Стабильный спрос на огнестойкие системы в электроснабжении зданий поддерживается жесткими требованиями со стороны государственных надзорных органов. После каждого серьезного пожара, который сопровождается резонансом в обществе, контролирующие службы с удвоенной интенсивностью начинают проверять собственников недвижимости на предмет соблюдения всех противопожарных норм и правил, что заставляет этих собственников выполнять справедливые требования пожарной безопасности. К сожалению, во многом именно из-за этих репрессивных мер к бизнесу начало приходить понимание того, что соблюдение данных требований, включающих как открытые аварийные выходы, так и исправное состояние электрики, это не только следование закону, но и проявление социальной ответственности компаний.

Огнестойкие системы

И все же признаем, что число пожаров постепенно снижается. Если, по данным МЧС России, в 2003 году произошло 239 286 пожаров, то в 2017-м — 133 077*. И, хотя это по-прежнему очень много, разница в цифрах велика, и связаны эти улучшения не только с ужесточением требований, но и с появлением новых технологий, огнестойких материалов и т. д. Сегодня компаниям, оборудующим свои помещения, есть из чего выбрать. Рынок предлагает массу решений, соответствующих всем противопожарным правилам, будь то устройства защиты от дугового пробоя или подрозетники, кабельные проходки и кабеленесущие системы.

В линейке каждого крупного производителя электротехнической продукции есть подобное оборудование. Не является исключением и Kopos Kolin, чешское предприятие, выпускающее богатый ассортимент электроустановочных изделий, которое давно покорило восточноевропейский рынок и успешно работает в России. Вся продукция Kopos Kolin, изначально разработанная по требованиям европейских стандартов DIN и ČSN, прошла переаттестацию и подтвердила свое соответствие российским ГОСТам и ПУЭ, в том числе в части требований пожарной безопасности. Продукция под торговой маркой Kopos представляет собой сочетание современных технологий и четкого следования законам, поскольку этот производитель считает необходимым строго соблюдать все европейские и российские нормативы.

Огнестойкие кабеленесущие системы Kopos

Что подразумевается под огнестойкостью кабеленесущей системы? В случае возгорания в помещении она должна сохранять работоспособность, чтобы обеспечить функциональность пожарного и эвакуационного лифтов, водонапорного насоса системы пожаротушения, аварийного освещения и других жизненно важных систем в здании, и продержаться в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Отметим также, что при нагревании элементы кабельной линии не должны выделять ядовитых веществ.

Этим требованиям отвечает кабеленесущая продукция Kopos, которая включает как пластиковые, так и металлические элементы. К металлическим относятся лотки для кабеля JUPITER KZ (перфорированные, не перфорированные, проволочные и лестничные) с толщиной листа 1,5 мм, стальные монтажные элементы (несущие конструкции, стяжные ленты) и электромонтажные трубы. В ряду пластиковых элементов — коробки, кабельные каналы, стяжки и др.

Пластиковые кабельные каналы изготовлены из безгалогенного полипропилена с температурной устойчивостью от −25 до +105 °C и из безгалогенного полиэтилена с температурной устойчивостью от −30 до +70 °C, который сохраняет свои свойства при кратковременном повышении температуры до +90 °C. Изделия из этого материала в соответствии с требованиями стандарта ČSN EN 60 670-1 (с. 18) прошли испытание на устойчивость к высокой температуре и возгоранию, проведенное с помощью раскаленной петли с температурой 650 °C. Из тех же безгалогенных материалов изготовлены огнестойкие электромонтажные коробки серии KSK, кабельные стяжки и др. Они не поддерживают горения и затухают в течение 30 секунд.

Для деревянных домов

Пластиковые электромонтажные коробки

Благодаря своей огнестойкости продукция Kopos идеально подходит для строительства деревянных домов. Так, специально для пустотелых и деревянных стен компания разработала пластиковые электромонтажные коробки. Их отличительной особенностью является пластиковая мембрана ввода кабеля. Во-первых, такая мембрана обеспечивает высокую степень защиты корпуса коробки (вплоть до IP66), во-вторых, она удерживает кабель, повышая удобство монтажа.

В 2015 году компания Kopos начала модернизацию электромонтажных коробок для деревянных домов. Эти работы продолжались два года, необходимо было учесть все потребности заказчиков и усовершенствовать продукцию в мельчайших деталях. В результате в настоящий момент:

  • для корпуса коробки применяется двойное литье пластика;
  • для мембраны используется резиновый материал, мембраны выпускаются с маркировкой под разные диаметры кабеля и труб;
  • расширены «ушки» прилегания изделия к несущей поверхности;
  • обеспечена стыковка одиночных коробок, для которой предусмотрены перегородки с мембранами;
  • на основании коробки имеется конусообразный маркер, чтобы отмечать центр сверления отверстия на несущей поверхности;
  • на метизных изделиях выполнена трехшаговая резьба, которая увеличивает как фиксацию коробки, так и скорость завинчивания;
  • металлические лапки заменены на пластиковые, с запатентованной конструкцией (доказано, что резьба пластиковых лапок срывается на 70 % реже, чем металлических);
  • для подключения кабеля и разводки используются керамические клеммы высокого качества.

Огнестойкие кабеленесущие системы Kopos

Благодаря всем перечисленным нововведениям максимально повышено удобство монтажа коробки и ее эстетичность. Новая конструкция повысила даже энергосберегающий эффект, поскольку благодаря резиновым мембранам через розетку не уходит тепло.

Заказчику предлагается большой выбор коробок разного диаметра и глубины (глубина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм), поскольку размер коробки может определяться множеством факторов — толщиной стен, глубиной пустотелости, количеством кабелей, соединяемых в одной точке, наличием клеммников и скруток или размещением дополнительных реле и датчиков.

