Передача, распределение и накопление электроэнергии

Второе пришествие алюминиевой проводки

2 февраля 2018 г. в 17:12

Алюминиевая проводка возвращается в дома россиян. Разговоры об этом велись давно, и вот в ноябре прошлого года Минэнерго утвердило требования при выполнении электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов. До этого использовать алюминиевую проводку при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений было запрещено. Что изменилось и готовы ли к нововведению участники рынка, разбиралась корреспондент журнала «Электротехнический рынок».

Цех кабельного завода

Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и странах СНГ ОК РУСАЛ

Роман Андрюшин, 
директор по сбыту
в России и странах СНГ ОК РУСАЛ

Валентин Трищенко, представитель Алюминиевой Ассоциации

Валентин Трищенко,
представитель
Алюминиевой Ассоциации

Владимир Широмыгин, коммерческий директор ООО «Кабельный завод «АЛЮР»

Владимир Широмыгин,
коммерческий директор
ООО «Кабельный завод «АЛЮР»

Александр Ярошенко, автор интернет-блога «СамЭлектрик»

Александр Ярошенко,
автор интернет-блога «СамЭлектрик»

Немного истории

В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений. Это было связано с устаревшим типом электропроводки, использовав-шейся на тот момент в России — она не соответствовала стандартам пожарной безопасности. При этом за рубежом алюминиевая жила в домах использовалась, используется и вполне популярна.

И вот в 2017 году алюминий получил доступ на забытый для себя российский рынок. В ноябре Минэнерго разрешило использовать сплавы из крылатого металла в электропроводке зданий и сооружений. Почти 20-летний запрет был снят после того, как эксперты, в том числе специалисты ВНИИКП, ассоциации «Росэлектромонтаж» и НИИ противопожарной обороны МЧС России, проведя всестороннюю проверку, убедились в безопасности и эффективности разработанных специалистами РУСАЛа алюминиевых сплавов 8030 и 8176. Их производство налажено на принадлежащих компании Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Кстати, еще в конце 2015 года сплавы 8176 и 8030 были успешно квалифицированы у экспортных потребителей.

Чудо-сплав

Новый сплав по сравнению с предыдущими аналогами является более технологичным. Об этом рассказал Роман Андрюшин, директор по сбыту в России и странах СНГ ОК РУСАЛ. Изменением кристаллической решетки и добавлением железа достигнута повышенная гибкость и надежное контактное соединение с конечными устройствами. Кроме того, эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов 8ХХХ серии полностью соответствуют традиционно применяемым аналогам с медными жилами и имеют ряд существенных преимуществ:

  • снижение стоимости до 2,5 раз (в зависимости от сечения токопроводящих жил);
  • снижение веса до 50%;
  • улучшенные характеристики в контактных соединениях, не вызывающие перегрев;
  • повышение гибкости и надежное контактное соединение с оконечными устройствами.

«Использование новой алюминиевой электропроводки даст значительный экономический эффект ввиду более низкой стоимости и значительно меньшего веса. Мы рассчитываем на растущий спрос на алюминиевую электропроводку, доля ее использования в строительстве на российском рынке станет значительной», — отметил Роман Андрюшин.

Событие года

В Алюминиевой Ассоциации, объединяющей более 90 предприятий, назвали решение Минэнерго одним из главных событий отрасли в минувшем году. Председатель Ассоциации Валентин Трищенко отметил экономическую выгоду как для производителей, так и для потребителей.

«На мой взгляд, в среднесрочной перспективе выпуск кабелей и проводов с алюминиевыми жилами может вырасти в разы. Жилищное строительство в нашей стране до недавнего времени вообще их не использовало, зато теперь мы ожидаем, что спрос на них со стороны строительных организаций может расшириться фактически с нуля до 30–60 тысяч тонн в год. Сегодня алюминий на London Metal Exchange стоит чуть выше 2,1 тысяч долларов за 1 тонну, тогда как медь — более 6,2 тысяч долларов, то есть алюминий дешевле меди почти в 3 раза. Из этого следует вполне логический вывод: затраты на прокладку алюминиевой проводки окажутся, минимум, в 2,5 раза ниже, чем медной», — сообщил Валентин Иванович.

