Передача, распределение и накопление электроэнергии

ИБП QUINT4-UPS — «умный» источник бесперебойного питания с Ethernet-интерфейсом от Phoenix Contact

24 января 2020 г. в 11:21

Системы управления все чаще требуют автономного питания и углубленной диагностики. Для выполнения первого условия используются источники бесперебойного питания (ИБП), наиболее критичным элементом которых является аккумуляторная батарея. При разработке ИБП QUINT4-UPS компания Phoenix Contact использовала собственную интеллектуальную технологию IQ и промышленный Ethernet-интерфейс для исчерпывающей диагностики состояния батареи и мониторинга системы питания.

ИБП QUINT4-UPS

В последние несколько лет получили распространение источники бесперебойного питания для цепей 24 В постоянного тока. Такой ИБП подключается после источника питания, обеспечивает заряд батареи и осуществляет ее подсоединение к нагрузке в случае перебоев сетевого напряжения. Основное предназначение этих ИБП — поддержание питания системы управления для перехода всего процесса или механизма в безопасное состояние. По сравнению с классическими моноблочными 19″ решениями для переменного тока модульные решения на DIN-рейку являются более компактными и энергоэффективными.

Аккумуляторная батарея — наиболее критичный элемент любого ИБП, требующий особо тщательного наблюдения. Однако большинство ИБП 24 В с монтажом на DIN-рейку производят диагностику батареи только на базовом уровне: проверка наличия батареи, контроль низкого напряжения, периодический тест на исправность.

Технология IQ

В основе QUINT4-UPS лежит IQ-технология — собственная разработка Phoenix Contact для управления и диагностики состояния батарей (рис. 1). Благодаря ей обеспечивается оптимальное использование АКБ. Его параметры постоянно измеряются, а на основе статистики таких важных данных, как температура эксплуатации, число и глубина циклов заряда/разряда и внутреннее сопротивление аккумулятора, прогнозируется оставшийся срок службы. Также QUINT4-UPS определяет текущие уровень заряда батареи, мощность нагрузки и на основе этих характеристик динамично вычисляет время работы ИБП в буферном режиме.

Рис. 1
Рисунок 1. В основе ИБП QUINT4-UPS лежит IQ-технология

Таким образом, пользователь всегда осведомлен о состоянии батареи и может спланировать её своевременную замену при приближении данного компонента к концу реального оставшегося срока службы. Ведь срок службы является переменной величиной, зависящей в основном от температуры эксплуатации и интенсивности заряда/разряда аккумулятора.

Стоит отметить, что замену аккумуляторов можно производить в «горячем режиме» без отключения ИБП и потребителей.

Помимо расширенного мониторинга состояния энергоаккумулятора, QUINT4-UPS обеспечивает оптимальный режим его заряда. Заряд происходит в три стадии: сначала постоянным током, затем постоянным напряжением, потом производится капельный заряд для компенсации саморазряда. Выбор максимального зарядного тока выполняется автоматически, в соответствии с конкретным типом аккумулятора и его емкостью. Эту информацию ИБП получает от батареи по коммуникационному интерфейсу. Доступные аккумуляторные модули UPS-BAT содержат не только сами батареи, но и небольшой электронный модуль, который производит измерение параметров аккумулятора и передает их в ИБП. Термокомпенсация напряжения заряда осуществляется на основе температуры, измеряемой непосредственно около аккумулятора. Во время разряда ИБП отключает аккумуляторы при падении суммарного напряжения ниже определенного уровня, чтобы не допустить вредного для них глубокого разряда.

К ИБП можно подключать не только герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы UPS-BAT/VRLA, но и литий-ионные аккумуляторы UPSBAT/LI-ION, которые имеют гораздо больший ресурс циклов заряда/разряда по сравнению с VRLA-аккумуляторами (до 7000). Кроме того, за счет более низкого внутреннего сопротивления они хорошо держат высокие токи нагрузки и могут в два раза дольше храниться без подзаряда. Температурный диапазон литий-ионных аккумуляторов составляет -25...+60 °C. Перечисленные преимущества вкупе с длительным сроком службы (15 лет) делают их подходящим выбором для систем, где предполагается частый переход в буферный режим, а также эксплуатация в уличных электротехнических шкафах.

