Симметрирование напряжения в электрических сетях

5 ноября 2009 г. в 17:19

Показана возможность снижения несимметрии напряжения в электрических сетях с помощью тиристорного регулятора, выполненного на базе «автотрансформатор — вольтодобавочный трансформатор». Получен ряд расчетных параметров такого способа симметрирования.

В электрических системах практически всегда имеет место некоторая несимметрия параметров режима. Несимметричный режим может быть вызван как несимметрией источников напряжения, так и несимметрией потребителей электроэнергии.

В первом случае симметрирование сводится к обеспечению симметрии напряжений на зажимах потребителей. Во втором случае задача заключается в равномерном распределении несимметричной нагрузки по фазам, которое достигается применением специальных мер по симметрированию, в том числе симметрирующих устройств. Последний вариант имеет широкое практическое значение, так как в настоящее время наблюдается значительный рост числа и мощности несимметричных нагрузок, т.е. таких потребителей, симметричное исполнение которых невозможно либо нецелесообразно (индукционные печи, установки электрошлакового переплава, тяговые нагрузки железных дорог и т.д.). Подключение таких нагрузок к сети вызывает длительный несимметричный режим, характеризующийся несимметрией напряжения и тока. Несимметрия также обусловливается широким применением неполнофазных режимов работы электрической сети и наличием нетранспонированных линий, а также линий с удлиненным циклом транспозиций.

Несимметричные и неполнофаэные режимы работы электрических систем в настоящее время приходится рассматривать как нормальные. Соответственно, симметрирующие устройства должны рассматриваться как нормальные, полноценные элементы электрической системы, которые выбираются при ее проектировании и используются в процессе эксплуатации. Естественно, что симметрирующие устройства должны выбираться с таким расчетом, чтобы они по возможности могли быть использованы в различных несимметричных режимах работы электрических сетей.

Для симметрирования режимов работы электрических сетей применяется ряд устройств, основные из которых рассмотрены ниже.

Так, с помощью пофазно регулируемого трансформатора (рис. 1) за счет небаланса ЭДС: ΔЕ можно получить задающий ток нулевой последовательности

ΔЕ = ЕА + ЕВ + ЕС = еj120 (ΔЕВеj120 + ΔЕС);

где: ЕВ = ЕА + ΔЕВ; ЕС = ЕА + ΔЕС.

Под действием этой ЭДС во вторичной обмотке трансформатора, замкнутой в «треугольник», возникает ток, которому в первичной обмотке будет соответствовать система токов нулевой последовательности. Значение и фаза этого тока определяются значениямии ΔЕВ и ΔЕС сопротивлением нулевой последовательности вторичной обмотки трансформатора.

Задающий ток обратной последовательности можно получить с помощью линейного регулятора (вольтодобавочного трансформатора, регулируемого под нагрузкой) и синхронного компенсатора. Включив третичную обмотку такого регулятора с перекрещенными фазами в цепь синхронного компенсатора, можно изменять ЭДС обратной последовательности в этой цепи, а следовательно, и ток обратной последовательности в ней. Поскольку сопротивление обратной последовательности синхронного компенсатора велико, то необходимая ЭДС обратной последовательности оказывается небольшой.

Задающий ток обратной последовательности также можно получить с помощью реактивных сопротивлений, включенных несимметричным треугольником. Однако более целесообразным оказывается применение конденсаторов, которые одновременно выполняют и функции компенсации реактивной мощности. Этот способ в последнее время получил широкое распространение в связи с созданием статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности.

Наиболее эффективной мерой снижения несимметрии является введение системы добавочных ЭДС за счет использования различных коэффициентов трансформации в разных фазах. Необходимо отметить, что несимметрия в системе непрерывно изменяется как за счет изменения нагрузок во времени, так и за счет случайных причин несимметричного режима, а симметрирующие устройства наиболее действенны при наличии регулирования под нагрузкой.

В связи с вышеизложенным представляет интерес применение тиристорного регулятора напряжения на базе АТ-ВДТ (автотрансформатор — вольтодобавочный трансформатор) в качестве автоматического симметрирующего устройства в электрических сетях, преимущественно высокого напряжения (рис. 2).