В. Трищенко напомнил, что в западных странах алюминий давно составляет меди конкуренцию. По оценкам Ассоциации, доля алюминиевой проводки в структуре потребления кабельно-проводниковой продукции в жилищном строительстве находится в диапазоне 10–50% в зависимости от конкретной страны. На уровень спроса влияет огромное количество факторов: уровень экономики страны и доходов ее населения, состояние производства кабельно-проводниковой продукции и даже менталитета жителей. Например, в Европе доля алюминиевой проводки составляет не менее 40%, в США — до 50%.

В то же время для недобросовестных производителей проводов и кабелей появилась еще одна привлекательная тема. Стоит ли ждать новую волну контрафакта? На этот вопрос председатель Алюминиевой Ассоциации ответил обнадеживающе:

«Некачественная проводка может быть и алюминиевая, и медная. Сегодня немало «мастеров», способных занизить ее сечение или как-то изменить иные параметры в борьбе за прибылью. И если кто-то делает контрафактную кабельно-проводниковую продукцию, то тут точно виноваты не алюминий или медь, а людская жадность и корысть.

Чтобы на рынке вообще не было некачественной проводки Алюминиевая Ассоциация совместно с ассоциациями «Электрокабель» и «Честная позиция» реализуют инициативу «Кабель без опасности», направленную на сокращение объемов фальсифицированных кабелей и проводов на рынке. Ее поддерживают практически все кабельные предприятия России, так как им самим невыгодно засилье подделок. Поэтому я не ожидаю массового появления некачественной алюминиевой проводки», — подытожил Валентин Трищенко.

Слово производителям

Как же новость о реабилитации алюминиевой проводки в жилищном строительстве восприняли производители кабельной продукции? В кулуарных беседах большинство опрошенных демонстрировало выжидательную позицию. Хотя эффекта «как снег на голову» решение Минэнерго явно не произвело.

Коммерческий директор ООО «Кабельный завод «АЛЮР» Владимир Широмыгин рассказал о готовности предприятия к нововведениям.

«Мы и по сей день выпускали мелкую номенклатуру из алюминия, которая не используется в жилых домах, а идет для других целей, но не из сплавов. А то, что в жилые дома возвращается алюминиевая проводка, для нас — это увеличение ассортимента продукции. Но с другой стороны маржинальность для этого продукта будет гораздо меньше, поскольку стоимость исходных материалов по сравнению с медной номенклатурой ниже, соответственно зарабатывать заводы будут меньше».

По словам Владимира Михайловича, цена алюминиевой жилы будет ниже, чем медная, но чуть дороже обычного алюминиевого кабеля. Немного изменится геометрия. Сопротивление этого сплава чуть хуже, чем у алюминиевой катанки. «АЛЮР» намерен заняться выпуском алюминиевой проводки из новых сплавов. Для кабельных заводов, занимающихся алюминием, на освоение выпуска нового продукта требуется около месяца. Основной вопрос — это сертификация. На нее уйдет дополнительно от трех до четырех недель.

Что же касается фальсификата на рынке кабельной продукции, то, по мнению собеседника, он вполне ожидаем.

«Визуально определить, алюминий перед тобой или сплав, невозможно. Представители РУСАЛа заявляли, что сплав более мягкий и пластичный. Но если сделать термообработку обычного алюминия больше, чем нужно, он будет таким же мягким и пластичным», — рассказал Владимир Широмыгин, отметив еще один момент. По его словам, остальные компоненты электропроводки (автоматы, системы защиты и т.д.) пока не предназначены для работы с продукцией из сплава, а значит, производителям низковольтной аппаратуры потребуется их адаптация под новые требования.

Мнение практиков

Практикующий электрик, автор интернет-блога «СамЭлектрик» Александр Ярошенко новость о легализации алюминия в домашней проводке новых зданий воспринял с энтузиазмом.

