Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС

23 июня 2020 г. в 10:50

На электротехническом рынке появился новый обязательный стандарт по проектированию электрооборудования во взрывоопасных зонах СП 423.1325800.2018. Компания ДКС производит взрывозащищенное электрооборудование и решения для прокладки кабельных линий в соответствие с этим стандартом. Новые решения от ДКС не имеют аналогов на электротехническом рынке.

25 июня 2019 года вступил в силу СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах». Требования норматива соответствуют целям федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Документ устанавливает требования к проектированию и выбору низковольтных электроустановок, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах. В том числе документ предъявляет новые требования к трубным системам для прокладки кабелей во взрывоопасных зонах.

По новым правилам система электропроводок в стальных трубах должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61386.1 (пункт 10.3.1 СП 423.1325800.2018).

При проектировании электроустановок во взрывоопасных зонах в зависимости от сечения жилы провода должна подбираться труба с определенной толщиной стенки. В большинстве случаев для силовых и осветительных цепей, цепей управления и сигнализации, вторичных цепей трансформаторов достаточно медной жилы кабеля сечения до 2,5 мм2 (п.10.2.6 СП 423.1325800.2018 и раздел 523 ГОСТ Р 50571.5.52-2011). В этом случае толщина стенки трубы должна быть не менее 0,5 мм (согласно требованиям п.10.3.2 (СП 423.1325800.2018). Для жил большего сечения следует руководствоваться требованиями таблицы 10.2 (п.10.3.2 СП 423.1325800.2018).

Таблица 10.2. Значения толщины стенки стальной трубы, в соответствии с п.10.3.2 СП 423.1325800.2018 

Максимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, мм, не менее

Алюминий

Медь

До 4

До 2,5

0,5

6

2,5

10

4

2,8

16; 25

6; 10

3,2

35; 50

16

3,5

70

25; 35

4,0

Можно ли использовать водогазопроводные трубы во взрывоопасных зонах

Сегодня, еще на этапе разработки проекта, клиенты сталкиваются с серьезной проблемой — в проект закладываются водогазопроводные трубы, которые не отвечают требованиям и новым правилам по проектированию во взрывоопасных зонах, согласно СП 423.1325800.2018. Водогазопроводные трубы — устаревшее решение. Они предназначены для транспортировки жидкостей и газа и не должны применяться для прокладки линий электроснабжения. Такие трубы выпускаются по ГОСТ 3262-75, а их технические характеристики не позволяют защитить кабельную линию. Кроме того, у них есть некоторые особенности, которые не мешают их эксплуатации при использовании по назначению, но могут создавать проблемы при нецелевом использовании:

  • При производстве труб на внутренней поверхности образуются дефекты от сварного шва — брызги металла в виде затвердевших капель. Неровности не обрабатываются дополнительно и могут нарушить изоляцию кабеля при протяжке через такую трубу.
  • Сварной шов трубы также не обрабатывается и не покрывается слоем цинка для защиты от коррозии. Это угрожает изоляции кабеля, а отсутствие оцинкованного слоя сокращает срок службы продукции в условиях агрессивной среды всего до 1,5-2 лет.
  • Для соединения водогазопроводных труб необходимо использовать дополнительное специализированное оборудование по накатке или нарезке резьбы. Это значительно увеличивает время монтажа.

Безопасные решения для взрывоопасных зон

Во взрывоопасных зонах особенно важно, чтобы используемая в проекте продукция обеспечивала защиту от возможных рисков. Взрывозащищенное электрооборудование Armex от ДКС — одно из таких решений.

Продукция ДКС отвечает всем современным стандартам и является одной из самых технологически совершенных на рынке. Более 20 лет ДКС успешно разрабатывает и производит электрооборудование для разных отраслей промышленности. С каждым годом увеличивает и внедряет новую продукцию для электротехнического рынка. При этом решения по выпускаемым продуктам компании обязательно взаимосвязаны и работают как единая система — например, электрооборудование Armex совместимо с системой для прокладки кабельных линий в металлических трубах.

В соответствии со стандартом СП 423.1325800.2018 разработано такое решение, как взрывозащищённый кабельный ввод с механизмом быстрого монтажа стальных труб.

