Передача, распределение и накопление электроэнергии

Медный VS Алюминиевый. Какой кабель выбрать?

28 мая 2018 г. в 14:15

Всем нам известно, что всю кабельно-проводниковую номенклатуру можно разделить по критерию состава жилы: на алюминиевый кабель/провод и на медный. В чем же разница, какие преимущества и недостатки? Для начала стоит рассмотреть и сравнить характеристики металлов, ведь свойства жилы определяют особенности кабельно-проводниковой продукции.

Начнем с алюминия. Алюминий представляет собой один из самых популярных металлов, который используется человечеством. Он очень легкий, достаточно прочный и мягкий. При одинаковой электропроводности алюминиевый провод весит в два раза меньше медного, такая легкость алюминия позволяет делать проволоки более толстыми. Однако прочность материала относительна, если алюминий перегнуть несколько раз в одном и том же месте, он сломается. Поэтому такой кабель можно использовать только в стационарной прокладке без острого угла надлома.

При контакте с воздухом алюминий моментально окисляется. В случае появления оксидной пленки химическая активность металла падает. Это происходит потому, что оксид является полным диэлектриком. По этой причине в местах образования пленки электрический ток практически не проходит.

Чем больше жила, тем больше тока она проводит. Если сила тока большая, а сечение маленькое, сопротивление увеличивается, кабель нагревается. Сопротивление алюминия в 1,5 больше чем у меди, поэтому для проведения одного и того же количества тока, размер алюминиевой жилы должен быть в несколько раз больше медной. Для алюминия характерна высокая теплопроводность. Поэтому такой кабель достаточно быстро нагревается.

Что же представляет собой медь? Это уникальный металл, который уступает по электропроводности только серебру. Низкий уровень сопротивления позволяет пропускать через жилу большее количество тока в мелком сечении, по сравнению с алюминием.

Медь достаточно устойчива по отношению к окислению, и даже в окисленном состоянии она не теряет своих свойств. Это достаточно легкий металл, однако алюминию по этому параметрам уступает. Прочность меди позволяет изготавливать жилы мелкого сечения.

Серьезным фактором является цена. Медь при всех своих преимуществах имеет один, но довольно существенный недостаток, который в настоящее время имеет огромное значение. Это высокая цена. Алюминий в этом вопросе является победителем.

Подведем итог. И медный и алюминиевый кабель, благодаря свойствам металлов имеют свои преимущества. Алюминиевый кабель будет легким и дешевым, медный кабель обладает хорошей электропроводностью, небольшим сопротивлением, достаточной прочностью и высокой ценой.

Исходите из своих потребностей и возможностей! С окончательным выбором определитесь, посетив сайт www.energoestore.ru.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

Кому сдать лом кабеля — У нас высокие цены на прием б/у кабеля! Как сдать кабели, цены на прием лома? Одним из основных источников лома цветных металлов является кабельный лом. Медный кабель – кабель с токопроводящими жилами, выполненными из электротехнической меди. Такой металл отличается минимальным содержанием примесей, что увеличивает его электро- и теплопроводность, делает мягким и ковким. Вышедший из строя или отработавший свой срок службы медный кабель охотно покупают пункты приема цветмета, но цены на провод могут сильно отличаться в зависимости от процентного содержания меди в сдаваемом сырье. Виды кабельного лома. Основу кабеля составляет токопроводящая жила из меди. Обычно в изделии имеется несколько изолированных друг от друга жил, которые заключены в общую оболочку.В зависимости от того, в каких условиях будет происходить эксплуатация, покрытие может быть усилено защитным экраном или броней. Выделяют следующие типы кабелей: - силовые кабели; - бытовые кабели; - контрольные провода; - специальные кабели. Силовые медные кабели предназначены для распределения электричества, подаваемого электростанцией к: - подстанциям, - объектам коммунального и транспортного хозяйства, - производственным предприятиями и др. Внутри таких изделий имеется до пяти токопроводящих жил. По материалу изоляции они делятся на несколько типов: - Одножильные с изоляцией из ПВХ пластика. Токопроводящая жила бывает однопроволочная и многопроволочная. Изделия такого вида имеют высокую устойчивость к возгораниям и повреждениям. - Резиновая изоляция используется для защиты гибких кабелей. - Бронированные кабели имеют медные токопроводящие жилы с бумажной изоляцией, пропитанной специальным составом. Дополнительно они покрыты свинцовой оболочкой с защитным слоем. Такие провода используются для прокладки под землей. - Бытовые имеют от одной до нескольких жил. Применяются для подключения приборов к переносным генераторам электроэнергии, а также сварочных установок к электросети. -...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 24 апреля · Россия · Свердловская обл
Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

ПРОДАМ: Кабельные наконечники для кабелей 6(10)кВ сечением 1000мм.кв.