«Дело в том, что я заметил, что новый алюминий — совсем не тот, что раньше. Он стал более мягким и удобным в монтаже. Производители обещают выпускать провода из новых сплавов, из которых можно будет делать домашнюю проводку. Тут важно — делать хорошее соединение сваркой или опрессовкой, использовать качественные розетки с хорошими клеммами. А главное — монтаж и ремонт такой проводки должны делать специалисты, чтобы минимизировать негативный человеческий фактор», — посоветовал Александр Ярошенко.

Что же дальше

По задумке авторов инициативы возвращение алюминия в масштабах страны даст значительный экономический эффект в капитальном строительстве и ремонте объектов недвижимости. Как инициатива будет реализована, покажет время. А пока запущенный механизм по продвижению алюминиевых сплавов идет вперед. С момента официального опубликования приказа Минэнерго прошло несколько месяцев, и за это время нововведение уже отразилось на правилах и стандартах. На данный момент внесены изменения в ПУЭ, а также утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030. Технические условия». Последний вступает в силу 1 июня 2018 года. Утвержденный стандарт позволяет внести изменения в Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

Автор: Ирина Сарбаш, «Электротехнический Рынок»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: АсВВГ, АсВВГнг (А), АсВВГнг (А)-LS | Кабели c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава

Предлагаем быстрые поставки качественных силовых кабелей c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава марок АсВВГ, АсВВГнг (А), АсВВГнг (А)-LS. С 20 марта 2019 года в России введено в действие Изменение № 2 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». Изменение № 2 разрешает применение кабелей и проводов с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 в электропроводке при строительстве жилых и общественных зданий. АсВВГ- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ). АсВВГнг (А)- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПХВ) в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. АсВВГнг (А)-LS- кабель силовой c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Кабели изготавливаются в круглом, в том числе экранированные (с индексом «Э») и плоском (с индексом «-П») исполнении. Могут изготавливаться в холодостойком исполнении (температура эксплуатации до -60 °С. В этих случаях к основной маркировке добавляется индекс — ХЛ. В кабелях применяются токопроводящие жилы из сплава алюминия марок 8176 и 8030. Расшифровка обозначения кабеля: Ас — токопроводящая жила из алюминиевого сплава. В — изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката. В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Г — отсутствие защитных покровов. -П — в плоском исполнении. нг- не распространяет горение при групповой прокладке. (А)- класс пожарной безопасности категория A. LS — пониженной пожарной опасности с низким газо- дымовыделением при горении и тлении (Low Smoke). ХЛ — в хладостойком исполнении. Конструкция: 1. Токопроводящая жила — алюминиевый сплав, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 класса гибкости по ГОСТ 22483. 2. Изоляция: — АсВВГ, АсВВГнг...
Дегтяренко Алексей · ЛЭП-ИНЖИНИРИНГ · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
АсВВГ, АсВВГнг (А), АсВВГнг (А)-LS | Кабели c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава

ПРОДАМ: Электроды для сварки цветных металлов алюминия

Алюминий и алюминиевые сплавы обладают малой плотностью, высокой тепло- и электропроводностью, повышенной коррозионной стойкостью. Особенностью алюминия и его сплавов является легкая окисляемость. Используют электроды ОЗА-1, ОЗА-2, ОЗАНА-1, ОЗАНА-2. Это обеспечивает получение шва с достаточной коррозионной стойкостью. Для дуговой сварки алюминия разработаны и успешно применяются сварочные покрытые электроды ОЗАНА-1 — для сварки и наплавки деталей и конструкций из технически чистого алюминия марок А0, А1, А2, А3; ОЗАНА-2 — для заварки брака литья и наплавки деталей из алюминиево-кремнистых сплавов типа АЛ-4, АЛ-9, АЛ-11 и др. В наличии на складе электроды МР-3, УОНИ 13/85, канаты по ГОСТ, высокопрочный крепеж, болты, гайки, шайбы, заклепки, проволока, сетка.
Петрова Оксана · ООО "КОМПАНИЯ СТМЕТИЗ" · 8 апреля · Россия · Тамбовская обл
Электроды для сварки цветных металлов алюминия

ПРОДАМ: Присадочный пруток алюминиевый нержавеющий омедненный сварочная проволока

