Передача, распределение и накопление электроэнергии

Базовый принцип повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций в сетях электроснабжения России

3 июля 2019 г. в 16:12

Введение

При рассмотрении стратегии повышения энергетической эффективности любого процесса следует помнить, что энергетическая эффективность, как одна из ключевых категорий любой экономической системы, обладает мультипликативным эффектом, а именно: чем выше энергоэффективность в начальных секторах технологической цепочки, тем эффективнее вся цепь в совокупности. Наибольшее значение имеют характеристики энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе, в частности, в электросетевом комплексе. Ведь в конечном счете, потерянная электроэнергия — это потерянная продукция, неоказанные услуги и т. д. Поэтому одно из звеньев электросетевого комплекса, — трансформаторная подстанция вместе с установленными силовыми трансформаторами, — должно стать предметом пристального анализа при выработке и внедрении стратегии повышения энергоэффективности при транспортировке и распределении электрической энергии.

Целью настоящей статьи является обоснование базового принципа повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций за счет внедрения в эксплуатацию в электросетевом комплексе России энергосберегающих (энергоэффективных) силовых трансформаторов, а также определение нормативной базы, всех основных этапов, мероприятий и инструментов.

1. Обоснование базового принципа повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций.

Рассмотрение любого аспекта энергоэффективности необходимо начать с определения терминов. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ определяет энергоэффективность следующим образом: «энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю». Приведенное выше определение — это, по сути, определение коэффициента полезного действия (кпд). Но применительно к трансформаторам значение кпд напрямую не используется. В практике проектирования трансформаторов эквивалентом кпд принята совокупность потерь холостого хода (хх) и короткого замыкания (кз). В Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» в разделе «II.27. Трансформаторы электрические силовые» нормированы именно указанные выше показатели. Таким образом энергоэффективность трансформаторной подстанции будем определять потерями хх и кз.

Среди последних работ российских специалистов, касающихся энергоэффективных трансформаторов, следует отметить статью [1], посвященную нормированию их энергоэффективности. Хотя данная статья заканчивается анализом преимуществ силовых трансформаторов с магнитопроводом из аморфной стали, авторы, по сути, в основной части обосновывают базовый принцип повышения энергоэффективности при трансформации электроэнергии. В соответствии с выводами работы [1], максимум коэффициента энергоэффективности достигается при вполне определённой нагрузке трансформатора заданной мощности. А так как оптимальные потери хх и кз однозначно связаны через максимум коэффициента энергоэффективности, то повышение энергоэффективности трансформаторных подстанций — это не просто уменьшение потерь хх и кз трансформаторов, а обеспечение определенных сочетаний минимальных потерь хх и кз пи заданной нагрузке.

В этом и заключается базовый принцип повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций, осуществляющих трансформацию электроэнергии: для обеспечения максимальной энергоэффективности трансформаторной подстанции при заданном коэффициенте нагрузки должно быть обеспечено совершенно определенное соотношение потерь ХХ и КЗ в устанавливаемом трансформаторе.

При решении задач повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций можно выделить прямую и обратную задачи.

Прямая задача заключается в расчете оптимальной загрузки трансформатора при известных потерях хх и кз. Такая задача всегда решается оперативным персоналом электросетей при распределении нагрузки между трансформаторными подстанциями электросети. Можно получить значение коэффициента загрузки поиском экстремума выражения зависимости для стоимости трансформации электроэнергии (как правило, за год), как это сделано в работе [2.] Полученный в этом случае коэффициент загрузки является оптимальным с точки зрения стоимости трансформации электроэнергии, -экономически оптимальный коэффициент загрузки, обусловленный как стоимостью трансформатора и его обслуживания, так и его конструкцией. Если вычислять оптимальный коэффициент загрузки поиском экстремума выражения для коэффициента энергоэффективности (см. работу [1]), то мы получим технически (конструкционно) оптимальный коэффициент загрузки, характеризующий условие передачи через трансформатор максимума электроэнергии, обусловленный только конструкцией трансформатора.

