Три загадочные буквы ОКЛ, или Зачем нужны огнестойкие кабельные линии

11 марта 2020 г. в 11:01

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) вошли в нашу жизнь относительно недавно — после того как 10 июля 2012 г. были внесены поправки в 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Неудивительно, что многие потребители до сих пор не понимают, зачем нужны ОКЛ и какой запас времени они дают для спасения людей во время пожара.

ОКЛ

15 минут на эвакуацию

«До 2012 года требование огнестойкости предъявлялось только к кабелям и проводам противопожарной защиты. Но затем были внесены изменения в ст. 82 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности". В новой редакции этой статьи указано, что сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, которое необходимо для эвакуации людей и работы пожарных, должны многие системы, установленные в здании», — говорит Дмитрий Никишин, специалист «Управления собственного производства» IEK GROUP, одного из ведущих производителей и поставщиков электротехнической продукции.

В частности, соответствовать ГОСТ Р 53316-2009 должны системы оповещения и управления эвакуацией, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы аварийного освещения и автоматического пожаротушения, аварийная вентиляция и противодымная защита. Также должны работать внутренние противопожарные водопроводы и лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны.

Обеспечить бесперебойное электроснабжение этих систем и, соответственно, их работу в жестких условиях могут сертифицированные кабельные линии, которые состоят из огнестойкого кабеля и кабеленесущих элементов.

Как долго они должны проработать во время пожара? Ориентироваться надо на ГОСТы, регламентирующие скорость эвакуации людей для каждого вида зданий. Допустим, для эвакуации жильцов из пятиэтажного 3-хподъездного дома необходимо около пяти минут. Следовательно, все это время должны функционировать аварийные системы. Между тем, для кабельных линий минимальным значением огнестойкости является Е15 (сохранение работоспособности линии в течение 15 минут), что в три раза больше времени на эвакуацию людей из здания, приведенного в пример.

Огнестойкие кабельные линии предназначены для обеспечения работы следующих систем:

  • Аварийное освещение.
  • Светильники, указывающие направление эвакуации.
  • Система оповещения при пожаре.
  • Системы пожаротушения и дымоудаления.
  • Лифты для пожарных подразделений.
  • Электрощиты для подключения пожарной техники, например, в автостоянках.
  • Охранная сигнализация.
  • Щиты операционных и отделений реанимации больниц

Из чего состоят огнестойкие кабельные линии?

По сути ОКЛ — это готовый, прошедший лабораторные испытания набор оборудования для монтажа: специальный кабель и сетка для его подвеса, металлические лотки, кабель-каналы или гофротрубы, соединительные коробки, стяжки, анкеры и т.д.

Металлический лоток IEK®
Металлический лоток IEK®

С точки зрения пожаробезопасности наиболее предпочтительными являются металлические кабеленесущие системы, например, на базе металлолотка. Металлические лотки, как правило, не выделяют токсичных веществ и имеют достаточно высокую температуру плавления, что делает их универсальным элементом для создания огнестойких кабельных линий.

В частности, металлические лотки IEK® сертифицированы в составе нескольких огнестойких кабельных линий. Они изготавливаются из оцинкованной стали — листового металла разной толщины и с разным слоем цинка в зависимости от метода оцинковки. Имеют показатель огнестойкости от Е15 до Е90.

Для удобства проектировщиков IEK GROUP разработала специальное программное обеспечение «Лотки 3.0». С его помощью можно создать проект кабельной трассы, рассчитав необходимые параметры, найти оптимальное решение для любой задачи. У программы широкий функционал, позволяющий проектировать несколько участков трассы, выбирать на одном участке разные типы лотков, подбирать аксессуары и типы крепления. Предусмотрена выгрузка спецификации в excel-, pdf-документах и на печать.

Используется в составе огнестойких кабельных линий и другое оборудование IEK®. По сути, с помощью продукции IEK® можно создать кабеленесущую систему для ОКЛ, удовлетворяющую любые требования заказчика.

К примеру, в состав огнестойкой кабельной линии «Авангардлайн-IEK» входят:

  • металлические кабельные лотки и комплектующие IEK®,
  • кабель-канал ПВХ IEK®,
  • трубы ПВХ гофрированные IEK®,
  • трубы ПВХ гладкие жёсткие IEK®,
  • металлорукава IEK®,
  • огнестойкие монтажные коробки IEK®,
  • а также огнестойкий кабель производства «Авангард».
Огнестойкие монтажные коробки IEK®
Огнестойкие монтажные коробки IEK®

Проверка на прочность

По методике ГОСТ Р 53316-2009 вся кабельная линия (кабель, проложенный в лотке, металлическом рукаве, гофротрубе и т.д.) испытывается как единое целое. Данные ужесточения требований пожарной безопасности введены неслучайно. Бывали случаи, когда огнестойкие кабели крепили к несущим конструкциям пластиковыми стяжками и другими элементами, которые при возникновении пожара не могли обеспечить целостность линии.

