Блоки питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К

3 апреля 2020 г. в 14:06

ОВЕН БП60К — источник питания принципиально нового класса: он может передавать информацию о состоянии линии питания на верхний уровень и предназначен для питания стабилизированным напряжением (24 В) контроллеров и других приборов в ответственных применениях. БП60К разработан с учетом ограниченного объема шкафа автоматики и требований работоспособности при температуре окружающей среды от –40 до +70 °С. БП60К имеет широкий функционал, надежен и удобен для монтажа и эксплуатации.

Блок питания (БП) — относительно простое устройство с небольшим набором характеристик: входное/выходное напряжение и мощность. Современные БП отличает широкий набор параметров, определяющих область применения. От правильного выбора БП зависит стабильность работы всей системы, контроллера, модулей расширения входов-выходов, датчиков и исполнительных механизмов.

ОВЕН БП60К (рисунок 1) предназначен для питания стабилизированным напряжением (24 В) оборудования в ответственных применениях, где потеря управления из-за проблем в цепи электропитания недопустима. БП60К по своему корпусному исполнению близок к линейке модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210 и контроллера ОВЕН ПЛК210 и рекомендуется для совместного применения в системах автоматизации.

Блок питания для ПЛК
Рис. 1: Блок питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К

Отличительным признаком БП60К является наличие встроенного реле «DC OK», которое служит для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации. Оно индицирует аварийное состояние источника питания или питающей цепи при провалах и просадках входного напряжения, его пропадании или аварии источника питания, переход источника питания в режим ограничения тока в пусковых и переходных режимах.

По сигналу БП60К система управления своевременно получит информацию о неисправности в цепи питания и обеспечит перевод на резервное питание, а службы контроля, сервиса, отладки и выставления претензий получат аварийное оповещение. Аварийный сигнал может быть сохранен архиватором, передан в SCADA-систему или облачный сервис OwenCloud.

Блок питания без встроенного реле «DC OK» не в состоянии обеспечить оповещение системы о возникающих проблемах в цепи питания, и переход на резервное питание системы управления может произойти с задержкой или ошибочно.

Основные преимущества БП60К

Ограничение выходного тока 110±5 % обеспечивает стабильные пусковые характеристики и надежную защиту оборудования, подключенного к блоку питания. При перегрузке, например, при старте на высокоемкостную нагрузку, выходной ток не превысит 115 % от номинального.

Параллельное подключение без дополнительных устройств снабжает систему резервным питанием или увеличивает мощность.

Регулировка выходного напряжения (±8 %) служит для компенсации потерь в проводах или выполнения работ со специфическим оборудованием. Заявленная мощность и допустимый уровень пульсаций в сеть и эфир гарантированы в расширенном климатическом диапазоне: -40…+70 °С.

БП60К выполнен в компактном корпусе шириной 52 мм (как стандартный трехполюсный автомат). На лицевой панели расположены два светодиодных индикатора. Индикатор «Выход» сигнализирует о режиме работы БП: зеленое свечение — при номинальной нагрузке, оранжевое — в режиме ограничения выходного тока. Индикатор «Перегрузка» мигает красным при перегрузке по выходной мощности.

БП60К имеет два способа крепления: на DIN-рейку и на стену. Съемные клеммники служат для удобства монтажа и переподключения при обслуживании или выходе из строя.

Перспективы развития линейки БПхК

Общей тенденцией развития блоков питания является повышение степени интеграции блоков питания в системы автоматизации и диспетчеризации, поэтому линейка БПхК будет активно развиваться в ближайшие годы.

Технические характеристики ОВЕН БП60К
Технические характеристики ОВЕН БП60К

Дальнейшим развитием линейки блоков питания для ПЛК и ответственных применений станет блок питания БП120К (рисунок 2) с расширенным функционалом и встроенным интерфейсом Ethernet. Его выход на рынок запланирован на апрель 2020 года. Далее планируется разработка и вывод на рынок блоков питания на 240 Вт с расширенными интеллектуальными функциями.

ОВЕН БП120К
Рис. 2: Перспективная разработка — блок питания ОВЕН БП120К

Применение блоков питания

Кратковременное прерывание работы установки или отдельных компонентов может привести к долгим и дорогим простоям оборудования в зависимости от времени торможения и разгона процессов.