Обратной же задачей рациональной эксплуатации трансформаторной подстанции является задача расчета потерь холостого хода и короткого замыкания, обеспечивающих энергоэффективность трансформации электроэнергии при заданной нагрузке. Обратная задача повышения энергоэффективности трансформатора должна решаться, когда при проектировании электроснабжения объекта загрузка трансформаторов либо заранее известна, либо будет изменяться со временем. Такая ситуация, в частности, характерна для проведения замены выработавших ресурс трансформаторов. Или, наоборот, при организации электроснабжения строящегося жилого микрорайона. Необходимость решения именно обратной задачи обоснована в работах [3, 4]. Рассмотрим более подробно выводы работ [1, 2, 3, 4] В монографии [[2] определены пределы экономически эффективной загрузки трансформатора заданной мощности, имеющего заданные потери хх и кз. Удельные затраты на трансформацию электроэнергии для трансформаторов разных мощностей приведены на рисунке 1 при изменении загрузки трансформатора (графики заимствованы из [2]. Числовые данные соответствуют ценовым данным 1963 года, но качественный характер кривых соответствует объективной реальности. Точки пересечения кривых соответствуют необходимости замены трансформатора на большую мощность. По оси абсцисс отложена загрузка трансформатора в кВА, по оси ординат — удельная стоимость трансформации в руб./кВА*год.

Удельные затраты на трансформацию электроэнергии
Рис. 1. Удельные затраты на трансформацию электроэнергии

Это пример решения прямой задачи повышения энергоэффективности трансформаторной подстанции: определение рациональной загрузки трансформатора при заданных характеристиках потерь хх и кз.

Решение обратной задачи повышения энергоэффективности трансформаторной подстанции рассматривается в работах белорусских специалистов Пекелиса В.Г., Мышковца Е.В., Леуса Ю.В. [3], российских специалистов: топ-менеджера МРСК «Центра» Якшиной Н. В. [4] и специалистов ХК «Электрозавод» Ивакина В.Н., Ковалева В.Д., Магницкого А.А. [1].

В статье [3], опубликованной в 2003 году, выделено три группы потребителей в зависимости от времени максимальных потерь (1-ая — 920 часов в год; 2-ая — 2405 часов в год; 3-ья — 5248 часов в год) или в зависимости от времени максимальной нагрузки (1-ая — от 1000 до 3000 часов в год; 2-ая — от 3000 до 5000 часов в год; 3-ья — от 5000 до 8000 часов в год). Для трансформатора мощностью 400 кВА для каждой из этих групп получены одинаковые значения потерь хх 439,5 Вт, но разные значения потерь кз — 3430 Вт; 3061 Вт; 2605 Вт. И сделан общий вывод о целесообразности выпуска трансформатора одной и той же номинальной мощности в нескольких (не более трёх) модификациях.

Автор статьи [4] прямо указывает: «Потенциал энергосбережения в различных условиях различен. Например, в строящемся микрорайоне индивидуального жилищного строительства, где энергопотребление выйдет на проектируемый уровень через 5–7 лет, особенно актуальны трансформаторы с минимальными потерями холостого хода, а в сетях энергоснабжения действующего промышленного предприятия нужно минимизировать именно нагрузочные потери. Поэтому в ближайшем будущем сетевым компаниям потребуется широкая номенклатура энергосберегающих трансформаторов с различными вариациями».

Авторы статьи [1] на основе анализа коэффициента энергоэффективности трансформатора мощностью 100 кВА (рисунок 2) рассчитали потери хх и кз трансформатора при загрузках 20% и 50% (это оптимальные загрузки, обеспечивающие максимум коэффициента энергоэффективности). Сочетания потерь хх и кз, обеспечивающие максимум коэффициента энергоэффективности составляют: при загрузке 20% Рхх = 100 Вт, Ркз = 2500 Вт; при загрузке 50% Рхх = 250 Вт, Ркз = 1000 Вт. Для сравнения: стандартные значение потерь хх и кз одного из российских заводов для трансформаторов ТМГ мощностью 100 кВА составляют 270 Вт и 1970 Вт. Требования отраслевого стандарта ПАО «Россети» для уровня энергетической эффективности Х1К1 (стандартный) требуют потери хх и кз 260 Вт и 1970 Вт.

Зависимость коэффициента энергоэффективности трансформатора мощностью 100 кВА от загрузки
Рис. 2. Зависимость коэффициента энергоэффективности трансформатора мощностью 100 кВА от загрузки

Автор настоящей статьи в работе [5] обобщил материал, изложенный в [1, 2, 3, 4] и на этой базе предложил методику расчёта потерь хх и кз энергоэффективного трансформатора на основе определения оптимальной загрузки по заданному коэффициенту энергоэффективности. Коэффициент энергоэффективности при этом рассчитывается на основе показателей потерь хх и кз, заданных для силовых трансформаторов в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». Значения коэффициентов энергоэффективности силовых трансформаторов, полученные из указанного документы, приведены в Таблице 2. Графически эта зависимость представлена на рис. 3

