Купил в Леруа Мерлен за 83 рубля 5 метров кабеля ПУГНПбм 2×1.5. Как вы думаете, каким оказалось его реальное сечение?

Производитель кабеля — АО «Орловский кабельный завод», бренд «Мастер тока».

На этикетке кабеля написано «Мощность до 3.0 кВт», «Напряжение до 230/400 В», «Продукция застрахована Ресо», а ещё написано «ПУГНПбм 2×1.5 5 М», вот только сечение-то нигде не указано, ведь после 2×1.5 нет «мм».

Для начала я измерил длину кабеля, которая составила 4.984 метра от заявленных 5.

Длина кабеля: 4.984 метра
Длина кабеля: 4.984 метра

С помощью миллиомметра я измерил сопротивление каждого из проводов. Получилось 112 мОм или 0.112 Ом.

Сопротивление каждого из проводов 112 мОм или 0.112 Ом
Сопротивление каждого из проводов 112 мОм или 0.112 Ом

А калькулятор говорит, что при сечении 1.5 мм² должно быть около 57 мОм. Упс.

При сечении 1.5 мм² должно быть около 57 мОм
При сечении 1.5 мм² должно быть около 57 мОм

Если предположить, что жилы проводов сделаны из меди, их реальное сечение всего 0.76 мм².

Их реальное сечение всего 0.76 мм²
Их реальное сечение всего 0.76 мм²

В каждом проводе восемь жил, с виду материал действительно похож на медь.

В каждом проводе восемь жил, с виду материал действительно похож на медь
В каждом проводе восемь жил, с виду материал действительно похож на медь

Микрометр показывает, что диаметр одной жилы 0.35 мм.

Диаметр одной жилы 0.35 мм
Диаметр одной жилы 0.35 мм

Соответственно, сечение жилы 0.0962 мм², а сечение восьми жил 0.7696 мм². Всё сходится.

Производитель обманул ровно вдвое — реальное сечение проводов 0.75 мм², что вдвое меньше обещанных 1.5 мм²!

Ещё один замер. 5 метров этого кабеля весят около 188 гр.

5 метров кабеля весят около 188 гр
5 метров кабеля весят около 188 гр

При этом только медь в 5-метровом двухжильном кабеле должна весить 133.5 гр.

Медь без изоляции в 5-метровом двухжильном кабеле должна весить 133.5 гр
Медь без изоляции в 5-метровом двухжильном кабеле должна весить 133.5 гр

Чтобы узнать соотношение веса медных жил и изоляции я взвесил на точных весах 10 см кабеля. Получилось 3.88 гр.

Чтобы узнать соотношение веса медных жил и изоляции я взвесил на точных весах 10 см кабеля. Получилось 3.88 гр.
Чтобы узнать соотношение веса медных жил и изоляции я взвесил на точных весах 10 см кабеля. Получилось 3.88 гр.

А потом извлечённые из него жилы. Они весят 1.37 гр.

Извлечённые из него жилы весят 1.37 гр.
Извлечённые из него жилы весят 1.37 гр.

Если сечение проводов было бы 1.5 мм², меди было бы в два раза больше — 2.74 г. Если даже предположить, что изоляции в таком проводе было бы столько же, вес 10 см «честного» провода был бы 5.25 гр, а 5 метров весили бы 262 гр. Соответственно, 5 метров «честного» кабеля 2×1.5 мм² должны весить никак не меньше 260 грамм.

Но мы же помним, что производитель хитро написал «2×1.5», не указав, «мм», так что сечение как-бы не указано. Зато указана максимальная мощность 3000 Вт. Проверим, как этот кабель поведёт себя на такой мощности. Для эксперимента я собрал удлинитель с 16-амперными вилкой и розеткой.

Удлинитель с 16-амперными вилкой и розеткой
Удлинитель с 16-амперными вилкой и розеткой

Через удлинитель я подключил чайник и 300-ваттную лампу накаливания.

Подключённые к удлинителю чайник и 300-ваттная лампа накаливания
Подключённые к удлинителю чайник и 300-ваттная лампа накаливания

В сумме получилось немного больше 2900 Вт.

В сумме получилось немного больше 2900 Вт
В сумме получилось немного больше 2900 Вт.