Взрывозащищённый кабельный ввод с механизмом быстрого монтажа стальных труб

Монтаж кабельного ввода и стальной трубы не требует специального оборудования, нарезки резьбы, сварки и подготовки поверхности трубы. Отрезается отрезок трубы необходимой длины, который затем стыкуется с кабельным вводом одним движением.

Теперь монтаж и техническое обслуживание кабельной линии стали удобнее и быстрее:

  • Труба стыкуется с кабельным вводом защелкиванием.
  • Демонтаж выполняется нажатием на механизм кабельного ввода — «кольцо-фиксатор», и труба извлекается из отверстия.

Преимущества взрывозащищенных кабельных вводов ДКС:

  • Взрывозащищенные кабельные вводы применяются для подключения небронированного кабеля круглого сечения в стальной трубе Cosmec от ДКС.
  • Кабель можно быстро заменить на аналогичный или же другого диаметра. Каждый кабельный ввод укомплектован набором дополнительных уплотнительных колец для надежного соединения.
  • Внутренняя поверхность кабельных вводов и металлических труб гладкая, поэтому риск повреждения кабеля при протяжке исключен.
  • Кабельный ввод обеспечивает электрическую целостность цепи заземления со стальной трубой. При этом дополнительного заземления не требуется.
  • Использовать кабельные вводы можно многократно. Это облегчает техническое обслуживание кабельной линии.

Технические характеристики взрывозащищенных кабельных вводов ДКС:

  • Виды защиты: Ex d; Ex e; Ex t; Ex nR.
  • Зоны использования: 1, 2, 21, 22.
  • Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации: от −65 до +130 °C.
  • Герметичность системы IP66, 68.
  • Материал: никелированная латунь, нержавеющая сталь AISI 316L.
  • Типоразмеры для ввода в корпус электрооборудования: от М16 до М63, резьба метрическая.
  • Диаметр обжима внешней оболочки кабеля: от 5 мм до 45 мм.
  • Типоразмеры для подключения стальных труб Cosmec: от 16 до 63 (номинальный диаметр труб).

Электрооборудование от ДКС проверено и подтверждено следующими сертификатами: EAC, IECEx, ATEX, ТРТС 012.

Геометрические размеры, мм

Диаметр внешней оболочки кабеля, мм

Код

F

номинальный диаметр трубы R

L

LF

G

СH1

СH2

от

до

M16×1,5

16

84

15

20

24

26

5

10

6018ANR16AKM1SB

M20×1,5

20

85

15

20

30

32

5,5

13

6018ANR20BKM2SB

M25×1,5

25

85

15

20

35

36

10,5

18

6018ANR25CKM3SB

M32×1,5

32

96

15

25

42

45

15

24

6018ANR32DKM4SB

M40×1,5

49

102

15

25

48

50

21

30

6018ANR40EKM5SB

M50×1,5

50

110

15

25

55

58

24

36

6018ANR50FKM6SB

M63×1,5

63

116

15

25

68

68

36

45

6018ANR63GKM7SB

Технические характеристики металлических труб серии Cosmec

Стандарт

производятся в соответствии с CEI EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60423

Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23

5545

Материалы и типы покрытий

сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира

сталь нержавеющая марки AISI 304

сталь нержавеющая марки AISI 316L

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

исп. 1 — У2, ХЛ2, УХЛ2

исп. 2 и 3 — У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5

Степень защиты

IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

IP66 при динамических воздействиях

IP67 при статической прокладке

Температура монтажа и эксплуатации

от −60 до +150 °С

Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С)

свыше 4000 Н на 5 см*

Разрывная прочность

не менее 1000 Н

Ударная прочность при −25 °С

не менее 20 Дж

ЭМС-экранирование

30–230 МГц уровень 2, (min. ослабление 50 dB) по IEC 61587

*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 % ±5 % от начального диаметра

Внешний

диаметр, мм

Внутренний

диаметр, мм

Толщина

стенки,

мм

Исполнение 1 (Сендзимир)

Исполнение 2 (AISI 304)

Исполнение 3 (AISI 316L)

труба в отрезках по 3 м

труба в отрезках по 3 м

труба в отрезках по 3 м

упаковка, м

код

упаковка, м

код

упаковка, м

код

16

14

1

45

6008-16L3

45

6700-16L3

45

6700A-16L3

20

18

1

45

6008-20L3

45

6700-20L3

45

6700A-20L3

25

22,6

1,2

30

6008-25L3

30

6700-25L3

30

6700A-25L3

32

29,6

1,2

24

6008-32L3

24

6700-32L3

24

6700A-32L3

40

37,6

1,2

15

6008-40L3

15

6700-40L3

15

6700A-40L3

50

47,6

1,2

15

6008-50L3

15

6700-50L3

15

6700A-50L3

63

60

1,5

9

6008-63L3

Взрывозащищённое электрооборудование и решения кабельных линий от ДКС соответствует новым требованиям СП 423.1325800.2018 и обеспечивают полную безопасность как при монтаже, так и в процессе эксплуатации.