Таблица 2. Значения коэффициентов энергоэффективности силовых трансформаторов

Мощность, кВА

100

160

250

400

630

1000

1600

2500

Коэффициент энергоэффективности

0,986871

0,998266

0,989500

0,991354

0,992623

0,993203

0,993280

0,993677

Изменение коэффициента энергоэффективности силового трансформатора в зависимости от его мощности
Рис. 3. Изменение коэффициента энергоэффективности силового трансформатора в зависимости от его мощности

2. Потенциал энергосбережения. Оценка экономического эффекта от внедрения энергоэффективных силовых трансформаторов I — III габарита.

Значения потерь хх и кз современных российских силовых трансформаторов приведены в работе [6]. На сегодняшний день общее количество трансформаторов I — III габарита, эксплуатируемых в России, составляет примерно 2,6 миллиона штук (по оценке в соответствии с ценологической моделью Савинцева Ю.М. [7]). Примерно 2 миллиона штук (77%) — это трансформаторы I-го габарита, мощностью до 100 кВА включительно. При росте электропотребления в России на уровне примерно 10 миллиардов кВт*час за год потребность в распределительных трансформаторах насчитывает ориентировочно 54 000 — 73 000 штук (с учетом потребности для замен от 1% до 2% от общего количества установленных трансформаторов). Обобщенная картина потенциала энергосбережения в России со структурированием по мощностям трансформаторов представлена в таблице 2. Суммарные потери в трансформаторах мощностью 25 кВА — 6300 кВА при загрузке 100% в финансовом выражении (в предположении, что стоимость электроэнергии в среднем составляет 5 руб./кВт*час), могут составить ~ 400 млрд. руб. в год. Это составляет 2,2 % объема расходов госбюджета РФ на 2019 год. При замене всех установленных трансформаторов на энергосберегающие класса энергоэффективности Х2К2 ежегодная экономия на потерях может равняться ~ 50 млрд руб. Это равно примерно 0,25 % доходов госбюджета на 2019 год. Для «осязаемости» этого числа можно привести пример бюджета города Мурманск — он составляет на 2019 год 14 млрд руб. То есть экономия на потерях может составить больше трёх объемов бюджета таких городов как Мурманск.

3. Практика внедрения энергоэффективных трансформаторов за рубежом.

В странах ЕС действует три уровня стандартов:

  • международные стандарты (ISO, IEC);
  • европейские стандарты и нормы (EN, HD);
  • национальные стандарты (BSI, NF, DIN, NEN, UNE OTEL).

Сегодня энергоэффективность европейских силовых масляных трансформаторов определяет стандарт EN 50464-1, разработанный CENELEC и введенный в действие в 2007 г. (он является развитием стандарта HD 428, принятого еще в 1990г.). В этом стандарте устанавливается пять уровней потерь хх и четыре уровня потерь кз (таблицы 3 и 4). При этом стандарт EN 50464-1 не устанавливает ограничений по сочетанию уровней потерь хх и кз.

В 2014 году 21 мая Постановление Совета Европы № 548/2014 установило новые требования к максимальным уровням потерь хх и кз распределительных трансформаторов. В табл. 5 приведены требования для масляных трансформаторов мощностью от 1 до 3150 кВА, напряжением до 36 кВ. Данные требования вводятся в 2 этапа: с 1 июля 2015 г. и с 1 июля 2021 г.

Таблица 3. Потери хх в соответствии с EN 50464 −1.

Ном. мощность, кВА

Потери хх, Вт

A0

B0

C0

D0

E0

100

145

180

210

260

320

160

210

260

300

375

460

250

300

360

425

530

650

400

430

520

610

750

930

630

560

680

800

940

1200

1000

770

940

1100

1400

1700

1250

950

1150

1350

1750

2100

1600

1200

1450

1700

2200

2600

2500

1750

2150

2500

3200

3500

Таблица 4. Потери кз в соответствии с EN 50464 −1.

Ном. мощность, кВА

Потери к.з., Вт

Ak

Bk

Ck

Dk

100

1250

1475

1750

2150

160

1700

2000

2350

3100

250

2350

2750

3250

4200

400

3250

3850

4600

6000

630

4800

5600

6750

8700

1000

7600

9000

10500

13000

1250

9500

11000

13500

16000

1600

12000

14000

17000

20000

2500

18500

22000

26500

32000

Таблица 5. Максимальные значения потерь хх и кз в соответствии с постановлением Совета Европы № 548/2014 от 21 мая 2014 г.