Под воздействием открытого пламени горючие стяжки и крепежи плавятся, кабель (пусть и в специальной огнестойкой оболочке) падает вниз, рвется и теряет работоспособность. Не выдерживаются требования к пределам огнестойкости, нарушается работа важнейших систем жизнеобеспечения зданий, значительно уменьшается время на эвакуацию людей. Так экономия на крепежных элементах для снижения стоимости монтажа приводит к печальным последствиям.

Чтобы предупредить подобные нарушения, огнестойкую кабельную линию испытывают в комплексе. В замкнутом пространстве собирают линию: кабель, лоток, крепление в зависимости от поверхности (потолок, стена, пол) — и имитируют условия пожара. Согласно методике проведения испытаний по ГОСТу, температура в камере повышается и по истечении первых 15 минут может достигать 1000 °С.

Испытания огнестойкой кабельной линии
Испытания огнестойкой кабельной линии в лабораторных условиях

Каждый кабель имеет свой источник тока и приемник в виде лампочки. Как только лампочка перестает гореть, специалист фиксирует время отключения линии. Таким образом, по итогам испытания элементам, в том числе кабеленесущим системам, присваиваются классы огнестойкости от Е15 до Е90, где Е — факт сохранения сигнала, а число — время, которое выдержала система до момента разрыва сети. Эти данные фиксируются в протоколе испытания.

После этого выдается сертификат соответствия НСОПБ. Получение сертификата подразумевает обязательное прохождение испытаний в аккредитованной лаборатории.

Как сертификат поможет монтажникам

В сертификате огнестойкой кабельной линии прописывается методика монтажа: рассмотрены все возможные составляющие и их комбинации, для каждого варианта комплектации ОКЛ указаны время работоспособности и пределы огнестойкости. Если придерживаться инструкции из сертификата, то ошибиться при монтаже ОКЛ невозможно.

Сертификат соответствия на ОКЛ IEK Spetskabline FR

Рассмотрим конкретный пример: сертификат соответствия на ОКЛ IEK Spetskabline FR, включающую огнестойкий кабель НПП «Спецкабель», перфорированные, неперфорированные и проволочные металлические лотки IEK®, а также огнестойкие монтажные коробки производства ФНПП «Гефест», компании «Ленспецавтоматика» и ОПП «Элмет». В приложении к сертификату прописаны все возможные для использования марки кабелей с разными характеристиками и номинальными сечениями и все допустимые системы металлических кабельных лотков, указано фактическое время работоспособности линии в случае пожара и обозначены технические условия (ТУ), в соответствии с которыми изготовлена продукция.

Совместно с производителями кабеля IEK GROUP разрабатывает схемы монтажа системы, которыми необходимо руководствоваться. В схемах прописано, как укладывается кабель, как фиксируется к основанию, какой лоток для какого объёма кабеля подходит. Только при выполнении требований инструкции производитель может гарантировать заявленные показатели огнестойкости, которые указаны в сертификатах продукта.

Поэтому надзорные органы при приемке огнестойких кабельных линий тщательно проверяют, соответствует ли ОКЛ предъявляемым документам. И если сертификата на нее нет или он есть лишь номинально, а монтажные инструкции не соблюдены, объект не вводят в эксплуатацию.

Можно ли повысить уровень пожаробезопасности ОКЛ

Время выживаемости у ОКЛ может быть довольно значительным, обеспечивающим не только эвакуацию людей, но и работу пожарных. К примеру, трасса на базе металлических лотков IEK® до полного разрушения выдерживает 90 минут и более, что превышает необходимую норму для эвакуации людей. Этот показатель подтвержден официальным сертификатом — документ получен в результате испытаний на огнестойкость металлолотков IEK®.

Однако показатель сохранения сигнала «Е» при этом может быть ниже значения 90, если кабели не выдержат воздействия высоких температур. Для повышения уровня пожаростойкости необходимо использовать комплексный подход. В частности, существуют специальные краски для кабеля, повышающие его огнестойкость. Дополнительную защиту от воздействия огня обеспечит строительный короб, в который можно зашить кабеленесущую систему. Огнестойкие изоляционные материалы в перегородках между помещениями, в которых проходит одна кабельная линия, также будут способствовать повышению пожароустойчивости кабельной трассы. Такие меры помогут увеличить показатель «Е» в несколько раз.

