Алюминий или медь? PRO ET CONTRA из опыта HELUKABEL GmbH

20 июня 2016 г. в 08:10

Что общего между медным и алюминиевым кабелем? Только то, что оба передают электрическую энергию. Электрические и физико-механические свойства этих проводников отличаются кардинально, поэтому различны и их области применения.

«Большинство инженеров, работающих в самых разных областях промышленности, стоят перед выбором: медь или алюминий? — говорит Уве Шенк, инженер департамента ветроэнергетики HELUKABEL GmbH. — Отличная проводимость и пластичность делают медь самым популярным материалом для кабелей и проводов, однако по сравнению с алюминием медь является более тяжелым и дорогим металлом. Замена на легкий и дешевый алюминий во многих случаях может стать выгодной альтернативой».

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе.

Низкая стоимость

В середине марта 2016 года стоимость меди на рынке составляла 5038 USD за тонну, что в 2,5 раза выше, чем стоимость алюминия (1519 USD за тонну). В последние пять лет цены на медь колебались в рамках от 4500 до 7500 USD за тонну. Такая волатильность совершенно не характерна для алюминия. Поэтому проекты с использованием алюминиевых кабелей более стабильны в долгосрочной перспективе. В то время, как потребители медного кабеля вынуждены пересчитывать сметы непосредственно перед закупкой, алюминиевый кабель остается в прежних ценовых рамках.

Небольшой вес

Алюминий на 70% легче меди, поэтому при проектировании технологически сложного оборудования этот проводник находится в более выигрышном положении. Например, при применении в области автомобилестроения или авиационной промышленности. Так, авиалайнер Airbus 380 оборудован именно такими проводами. При равных токовых нагрузках они на 60% легче, чем медные.

Отличная гибкость

Компанией HELUKABEL GmbH накоплен громадный опыт в производстве алюминиевых кабелей с применением тонкопроволочных проводников. Например, серия Heluwind WK Powerline Alu пользуется стабильным спросом на рынке кабелей для ветроэнергетики.

«Ранее, — говорит Уве Шенк, — не было оборудования для производства особо тонкопроволочных жил из алюминия. То есть в тех случаях, когда требовалась повышенная гибкость, алюминий использоваться не мог».

Таким образом, медь больше не является единственно возможным вариантом при производстве гибких кабелей и наряду с ветроэнергетикой весьма перспективными направлениями для использования алюминиевого кабеля становятся также железнодорожный транспорт, медиа-технологии, альтернативная энергетика, теплоэнергетика.

Портфолио HELUKABEL GmbH

В ассортимент алюминиевых кабелей HELUKABEL входят марки напряжением от 1 до 35 кВ как одножильные, так многожильные. Мы можем удовлетворить самый широкий спектр требований наших заказчиков.

В то время, как обычные алюминиевые проводники (без номинальных радиусов изгиба) используются для неподвижной прокладки или прокладки в земле, серия с тонкопроволочными жилами применяется там, где кабель подвергается максимальным нагрузкам на изгиб. В кабелях серии Powerline, сконструированных специалистами HELUKABEL GmbH, устранены недостатки холоднокатаного алюминия, связанные с его недостаточной гибкостью. Наряду с классическими одножильными кабелями в двойной изоляции в ассортименте присутствуют и многопроволочные многожильные кабели, обеспечивая самые разнообразные потребности. Например, в отраслях, связанных с производством электроэнергии, трансформаторных станциях, в том числе и передвижных.

Аксессуары для алюминиевых кабелей

«Мы — один из немногих производителей, — отмечает Уве Шенк, — который акцентировал свое внимание на алюминии в качестве проводника. Однако следует заметить, что наши разработки направлены также на усовершенствование типов соединений. Мы рады предложить нашим заказчикам широкий спектр аксессуаров, предназначенных именно для алюминиевых жил, — кабельные вводы, наконечники и даже инструмент».

Свойства алюминия обязательно необходимо учитывать при монтажных работах и при выборе подходящих аксессуаров. Например, то, что он легко вступает в реакцию с кислородом. На поверхности жилы быстро образуется оксидная пленка, которая хотя и защищает материал от коррозии, но, в то же время, нежелательна с электротехнической точки зрения, так как уменьшает проводимость материала и затрудняет контакт между жилой и наконечником. Если окисленный проводник подключить без предварительной обработки, то в месте контакта возникнет переходное сопротивление, которое приводит к резкому увеличению температу-

ры на проводнике. Поэтому стандартные кабельные жилы (RE, RM, SM), выполненные из алюминия, перед подключением обязательно должны быть зачищены. Больше никаких дополнительных мер предпринимать не требуется.

