Передача, распределение и накопление электроэнергии

Использование частотно-регулируемого привода в водопроводной насосной станции

14 июня 2018 г. в 09:00

Одно из направлений работы компании «РусАвтоматизация» — поставка и пусконаладка преобразователей частоты, а также разработка и изготовление шкафов управления на их основе.

Пожалуй, самым распространенным запросом в этом направлении является внедрение для ВНС (водопроводных насосных станций) автоматизированного частотно-регулируемого привода. Сегодня речь пойдет именно о нем.

Немного теории

Режим работы ВНС питьевой воды определяется ритмом жизни населения. На рисунке представлен примерный суточный график водопотребления небольшого населённого пункта.

Как видно из графика, в дневные часы водопотребление увеличивается, поэтому необходимо поддерживать давление воды в системе большее, чем в ночные часы.

График водопотребления

Преднамеренное изменение подачи и напора насосов в соответствии с изменяющимся режимом работы системы называется регулированием. Способ регулирования с помощью открытия затвора считается неэкономичным, т.к. требуется постоянный контроль со стороны человека, а также серьезные затраты энергии для преодоления дополнительного гидравлического сопротивления в затворе.

Более экономичным и надежным способом регулирования является изменение частоты вращения насосов при помощи частотных преобразователей. При изменении частоты вращения насоса плавно изменяется давление воды в системе, что положительно сказывается на работе всей системы. А контроль режима работы системы отслеживается с помощью измерительных приборов автоматикой.

Теперь о практике

В прошлом месяце специалистами компании была внедрена система частотного регулирования для насосного агрегата повысительной насосной станции заказчика.

Главная цель, которую преследовал заказчик — поддержание заданного давления в системе водоснабжения, а также исключение его превышения.

Для решения этой задачи был выбран ПЧ для работы с насосами INNOVERT PUMP(IHD164P43B). Его монтаж был произведен в существующий шкаф управления. В качестве датчика обратной связи установили врезной датчик давления DMP 331.

Для автоматического задания уставки давления в зависимости от дня недели и времени суток применили программируемый контроллер OMC8000 с часами реального времени. Кроме того, в дальнейшем к контроллеру планируется подключить сигналы системы вибромониторинга, которой в данный момент оснащается насосный агрегат.

Поддержание давления воды в системе обеспечивается встроенным ПИД-регулятором частотного преобразователя. Как использовать и настраивать ПИД-регулятор в ПЧ мы показали в ролике.

Преимущества применения ПЧ

Применение преобразователя частоты (ПЧ) с насосными агрегатами дает заказчику возможность:

  • сократить энергопотребление электродвигателя;
  • автоматизировать процесс управления;
  • устранить утечки за счёт стабилизации давления в системе;
  • устранить гидроудары в системе, возникающие при прямом пуске от сети электродвигателей насосов;
  • снизить износ насосного агрегата, исполнительных механизмов запорно-регулирующей аппаратуры, инженерной системы в целом;
  • увеличить срок службы двигателя;
  • снизить износ коммутационной аппаратуры;
  • уменьшить мощность источника питания и сечение кабеля электропитания.

Применение преобразователя частоты — это увеличение эффективности работы системы, ее экономичности и надежности.

Источник: Компания «РусАвтоматизация»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«РусАвтоматизация» — компания, которая поставляет оборудование и проектирует системы АСУТП для автоматизации производственных процессов с 2011 года.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Сборка и установка Станции управления частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов Су-чэ

Для работы с насосными агрегатами с электродвигателем используются станции управления серии СУ-ЧЭ (станция управления частотно-регулируемым электроприводом) в режиме ручном, автоматическом или дистанционном. Чаще всего их используют в электрооборудовании тепловой системы в варианте водоснабжения горячей или холодной водой, но могут станции работать и автономно. За счёт использования преобразователей частоты обеспечивается оптимальный алгоритм управления двигателями переменного тока. Управляющие станции серии Су-чэ используются для поддержания нужного давления в насосных агрегатах, для контроля за их работой и урегулирования аварийных ситуаций и выдачи сигналов о них, ручного или автоматического режимов переключения и подключения насосов. Станции заключаются в металлические шкафы двух модификаций: напольной и настенной. В состав станции СУ-ЧЭ входят преобразователь частоты с ПИД- регулятором, блок сопряжения с системой, панель управления станцией и пусковой аппарат, сигнализация, технологические датчики (по желанию клиента). Использование данных систем в коммунальном хозяйстве обеспечивает ряд преимуществ, таких как: — сокращение затрат и боле экономичный режим работы ЦТП за счёт полноценной работы всех насосов и уменьшения количества преобразователей частоты; — регулирование режимов работы насосов; — равномерное распределение нагрузки насосных агрегатов. Оптимальные условия работы станции — высота не более 2 км над уровнем моря с наклоном до 5° от вертикали, при температуре воздуха и окружающей атмосферы до 40 градусов тепла и влажности среды не выше 95%. В атмосфере не должно содержаться агрессивных и водяных паров. Станции управления серийного обозначения СУ-ЧЭ можно приобрести на самых выгодных условиях в нашей компании. Мы не просто предлагаем товар, мы его производим, поэтому гарантируем качество предоставляемой продукции и обеспечиваем обслуживание станции в ходе эксплуатации, а также предоставляем такие услуги как: пуск -наладочные работы, монтаж систем...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Сборка и установка Станции управления частотно-регулируемым приводом насосных агрегатов Су-чэ