Помимо производства взрывозащищенных кабельных вводов в ассортименте компании ДКС есть и другое взрывозащищенное оборудование:

  • Клеммные коробки с видом защиты Ex e, Ex tb, Ex ia.
  • Посты управления с видом защиты Ex d e, Ex tb.
  • Система аксессуаров для соединения труб и металлорукавов с видом защиты Ex e, Ex tb.
  • Клеммные зажимы с видом защиты Ex e.
  • Элементы управления с видом защиты Ex d e, Ex e, Ex tb.

Об ассортименте и особенностях взрывозащищенного оборудования ДКС можно узнать на сайте Armex или же обратившись в службу технической поддержки компании по номеру: 8 (800) 250-52-63 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный) или по электронной почте: support@dkc.ru. Специалисты ДКС всегда будут рады помочь разобраться в технических вопросах и составить проект, соответствующий всем современным стандартам.

Источник: Компания ДКС

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Международная компания ДКС была основана в России в 1998 году. Сегодня основные направления ее деятельности — производство кабеленесущих систем и продукции для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Взрывозащищенные кабельные вводы

Должны использоваться для подвода кабеля непосредственно в корпус электрооборудования. Кабельные вводы являются механическими устройствами уплотнения кабеля при вводе его в корпус электрооборудования. Они отвечают всем требованиям стандартов, таких как ATEX, IEC, EAC, и имеют исполнения со следующими видами взрывозащиты: • Ex d "Взрывонепроницаемые оболочки" согласно ГОСТ IEC 60079-1-2013; • Ex e "Повышенная защита" согласно ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; • Ex t "Защита от воспламенения пыли оболочками" согласно ГОСТ IEC 60079-31-2013; • Ex nR "Оборудование не имеющее зажигательную способность" ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Взрывозащищенные кабельные вводы

ПРОДАМ: Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальные ЕхКСУВ

Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные ЕхКСУВ соответствуют требованиям технических условий ТУ 3449-092-12150-638-2002 и предназначены для ввода электрических кабелей диаметром от 8 до 14 мм и применяются для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 30852.9-2002 и ГОСТ Р 30852.13-2002. Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP65. Материал корпуса коробок и вид климатического исполнения: - ЕхКСУВ - углеродистая конструкционная сталь с защитным покрытием, климатическое исполнение УХЛ3.1. - для работы в диапазоне температуры окружающей среды -30…50С, в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69. - ЕхКСУВ - коррозионно-стойкая сталь, климатическое исполнение ХЛ1.1 - для работы в диапазоне температуры -60…70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальные ЕхКСУВ

ПРОДАМ: СЯ-10, СЯ-24, АОШ-5, ТСШ-4, СГД 5М-05 - от завода производителя.