При разработке новых марок компания «ХЕЛУКАБЕЛ Ь» уделяет особое внимание совместимости компонентов друг с другом. Поэтому кабели с алюминиевыми жилами могут использоваться со стандартными аксессуарами.

Crimp 8 — оптимальный контакт

Кабельный наконечник марки Crimp 8 (разработка компании HELUKABEL GmbH) обеспечивает наилучшие электрические показатели и сертифицирован согласно стандарту, IEC 61238-1 KI. А. Контур наконечника глубоко проникает в пучок проволок, равномерно захватывает поверхность каждой из них и обеспечивает оптимальный контакт во всем пучке, включая центральные элементы жилы.

Для соединения алюминиевой жилы с медной компания HELUKABEL GmbH рекомендует использовать Al/Cu наконечники. Биметаллические аксессуары под опрессовку и болт изготавливаются методом сварки трением. Такая технология позволяет препятствовать проникновению жидкостей в соединение, что исключает появление токов утечки.

Также среди алюминиевых кабелей хочется отметить серию «WK Powerline MS Single», которая удовлетворяет самым высоким требованиям специалистов. Ее идеально дополняют прошедшие модификацию аксессуары. Для кабелей среднего напряжения большое значение имеют параметры окружающего магнитного поля, ограничению которого как раз и способствует применение наконечников Crimp 8.

Особенности алюминиевого кабеля

Вследствие более низкой проводимости сечение алюминиевого проводника должно быть выбрано примерно на треть большего размера, чем сечение медного. Решающее значение здесь также будет иметь материал изоляции: ей необходимо выдержать такие же токовые нагрузки, как и у медного кабеля. Необходимость выбора большего сечения станет недостатком только в случае ограниченного пространства при укладке кабеля, например, в электрических шкафах. В остальных случаях данный фактор не будет иметь решающего значения.

МЕДЬ или АЛЮМИНИЙ — выбор за вами, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы вы оставались довольны маркой HELUKABEL независимо от предпочтений.

ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА»
195221 Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Ключевая, д. 30, лит. А, оф. 414
info@helukabel.ru
www.helukabel.ru

Источник: Материал опубликован в журнале «Электротехнический рынок» №2 (68) Март-Апрель

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА» — российское представительство всемирно известного производителя кабеля, провода и комплектующих кабельно-проводниковой продукции HELUKABEL GmbH. В современных условиях рынка бренд HELUKABEL® можно отнести к числу лидеров кабельной промышленности, который последовательно и непрерывно закрепляет за собой этот титул.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Медно-никелевые сплавы Монель Константан. Термоэлектродные сплавы: Алюмель, Хромель, Копель.

Проволока из сплавов хромель, алюмель, копель и константан для термоэлектродов, термоэлектрических преобразователей. ГОСТ 1790-77. Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов применяют для изготовления удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. ГОСТ 1791-67. Предлагаем купить от 1кг в фирме ООО «ПАРТАЛ». Доставка в любую точу РФ.
Куршин Андрей · ПАРТАЛ · Вчера · Россия · Самарская обл
Медно-никелевые сплавы Монель Константан. Термоэлектродные сплавы: Алюмель, Хромель, Копель.

ПРОДАМ: Клемма силовая вводная КСВ HLT Electric

Применяются для: – ввода и распределения проводников при сборке электрощитов; – соединения алюминиевых и медных кабелей при установке промышленного оборудования; – подключения и установки промышленного оборудования в качестве дополнительного элемента. Область применения: – В шкафах, щитах и сборках; – На промышленных предприятиях; – В сфере ЖКХ. Материалы: – Материал корпуса - высококачественный полиамид PA 6.6; – Токоведущая часть – луженый алюминий. Преимущества: – Максимально простой и быстрый монтаж; – Прочный корпус изделия защищает проводник от механического воздействия; – Возможность установки клеммы на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель; – Надежное крепление проводника с помощью одного винта; – Исключена вероятность «проваливания» проводника внутрь клеммы за счет срединной перегородки; – Компактный размер клемм при больших сечениях проводника; – Большой выбор клемм.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Клемма силовая вводная КСВ HLT Electric

