Передача, распределение и накопление электроэнергии

Надежное электроснабжение больницы на основе продукции Lovato Electric

13 июня 2020 г. в 16:11

Для электроснабжения лечебных учреждений создают системы с многократным взаимным резервированием источников электроэнергии. Такие системы, как правило, включают в себя вводы от городских электросетей по двум независимым линиям, а также резервные источники (дизель-генераторы, источники бесперебойного питания). Lovatо Electric предлагает широкую линейку контроллеров, которые успешно справляются с задачами переключения указанных источников на самых ответственных объектах.

В одной из больниц, расположенных в Ярославской области, периодически наблюдались сбои в работе существующего автоматического ввода резерва (АВР), который управляет переключением питания от двух городских линий и одного резервного дизель-генератора. Хотя формально все было организовано должным образом: в нормальном режиме работы каждая из городских линий питала свою нагрузку, а дизель-генераторная установка (ДГУ) находилась в режиме ожидания в «горячем» резерве, то есть фактически реализовано двойное резервирование каждого источника питания.

Тем не менее, в реальности при переключении АВР либо резервное питание не всегда включалось при пропадании основного, либо система управления включала параллельно две несинхронизированные линии электропитания, в результате чего срабатывала защита и больница обесточивалась.

В больнице таких АВР было два, каждый из которых обеспечивал переключение питания двух потребителей. Таким образом, четыре важнейших потребителя электроэнергии зависели от надежности переключения на резервный источник питания. А ведь речь идет о медицинском учреждении, к стабильности энергоснабжения которого предъявляются особые требования!

Анализ причин сбоев показал, что устаревшие как морально, так и физически элементы существующего АВР, установленного в больнице, не справлялись с довольно сложной конфигурацией переключения питания. Поэтому было принято решение заменить оборудование на более современное. За это взялась компания ПКФ «Элеон» из г. Тутаева Ярославской области. В качестве управляющих устройств были выбраны контроллеры ATL-900 производства Lovato Electric в количестве 2 штук (по одному на каждый АВР).

Контроллер ATL-900 в базовой конфигурации способен одновременно управлять тремя основными линиями питания и двумя секционными выключателями, обеспечивая резервирование каждой из этих линий. Это и определило его выбор для данного проекта. Контроллер анализирует параметры напряжения, обрыв одной из фаз на каждой линии, асимметрию напряжений фаз, частоту, а так-же ток и мощность генераторной установки. Исполнительными устройствами являются 5 автоматических выключателей (3 вводных вы-ключателя и 2 секционных выключателя).

Цифровые методы измерения обеспечивают высокую точность. Можно запрограммировать алгоритм переключения для каждого из источников электроэнергии. По сравнению с ранее использовавшейся системой управления появилась возможность задавать стратегии поведения контроллера в той или иной аварийной ситуации, а также оповещать персонал о срабатывании АВР через сети мобильной связи (посредством SMS-сообщений) и интернет.

Lovato Electric ATL-900 обеспечивает возможность тонкой настройки системы без обесточивания контроллера благодаря наличию USB-порта с оптической развязкой. Другой вариант оперативной настройки оборудования — использование мобильного устройства (смартфон, планшет), поддерживающего технологию NFC. Достаточно поднести это устройство на расстояние порядка 10 см к контроллеру, чтобы загрузить в него нужную информацию.

Контроллер ATL-900 имеет функцию автоматического тестирования резервного генератора. Благодаря этой функции можно регулярно по заданному графику запускать ДГУ на заданное время без переключения основной нагрузки или с подключением балластной нагрузки.

Работы по модернизации двух систем АВР на основе контроллеров ATL900 Lovato Electric были выполнены в сжатые сроки благодаря высокому профессионализму сотрудников компании ПКФ «Элеон», а также применению современного надежного оборудования. Заказчик высоко оценил результат работ после всех проверок и принял в эксплуатацию современные АВР. Ситуация с опасным параллельным включением двух линий была полностью исключена, а запуск ДГУ и переключение потребителей теперь происходят точно тогда, когда в этом возникает необходимость.

Если руководство больницы решит и дальше совершенствовать систему энергоснабжения, заменять нынешний контроллер не придется. Достаточно будет добавить к нему блоки расширения, настройку которых можно провести в кратчайшие сроки.

Lovato Electric
История компании Lovato Electric началась в 1922 г. в итальянском городе Бергамо. На момент написания статьи фирма выпускала 18 000 наименований электротехнической продукции. Компания имеет 15 зарубежных филиалов, продукция идет на экспорт более чем в 100 стран мира. Производство на заводах Lovato Electric сертифицировано по ISO 9001.
Столь крупная компания тем не менее до сих пор находится в частной собственности одной семьи. Такая форма собственности обеспечивает высокую оперативность управления, в том числе и быстрое внедрение инноваций.