Ном. мощность, кВА

Вводятся с 1 июля 2015 г.

Вводятся с 1 июля 2021 г.

Потери х.х., Вт

Потери к. з., Вт

Потери х.х., Вт

Потери к. з., Вт

≤ 25

Ao (70)

Ck (900)

Ao-10% (63)

Ak (600)

50

Ao (90)

Ck (1100)

Ao-10% (81)

Ak (750)

100

Ao (145)

Ck (1750)

Ao-10% (130)

Ak (1250)

160

Ao (210)

Ck (2350)

Ao-10% (189)

Ak (1750)

250

Ao (300)

Ck (3250)

Ao-10% (270)

Ak (2350)

315

Ao (360)

Ck (3900)

Ao-10% (324)

Ak (2800)

400

Ao (430)

Ck (4600)

Ao-10% (387)

Ak (3250)

500

Ao (510)

Ck (5500)

Ao-10% (459)

Ak (3900)

630

Ao (600)

Ck (6500)

Ao-10% (540)

Ak (4600)

800

Ao (650)

Ck (8400)

Ao-10% (585)

Ak (6000)

1000

Ao (770)

Ck (10500)

Ao-10% (693)

Ak (7600)

1250

Ao (950)

Bk (11000)

Ao-10% (855)

Ak (9500)

1600

Ao (1200)

Bk (14000)

Ao-10% (1080)

Ak (12000)

2000

Ao (1450)

Bk (18000)

Ao-10% (1305)

Ak (15000)

2500

Ao (1750)

Bk (22000)

Ao-10% (1575)

Ak (18500)

3150

Ao (2200)

Bk (27500)

Ao-10% (1980)

Ak (23000)

Существуют следующие инструменты внедрения энергоэффективного оборудования, применяемые в мировой практике:

  • Принудительные мероприятия — законодательно закрепленные нормы и инициативы, внедряемые «сверху». Эти решения наиболее популярны в странах Европы, где законопослушное население и производители поддерживают обязательные государственные программы.
  • Стимулирующие мероприятия — подразумевают воздействие на производителя. В странах, активно использующих этот метод, в ход идут инструменты финансового стимулирования, а также PR-инструменты. Просчитать экономическую эффективность подобных решений сложнее, нежели в случае с государственной программой, однако средний уровень энергосбережения в рамках указанных стран достаточно высок.
  • Просветительские методы — подразумевают воздействие на непосредственного потребителя, формирование новой потребительской культуры, основанной на бережном природопользовании и сознательном выборе энергосберегающих технологий. В свою очередь, потребительский спрос определяет предложение —производители внедряют «зеленые» решения, чтобы соответствовать пожеланиям покупателей.

4. Существующая нормативная база по внедрению энергоэффективного оборудования в России.

В нашей стране на текущий момент применение энергоэффективных силовых трансформаторов регламентируется практически только двумя нормативными документами:

  • Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», раздел «II.27. Трансформаторы электрические силовые»;
  • Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания»

При использовании энергоэффективного оборудования, в т. ч. энергоэффективных силовых трансформаторов, Постановлением предусмотрены следующие преференции:

  • Инвестиционный налоговый кредит.
  • Право налогоплательщиков применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2.
  • Освобождение от налогообложения организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в течение трех лет со дня постановки такого имущества.

В практическом плане при государственной поддержке сегодня более энергично стали осуществляться НИОКР и другие проекты по созданию энергоэффективных трансформаторов. Причем речь идет уже не об отдельных проектах отдельных заводов, а об объединении по типу консорциума крупнейших производителей разных отраслей.

Так в конце 2018 года, 5 декабря на полях Международного электроэнергетического форума «Электрические сети» состоялось подписание Меморандума о развитии сотрудничества на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере производства и применения евразийских энергоэффективных трансформаторов из высокопроницаемой электротехнической стали (ВЭС). Участниками проекта выступили производители Армении, Беларуси и России. Меморандум заключили ОАО «Армэлектромаш» (Республика Армения), ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» (Республика Беларусь), Новолипецкий металлургический комбинат (Российская Федерация), ОАО Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Российская Федерация), ОАО «Тольяттинский трансформатор» (Российская Федерация), ОАО «Алтайский трансформаторный завод» (Российская Федерация).

5. Предложения по основным элементам стратегии внедрения энергоэффективных трансформаторов в электросетевой комплекс России.

