Uniel
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.