Источник: ООО «Ловато Электрик», опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» №3 2020

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

С момента основания в 1922 г. компания Lovato Electric росла и развивалась с высоким уровнем профессионализма, направленным на улучшение качества продукции. Ровно 100 лет компания Lovato Electric присутствует на рынке электротехники в области электромеханических устройств и компонентов автоматизации. На сегодняшний день Lovato Electric считается ведущим специалистом по устройствам управления двигателями. Наша компания работает над лучшими технологическими решениями и оборудованием для автоматизации производства, и эволюционный процесс развития в результате привел к появлению 11 иностранных отделений. Эти компании, будучи либо производственными, либо торговыми организациями, вместе с 59 торговыми филиалами, являются отправными точками распространения продукции Lovato Electric в более, чем 88 странах. Наша продукция соответствует требованиям основных международных стандартов. Lovato Electric, одна из первых в Италии в 1992 г. выдержала сертификацию эффективности системы управления в соответствии с ISO 9001, а также получила сертификат стандарта ISO 14001 за эффективность системы управления в отношении окружающей среды. Лаборатории компании к тому же оборудованы и сертифицированы для проведения типового испытания для выпуска собственных сертификатов ACAE/LOVAG. Продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта России.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.

Предлагаем электротехническое оборудование для резервного электроснабжения буровых установок: - электроагрегаты 30 кВт (двигатель Д246.1 / Д243-449, генератор 284CSL1508 Marathon Electric, LSA 43.2 S15 Leroy Somer, ГС-30Б, БГ-30-4) - дизельгенераторы 60 кВт (двигатель ЯМЗ-236М2-7 / Д246.4, электрогенератор 362CSL1604 Marathon Electric, LSA 44.2 VS3 Leroy Somer, ГС-60, БГ-60-4) - дизель-электростанции 100 кВт (двигатель ЯМЗ-238М2-11 / Д266.4, генератор 363CSL1607 Marathon Electric, LSA 44.2 S7 Leroy Somer, ГС-100, БГ-100-4) - дизель-генераторы 200 кВт (двигатель ЯМЗ-7511 / ЯМЗ-7514, генератор 432CSL6210 Marathon Electric, LSA 46.2 L6 Leroy Somer, ГС-200Б, БГ-200-4) - дизельные подстанции 315 кВт (двигатель ЯМЗ-850 / ЯМЗ-8502.10 / ТМЗ-8525, генератор 433CSL6220 Marathon Electric (LSA 47.2 S4 Leroy Somer, ГС-315Б, БГ-315-4) - запасные части для ремонта электростанций: охладители наддувочного воздуха, двигатели и запчасти ЯМЗ и ММЗ, топливная аппаратура, фильтрующие элементы на масло, пульты управления с АВР, запчасти на генераторы, корректоры напряжения, механизм (мотор-редуктор) привода ТНВД, крыльчатка вентилятора обратного тока.
Чуев Владимир · Энергетика · 21 апреля · Россия · Ярославская обл
Дизель-генераторы для автономного электроснабжения.

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

ПРОДАМ: Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ООО «Звезда Сибири» реализует дизель-генераторы (электростанции) с хранения, без наработки, передвижные в кунгах/на прицепах, стационарные. Мощность — 10 кВт, 12 кВт, 30 кВт, 60 кВт, 100 кВт, 200, 500 кВт, Напряжение — 230/400 В Частота — 50 Гц Производство — Россия. Все электростанции проверяются под нагрузкой. Гарантия. Отправка в любой регион России. Цена от 125 000 руб.
Бурындин Александр · ООО "Звезда " · 25 апреля · Россия · Новосибирская обл
Дизель-генераторы (электростанции) от 10 до 500 кВт, с хранения

ПРОДАМ: Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДГУ (ДЭС): СТАЦИОНАРНЫЕ ДГУ (ДЭС) Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДГУ (ДЭС) В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДГУ (ДЭС) ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДГУ (ДЭС) НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДГУ (ДЭС) НА ШАССИ: Представляет из себя шасси – платформу, специально доработанную для крепления и перевозки генераторной...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
Дизельные электростанции (ДЭС) ДГУ-30, ДГУ-50, ДГУ-60, ДГУ-100, ДГУ-150, ДГУ-200, ДГУ-250, ДГУ-300, ДГУ-315, ДГУ-350

ПРОДАМ: Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.

Предлагаем электрооборудование для автономного электроснабжения котельных: дизель-генераторы от 30 до 2000 кВт на базе двигателей Doosan, Caterpillar, MTU, Cummins и электрогенераторов Marathon Electric, Leroy Somer. Запасные части для ремонта дизель-генераторов: шкафы управления, блок управления актуатором БУА, модуль контроля и управления МКУ, модуль контроля изоляции МКИ, регуляторы напряжения AVR, радиаторы масляные, привод топливной рейки (мотор-редуктор) 24В, Крыльчатка вентилятора обратного действия, диодные мосты.
Чуев Владимир · Энергетика · 22 апреля · Россия · Ярославская обл
Электростанции АД для автономного электроснабжения, запасные части.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.