Тиристорный регулятор выполнен на базе трех однофазных автотрансформаторов, в нейтраль которых включен трехфазный вольтодобавочный трансформатор, питание которого осуществляется от замкнутой в треугольник третичной обмотки АТ через тиристорные регуляторы фаз А, В и С (ТРА, ТРВ, ТРС). За счет независимого изменения углов управления αА, αВ, αС, достигается регулирование выходного напряжения в соответствующей фазе автотрансформатора под нагрузкой в пределах ±10% от номинального напряжения. Наличие замкнутых в треугольник обмоток АТ позволяет такому регулятору генерировать в сеть токи нулевой последовательности аналогично схеме, изображенной на рис. 1. 

Генерация токов обратной последовательности обеспечивается за счет изменения выходного напряжения в соответствии с заданным углом управления. Таким образом, данный регулятор обеспечивает возможность регулирования токов как обратной, так и нулевой последовательностей, причем следует отметить, что

I0 = Е1 (αВ, αС); I2 = Е2 (αВ, αС).

Независимость токов обратной и нулевой последовательностей от угла управления в фазе А позволяет устанавливать под нагрузкой с помощью такого регулятора необходимый уровень напряжения, а также обеспечивать функции симметрирующего устройства.

При этом возможны следующие режимы работы симметрирующего устройства:

  • режим подавления токов нулевой последовательности;
  • режим подавления токов обратной последовательности;
  • режим одновременного снижения токов как нулевой, так к обратной последовательностей.

Выбор того или иного режима работы производится в зависимости от характера несимметрии в сети и задается блоками КА, КВ, КС, образующими оптимизационную часть автоматического симметрирующего устройства. Информация о токах в фазах линии поступает на входы КВ и КВ от измерительной части устройства, включающей в себя блоки А, В, С и трансформаторы напряжения ТНI-ТНЗ. На вход блока КА подается информация об уровне напряжения в контрольной точке линии или сети, а с выхода снимается напряжение, пропорциональное углу управления αА и корректирующее управление фазами В и С. Здесь, как и ранее, фаза А выделена условно. Как показывают расчеты, максимальные значения токов обратной и нулевой последовательностей, поддающихся симметрированию с помощью рассмотренного устройства, составляют соответственно 7 и 11% при принятом 10%-ном диапазоне регулирования выходного напряжения.

Литература

  1. В. Н. Крысанов. О возможности применения тиристор-ного регулятора напряжения в электрических сетях класса 6-1150 кВ/ В. Н. Крысанов // Электротехнические комплексы и системы управления. — 2008. — № 2. С. 9-12.
  2. В. Н. Крысанов. Компенсация реактивной мощности линий электропередач высокого напряжения регулятором напряжения / В. Н. Крысанов // Электротехнические комплексы и системы управления. — 2008. — № 3. С. 24-27.

В. Н. КРЫСАНОВ,
доцент Воронежского государственного
технического университета
«Электротехнические комплексы и системы управления»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Цифровой вольтметр постоянного и переменного тока Полигон™

Группа компаний «Полигон» предлагает купить цифровой вольтметр на din-рейку, который будет измерять напряжение в сетях как постоянного, так и переменного тока. Назначение: Вольтметр цифровой предназначены для измерения напряжения в однофазных и трехфазных цепях переменного или постоянного тока с выводом значений на цифровой дисплей. Вольтметр цифровой оснащен переключателями в виде кнопок для возможности выбора измеряемого напряжения по фазам. Измерение линейного напряжения между выбранными фазами можно произвести одновременным нажатием двух кнопок. Изготавливается две модели цифровых вольтметров: V-03 и V-03 DC. Конструкция системы: Вольтметр цифровой V-03 и V-03 DC выполнены в корпусе для установки на DIN-рейку. В нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения блока к сети. Питание вольтметра осуществляется непосредственно от контролируемой сети. V-03 Вольтметр цифровой V–03 используется для измерений величины напряжения в однофазной и трехфазной цепях переменного тока с частотой 50 Гц. V-03 DC Вольтметр цифровой V-03 (DC) предназначен для контроля постоянного и переменного однофазного (50 Гц) напряжения в диапазоне 150-300 В с точностью 1% ± 1 знак младшего разряда индикатора со среднеквадратичной обработкой данных. Подходит для однофазных сетей, в которых протекает как переменный, так и постоянный ток.
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Цифровой вольтметр постоянного и переменного тока Полигон™

