Передача, распределение и накопление электроэнергии

Максимальные реле тока без оперативного питания РСТ-40В и РСТ-80АВ

24 ноября 2006 г. в 13:23

Реле серий РСТ-40В и РСТ-80АВ предназначены для применения в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве органа, реагирующего на повышение тока в контролируемой цепи и срабатывающего с выдержкой времени.

Реле серии РСТ-40В — электронное реле тока с регулируемой и независящей от входного сигнала выдержкой времени являются функциональными аналогами используемых совместно электромеханических реле РТ-40 и реле времени серий ЭВ, РВМ, а также электронных реле тока серии РСТ (например, РСТ11, РСТ13, РСТ40) и различных реле времени (например, реле РВ-01).

В одном реле РСТ-40В два функциональных элемента — измерительный орган тока и орган выдержки времени, что позволяет выполнить на основе реле полноценную двухфазную максимальную токовую защиту (МТЗ). Стоимость реле сравнима со стоимостью двух заменяемых электромеханических и меньше стоимости двух электронных аналогов.

В реле РСТ-40В устранены все основные недостатки реле РТ-40: значительная погрешность по току срабатывания, относительно малый коэффициент возврата, плохая коммутационная способность контактов. Кроме того, встроенный орган выдержки времени, запуск и сброс которого осуществляются бесконтактным способом внутри схемы, не создаёт, естественно, в цепях оперативного тока мощные «дуговые» помехи, что присуще электромеханическим реле времени, катушка которых коммутируется внешним контактом в цепи оперативного тока. Указанное положительным образом сказывается на показателях электромагнитной совместимости аппаратуры релейной защиты.

Стабилизированное напряжение для питания элементов схемы реле формируется блоком питания U1 из тока вторичной обмотки трансформатора TA1, выпрямленного диодным мостом V1. Стабильное питание устанавливается при значении входного тока, равного 30…40 % относительно минимальной уставки диапазона регулирования уставок по току.

На балластном резисторе R1 выделяется напряжение, пропорциональное току первичной обмотки трансформатора, т.е. входному току. Электронный преобразователь U2 преобразует напряжение, выделяемое на резисторе R1, в сигнал, смещённый из области недопустимых синфазных, в область рабочих сигналов реагирующего органа U3. Последний запускает элемент выдержки времени U4, если входной ток превышает уставку срабатывания. Элемент выдержки времени, обеспечивает формирование не зависящей от входного тока задержки на включение выходного органа U5.

В схеме предусмотрен светодиод, сигнализирующий о начале процесса отсчета выдержки времени, что облегчает настройку реле.

Реле серии РСТ-80АВ — электронные реле тока с зависимыми характеристиками срабатывания являются функциональными аналогами электромеханических реле тока РТ-80. Стоимость реле сравнима со стоимостью электромеханических аналогов.

Известно, что реле РТ-80 присущи такие недостатки как значительная погрешность по току срабатывания и органа зависимой выдержки времени, и органа отсечки, невысокий коэффициент и большое время возврата, весьма значительная потребляемая мощность, низкая устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам, плохие массогабаритные показатели, нетехнологичность. К тому же несоответствие характеристики срабатывания органа зависимой выдержки времени стандартным типам, применяемым в современных системах релейной защиты, отрицательным образом сказывается на возможностях согласованного действия токовых защит различных присоединений.

Функциональная схема реле РСТ-80АВ (рис. 2) во многом аналогична схеме реле РСТ-40В.

Реле РСТ-80АВ имеет меньшую погрешность по току как органа формирования зависимой выдержки времени, так и элемента отсечки; коэффициент возврата не менее 0,9; время возврата порядка 0,05…0,07 с; значительно меньшую потребляемую мощность; достаточно высокую устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам. Возможности применения зависимых характеристик срабатывания двух стандартных типов позволяют оптимально согласовать защитные характеристики устройств, реализованных на основе реле РСТ-80АВ, как с характеристиками защищаемых объектов, так и с защитными характеристиками микропроцессорных терминалов, устанавливаемых на последующих или предыдущих присоединениях.