ПРОДАМ: Комплект автоматического (с частотным) управления однофазным насосом ESaver FI+PS-0003-2G

Комплект автоматического управления скважинным однофазным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0003-2G - новинка в водоснабжении загородных домов. Предназначен для управления однофазным насосом (насосами) индивидуального водоснабжения: частного дома, дачи, сада, коттеджа, ангара, фермы, небольшого промышленного предприятия. Описание готовое решение для водоснабжения на базе частотного преобразователя с преобразователем (датчиком давления) - система интеллектуального водоснабжения нового поколения, простота в установке и настройке. Основные функции ESaver FI+PS-0003-2G автоматическое поддержание давления при изменениях расхода воды; позволяет увеличить ресурс насоса автоматический перезапуск при провалах напряжения питающей сети; защита от аварийного увеличения давления (гидроудар); защита от «сухого хода»; перекос фаз; превышение момента; повышенное/пониженное напряжение; замыкание на землю; пропадание фазы; перегрузка двигателя; не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5-8 л.), вследствие чего исключаются неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя; работа насоса на пониженных частотах и наличие режима "Спящий режим"позволяет экономить э/энергию; лбеспечивает защиту от заклинивания двигателя; автоматический режим управления; возможность интеграции в АСУТП для мониторинга параметров посредством интерфейса RS-485. Электротехнические характеристики однофазного асинхронного двигателя насоса: Степень защиты (IP): 20 Ток подключаемого насоса(А): до 2,4 Мощность (кВт): до 0,4 Напряжение (В): 170-240 Габариты (ШхВхГ(мм)): 82х152х133 масса (кг): 0,9 Стоимость комплекта управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0003-2G составляет 12418 руб/шт. Монтаж 2500 руб.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Комплект автоматического (с частотным) управления однофазным насосом ESaver FI+PS-0003-2G

ПРОДАМ: Станции управления и защиты СУ

Станция управления СУЗ предназначена для автоматического (по уровню и по давлению, в режиме водоподъема или дренажа), дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода. Эксплуатация: Станция предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий: — температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С; — относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°С; — высота над уровнем моря до 1000 м; — окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Станции управления и защиты СУ

ПРОДАМ: Шкафы управления насосами — ШУН (Щит управления)

Шкафы управления с релейным регулированием предназначены для контроля и управления асинхронными электродвигателями 380В одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей. Применяются для управления электроприводами в системах водоснабжения и водоподготовки, питания котлов, ирригации, пищевой и химической промышленности, в системах отопления и вентиляции и т.д. Применение релейного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает: — Поддержание заданных параметров системы; — Каскадный метод управления группой насосов; — Взаимное резервирование электродвигателей; — Выравнивание моторесурса электродвигателей. ПРЕИМУЩЕСТВА — Повышение качества и оперативности обслуживания технологического оборудования; • Обеспечение надежности, предупреждение аварийных ситуаций, сокращение времени поиска, локализации и ликвидации аварий; — Оптимизация потребления энергоносителей, сокращение энергозатрат и ресурсосбережение; — Обеспечение оптимального режима работы оборудования; — Сокращение времени простоя оборудования; — Увеличение сроков эксплуатации и ресурса оборудования; — Уменьшение расходов на ремонт оборудования; Возможность постепенного «наращивания» систем за счет растущей сети объектов.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Шкафы управления насосами — ШУН (Щит управления)

ПРОДАМ: Автоматическое частотное управление однофазным бытовым насосом ESaver FI+PS-5-2G.

Комплект управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2G - новинка в водоснабжении загородных домов. Предназначен для управления насосом (насосами) индивидуального водоснабжения: частного дома, дачи, сада, коттеджа, ангара, фермы, небольшого промышленного предприятия. Описание готовое решение для водоснабжения на базе частотного преобразователя с преобразователем (датчиком давления) - система интеллектуального водоснабжения нового поколения, простота в установке и настройке. Основные функции ESaver FI+PS-0005-2G автоматическое поддержание давления при изменениях расхода воды; позволяет увеличить ресурс насоса автоматический перезапуск при провалах напряжения питающей сети; защита от аварийного увеличения давления (гидроудар); защита от «сухого хода»; перекос фаз; превышение момента; повышенное/пониженное напряжение; замыкание на землю; пропадание фазы; перегрузка двигателя; не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5-8 л.), вследствие чего исключаются неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя; работа насоса на пониженных частотах и наличие режима "Спящий режим"позволяет экономить э/энергию; лбеспечивает защиту от заклинивания двигателя; автоматический режим управления; возможность интеграции в АСУТП для мониторинга параметров посредством интерфейса RS-485. Электротехнические характеристики Степень защиты (IP): 20 Ток подключаемого насоса(А): до 4,7 Мощность (кВт): до 0,75 Напряжение (В): 170-240 Габариты (ШхВхГ(мм)): 82х152х133 масса (кг): 0,9 Стоимость комплекта управления скважинным насосом автоматического водоснабжения ESaver FI+PS-0005-2G составляет 14330 руб/шт. Монтаж 2500 руб.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Автоматическое частотное управление однофазным бытовым насосом ESaver FI+PS-5-2G.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.