Сварочная проволока, присадочный пруток алюминиевый, нержавеющий, омедненный Алюминиевый присадочный пруток TIG ER-4043 (AlSi5) Св-АК5 ф 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 мм алюминиевый сварочный пруток, широко применяемый для аргонодуговой сварки литейных Al — Si; Al — Si — Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т. п.) На переменном токе AC. Защитный газ — Ar. Алюминиевый присадочный пруток TIG ER-5356 (AlMg5) Св-АМг5 ф 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 мм алюминиевый сварочный пруток, широко применяемый для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. На переменном токе AC. Защитный газ — Ar. Алюминиевый присадочный пруток TIG ER-5183 (AlMg4,5Mn) Св-АМг5 ф 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 мм алюминиевый сварочный пруток, широко применяемый для аргонодуговой сварки Al — Mg сплавов, содержащих до 5% Mg, Al — Mn сплавов; не упрочняемых алюминиевых сплавов, применяемых в молочной и пивоваренной промышленности. Также используется в судостроении и при сварке конструкций, контактирующих с морской водой. На переменном токе AC. Защитный газ — Ar. Нержавеющий присадочный пруток TIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9), TIG ER-321 (Св-06Х19Н9Т), TIG ER-316LSi (Св-04Х19Н11M3), TIG ER-309LSi (Св-07Х25Н13) ф 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 мм Омедненный присадочный пруток TIG ER 70S-6/SG2 (Св-08ГС) ф 1,6; 2,0; 2,4; 3,2
Семченков Владимир · РВС-Техно М · 26 апреля · Россия · г Москва
присадочный пруток алюминиевый нержавеющий омедненный сварочная проволока

ПРОДАМ: Провод АС от 10 до 1250 мм 2

Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок с общим сечением по алюминию от 10 до 1250 мм². АС применяют для строительства линий электрифицированного транспорта и передач, на устройствах распределения и подстанциях, в распределительных цепях приборов и электрических машин. Стоимость товара может меняться, в зависимости от наличия и поставщиков товара. Актуальная стоимость на продукцию — по запросу в электронную почту или по телефону.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край

ПРОДАМ: Современное решение — провод установочный медный

К категории «провод установочный» относят провода с медными и алюминиевыми жилами (как правило — одно-, двух- или трехжильные), которые чаще всего используются в осветительных и силовых сетях (подключение электрических установок при стационарной прокладке). Также провода этой категории могут быть использованы для монтажа электрооборудования, станков, машин и механизмов (номинальное постоянное напряжение сети до 1 кВ, номинальное переменное напряжение частотой до 400 Гц — 0,45 кВ). Основные элементы любого установочного провода — токопроводящая жила и изоляция, выполненная из поливинилхлоридного пластиката (цвет и модификация изоляции выбирается заказчиком); дополнительно может использоваться оболочка (например, ПуГВ — это одножильный провод с гибкой медной жилой без оболочки, а ПуВВ — одно-, двух- и трехжильный медный провод, имеющий оболочку из ПВХ-пластиката). Разные марки установочного провода выпускают в соответствии с требованиями ГОСТ 6223-79 и различных технических условий (ТУ 16.К80-08-89, ТУ 16.505.317-76, ТУ 16.К 13-020-93 и пр.) или по документации производителей. В качестве материала токопроводящих элементов для этой категории проводов используются медь или алюминий. За последние несколько лет на рынке кабельной продукции сложилась устойчивая тенденция, которая позволяет говорить о стабильном спросе на кабели с медными жилами (именно провод установочный медный широко используется, к примеру, в энергетике). К алюминиевым аналогам обращаются, как правило, для получения бюджетных решений (исключительно в тех случаях, когда в проекте предусмотрена такая возможность). Отвечая рыночному спросу и рыночным тенденциям, ведущий отечественный производитель кабельной продукции ОАО «Народное Предприятие „Подольсккабель“ выводит на рынок качественные кабели и провода с медными жилами. Ассортимент установочных проводов представлен более чем десятью позициями, которые отличаются числом токопроводящих жил, наличием/отсутствием оболочки, конструктивными...
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 25 апреля · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.