ПРОДАМ: Современное решение — провод установочный медный

К категории «провод установочный» относят провода с медными и алюминиевыми жилами (как правило — одно-, двух- или трехжильные), которые чаще всего используются в осветительных и силовых сетях (подключение электрических установок при стационарной прокладке). Также провода этой категории могут быть использованы для монтажа электрооборудования, станков, машин и механизмов (номинальное постоянное напряжение сети до 1 кВ, номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц — 0,45 кВ). Основные элементы любого установочного провода — токопроводящая жила и изоляция, выполненная из поливинилхлоридного пластиката (цвет и модификация изоляции выбирается заказчиком); дополнительно может использоваться оболочка (например, ПуГВ — это одножильный провод с гибкой медной жилой без оболочки, а ПуВВ — одно-, двух- и трехжильный медный провод, имеющий оболочку из ПВХ-пластиката). Разные марки установочного провода выпускают в соответствии с требованиями ГОСТ 6223-79 и различных технических условий (ТУ 16.К80-08-89, ТУ 16.505.317-76, ТУ 16.К 13-020-93 и пр.) или по документации производителей. В качестве материала токопроводящих элементов для этой категории проводов используются медь или алюминий. За последние несколько лет на рынке кабельной продукции сложилась устойчивая тенденция, которая позволяет говорить о стабильном спросе на кабели с медными жилами (именно провод установочный медный широко используется, к примеру, в энергетике). К алюминиевым аналогам обращаются, как правило, для получения бюджетных решений (исключительно в тех случаях, когда в проекте предусмотрена такая возможность). Отвечая рыночному спросу и рыночным тенденциям, ведущий отечественный производитель кабельной продукции ОАО «Народное Предприятие „Подольсккабель“ выводит на рынок качественные кабели и провода с медными жилами. Ассортимент установочных проводов представлен более чем десятью позициями, которые отличаются числом токопроводящих жил, наличием/отсутствием оболочки, конструктивными...
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 25 апреля · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: КСА Коробка соединительная алюминиевая

Коробка соединительная алюминиевая КСА предназначена для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей, в том числе с прокладкой в металлорукаве, с медными или алюминиевыми жилами,  в цепях переменного тока во взрывоопасных зонах электроустановок химической, газовой, нефтяной промышленности.    Корпус КСА (коробка соединительная из алюминиевого сплава) изготовлен из коррозионностойкого алюминиево-кремниевого сплава, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе к парам сероводорода и соляной кислоты.  Корпус представляет собой крышку и основание, которые соединены винтами из нержавеющей стали. Уплотнение представляет собой прокладку из различных материалов в зависимости от температуры использования коробки (от -60 до +90 град). На боковых  поверхностях корпуса коробки размещаются вводы. Толщина стенок позволяет сверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения кабельных вводов различных типов.    В кабельные ввода установлены взрывозащищенные заглушки, обеспечивающие герметичность при транспортировке и позволяющие использовать коробку с пустыми вводами (без кабеля), сохраняя при этом заданный уровень взрывозащиты.   Конструкция коробки изготовлена по ГОСТ Р 52350.0-2005.
Петров Игорь · ООО "ПРОМЭЛ" · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
КСА Коробка соединительная алюминиевая

ПРОДАМ: Термоэлектродные сплавы Копель, алюмель, хромель, константан

Проволока из сплавов хромель, алюмель, копель и константан для термоэлектродов, термоэлектрических преобразователей ГОСТ 1790-77. Проволока из медно-никелевых, никелевых сплавов, применяют для изготовления удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям ГОСТ 1791-67. Купить данные сплавы предлагаем в компании «ПАРТАЛ». Доставка в любую точу РФ. Термоэлектродные сплавы Термоэлектродные сплавы — это группа сплавов, применяемых для создания термопар и других элементов термоэлектрических устройств. Работа термопары основана на возникновения термической электродвижущей силы (ТЭДС) в месте контакта двух разнородных металлов. Эта сила зависит от температуры, что дает возможность ее измерения. Кроме температуры, Термо-ЭДС зависит от типа термопары, то есть, от составляющих ее материалов. Общие требования к материалам для термопар Поскольку термопары являются ключевыми компонентами измерительных приборов, к материалам, из которых они изготавливаются, предъявляется множество требований. Сплавы, из которых изготавливается термопара, должны создавать достаточно большую (ТермоЭДС), чтобы ее можно было измерить с приемлемой точностью. При этом напряжение на выводах термопары должно быть однозначной функцией температуры, не имеющей экстремумов в рабочем диапазоне, по возможности, близкой к линейной. От термоэлектродных сплавов требуется стойкость к нагреву. При любой рабочей температуре термопара должна сохранять коррозионную стойкость в тех средах, для которых она предназначена, и не достигать точки плавления. Материалы термопар должны обеспечивать воспроизводимость качеств при производстве в промышленном масштабе и сохранять неизменными характеристики термопар весь период их эксплуатации. Сплавы должны быть достаточно пластичными, чтобы из них можно было изготавливать проволоку и придавать другие формы. Цена термопары не должна быть слишком высокой, поэтому в состав сплавов нежелательно включать драгоценные металлы. Всем этим требованиям...
Борисова Наталья · МЕТПАРТСПЛАВ · Вчера · Россия · Самарская обл
Термоэлектродные сплавы Копель, алюмель, хромель, константан
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.