Для бесперебойной работы ответственных систем управления следует предусмотреть резервирование питания. Для этого параллельно к основному питанию подключают резервный БП60К на 24 В без дополнительных внешних модулей (рисунок 3). Каждый блок параллельно подключается к независимой фазе.

Питание ПЛК
Рис. 3: Питание ПЛК с резервированием и удаленным контролем состояния питания в SCADA-системе или сервисе OwenCloud

При выходе из строя основного источника питания или обрыва фазы, система управления перейдет на резервный источник питания. Информация о состоянии основного и резервного источника питания передается на верхний уровень (например, в сервис OwenCloud) через модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110, к которому подключены выходы реле «DC OK» основного и резервного источников питания БП60К. Это позволяет отслеживать и документировать состояние источников питания системы управления.

#OwenCloud

Источник: Виктор Тимошков, продукт-менеджер ОВЕН. Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №1 2020

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания ОВЕН разрабатывает и производит контрольно-измерительные приборы и свободно-программируемые логические контроллеры, разрабатывает программные средства, осуществляет технический консалтинг, сервисное обслуживание и информационную поддержку региональных торговых представителей компании.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Блоки питания БП-12-2, БП-24-1

Предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока устройств релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п. Устанавливаются на DIN рейку. Входное напряжение блока питания: — Переменного тока 90...264 В — Постоянного тока 110...370 В — Максимальная выходная мощность 24 Вт — Рабочий диапазон температур от –20 до +50 °C — Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 — Защита от короткого замыкания на выходе — Термозащита
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Блоки питания БП-12-2, БП-24-1

ПРОДАМ: Стабилизаторы и ИБП Uniel

Интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты электрооборудования от помех и перепадов напряжения в сети и представляет собой устройство с повышенными эксплуатационными характеристиками. Важным преимуществом данного прибора является то, что он совмещает в себе функции двух устройств: источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения. Благодаря высококачественному блоку стабилизации напряжения ИБП способен выдерживать долгие и глубокие искажения входного сетевого напряжения без подключения аккумуляторных батарей, что позволяет значительно увеличить срок их службы. Блок подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией UNIEL RS-1/500-10000W предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97. Автоматический стабилизатор напряжения RS-1/500-10000W применяется для предохранения подключенных к нему приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в широчайшем диапазоне напряжений (от 110В до 260В). Особенностью эксплуатации стабилизатора является возможность закрепления его в настенном положении. Такое размещение позволит сэкономить полезную площадь помещения. Эффективность работы стабилизатора напряжения RS-1/500-10000W легко контролировать при помощи цифрового светящегося табло с основными входными и выходными параметрами электрической сети. Для удобства пользователей в комплекте со стабилизаторами поставляется трафарет для разметки стены, что значительно упрощает процесс монтажа, а так же ножки, которые можно использовать для установки стабилизатора на горизонтальной поверхности.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · Вчера · Россия · г Москва
Стабилизаторы и ИБП Uniel

ПРОДАМ: Установки электропитания Промсвязьдизайн УДЭП

Электропитающие установки постоянного тока номинального напряжения 48В и 60В с максимальной мощностью 130 кВт и 260 кВт на базе СУЭП-5 (стойка универсальная электропитающая) и ЩТР-5 (щит токораспределительный), в дальнейшем –ЭПУ. Для напряжения 48 В используются выпрямители ВБВ 48/34-5К, а для напряжения 60 В - выпрямители ВБВ 60/30-5К. Контроллер МАК-4выполняет автоматическое управление работой всей ЭПУ, обеспечивает местную и дистанционную сигнализацию. Контроллер МАК-4РЗ управляет и контролирует проведение контрольного разряда-заряда каждой группы аккумуляторной батареи (при наличии в ЩТР-5 зарядной корзины ЗКУ). В состав ЭПУ, в зависимости от требуемой мощности, может входить одна или две стойки СУЭП-5. Особенности Система питания СУЭП-5 с ЩТР-5 опционально комплектуется зарядной корзиной для выполнения контрольно-тренировочного цикла (КТЦ) групп аккумуляторной батареи путем их разряда на внешнюю нагрузку. — Зарядная корзина включает: — модуль с зарядным выпрямителями ВБВ-5К мощностью до 21,6 кВт; — контроллер МАК-4РЗ зарядной корзины; — разъединители с предохранителями для удобной коммутации групп батарей к зарядной корзине; — шунт для контроля тока в тестируемой группе батареи; — контактор подключения тестируемой группы батареи к внешней нагрузке; — клеммы для подключения внешней нагрузки. ПРИМЕНЕНИЕ Система СУЭП-5 с ЩТР-5 предназначена для электропитания аппаратуры связи большой мощности постоянным током номинального напряжения 48 или 60 В.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Установки электропитания Промсвязьдизайн УДЭП

