Передача, распределение и накопление электроэнергии

ИБП KEOR MULTIPLUG от Legrand? Стоит разобраться!

24 января 2019 г. в 09:42

Изначально у небольших источников бесперебойного питания (ИБП) основным местом работы был офис. Для центров обработки данных, серверных и прочих систем, где много критически важных потребителей существуют другие решения, более масштабные, сложные и дорогие. Для дома же вполне достаточно устройства, которое включается в розетку и следит за тем, чтобы его потребители правильно питались. С совсем бытовой точки зрения — тяжелый и массивный удлинитель с лампочками и небольшим запасом электричества.

По мере технического прогресса ИБП стали умнее, лампочки давно вытеснены диодами, а вот легче они не стали. Потому что основная масса — это батареи, а там прогресса, чтобы нам ни рассказывали про графен и «Теслу», пока особо не предвидится.

Зачем в доме ИБП?

Прежде чем внимательно рассмотреть даже с элементами потрошения нашего сегодняшнего участника обзора — ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand, —стоит разобраться, есть ли место такому устройству в домохозяйстве.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

Городские жители очень избалованы бесперебойным и относительно качественным электричеством. Но ситуация последнее время меняется в худшую сторону даже в городах, что уж говорить о поселках. Тем более, что рассматриваемый образец умеет не только запитывать потребителей при отключенной сети, но и противостоять скачкам напряжения, что даже в городе, как выяснилось, важно.

Пример из городской жизни. Где-то пару лет назад мне пришло сразу две жалобы на то, что предохранители в светорегуляторах приходится слишком часто менять. Диммер штука нежная, ему скачки напряжения противопоказаны, и за это отвечает предохранитель. Для того чтобы прекратить это безобразие, в щиток было установлено УЗМ — устройство, сглаживающее скачки напряжения, не доверяя это предохранителям в оконечных устройствах. Аналог УЗМ стоит и в рассматриваемом нами ИБП. Производитель сообщает, что рабочее напряжение у него от 170 до 280 Вольт. До 170 он просто отключится, а после 280 у него сгорит предохранитель.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

ИБП внешне

Считается, что инфраструктурным устройствам дизайн особо не нужен. Они обычно устанавливаются где-то в малопосещаемом темном углу или в шкафу, где радовать глаз просто некому, да и обслуживания практически не требуют.

Но тут дизайн все-таки немножко присутствует. Белый корпус, черные розетки, синие диоды, вентиляционная решетка из прихотливых треугольников. Тем более, что основное предназначение устройства — защищать компьютерную технику, так что устанавливаться ИБП будет где-то в районе компьютерного стола.

Производитель очень настоятельно просит, чтобы расстояние до ИБП от любых препятствий было не меньше 200 мм по сторонам, но тут Legrand предложил изящное решение, предусмотрев возможность повесить это счастье на стену. Правда, крепеж в комплект не входит, но кого это остановит. Зато к инструкции прилагается шаблон разметки крепежа, а то, что не дают дюбелей… Так никто же не знает, из чего сделана целевая стена.

Более того, на корпусе, рядом с кнопкой включения, есть USB-разъем на один ампер-час, что не бог весть что, ну так это и не специализированная быстрая зарядка. (Кстати, когда я только его увидел, меня посетила безумная мысль испытать это устройство в качестве powerbank, но первая же попытка зарядки powerbank емкостью 2,4 А/ч в автономном режиме показала, что он может залить только половину бака, да и то, очень плавно. И дело не в емкости батареи, а в том, что устройство на любой выход в автономном режиме работает честные десять минут. Этот факт нам понадобится позже, когда будем этот ИБП нещадно мучить.

Кстати, заряжать мобильные устройства можно и когда ИБП выключен, но подключен к сети. Есть у него такой хитрый режим.

Конструкция

На верхней поверхности размещены шесть розеток, точнее, (2+1) х 2. В каждой группе по две розетки защищены батареями и готовы кормить бесперебойно минимум 10 минут после потери питания, а третьи защищены только от перепадов напряжения.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

Сценарий понятен, более того, он нарисован в краткой инфографической инструкции. Согласно рекомендациям производителя, к защищенным батареями розеткам следует подключать:

  • системный блок;
  • монитор;
  • струйный принтер;
  • аппарат факсимильной связи.

