Промышленное оборудование

Моноблочный контроллер АВР компании Lovato Electric

7 апреля 2021 г. в 12:42

При организации надежного электропитания в ряде случаев используют системы автоматического ввода резерва (АВР). При неисправности на основной линии питания нагрузка переключается на резервную линию. Раньше такая система состояла из нескольких отдельных узлов, но компания Lovato Electric смогла уместить их в единый блок.

Классический подход к построению системы АВР на 2 ввода подразумевает использование следующих элементов: реле контроля фаз (2 шт.), органы управления, световые индикаторы. Все эти элементы раздельно монтировались в шкафу и соединялись кабелями. Очевидно, что такой подход требовал больших затрат времени и сил, а наличие большого числа соединительных проводов снижало надежность системы.

Контроллер АВР ATL500
Контроллер АВР ATL500

Компания Lovato Electric значительно упростила процесс установки и настройки АВР, предложив инновационное решение — контроллер АВР ATL500, выполненный в виде единого блока. Помимо указанных преимуществ, такой блок занимает в 2 раза меньше места, чем в сумме элементы классического решения. При габаритах 144×144×43 мм контроллер можно без проблем разместить на дверце шкафа, оставив пространство для установки другого оборудования. И, наконец, самый приятный во всем этом момент — согласно утверждению производителя, стоимость ATL500 сопоставима со стоимостью двух отдельных реле контроля фаз.

На лицевой поверхности ATL500 располагаются 6 светодиодных индикаторов, а также 5 кнопок — управление АВР в ручном режиме. Напомним, что важнейшая функция контроллера АВР — недопущение одновременного включения двух линий, что может привести к серьезной аварии. И в автоматическом режиме с данной функцией все такие контроллеры более-менее справляются. А вот в ручном режиме полная защита от неправильных действий имеется не везде. Но в ATL500 одновременное включение двух линий невозможно ни в автоматическом, ни в ручном режиме.

На тыльной стороне контроллера можно обнаружить клеммы контроля напряжения на «Линии 1» и «Линии 2», три дискретных релейных выхода (к ним можно подключать как контакторы, так и моторизованные рубильники), два программируемых бинарных входа. Также имеются две ручки регулировки, о назначении которых мы расскажем далее.

Основные функции контроллера

В процессе работы контроллер ATL500 осуществляет мониторинг напряжения, частоты, чередования фаз, отсутствия обрыва фаз. В том случае, если параметры отличаются от заданных пределов, а также при обнаружении аварийной ситуации контроллер осуществляет те или иные действия по заложенной в него программе. По каждому из параметров можно настроить задержку срабатывания.

Кроме этого, ATL500 умеет управлять резервным генератором, а именно, запускать его и останавливать с заданной задержкой (расхолаживать).

Настройка контроллера

К клиенту контроллер ATL500 приходит уже запрограммированный для работы в наиболее распространенной схеме включения — работа с двумя трехфазными вводами без резервного генератора.

Использовать QR-код для получения подробной информации

Уже упоминавшиеся две ручки регулировки на тыльной стороне предназначены для установки задержки срабатывания по каждому из двух вводов. Дело в том, что именно этот параметр следует точно отрегулировать для конкретного объекта, где установлен контроллер, для остального в большинстве случаев достаточно заводских предустановок.

Пример наиболее распространенной схемы включения контроллера ATL500 для двух трехфазных вводов без резервного генератора
Пример наиболее распространенной схемы включения контроллера ATL500 для двух трехфазных вводов без резервного генератора

В том случае, если контроллер будет работать в иной схеме включения, потребуется настройка некоторых параметров, а также программирование сценариев, по которым он будет отрабатывать те или иные события. Для этого потребуется смартфон или планшет на платформе Android, поддерживающий технологию связи NFC. Кстати, антенна NFC в контроллер ATL500 также уже встроена, при монтаже контроллера дополнительно устанавливать ее не придется.

ATL500 имеет 2 потенциометра на тыльной стороне для каждого из вводов
ATL500 имеет 2 потенциометра на тыльной стороне для каждого из вводов

В мобильном устройстве должно быть установлено приложение Lovato NFC (можно скачать в Google Play). Данное приложение позволяет настроить всевозможные параметры, такие как рабочие пределы напряжения, рабочие пределы частоты, время задержки по каждому из параметров, установить функции бинарных выводов и ручек регулировки (потенциометров) на задней панели, настроить свойства аварийных сигналов и, самое главное, ввести сценарии, по которым будет работать контроллер.

Использовать QR-код для получения подробной информации

Управление резервным генератором

Важным преимуществом ATL500 является запуск резервного генератора посредством так называемого «сухого контакта», то есть полностью гальванически изолированной от других узлов контроллера цепи. Это значительно повышает надежность и безопасность, а также позволяет контроллеру работать с самыми разнообразными типами резервных генераторов.