В настоящее время широкое внедрение энергосберегающих трансформаторов сдерживается отсутствием единой стратегии, включающей в себя комплекс нормативных документов, организационно-технических мероприятий и методического обеспечения. Укрупненно предлагаются следующие компоненты стратегии.

  • Предложения по формированию нормативной базы.

Предлагается внести изменения в несколько стандартов, касающихся силовых трансформаторов, а именно: в ГОСТ Р 52719 и в ГОСТ Р 54827. В эти документы необходимо внести все требования, касающиеся определения потерь хх и кз энергоэффективных трансформаторов.

  • Предложения по организационно-техническим мероприятиям.

Необходимо разработать и на государственном уровне законодательно утвердить порядок осуществления замены всех не соответствующих требованиям силовых трансформаторов. В этом документе должен быть прописан порядок мониторинга и критерии оценки технического состояния силовых трансформаторов. Необходимо также определить требования к техническим средствам мониторинга технического состояния трансформаторов.

  • Предложения по методическому обеспечению.

Необходимо разработать и на государственном уровне принять единую для всех заказчиков «Методику выбора поставщика энергоэффективных трансформаторов». Основы такой Методики заложены в работах [5, 8, 9].

Заключение

Огромным потенциалом повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций обусловлена актуальность скорейшей разработки и реализации стратегии внедрения энергосберегающих трансформаторов в электросетевой комплекс России..

Основные положения стратегии, сформулированные в данной статье, могут быть положены в основу госпрограммы или нацпроекта по повышению энергоэффективности отечественных трансформаторных подстанций.

Выражаю искреннюю благодарность ведущим специалистам завода «Трансформер» (г. Подольск) к.т.н. Печенкину В.И. и к.т.н. Стулову А.В., главному научному сотруднику НТЦ ФСК ЕЭС проф. д.т.н. Воротницкому В.Э. за предоставленные материалы и принципиальное, конструктивное обсуждение положений и выводов данной статьи.

Список литературы:

  1. Ивакин В.Н., Ковалев В.Д., Магницкий А.А. Нормирование энергоэффективности распределительных трансформаторов // Энергия единой сети. — 2017. — № 5 (34). — с. 20 — 31.
  2. Федосенко Р.Я. Трансформатор в местной распределительной сети / Радий Яковлевич Федосенко. — М. — Издательств Министерства коммунального хозяйства РСФСР. — 1963. — 87с.
  3. Пекелис В.Г., Мышковец Е.В., Леус Ю.В. Определение оптимальных уровней потерь холостого хода и короткого замыкания для различных режимных условий работы трансформаторов мощностью до 1600 кВА // ЭЛЕКТРО. — 2003. — № 1. — с. 42 — 46.
  4. Якшина Н.В. Целесообразность применения трансформаторов со сниженным электропотреблением // Энергоэксперт. — 2015. — С. 4 — 8.
  5. Савинцев Ю.М. Надежный поставщик — ключ к безаварийности и энергоэффективности // Энергетика и промышленность России. — 2019. — № 09 (365). — С. 40 — 41.
  6. Савинцев Ю.М. Анализ основных характеристик обычных и энергоэффективных распределительных трансформаторов основных заводов. [Электронный ресурс]. URL (Дата обращения 28.06.2019).
  7. Савинцев Ю.М. Экспертный анализ рынка силовых трансформаторов: Часть 1: I — III габарит / Юрий Михайлович Савинцев. — [б.м.]: — Издательские решения, 2015. — 86 с.
  8. Савинцев Ю.М. Мал трансформатор, да энергоэффективен. [Электронный ресурс]. URL: www.elec.ru (Дата обращения 28.06.2019)
  9. Савинцев Ю.М. Сухие энергоэффективные трансформаторы: кто в тренде? // Энергетика и промышленность России. — 2019. — № 13-14 (369-370). — С. 40 — 41

Таблица 2. Потенциал энергосбережения в России по трансформаторам мощностью 25 кВА — 6300 кВА.

Потенциал энергосбережения в России по трансформаторам мощностью 25 кВА – 6300 кВА.