В наличии кабельные наконечники для обжимки медных и алюминиевых многожильных кабелей сечением 1000мм.кв. Материал - электротехническая медь с покрытием (горячая гальванизация). Также любой объем поставки указанных материалов другого типо-размера в короткие сроки по конкурентным ценам. Цена 4500руб. с ндс/1шт.
Решетский Алексей · РУСТРЭЙДКОМ · 17 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные наконечники для кабелей 6(10)кВ сечением 1000мм.кв.

КУПЛЮ: Куплю медный и алюминиевый кабель бу, неликвиды

Завод «УРАЛКАБЕЛЬ» по переработки кабеля работая на рынке более 10 лет приобретает на постоянной основе, по высоким ценам, любые объемы лом медного и алюминиевого кабеля, обрезки кабеля, неликвиды кабеля, кабель б/у, кабель с хранения, кабель с резерва, кабель в ПВХ, кабель нефтепогружной б/у, кабель силовой, кабель телефонный, кабель контрольный, кабель в грунте, резиновой, стальной, свинцовой или алюминиевой оболочке. Интересует медный и алюминиевый кабель МКСБ, КМБ, КПБП, КПБК, ТПП, ППВ, ВВГ, АВВГ, АС, КВВГ, ТРВ, П-296, П-270, а также кабель любых других марок. Самовывоз с любого региона России. Ищем партнеров для долгосрочного сотрудничества!!! ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ!!! БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ!!! с. 89507435124 viber, WhatsApp, г. Челябинск.
Окольников Максим · ООО "УралКабель" · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Куплю медный и алюминиевый кабель бу, неликвиды

КУПЛЮ: Скупка кабельного лома

Купим медные кабели и провода всех марок, на лом! Продать дорого кабели и провода на лом — медный кабель имеет эксплуатационный срок, после которого рекомендуют произвести замену старого варианта медного кабеля на более новый кабель. Заменить б/у кабели в сотрудничестве с нашей компанией обозначает не выкинуть устаревший продукт (куплю лом меди), а выгодно сдать на переработку б/у медные кабели, провода, при этом утилизировать кабели и получить соответствующую денежную сумму. Принимаем лом кабеля, любых марок! Услуги по переработке лома медных кабелей — несмотря на то, что сейчас существует много компаний переработчиков кабельного, электротехнического и медного лома, которые выполняют приём кабеля и провода, переработку и утилизацию кабельного лома, далеко не любая из них может утилизировать б/у кабели всех типов и марок, и еще на оптимальных условиях, какие предлагает наша организация. Наша организация осуществляет закуп лома в Екатеринбурге: — лом кабелей, — нефтепогружной, — лом меди в изоляции, — с истекшим сроком годности, — силовой кабель б/у и с хранения, — демонтированный и неликвидный кабель — и многих других видов медного кабельного лома. Куплю дорого лом кабеля! У нас используется в ходе работ самое передовое и современное оборудование для переработки кабеля, и получения медного или алюминиевого лома металлов, так как приобретение кабеля б/у является одной из главных задач функционирования нашей фирмы. Переработаем кабели на лом! Приём на лом кабеля, провода — представляет собой с одной стороны удачную сделку для сдающей кабели на лом, и с другой стороны ответственное мероприятие для нас переработчиков кабельного и медного лома. Необходимо грамотно произвести оценку массы лома меди или лома алюминия, в составе кабельного лома. Сделать расчет и на основе этих данных рассчитать сумму оплаты за принимаемые медные кабели и провода списанные в металлолом. Мы скупаем и перерабатываем кабельный лом: — обрезки кабелей в лом, — неликвиды кабеля...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 24 апреля · Россия · Свердловская обл
Скупка кабельного лома

ПРОДАМ: Кабель бронированный ВБбШВ ВБШВ в Казани

В наличии в Казани все виды кабеля и провода различных сечений, выгодная цена. Актуальную цену, подробные технические характеристики, а также скидки и акции на данный товар смотрите на нашем официальном сайте https://eleyn.ru/ Кабель АВБбШв АВБШв бронированный алюминиевый, а также бронированный медный кабель ВБШВ ГОСТ кабель ВБШвнг ВБбШВ; ВБбШвнг ВБШВ Бронированный кабель можно использовать для прокладки в земле без дополнительной защиты.
Компания Элейн · Компания Элейн · 27 апреля · Россия · Респ Татарстан
Кабель бронированный ВБбШВ ВБШВ в Казани
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.