Переключение на резервный генератор и возврат обратно к основному источнику при возобновлении его работы осуществляются полностью автоматически. Генератор автоматически останавливается, если в течение заданного промежутка времени есть энергоснабжение по основной линии.

Назначение кнопок контроллера

Все для удобства клиента

В современном мире важно не просто выпустить простой в установке и использовании продукт, но еще и обеспечить для него качественную техническую поддержку. Немаловажным моментом является и наличие информации об использовании продукта, представленной в удобном виде.В современном мире важно не просто выпустить простой в установке и использовании продукт, но еще и обеспечить для него качественную техническую поддержку. Немаловажным моментом является и наличие информации об использовании продукта, представленной в удобном виде.

Lovato Electric имеет сеть партнеров в России и Республике Беларусь, которые помогают с проектированием, а также осуществляют техническую поддержку продукции. Кроме этого, на сайте lovatoelectric.ru можно, не обращаясь в службу поддержки, найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, техническую документацию, CAD-файлы, свежие версии программ и драйверов к разнообразному оборудованию. Наконец, большим подспорьем для потребителей являются уже упоминавшиеся выше видеоинструкции к ATL500 (подобные видеоролики есть и для многих других видов продукции Lovato Electric). Пользуясь ими, любой человек, хотя бы в общих чертах знакомый с продукцией Lovato Electric, без специальной подготовки в области компьютерных технологий сможет установить и настроить контроллер ATL500 для решения разнообразных задач построения АВР.

Впрочем, и в маркетинговых коммуникациях Lovato Electric тоже старается быть «ближе к потребителю». Instagram — социальная сеть, которой теперь пользуются и серьезные профессионалы, в том числе специалисты в области электроэнергетики.

Использовать QR-код для получения подробной информации

Тот факт, что Instargam ориентирован в первую очередь на визуальный ряд, является на самом деле большим преимуществом, так как позволяет донести до потребителя информацию о новых продуктах быстрым и удобным способом.

Lovato Electric
История компании Lovato Electric началась в 1922 г. в итальянском городе Бергамо. Фирма выпускает сейчас около 18 000 наименований электротехнической продукции. Компания имеет 15 зарубежных филиалов, продукция идет на экспорт более чем в 100 стран мира, в том числе и в Россию. Производство на заводах Lovato Electric сертифицировано по ISO 9001.
Столь крупная компания тем не менее до сих пор находится в частной собственности одной семьи. Такая форма собственности обеспечивает высокую оперативность управления, в том числе и быстрое внедрение инноваций.

Источник: Алексей Васильев, журнал «Электротехнический рынок» № 2 (98) 2021 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

С момента основания в 1922 г. компания Lovato Electric росла и развивалась с высоким уровнем профессионализма, направленным на улучшение качества продукции. Ровно 100 лет компания Lovato Electric присутствует на рынке электротехники в области электромеханических устройств и компонентов автоматизации. На сегодняшний день Lovato Electric считается ведущим специалистом по устройствам управления двигателями. Наша компания работает над лучшими технологическими решениями и оборудованием для автоматизации производства, и эволюционный процесс развития в результате привел к появлению 11 иностранных отделений. Эти компании, будучи либо производственными, либо торговыми организациями, вместе с 59 торговыми филиалами, являются отправными точками распространения продукции Lovato Electric в более, чем 88 странах. Наша продукция соответствует требованиям основных международных стандартов. Lovato Electric, одна из первых в Италии в 1992 г. выдержала сертификацию эффективности системы управления в соответствии с ISO 9001, а также получила сертификат стандарта ISO 14001 за эффективность системы управления в отношении окружающей среды. Лаборатории компании к тому же оборудованы и сертифицированы для проведения типового испытания для выпуска собственных сертификатов ACAE/LOVAG. Продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями Госстандарта России.
Васильев Алексей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Васильев Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

ПРОДАМ: Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A

Новые, в наличии 2 шт., цена 16 000 р / шт. Возможен безнал. Отправка по России транспортной компанией в надёжной упаковке. Автомат DEKraft ВА-305 относится к серии выключателей известной компании Schneider Electric, который служит для защиты линий. Это силовое устройство управляет нагрузкой, разъединяя электрические цепи и предотвращая аварийную перегрузку кабельных линий. Оно работает в сети с напряжением 400 Вольт и рассчитано на номинальную нагрузку тока 350 Ампер. Автоматический выключатель с отключающей способностью 35 кАмпер имеет 3 полюса. Сферой применения являются низковольтные распределительные щиты жилых домов, общественных зданий и промышленных объектов. Выключатель в литом корпусе стационарного исполнения состоит из основания с крышкой, сделанной из диэлектрических материалов, механизма расцепления с 3-мя положениями: On/-/Off, контактной системы, включающей подвижные и неподвижные контакты, теплового и ЭМ-расцепителей и дугогасительной камеры. Сечение подключаемых проводов составляет 95-2×185 кв мм. Благодаря широкому диапазону рабочей температуры: от -40 до +60 градусов Цельсия, его можно использовать в более суровых климатических условиях. Технические характеристики Номинальный ток: 350 A Количество полюсов: 3 Отключающая способность: 35 кА Расцепитель: Термомагнитный Количество полюсов: 3 Номин. продолжительный ток Iu: 350 А Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц: 35 кА Конструкция прибора: Встроенное устройство стационарного исполнения Подходит для монтажа на DIN-рейку: Нет Возможность установки индикатора отключения: Да Моторный привод опционально: Да Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 400…415 В высота 257 мм ширина 150 мм глубина 145,9 мм с учётом рычага масса 4,77 кг
П Вячеслав · 23 апреля · Россия · Ярославская обл
Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A