Последние два пункта вызывают определенные вопросы. С последним все ясно, да только в наших широтах и телефоны на медной паре вымирают, факсы же похоронили даже в банках и у нотариусов, но так не везде.

Насчет струйного принтера и настоятельной рекомендации подключать на незащищенную линию лазерный принтер и сканер я решил не пытаться понять своим умом, а обратился к эксперту в области компьютерной техники Сергею Вильянову. Совместно мы пришли к выводу, что картинки условны. Нынешние струйники спокойно переживают перебои энергоснабжения, разве что лишний раз будут продувать форсунки.

Проще говоря, картинки нарисованы условно. Мир давно перешел на МФУ, поэтому, при всем желании отделить принтер от сканера при подключении уже невозможно. Прихотливость мысли составителя инструкции можно смело забыть, а вернуться к возможностям этого симпатичного устройства.

Внутренности

Внутри ничего неожиданного. Стандартная батарея на 12 Вольт, которая применяется в блоках питания пожарной и охранной сигнализации. Сама по себе она стандартна и дешева, следовательно, заменить ее можно и дома, благо разбирается ИБП несложно.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

Естественно, в схеме, которая собрана на одной плате, есть трансформаторы, потому что ток надо как-то преобразовывать, складывать в батарею и отдавать по мере необходимости. По большому счету, про внутренности написать больше нечего. Сложные платы управления, порты Ethernet, позволяющие передавать многочисленные параметры состояния устройства более характерны для серверных систем бесперебойного питания, которые и стоят гораздо более серьезных денег, и в домохозяйстве скорее неприменимы.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

Место в доме

Понятно, что использовать ИБП на кухне для защиты плиты, чайника или миксера как минимум странно. Вариант со стиральной машиной всем хорош и даже оправдан, да только 10 минут — это слишком мало. В условиях бесперебойного энергоснабжения использовать довольно-таки дорогое и громоздкое устройство в качестве стабилизатора — все равно, что забивать гвозди микроскопом. Действительно, даже в центре Москвы скачки напряжения, убивающие электроустановку и бытовую технику нередки. Но эта проблема решается другими средствами, например, установкой УЗМ в распределительный щит.

Так что этот ИБП предназначен исключительно для защиты компьютерной техники и ее периферийных устройств. Даже ноутбуку перебои энергоснабжения неактуальны, у него батарея есть, которая работает в некоторых моделях до 10 часов, а роутер мало того, что легко переживает перебои энергоснабжения, так и десять минут ему не помогут.

ИБП KEOR MULTIPLUG производства Legrand

Хотя роутер как раз защитить и стоит. Конечно, если на подстанции большая авария, то ИБП обреченно пропищит 10 минут, и после этого — быт при свечах. Но за это время можно, если критически важно поддерживать связь, перевести смартфон в режим модема, и продержаться уже до наступления лучших времен. Есть же платные поминутные интернет-сервисы, а нынешний мобильный интернет вполне шустр.

Настольные же компьютеры, точнее, их программное обеспечение, требует времени для корректного завершения работы. Десяти минут под неприятные и громкие звуки (устройство считает своим долгом постоянно напоминать, что основного электричества нет, а дополнительное скоро кончится) обычно хватает.

В связи с этим, его не стоит оставлять включенным на ночь. Если ночью случится перебой с электричеством — незабываемая побудка обеспечена. И еще: даже выключенный, но включенный в сеть ИБП имеет неприятное свойство издавать низкочастотный гул. Понятно, что трансформаторы, особенно мощные, молчать не умеют, но спать с таким в одной комнате не очень приятно.

Получается, что лучше всего использовать этот ИБП в местностях с нестабильным энергоснабжением и постоянными скачками напряжения. Для полноты картины еще стоит добавить в систему АВР, автоматический ввод резерва, ну и генератор на случай большого блэкаута.

