Устройство и назначение догрузочных резисторов для трансформаторов напряжения

26 октября 2021 г. в 12:05

Меня зовут Рик, я инженер компании «Приборэнерго». Сегодня я хотел бы поговорить о применении догрузочных, или нагрузочных, резисторов в трансформаторах напряжения и тока.

Инженер Рик

Догрузочный резистор – это элемент электрической цепи, который служит для минимизации погрешности в измерительных трансформаторах напряжения и тока. Находят широкое применение в различных областях. Например, в измерительных приборах, системах автоматического управления, а также в трансформаторах напряжения и тока, о которых я говорил в начале.

Назначение догрузочного резистора

При использовании трансформаторов напряжения может возникнуть ситуация, когда реальная нагрузка отличается от ожидаемой, что может изменить точность устройства. Это может привести к тому, что становится невозможно сопоставить показания приборов учета на входе и выходе фидера. Чтобы обеспечить требуемую точность, используются догрузочные резисторы, которые помогают нормализовать нагрузку во вторичной измерительной цепи. Догрузочные резисторы для трансформаторов напряжения проектируются таким образом, чтобы обеспечить фактическую нагрузку на трансформатор напряжения в диапазоне 50 ± 10% от номинального значения.

Как правильно подключить догрузочный резистор?

Нагрузочный резистор подключается к фазному или междуфазному напряжению через отдельный кабель, который проходит через распределительный шкаф и устанавливается на DIN-рейку. Для уменьшения нагрузки на кабель и предотвращения потерь напряжения нагрузочные резисторы устанавливаются непосредственно рядом с трансформатором напряжения. Также возможна их установка вне распределительного шкафа или клеммных коробок в специальный шкаф нагрузочных резисторов, который защищен от несанкционированного доступа и может быть опломбирован.

Устройство резисторов МР3021

PVR1-110 V
Догрузочный резистор PVR1-110 V

В компании «Приборэнерго» выпускается широкий выбор догрузочных резисторов. Представляют из себя устройство в литом алюминиевом корпусе. Основным рабочим элементом является лента из нихрома. В исключительных случаях, обычно при больших мощностях, может быть установлен радиатор охлаждения.

Догрузочные резисторы МР3021-Н выпускают в 1- и 3-х фазном исполнении:

  • Однофазные догрузочные резисторы для ТН МР3021-Н выпускаются для номинального напряжения 100, 100/√3, 110, 110/√3 В. Номинальная мощность нагрузки составляет от 5 до 40 ВА.
  • Трёхфазные нагрузочные резисторы ТН МР3021-Н, выпускаются для номинального напряжения 100, 100/√3, 110, 110/√3 В. Номинальная мощность – от 3×3 до 3×30 ВА.

На что обращать при выборе догрузочного резистора

PVR1-57,7 V
Догрузочный резистор PVR1-57,7 V

При расчете значений сопротивления нагрузочных резисторов для вторичных обмоток трехфазного трансформатора учитываются следующие параметры трансформатора напряжения (ТН):

При расчете значений нагрузочных резисторов учитываются следующие параметры трансформатора напряжения:

  • коэффициент трансформации – отношение числа витков обмоток или напряжения на зажимах обмоток;
  • класс точности трансформатора, который определяется нагрузкой на вторичную обмотку и может принимать значения 0,2; 0,5; 1,0 и 3,0;
  • номинальная мощность – общая мощность, на которую рассчитан прибор (указана в технической документации);
  • схема соединения вторичных обмоток.

Таким образом, для успешного проектирования необходимо иметь паспорт трансформатора напряжения и свидетельство о его поверке. Перед началом расчета необходимо измерить фактическую мощность нагрузки на трансформатор напряжения согласно принятой методике. Для трехфазных трансформаторов определяется мощность каждой из измерительных вторичных обмоток. Расчет выполняется в соответствии с рекомендациями МИ 3023-2006 для наивысшего класса точности. Если фактическая нагрузка составляет менее 25% от номинальной, необходимо увеличить нагрузку на вторичную цепь, а если более 100%, то необходимо провести мероприятия по снижению нагрузки на вторичные цепи.

После работ по нормализации нагрузки на НТ измеряется его фактическая мощность, которая должна находиться в диапазоне 50 ± 10% от номинальной.

Выводы

Догрузочные резисторы МР3021 устанавливаются в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001.

Компания «Приборэнерго» осуществляет поставки нагрузочных резисторов по всей территории РФ. Специалисты компании готовы предоставить консультацию по вопросам применения резисторов и сообщить актуальную стоимость. Обращайтесь по телефону +7 (495) 137-66-97.

Источник: НТК «Приборэнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» — предприятие, в основе деятельности которого лежит научный подход и применение современных технологий при создании оборудования. Организация образована в 2016 году в г. Чебоксары. «НТК Приборэнерго» специализируется на выпуске изделий для шкафов РЗА. Кроме этого, компания занимается изготовлением низко- и высоковольтных устройств.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Резисторы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить резисторы и прочие электронные компоненты: — Мощные резисторы; — Подстроечные резисторы; — Потенциометры; — Чип резисторы; — Постоянные резисторы до 2 вт; — Резисторные сборки; — Терморезисторы; — Фоторезисторы. Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · 22 апреля · Россия · г Москва
Резисторы со склада и под заказ

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0, 5/3Р-15Ва/15ВА У2

Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0,5/3Р-15Ва/15ВА У2. Трансформаторы предназначены для установки в комплектные устройства (КРУ), токопроводы и служат для питания цепей измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении "УХЛ" категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение - любое. Расположение первичного вывода возможно как с лицевой так и с тыльной стороны трансформатора. Внимание! При заказе трансформаторов напряжения для АИСКУЭ обязательно заполнение опросного листа. Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя. Срок службы - 30 лет.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 апреля · Россия · Самарская обл
Трансформатор напряжения ЗНИОЛ-10-100/V3/100/3-0, 5/3Р-15Ва/15ВА У2

ПРОДАМ: Силовые трансформаторы

Трансформатор – это устройство, которое преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Трансформаторы могут быть как повышающими (при их работе напряжение увеличивается), так и понижающими (уменьшающими напряжение). При работе трансформатор нагревается, поэтому его требуется охлаждать. Компания ДКС предлагает вашему вниманию трансформаторы сухого типа мощностью от 100 до 3150 кВА. Под заказ возможно изготовление трансформаторов мощностью до 8000 кВА.
Бирева Татьяна · ДКС · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Силовые трансформаторы

ПРОДАМ: Реле напряжения РКН

Реле напряжения состоит из двух блоков: измерительного и исполнительного. Устройство осуществляет постоянный контроль уровня напряжения, и в случаях превышения или понижения значений ниже или выше установленных параметров прекращает подачу электроэнергии. Реле самостоятельно оценивает мощность тока и возобновляет подачу через установленный промежуток времени после восстановления необходимого уровня. Реле различают по типу сети, по способу установки. В нашей компании вы можете приобрести приборы для трехфазных или однофазных сетей. Мы разрабатываем и реализуем приборы для промышленных и бытовых целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле напряжения РКН
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.