ПРОДАМ: Моторные приводы

Шкафы управления питанием электроустановок большой мощности нередко располагаются на значительном удалении от самих электроустановок. Управление подключением в таких шкафах либо подстанциях производится в периоды ремонтных работ или при необходимости выполнения технического контроля линий, ведущих от подстанции до шкафов управления. В случае внештатной ситуации происходит отключение линии или подстанции от источника питания в автоматическом режиме. Для решения задач по управлению подключений или отключений той или иной линии питания электрооборудования нужно напрямую воздействовать на рычаг переключения. Для целей дистанционного управления в распределительных установках используют моторные приводы. Благодаря данному устройству, есть возможность ввести в работу электрооборудование или произвести переключение на линии в автоматическом режиме. Такая опция присутствует далеко не на всех переключателях, а только на тех, которые участвуют в процессе управления распределения подачи питания на электроустановки. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники....
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Моторные приводы

ПРОДАМ: Автоматический ввод резерва МАВР-3-11М УХЛ4

Внутреннее формирование оперативного напряжения питания Установка порогов Uмин и Uмакс раздельно для Ввода 1 и Ввода 2 Контроль наличия, чередования, обрыва фаз для Ввода 1 и Ввода 2 Установка времени включения, отключения Нагрузочная способность контактов управления — 16А/АС250V Реле аварийной сигнализации Возможность дистанционной блокировки кнопок лицевой панели Гальваническая развязка вводов Свернуть описание Вес товара: 740 г Габариты (ДхШхВ): 48×144×144 мм Модуль автоматического ввода резерва МАВР-3-11М представляет собой устройство управления, предназначенное для автоматического переключения на резервную линию при неисправности или отключении рабочей линии. Устройство предназначено для работы в составе шкафов (блоков) управления автоматическим включением резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения 3-х фазных электроприёмников I и II категории подключения согласно требованиям ПУЭ. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ Модуль предназначен для управления автоматическим переключением нагрузки от одного источника питания на другой и обратно в автоматическом режиме работы при недопустимых отклонениях напряжения или аварии на рабочем вводе (снижение/превышение установленных порогов напряжения, изменения порядка чередования фаз, обрывах одной или нескольких фаз). КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ Модуль предназначен для щитового монтажа. Материал корпуса — пластик АБС. Монтаж производится в установочное отверстие габаритными размерами 137×137мм. Для фиксации используются два кронштейна, входящие в комплект поставки. На лицевой панели размещена мнемоническая схема, светодиодные индикаторы фазовых напряжений «L1», «L2», «L3», индикаторы превышения пороговых значений напряжения «U», индикатор готовности ввода «ГОТОВ», индикаторы состояния коммутационных механизмов «ОТКЛ», «УДАЛЕН», индикатор «АВАРИЯ», индикатор автоматического режима «АВТО», кнопки управления коммутационными механизмами «ВВОД1» и «ВВОД2», кнопка сброса «СТОП», кнопка включения автоматического режима...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Автоматический ввод резерва МАВР-3-11М УХЛ4

ПРОДАМ: Присоединительные комплекты силовых выводов

Автоматические устройства защиты, устанавливаемые в распределительных шкафах, обычно контролируют ток нагрузки не одного потребителя, а сразу нескольких. Учитывая особенности электроснабжения потребителей, производится соединение линии питания через шины, а далее к ним подключаются полюса защитного устройства. Но такой способ не всегда подходит из-за разного рода причин, в том числе и отсутствия пространства для установки шин. В таком случае в шкаф распределения электропитания заводится некоторое количество кабелей большого сечения, которые нужно подключить к одному выключателю нагрузки. Выполнение такого подключения без присоединительного комплекта силовых линий небезопасно и может привести к нарушениям в работе электрооборудования. Присоединительные комплекты дают возможность произвести подключение к одному автоматическому выключателю до 8 кабелей питания электрооборудования, при этом подключение будет соответствовать критериям надежности и безопасности. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Присоединительные комплекты силовых выводов
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.