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия SBW 100

— Артикул — Е0101-0069; — Максимальная мощность, кВа — 100 Полное описание Электромеханический стабилизатор напряжения компенсационного типа серии SBW-F (в дальнейшем стабилизатор) трехфазный предназначен для обеспечения потребителей стабилизированным переменным напряжением Y/∆ 220/380В, 50–60Гц в сетях с длительными отклонениями входного напряжения в диапазоне 176–264В (304–456В) фазного (линейного) значения. При изменении напряжения во внешней питающей сети стабилизатор поддерживает на своем выходе заданную величину напряжения. Принцип действия Принцип регулировки у стабилизаторов — сервоприводный. Эти стабилизаторы уникальны по своему исполнению. Учитывая то, что эти стабилизаторы рассчитаны на нагрузку, соответствующую величине тока 50 ампер и выше, конструкция внутренних узлов принципиально иная, нежели у стабилизаторов меньшей мощности. На всех трех фазах обмотки регулировочные трансформаторы имеют не тороидальную форму, как у большинства типов сервоприводных стабилизаторов, а цилиндрическую. В результате этого витки обмотки расположены параллельно, а не лучами, и во время регулировки напряжения графитовые контакты движутся не по дуговой траектории, а по прямой. Это повышает надежность и снижает погрешность регулировки. Все несущие элементы каркаса, подвижные детали регулировочных узлов, токоведущие поверхности и контакты сконструированы так, чтобы обеспечить максимальную надежность и безопасность. Особенности Внимание! Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено. Преимущества: — Плавная (бесступенчатая) регулировка напряжения; — Отсутствие искажения формы выходного напряжения и выравнивание напряжения по фазам; — Высокое быстродействие в сочетании с отсутствием эффекта перерегулирования.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: ИБП (источники бесперебойного питания) Hiden Control HPS20-0312

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой нашего ассортимента — ИБП Hiden Control HPS20-0312. Основные характеристики: Назначение ИБП — Длительная автономия Полная мощность (ВА) — 300 Активная мощность (Вт) — 300 Входное напряжение — 1-ф (220/230В) Выходное напряжение — 1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ — 1 шт. (12В) Топология ИБП — Линейно-интерактивный ИБП Форм-фактор ИБП — Напольный ИБП Тип аккумуляторов — Внешние АКБ Hiden Control HPS20-0312, однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ. Сферы применения: -Котельное оборудование -Циркуляционные насосы -Системы освещения -Бытовые электроприборы Особенности: -2 года гарантии -Интеллектуальное зарядное устройство -Синусоидальный выходной сигнал -Защита от короткого замыкания и перегрузок -Защита от глубокого разряда АКБ -Холодный старт -Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация Технические характеристики: Выход Номинальная мощность, Вт- 300 Напряжение (инверторный режим), В- 220/230 ± 5% Напряжение (сетевой режим), В- 200-240 Время переключения сеть-инвертор, мс -6 Форма волны на выходе- Чистый синус Перегрузка -110-125%: 60сек., 125-150%: 3сек., >150%: 500мс, затем ошибка Вход Входное напряжение, В- 140-280 ± 5% Частота, Гц -50 ± 5Гц АКБ Напряжение АКБ, В- 12 Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) -Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В Максимальный ток зарядки, А- 5-10 Длина кабеля к АКБ, м -0.8 Физические параметры Размер прибора (Д*Ш*В), мм- 310*265*125 Размер упаковки (Д*Ш*В), мм- 377*316*185 Вес с упаковкой, кг -7 Другое Температура хранения, °C — -15-+55 Рабочая температура, °C- 0-+40 Шум, dB — <60 Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
ИБП (источники бесперебойного питания) Hiden Control HPS20-0312
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.