Интерфейсы передачи данных

QUINT4-UPS представлены в четырех классах мощности: 5, 10, 20 и 40 А. Каждый тип представлен в пяти вариантах (рис. 2):

Рис. 1
Рисунок 2. Интерфейсы передачи данных ИБП QUINT4-UPS
  • Модель без интерфейсов. Включает только три релейных выхода для подключения к ПЛК.
  • С интерфейсом USB. Такой ИБП можно диагностировать с помощью ноутбука и бесплатного ПО UPS-CONF, а также подключать к промышленным ПК на базе Windows или Linux.
  • Три модели с интерфейсом Ethernet, которые отличаются протоколом передачи данных: Profinet, Ethernet/IP и EtherCAT. Содержат два порта RJ45, которые позволяют осуществлять подключение по принципу «daisy chain».

Также в разработке находится модель с протоколом Modbus TCP для подключения к более широкому спектру промышленных контроллеров. Через цифровой интерфейс доступна исчерпывающая информация о состоянии системы питания:

  • уровень заряда батареи,
  • прогнозируемый срок службы,
  • расчетное время разряда,
  • входные и выходные токи и напряжения,
  • температура,
  • детальная расшифровка сигнала Alarm и другие.

Готовые дескрипторы устройств для ПО PC Worx, TIA Portal, Studio 5000 RSLogix Designer и Twincat, а также функциональные блоки упрощают интеграцию ИБП в соответствующие промышленные сети.

Управление энергопотреблением

В ИБП QUINT4-UPS появились две полезные функции.

  • Холодный пуск от батареи поможет запустить систему при отсутствии сетевого питания и, например, проверить работу. Для этого есть дискретный вход Bat.-Start. Достаточно замкнуть его и клемму SGnd, чтобы на выходе ИБП появилось напряжение.
  • Другая новая функция — это управление выходом ИБП через интерфейс передачи данных. Это может быть полезно в случае, если потребуется перезагрузить потребителей, например Ethernet-коммутатор или промышленный ПК.

Унаследованная от предыдущего поколения QUINT-UPS, функция адаптивного заряда автоматически снижает ток заряда батареи, если нагрузка вдруг увеличивается. Это происходит по сигналу превышения мощности источника питания 24 В. Ранее такой сигнал был дискретным и был привязан к номинальной мощности. Сейчас на источниках питания QUINT четвертого поколения можно устанавливать произвольный порог мониторинга выходной мощности либо осуществлять мониторинг по интерфейсу 4–20 мА в реальном времени. Для второго варианта использования потребуется также перевести вход PS Boost на ИБП в соответствующий режим.

Источник: Журнал Control Engineering Россия

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

АвалонЭлектроТех — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Сегодня АвалонЭлектроТех является структурой инвестиционного холдинга «Авалон Групп» со 100% Российским капиталом.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ИБП для УЗИ

http://ocdk.ru/uninterruptible_power_supply ИБП (UPS) Delta 3ф., 20 кВА, on-line ИБП (UPS) Delta 3ф., 30 кВА, on-line ИБП (UPS) Intelligent 1000LT2, 220В, 1000 ВА http://ocdk.ru/ups
Федорова Елена · ООО СДК · 26 апреля · Россия · г Москва
ИБП для УЗИ

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания серии Энергия ИБП Комфорт

Источники бесперебойного питания серии Энергия ИБП Комфорт предназначены для защиты персональных компьютеров, аудио–видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Прибор прост в эксплуатации и оснащен восемью розетками, четыре из которых работают в режиме источника бесперебойного питания, стабилизатора и сетевого фильтра, и четыре в режиме сетевого фильтра. Способы установки — напольный. *Заявленная точность выходного стабилизированного напряжения 10% обеспечивается в диапазоне входных напряжений 170-280 В Модельный ряд: ИБП Энергия Комфорт 600 Номинальная мощность, ВА / Вт 600 / 360 ИБП Энергия Комфорт 800 Номинальная мощность, ВА / Вт 800 / 480 ИБП Энергия Комфорт 1000 Номинальная мощность, ВА / Вт 1000 / 600 ИБП Энергия Комфорт 1000 USB Номинальная мощность, ВА / Вт 1000 USB / 600 Преимущества -8 евро–розеток типа «Shuko» -Интеллектуальное управление зарядом батареи -Универсальная батарея типа AGM, простая замена батареи -Встроенный стабилизатор напряжения -Автоматический предохранитель для защиты от короткого замыкания, перезаряда АКБ, перегрузки и перенапряжения -Световая индикация состояния Особенности -ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ -При отключении сетевого питания — включается короткий звуковой сигнал 1 раз в 6 секунд на протяжении 40 секунд. -При разряженной батарее звуковой сигнал подается раз в 2 секунды. -При критическом разряде батареи сигнал становится непрерывным. -Форма выходного сигнала — модифицированная синусоида. Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Источники бесперебойного питания серии Энергия ИБП Комфорт