Полный чайник закипает за 3 минуты 20 секунд. После первого закипания провод разогрелся до 43 градусов.

После первого закипания провод разогрелся до 43 градусов
После первого закипания провод разогрелся до 43 градусов

Я вылил кипяток из чайника, снова налил холодную воду и вскипятил её. Кабель нагрелся уже до 50 градусов и на ощупь стал весьма горячим.

При втором закипании кабель нагрелся уже до 50
При втором закипании кабель нагрелся уже до 50

Конечно, такой нагрев кабеля при нормальной работе недопустим, впрочем даже при долговременной работе пожара из-за кабеля скорее всего не случится.

Покупая кабель 2×1.5 мм² я конечно предполагал, что меня слегка обманут и реальное сечение будет на пару десятых миллиметра меньше, но то, что реальное сечение окажется ВДВОЕ меньше заявленного, я предположить не мог. Имейте в виду, что такое, увы, возможно.

© 2019, Алексей Надёжин

Источник: Алексей Надёжин

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Надёжин Алексей
Все новости и публикации пользователя Надёжин Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Удлинители на каркасе, переноски

ООО «РВМ Электромаркет» предлагает электроудлинители на пластиковом каркасе собственного производства: — на проводе ПВС от 2×0,75 до 3×1 — от 10 до 50 метров (в зависимости от сечения провода) — с заземляющим контактом и без — от 1 до 4 розеток — 2200 Вт и 3500 Вт Продукция сертифицирована. Безналичный расчет. Отгрузки во все регионы РФ.
Радченко Сергей · ООО «РВМ Электромаркет» · Сегодня · Россия · г Москва
Удлинители на каркасе, переноски

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты

ПРОДАМ: Стойки Полки кабельные

Продаем на прямую с завода: Стойки кабельные К1150. 400 мм. 110 руб/шт. К1151. 600 мм. 165 руб/шт. К1152. 800 мм. 220 руб/шт. К1153. 1200 мм. 330 руб/шт. К1154. 1800 мм. 495 руб/шт. К1155. 2200 мм. 605 руб/шт. Полки кабельные К1160. 175 мм. 65 руб/шт. К1161. 265 мм. 90 руб/шт. К1162. 355 мм. 115 руб/шт. К1163. 445 мм. 130 руб/шт. К1164. 625 мм. 210 руб/шт. Скоба К 1157. 35 руб/шт. Оцинкованная сталь 2 мм.
Емельянов Андрей · ООО "ХИММЕТ" · 15 апреля · Россия · Челябинская обл
Стойки Полки кабельные

ПРОДАМ: Кабель NYM

Кабель NYM оптом с доставкой. Это еще один вид силового кабеля, который можно эксплуатировать в сетях с напряжением до 660В. Жил у такого проводника также может быть до 5 и все они характеризуются многопроволочной структурой. Допускается эксплуатация кабеля NYM в диапазоне температуры от -40 до +70 градусов. Проводник можно использовать и при условиях повышенной влажности, но из минусов стоит отметить то, что он нуждается в защите от солнечных лучей. Если кабель не будет защищен от ультрафиолета, то со временем его изоляция растрескается и потеряет свои свойства. Для быта данный вид кабеля хорошо подходит, так как позволяет сэкономить, но все же кабель ВВГ отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.
Намин Сергей · 16 апреля · Россия · Тверская обл
Кабель NYM

КУПЛЮ: Куплю кабель, провод с монтажа

Оперативно выкупим ваш кабель силовой, контрольный, гибкий шланговый, провод с хранения, невостребованный, неликвид, остатки, новый. Крупный опт, дорого! Рассматриваем б/у. с Госрезерва, с Росрезерва. Выезд по регионам России. Расчет сразу нал, б/нал. (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ, СБ, СБГ, СБШВ, КВВГ, Сип, НРГ, МКШВ, КАБЕЛЬ ГЕРДА, ТППЭП, СОББИТ и т.д) (Вниманию ломовиков! Очень дорого покупаем алюминиевый кабель, а также мкэш, герда, соббит и тонкий медный кабель) Цена договорная. Рассмотрим любые Ваши предложения (Viber, Whatsapp, Telegram)
Николаев Николай · ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" · 25 апреля · Россия · Тюменская обл
Куплю кабель, провод с монтажа
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.