ООО «Завод Электроаппарат-Развитие» производит и реализует взрывозащищенную горно-шахтную аппаратуру: Соединительные ящики для монтажа кабельных сетей: СЯ-10 СЯ-24 СЯ-32 СЯ-42. АОШ-4.01 АОШ-4.02 АОШ-4-38.01 АОШ-4-38.02; АОШ-5. АПТВ.600 АПТВ.800 АПТВ.1000; АПШ. М-01 АПШ. М-02; АЗУР.1 АЗУР.2 АЗУР.3 АЗУР-4; АУЗМ.1 АУЗМ.2; АС-3СМ ТСШ-4-0.66/0.38-133 ТСШ-4-0.66/0.38-38 КОРД.1. Взрывозащищенные переносные светильники: СГД-5М.05 СГГ-5М.05 СГВ-2 СГВ-2.1 НГР СМГВ-1А.05 СРГ СМР-1.1 СМР-2.1 СПВ-9. Общепромышленные светильники аккумуляторные: ФЖА-1.01 ФЖА-1.02 ФЖА-1.03 ФЖА-1.04 ФЖА-2.01 ФЖА-2.02 Зарядные устройства: ИЗУ-1М БЗТ БЗТ-01 БЗТ-02 БЗТ-1 БЗТ-1.01 БЗТ-1.02 Заряд-2 Заряд-2М Заряд-3.1М АЗС-2/54 АТС-1-20. Взрывозащищенные стационарные с лампой накаливания: СЗВ-1.2М СШС-1.1М СШС-2.1М ФРЭ-1.1М ФРЭ-1.1М-Г ФРЭ-4 Взрывозащищенные стационарные светильники с люминесцентной лампой: ЛСР, СВЛ-1.1М, СЗВ-1.2М СШЛ.1 СШЛ.2 ПРОХОДКА-2. Коробки взрывозащищенные, кабельные тройниковые муфты: КР. 1 КР. 2 КР. 3 КР. 4 КР. 1.1 КР. 2.1 КР. 1.3 КРХ.1 КРХ.2 КРХ.3 ТШМ-60 ТМ-60 КРВ-6.
Шабалин Валерий · ООО "ЗАВОД "ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА" · 6 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
СЯ-10, СЯ-24, АОШ-5, ТСШ-4, СГД 5М-05 - от завода производителя.

ПРОДАМ: СЯ-10, СЯ-24, СЯ-32, СЯ-42, АОШ-5, ТСШ-4, СГД 5М-05 - от завода изготовителя.

«Завод Электроаппарат-Развитие» производит и реализует взрывозащищенную горно-шахтную аппаратуру. СЯ-10 СЯ-24 СЯ-32 СЯ-42 - соединительные яшики для монтажа кабельных сетей. АОШ-4.01 АОШ-4.02 АОШ-4-38.01 АОШ-4-38.02 АПТВ.600 АПТВ.800 АПТВ.1000 АПШ. М-01 АПШ. М-02 АЗУР.1 АЗУР.2 АЗУР.3 АЗУР-4 АУЗМ.1 АУЗМ.2 АС-3СМ ТСШ-4-0.66/0.38-133 ТСШ-4-0.66/0.38-38 КОРД.1. Взрывозащищенные переносные светильники: СГД-5М.05, СГГ-5М.05, СГВ-2, СГВ-2.1, НГР СМГВ-1А.05 СРГ СМР-1.1 СМР-2.1 СПВ-9. Общепромышленные светильники аккумуляторные: ФЖА-1.01 ФЖА-1.02 ФЖА-1.03 ФЖА-1.04 ФЖА-2.01 ФЖА-2.02 Зарядные устройства: ИЗУ-1М БЗТ БЗТ-01 БЗТ-02 БЗТ-1 БЗТ-1.01 БЗТ-1.02 Заряд-2 Заряд-2М Заряд-3.1М АЗС-2/54 АТС-1-20. Взрывозащищенные стационарные с лампой накаливания: СЗВ-1.2М СШС-1.1М СШС-2.1М ФРЭ-1.1М ФРЭ-1.1М-Г ФРЭ-4 Взрывозащищенные стационарные светильники с люминесцентной лампой:ЛСР, СВЛ-1.1М, СЗВ-1.2М СШЛ.1 СШЛ.2 ПРОХОДКА-2. Коробки взрывозащищенные, кабельные тройниковые муфты: КР.1 КР.2 КР.3 КР.4 КР.1.1 КР.2.1 КР.1.3 КРХ.1 КРХ.2 КРХ.3 ТШМ-60 ТМ-60 КРВ-6.
Шабалин Валерий · ООО "ЗАВОД "ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА" · 6 апреля · Россия · Новосибирская обл
СЯ-10, СЯ-24, СЯ-32, СЯ-42, АОШ-5, ТСШ-4, СГД 5М-05 - от завода изготовителя.

ПРОДАМ: Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК

ООО «Техношанс 2006» прдлагает устройство дистанционного прокола кабеля УДПК. Устройство предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле от 0,4-10 кВ перед его разрезкой, путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим токоми электрической дугой.
Анисимов Алексей · ТЕХНОШАНС 2006 · 22 апреля · Россия · г Москва
ТЕХНОШАНС 2006, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.