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

Источник бесперебойного питания серии Энергия Про – это современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе ИБП. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей напряжением 220 Вольт чистой синусоидальной формы. Эти приборы созданы на основе наиболее оптимальных и проверенных алгоритмов работы, с учетом требований электротехнического рынка и реализацией многочисленных пожеланий наших клиентов. Преимущества: — Точность стабилизации ± 5% (питание от сети), ± 1% (инверторный режим); — Возможность использования 12 В АКБ в мощных моделях; — Новый, цветной, информативный LED-дисплей; — Экономичный холостой ход; — Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ; — Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления; — Форма выходного сигнала в инверторном режиме — чистая синусоида; — Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания. Виды защиты: — От повышенного и пониженного напряжения; — От перегрева трансформатора; — От перезаряда; — От глубокого разряда; — От короткого замыкания; — От неправильной полярности.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Источники бесперебойного питания Энергия ИБП Про

ПРОДАМ: Стабилизаторы и ИБП Uniel

Интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты электрооборудования от помех и перепадов напряжения в сети и представляет собой устройство с повышенными эксплуатационными характеристиками. Важным преимуществом данного прибора является то, что он совмещает в себе функции двух устройств: источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения. Благодаря высококачественному блоку стабилизации напряжения ИБП способен выдерживать долгие и глубокие искажения входного сетевого напряжения без подключения аккумуляторных батарей, что позволяет значительно увеличить срок их службы. Блок подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией UNIEL RS-1/500-10000W предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97. Автоматический стабилизатор напряжения RS-1/500-10000W применяется для предохранения подключенных к нему приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в широчайшем диапазоне напряжений (от 110В до 260В). Особенностью эксплуатации стабилизатора является возможность закрепления его в настенном положении. Такое размещение позволит сэкономить полезную площадь помещения. Эффективность работы стабилизатора напряжения RS-1/500-10000W легко контролировать при помощи цифрового светящегося табло с основными входными и выходными параметрами электрической сети. Для удобства пользователей в комплекте со стабилизаторами поставляется трафарет для разметки стены, что значительно упрощает процесс монтажа, а так же ножки, которые можно использовать для установки стабилизатора на горизонтальной поверхности.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы и ИБП Uniel

ПРОДАМ: Источники бесперебойного питания (ИБП) Энергия для компьютеров

Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для защиты компьютеров, офисной техники и сопутствующей периферии. Оснащены встроенной аккумуляторной батареей, что позволяет корректно завершить работу операционной системы, при внезапном отключении электропитания. Встроенный стабилизатор релейного типа защищает от колебаний напряжения в сети, что особенно важно для сетей с нестабильным напряжением. Снабжены функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Источники бесперебойного питания (ИБП) предназначены для стабилизации сетевого напряжения, а также обеспечения автономного электропитания потребителей при отключении централизованного электроснабжения. *Заявленная точность выходного стабилизированного напряжения 10% обеспечивается в диапазоне входных напряжений 170-280 В Модельный ряд: ИБП Энергия 600 (Мощность, ВА|Вт: 600|360) ИБП Энергия 800 (Мощность, ВА|Вт: 800|480) ИБП Энергия 1200 (Мощность, ВА|Вт: 1200|720) ИБП Энергия 1200 USB (Мощность, ВА|Вт: 1200 USB|720) ИБП Энергия 1500 (Мощность, ВА|Вт: 1500|900) ИБП Энергия 1500 USB (Мощность, ВА|Вт: 1500 USB|900) Преимущества -Встроенный стабилизатор напряжения -Интеллектуальное управление зарядом батареи -Универсальная батарея типа AGM, простая замена. -Автоматический предохранитель, защита от перегрузки и короткого замыкания -Световая индикация состояния -Евро-розетки типа «Shuko» Особенности -Форма выходного сигнала — модифицированная синусоида -Звуковая индикация -При отключении сетевого питания — включается короткий звуковой сигнал 1 раз в 6 секунд на протяжении 40 секунд. -При разряженной батарее звуковой сигнал подается раз в 2 секунды. -При критическом разряде батареи сигнал становится непрерывным. Виды защиты -При разрядке батареи: когда батарея разряжается ИБП самостоятельно контролирует ее состояние. Как только напряжение батареи упадет до предельно низкого значения, ИБП автоматически выключится. При возобновлении питания он включится...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Источники бесперебойного питания (ИБП) Энергия для компьютеров
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.