Источник: Ю.М. Савинцев, к.т.н., Независимый эксперт

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные)

Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные) соответствуют показателям энергетической эффективности, прописанным в Постановлении Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности». Трансформаторы серии ТМГэ выполнены в герметичном исполнении, без расширителя. В них полностью отсутствует воздушная или газовая подушки. Это улучшает условия работы масла: исключается его ускоренное окисление, шлакообразование и увлажнение. Для контроля уровня масла трансформаторы снабжаются поплавковым маслоуказателем, расположенным на крышке бака. Для ограничения давления в баках трансформаторы снабжены предохранительным клапаном сброса давления. Трансформаторы ТМГэ практически не требуют: — расходов на предпусковые работы и на обслуживание в эксплуатации; — профилактических, текущих и капитальных ревизии и ремонтов; — регенерации, взятия проб и лабораторных исследований трансформаторного масла в течение всего срока эксплуатации.
Власов Руслан · ЭЛЕКТРОЩИТ · 26 апреля · Россия · Московская обл
Трансформаторы серии ТМГэ (энергоэффективные)

ПРОДАМ: Преобразователь частоты для самоходного вагона горнопроходческого комплекса

В настоящее время снижение потребления энергии является одной из приоритетных задач экономического развития. Существенными ресурсами в снижении затрат электроэнергии, потребляемой при работе комплекса, обладают транспортные средства, для которых характерен режим эксплуатации с циклическим движением по наклонной поверхности вверх и вниз. Примером данного типа транспортных средств может служить самоходный вагон, предназначенный для перемещения руды от горнопроходческого комбайна к конвейеру. Разработка пласта, в большинстве случаев, производится под уклоном, достигающим 15 градусов к горизонту земли. Поэтому половину рабочего цикла электропривод перемещения работает в тормозном режиме. С целью повышения энергетической эффективности, уменьшения массогабаритных показателей в ЗАО «АСК» выполнена разработка преобразователя частоты типа ПЧ‑ТТЕТ‑32‑690‑50‑УХЛ4 . Преобразователь, предназначен для управления асинхронными электродвигателями мощностью до 30 кВт. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя в соответствии со следующими законами: -пропорционального управления: U/f = const; -пропорционального управления с IR компенсацией; -произвольно задаваемое соотношение напряжения и частоты по семи точкам характеристики. Помимо этого ПЧ реализует ряд функций: -защита двигателя и преобразователя; -разгон и торможение под задатчик интенсивности с линейным законом изменения задания во времени; -выбор направления вращения: вперёд или назад; -три предварительно заданных скорости; -управление и обмен информацией с внешними устройствами и другими ПЧ по последовательному интерфейсу RS485; -настройка параметров с пульта управления; -сохранение конфигурации в памяти ПЧ; -запоминание 10 последних аварийных сообщений. Преобразователь имеет шесть дискретных входов, два дискретных выхода и один коммуникационный порт RS485. Преобразователь выполняется как двухзвенный ПЧ с промежуточным звеном постоянного тока,...
Павлушина Ольга · АСК · 2 апреля · Россия · Свердловская обл
Преобразователь частоты для самоходного вагона горнопроходческого комплекса

ПРОДАМ: Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)

220/24 220/36 380/24 380/36 Трансформаторы производства Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова (Беларусь, г. Минск) (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) мощностью от 0,063 до 4кВа, напряжения первичной обмотки от 115 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В, предназначены для питания цепей управления,местного освещения, сигнализации и автоматики. Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84. Виды климатического исполнения-УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы устойчивы к воздействию ударных нагрузок с ускорением до 8g и вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-60 Гц с максимальным ускорением 2g и рассчитаны на установку в закрытых помещениях на высоте над уровнем моря не более 1000 м. Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ*А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВ*А включительно - как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. Класс нагревостойкости изоляции для трансформаторов мощностью 0,063 - 2,5 кВ*А климатических исполнений У и УХЛ - Е, для трансформаторов климатического исполнения Т и трансформаторов мощностью 4,0 кВ*А исполнения У-В по ГОСТ8865-93. К товару прилагаются сертифак соответствия, паспорт, этикетка.
Афанасьева Наталия · Транскофф · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Трансформатор ОСМ1-1.6 кВт (16721руб)

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Однофазные трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 0, 16 кВт купить в ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-ЕК»

ОСМ1 0,16кВА 380/5-22-110/24шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5-22-110/36 шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5-22-220/12 шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5-22-220/24 шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5-220 шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5-36 шт 3 950р ОСМ1 0,16кВА 380/5,12 шт 3 950р Условия оплаты и доставки Оплата: по безналу, наличными, на банковскую карту. Отгружаем частным и юридическим лицам. Доставка транспортными компаниями по России. Отгрузка в течение 1-2 дней с момента оплаты.
Агафонова Анастасия · ЭНЕРГОЦЕНТР-ЕК · 27 апреля · Россия · Свердловская обл
Однофазные трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 0, 16 кВт купить в ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР-ЕК»
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.