Как правильно проектировать и монтировать ОКЛ

  1. В зависимости от объекта определить требуемое время работоспособности огнестойкой кабельной линии.
  2. Подобрать тип кабеля, его размер и исполнение согласно ГОСТ 31565–2012.
  3. Выбрать кабеленесущую систему и способ ее крепления.
  4. Выполнить монтаж строго в соответствии с инструкцией.
  5. Не крепить ОКЛ к легко воспламеняющимся поверхностям, чья огнестойкость ниже огнестойкости ОКЛ. Это строго запрещено!
  6. Не укладывать в ОКЛ неогнестойкие кабели.
  7. Все соединения кабелей выполнять только в огнестойких монтажных коробках.

Источник: IEK GROUP

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и FEREKS®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промавтоматизации ONI®. Владелец платформы для автоматизации зданий и производств MasterSCADA®. Под брендом GENERICA® представляет продукцию для бюджетных решений. Через проектную организацию «ПрофЭСКО» компания инвестирует средства в проекты повышения энергоэффективности. В 2023 году компания приобрела российские активы французской компании Legrand Group. Предметом сделки стали три производственные площадки, более 20 представительств в российских городах. IEK GROUP предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. В 2024 году компания отмечает свое 25-летие. Сегодня она является одним из игроков, активно решающих задачу замещения продукции европейских брендов в России. Обладая современной научно-производственной базой, IEK GROUP в первую очередь инвестирует в производство на территории РФ, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом. Стратегические производственные площади компании расположены в России — в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов превышает 100 тысяч кв. метров.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

Огнестойкая кабельная линия (или кабельная линия и электропроводка систем противопожарной защиты) – это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, огнестойких коробок, монтажных элементов и т.д. Основная задача ОКЛ – сохранить работоспособность всех противопожарных систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. ДКС имеет наиболее широкий ассортимент продукции, испытанной в составе ОКЛ: – металлические листовые лотки "S5 Combitech", проволочные лотки "F5 Combitech", лестничные лотки "L5 Combitech"; – пластиковые гофрированные трубы "Octopus" и "Express"; – металлические трубы и металлорукава "Cosmec"; – кабельные короба; – огнестойкие ответвительные коробки; – монтажные элементы "B5 Combitech" и системы крепежа "M5 Combitech".
Бирева Татьяна · ДКС · Сегодня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие кабельные линии

ПРОДАМ: Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации

Специалистами ОАО «НП „ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ“ создано новое поколение кабелей систем управления и сигнализации, не распространяющих горение, пониженной пожароопасности, безгалогенные, в том числе огнестойкие. ТУ 3561-058-05015408-2015 Кабели систем управления и сигнализации предназначаются для передачи электрических сигналов управления малой мощности в цепях управления, контроля и сигнализации фиксированного монтажа, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 400 Гц или 350 В включительно постоянного тока.
Бюро информации · ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ · 25 апреля · Россия · Московская обл
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, АО

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

Перегородки DD предназначены для разделения кабельных линий, что препятствует распространению пожара в случае его возникновения. Согласно действующим нормам Российской Федерации, установка огнестойких перегородок необходима в случаях прокладки: – взаиморезервируемых цепей (в одном коробе); – цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения (в одном коробе); – цепей до 42 В с цепями выше 42 В (в одном коробе); – контрольных кабелей и кабелей связи с силовыми кабелями (в кабельном сооружении); – силовых кабелей до 1 кВ и выше 1 кВ (в кабельном сооружении); – рабочих и резервных кабелей выше 1 кВ питающих электроприемники I категории (в кабельном сооружении). Предел огнестойкости Е15 при испытании по ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94
Бирева Татьяна · ДКС · Сегодня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие перегородки DD

ПРОДАМ: "Vulcan" – Огнестойкие плиты DG

Огнестойкие плиты DG предназначены для ограждения кабельных линий от воздействия пожара в случае его возникновения. Огнестойкие кабельные короба из плит DG чаще всего применяются при транзитной прокладке кабельных линий через автостоянки и паркинги. Кроме того, они могут использоваться в качестве аналога системы огнестойких кабельных линий. Сохранение работоспособности при огневом воздействие линии от 60 до 150 минут по ГОСТ 53316-2009.
Бирева Татьяна · ДКС · Сегодня · Россия · Тверская обл
"Vulcan" – Огнестойкие плиты DG
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.