Источник: Elec.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

Модельный ряд источников бесперебойного питания (ИБП) Legrand включает устройства трех типов. Наше предложение распространяется на все области применения и гарантирует наилучший уровень производительности по мощности и времени автономной работы. ИБП Legrand позволяют получить оптимальное решение для любой задачи. Off-line источники бесперебойного питания для бытового применения (Keor Multiplug): Мощность 600ВА и 800ВА. Безопасное бесперебойное питание компьютерного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры. Защита от полного разряда и перезаряда батарей, короткого замыкания, перегрузки и импульсного перенапряжения. Комбинированная кнопка питания и светодиодный индикатор, световая и звуковая сигнализация состояния ИБП. Кнопочные автоматические выключатели обеспечивают быстрое повторное включение после отключения по перегрузке. Автоматический перезапуск: при пропадании напряжения в электросети ИБП продолжает питать нагрузку до истечения времени автономной работы, обеспечиваемого его батареей. ИБП автоматически запускается при восстановлении напряжения в электросети. Линейно-интерактивные (Niky, Niky S, Keor Line RT): ИБП мощностью до 3 кВА начального уровня - идеальная защита для рабочих станций, АТС, систем автоматизации жилых домов и небольших коммерческих предприятий. Стандартные (Keor LP, Daker DK, Keor S, Keor T, Keor HP): ИБП мощностью до 800 кВА гарантируют безопасное и надежное энергоснабжение. Модульные (Megaline, Trimod HE, Archimod HE): ИБП мощностью до 240 кВА с максимальным уровнем резервирования для применений, требующих гибкого расширения и быстрого обслуживания. Коммутационное оборудование: Полная линейка коммуникационных устройств для дистанционного управления, конфигурирования и контроля ИБП.
Front Office · ЛЕГРАН · 22 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания ИБП UPS Legrand

ПРОДАМ: UPS Hiden, Stark Country, Энергия, Сyber Power, Kstar

Компания ООО ЭЛМИКС поставляет источники бесперебойного питания: INELT (Smart Station, Monolith II, Smart Unit, Intelligent), CHLORIDE (офисные, средней и большой мощности), Powerman (Cерии BackPro, BackProPlus, RealSmart, Compact Plus, Dream, Optima, OptimaPlus, Black Star) А так же: аккумуляторы для ИБП, стабилизаторы, инверторы, зарядные устройства и тестеры, аккумуляторные стеллажи и монтажные шкафы. Кабель, электрощиты, кабельные каналы, электроустановочные изделия, аксессуары и монтажный инструмент. Гарантия на все товары. Наличие на складе в Москве. Отгрузка в кратчайшие сроки. Будем рады сотрудничать с Вами!
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
UPS Hiden, Stark Country, Энергия, Сyber Power, Kstar

ПРОДАМ: ЩБП. Щиты беспребойного питания

Щит бесперебойного питания предназначен для электроснабжения особо ответственных потребителей в случае прекращения подачи электроэнергии от основного источника. Изготовление согласно опросного листа. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЩБП. Щиты беспребойного питания

ПРОДАМ: Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов

Почти все бытовые приборы, аудио-видео устройства и компьютерное оборудование в доме работают от сети. Стабильное и бесперебойное электроснабжение необходимо для большинства отопительных и циркуляционных систем частных потребителей. Любые искажения, провалы и всплески напряжения могут привести к неприятным последствиям, таким как временная остановка оборудования, частичный и полный выход из строя устройств, потеря важных данных. Для защиты электрического оборудования частных потребителей наиболее оптимально использовать ИБП. HIDEN предлагает широкий ассортимент ИБП домашнего использования для защиты бытовых приборов и инженерных систем домохозяйств. Новинки нашего ассортимента: — ИБП HIDEN KU9102H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 2000 ВА/1800 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА) -2000 Активная мощность (Вт) -1800 Входное напряжение -1-ф (220/230В) Выходное напряжение -1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -4 шт. (48В) Топология ИБП -Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП -Напольный ИБП Тип аккумуляторов -Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU906H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 6000 ВА/ 5400 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА)-6000 Активная мощность (Вт)-5400 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение-1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ-16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов-Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU910H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт. Назначение ИБП-Длительная автономия Полная мощность (ВА)-10000 Активная мощность (Вт)-9000 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение- 1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов- Внешние АКБ — ИБП...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.