ПРОДАМ: НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

Трансформатор является трехфазным масштабным преобразователем напряжения в сетях 10(6)кВ с неэффективно заземленной нейтралью и предназначен для питания электросчетчиков коммерческого учета электроэнергии, электросчетчиков технического учета электроэнергии, цепей измерения, релейной защиты, автоматики и т.д. и приборов контроля изоляции сети. Активная часть трансформатора состоит из двух трансформаторов, совместно залитых эпоксидным компаундом. Первый трансформатор (прямой последовательности) - трехфазный трехстержневой, а второй (нулевой последовательности) – однофазный двухстержневой. Первичная обмотка трехфазного трансформатора (АВСН) включается в сеть, а однофазного (НХ) заключена между нейтралью звезды трехфазного трансформатора и землей. Трансформатор обладает набором антирезонансных свойств, позволяющих исключить: - повреждения при длительных однофазных замыканиях сети на землю через прерывистую дугу; - повреждения при трехкратных повышениях напряжения, возникающих при феррорезонансном опрокидывании фазы напряжения у одной из фаз сети; - явление «ложной земли» при работе на холостых шинах. При этом внешние гасительные сопротивления не требуются. Антирезонансные свойства трансформатора обеспечиваются отсутствием не симметрии фазных сопротивлений трансформатора при любом состоянии первичной сети. Устойчивость трансформатора при опрокидывании фазы сетевого напряжения дополнительно обеспечивается трехкратным снижением номинальной индукции в магнитопроводе трансформатора нулевой последовательности. Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений, и имеет: - класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93; - уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

ПРОДАМ: EnergoM-31 Wi-Fi Tuya — измеритель параметров электроэнергии

ООО «Энергометрика» представляет прибор из группы измерителей параметров электроэнергии - EnergoM-31 Wi-Fi Tuya. Устройство позволяет зафиксировать характеристики однофазных, трехфазных сетей, используется для мониторинга и учета потребляемого электричества. Прибор подключается посредством разъемных трансформаторов – процедура не требует использования спецоборудования и не занимает много времени. Особенности EnergoM-31 Устройство подключается к сети WiFi Tuya, полностью с ней совместимо. Прибор поддерживает функцию включения в одно касание, работает автоматически вместе с другим оборудованием Tuya. Другие особенности модели EnergoM-31: Работа с однофазными/трехфазными сетями. Возможность одновременного мониторинга трех однофазных потребителей. Комплектация устройства тремя разъемными трансформаторами тока для подключения к сети. Измерение основных параметров сети в режиме реального времени. Вывод результатов мониторинга на смартфон с помощью бесплатного ПО. Возможность установки в жилых, коммерческих зданиях. Компактные габариты, малый вес, удобная настенная установка.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
EnergoM-31 Wi-Fi Tuya — измеритель параметров электроэнергии

ПРОДАМ: Амперметры, вольтметры, частотомеры - контрольно-измерительные приборы КИП

Предлагаем контрольно-измерительные приборы КИП (КИПиА) для ремонта пультов управления дизель-генераторов и щитов управления электростанций: - Амперметры - предназначены для измерения силы тока в сетях переменного тока на передвижных и стационарных объектах Амперметр SE72 200/5 B Амперметр Э8030 с трансформатором тока 1/5А Амперметр Э8032 Амперметр Э8033 Амперметр Э8035 - Вольтметры - предназначены для измерения напряжения в сетях переменного тока на передвижных и стационарных объектах. Вольтметр SE72 500B Вольтметр Э8030 с добавочным сопротивлением Р85 Вольтметр Э8032 Вольтметр Э8033 Вольтметр Э8035 Вольтметр электронный DV-01 - Частотомеры предназначен для измерения частоты в цепях переменного тока. Частотомер SE72 45-55Гц, 230В Частотомер Э8004 Частотомер Э8036 Частотомер электронный DH-01 - Омметр определяет сопротивление изоляции однофазных или трехфазных сетей переменного тока, находящихся под напряжением с изолированной нейтралью напряжением до 420 В, частотой 45-500 Гц. Омметр щитовой М419
Чуев Владимир · Энергетика · 22 апреля · Россия · Ярославская обл
Амперметры, вольтметры, частотомеры - контрольно-измерительные приборы КИП
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.