Для монолитного строительства

Изделия из огнестойких промышленных пластмасс

Изделия из огнестойких промышленных пластмасс — это компромиссный вариант, который совмещает пожаробезопасность и все преимущества полимерных материалов: легкость, гибкость и эстетичность изделий, удобство монтажа, устойчивость к коррозии. Благодаря этим свойствам пластиковые электромонтажные изделия Kopos — оптимальный выбор при монолитном строительстве домов. Монолитное строительство очень популярно сегодня, поскольку позволяет возводить здания в короткий срок. Как известно, при нем электропроводку, часть отопительной и других систем заливают бетоном, оставляя в стене навсегда, поэтому все элементы таких систем должны быть прочными, герметичными и выдерживать массу укладываемого бетона, поскольку исправить что-либо будет затруднительно. Пластиковые электромонтажные изделия Kopos устойчивы к механическому повреждению, полностью защищены от протекания бетонной смеси в монтажные трубы и выдерживают температуру от −15 до +90 °C.

Электромонтажная система предназначена для прокладки кабеля, рассчитанного на напряжение до 400 В. Все ее компоненты объединены в комплекты под определенную толщину стен и тип строительства, компания Kopos Kolin предлагает их в широком ассортименте. Базовым элементом системы является коробка с крышками. К ней для подсоединения труб прилагаются опоры, распорки, распорные трубы и шпильки, втулки и муфты. Вторым главным элементом системы являются трубы, с помощью которых соединяются коробки и делается выход на поверхность стены. Перед бетонированием укомплектованные коробки прикрепляют к опалубкам, вводы в коробки уплотняют герметиком. После застывания бетона и демонтажа опалубки с коробки снимается торцевая часть крышки и проводится финальный электромонтаж.

С помощью электромонтажных изделий Kopos можно осуществить самые разные виды монтажа: односторонний (вывод электроустановки на одну сторону стены), двусторонний (вывод на обе стороны опорной поверхности), создание мест для одиночных изделий, монтаж устройств с многоместными рамками, разные варианты монтажа люстр и пр.

* Пожары. Статистика // МЧС России (дата обращения: 30.05.2018).

Источник: ООО «Копос Электро»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция по команде предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР запускается при подаче напряжения питания или внешними сигналами управления. Выбранное речевое сообщение или звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя или до снятия сигнала управления. Выбор речевого сообщения для трансляции производится переключателями на плате при монтаже речевого блока или внешними сигналами управления. Регулировка громкости производится при монтаже речевого блока. Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Кроме того, подключение Оповещателя СПИКЕР к компьютеру через двухпроводную линию связи RS–485 позволяет потребителю: – транслировать записанные в память Оповещателя сообщения с паузами между сообщениями или служебными сигналами; – записать с микрофона в память компьютера новые речевые сообщения и переписать их в память Оповещателя с присвоением номера; – транслировать речевые сообщения с микрофона или из памяти компьютера без записи в память Оповещателя.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

ПРОДАМ: Спикер-М - Оповещатели пожарные речевые взрывозащищенные

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР–М предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР–М запускается при подаче напряжения питания. -Выбранное речевое сообщение транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя. -Выбор речевого сообщения производится переключателями на плате при монтаже Оповещателя. -Регулировка громкости производится при монтаже Оповещателя. -Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Модификации: Спикер-М-12-К Спикер-М-12-Т Спикер-М-12-Б Спикер-М-12-М Спикер-М-12-БСЗ Спикер-М-220-К Спикер-М-220-Т Спикер-М-220-Б Спикер-М-220-М Спикер-М-220-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Спикер-М -  Оповещатели пожарные речевые взрывозащищенные

ПРОДАМ: ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный

Оповещатели пожарные световые взрывозащищенные ЕхОППС-1В соответствуют ТУ 4371-078-12150638-2002 и предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности выдачи световых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Световой сигнал оповещателей контрастно различим при его (оповещателя) освещенности: до 300 лк в телесном угле обзора до 120С. Оповещатели ЕхОППС-1В поставляются с частотой мигания тревожного светового сигнала от 0,5 до 5 Гц (индекс в обозначении -1) и с постоянным свечением (индекс в обозначении -2). Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением от 10,6 до 27,4 В. Модификации: ЕхОППС-1В-А-К ЕхОППС-1В-А-Т ЕхОППС-1В-А-Б ЕхОППС-1В-А-М ЕхОППС-1В-А-БСЗ ЕхОППС-1В-Н-К ЕхОППС-1В-Н-Т ЕхОППС-1В-Н-Б ЕхОППС-1В-Н-М ЕхОППС-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхОППС-1В Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный

ПРОДАМ: ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности

Оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные повышенной мощности ЕхОППЗ-2В-ПМ предназначены для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи звуковых сигналов тревожной сигнализации) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения, при совместной работе с приемно-контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Несущая частота звукового сигнала Оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по частоте) находится в диапазоне частот от 1500 до 3000 Гц. Максимальное значение уровня звукового давления оповещателей (звуковой сигнал промодулирован по амплитуде) на расстоянии (1,0±0,05)м вдоль его оси при номинальном напряжении электропитания составляет, не менее: 105дБ. Оповещатели работают от источника постоянного тока напряжением (24,0±2,4) В. Схема подключения - двухпроводная. Оповещатели поставляются: с переменным звучанием типа "сирена" или непрерывным. Ток потребления при напряжении 24В в режиме "сирена" 120 мА, при непрерывном звучании 300 мА. Модификации: ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-К ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Т ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-Б ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-М ЕхОППЗ-2В-ПМ-А-БСЗ ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-К ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Т ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-Б ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-М ЕхОППЗ-2В-ПМ-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхОППЗ-2В-ПМ Оповещатель пожарный звуковой повышенной мощности
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.