Электронный преобразователь U2 преобразует уровень напряжения, выделяемого на резисторе R1, в рабочий сигнал, во-первых, необходимый для формирования зависимой выдержки времени элементом U3, и, во-вторых, требуемый для срабатывания без выдержки времени элемента отсечки U4. Орган формирования зависимой выдержки времени U3 является основным элементом схемы и служит для получения выдержки времени срабатывания реле, зависящей от кратности входного тока относительно уставки срабатывания. Элемент отсечки U4 служит для обеспечения срабатывания реле без выдержки времени при больших кратностях входного тока относительно уставки срабатывания.

Принцип преобразовании аналоговых сигналов, используемый в реле, позволяет получить времятоковые характеристики типов А и В, предусмотренные ГОСТ 3698. Двоичный счётчик обеспечивает получение семейства этих характеристик с широким диапазоном по времени (рис. 3 и 4).
В схеме помимо светодиода, сигнализирующего о процессе отсчета выдержки времени, имеется второй светодиод, который загорается при срабатывании элемента отсечки.
Время срабатывания tср реле примерно определяется по формуле:

где: kt max — временной коэффициент; I — входной ток; Iср — ток срабатывания; α — коэффициент, определяющие кривизну характеристики срабатывания; β — коэффициент регулирования уставки по выдержке времени.
Мощность, потребляемая реле РСТ-80АВ при токе минимальной уставки, не более 1,5 ВА, при номинальном токе — 3,5 ВА.
Мощность, потребляемая реле РСТ-40В при токе минимальной уставки, не более 2 ВА.
Реле выполнены на микроэлектронной базе, поэтому не требуют сложной настройки и регулировки при производстве и в процессе эксплуатации, допускают работу в любом положении, значительно повышается их устойчивость к воздействиям электромагнитных помех.

Исполнения реле РСТ-40В по диапазонам уставок по току


Обознач-е типа

Диапазон изменения уставок по току, А

Соединение обмоток

последовательное

параллельное

Ток сраб., А

Ном.ток, А

Ток сраб., А

Ном.ток, А

РСТ40(В)-02-(ХХ)

0,5 — 2

0,5 — 1

1

1 — 2

2

РСТ40(В)-06-(ХХ)

1,5 — 6

1,5 — 3

3

3 — 6

6

РСТ40(В)-10-(ХХ)

2,5 — 10

2,5 — 5

5

5 — 10

10

РСТ40(В)-20-(ХХ)

5 — 20

5 — 10

8

10 — 20

16

РСТ40(В)-60-(ХХ)

15 — 60

15 — 30

8

30 — 60

16

РСТ40(В)-100-(ХХ)

25 — 100

25 — 50

8

50 — 100

16

Исполнения реле РСТ-40В по диапазонам уставок по времени


Обознач-е типа

Диапазон изменения
уставок по времени, с

Дискретность изменения
уставок по времени, с

РСТ40В-ХХ-03

0,05 — 3,15

0,05

РСТ40В-ХХ-06

0,1 — 6,3

0,1

РСТ40В-ХХ-12

0,2 — 12,6

0,2

Исполнения реле РСТ-80АВ по диапазонам уставок по току


Обознач-е типа

Диапазон изменения уставок по току*, А

Соединение обмоток

последовательное

параллельное

Ток сраб.,
А

Ток сраб. отсеч., А

Ном.ток,
А

Ток сраб.,
А

Ток сраб. отсеч., А

Ном.ток,
А

РСТ80АВ-02

0,5 — 2,24

0,5 — 1,12

1 — 8,75

1

1 — 2,24

2 — 17,5

2

РСТ80АВ-06

1,5 — 6,72

1,5 — 3,36

3 — 26,25

3

3 — 6,72

6 — 52,5

6

РСТ80АВ-10

2,5 — 11,2

2,5 — 5,6

5 — 43,75

5

5 — 11,2

10 — 87,5

10

РСТ80АВ-20

5 — 22,4

5 — 11,2

10 — 87,5

10

10 — 22,4

20 — 175

16

Диапазон рабочих температур -40 +55оС.
Допустимые механические воздействия:
— вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц и 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц;
— многократные удары с длительностью удара от 2 до 20 мс и ускорением до 3g.
Контакты выходного реле обеспечивают коммутацию электрических нагрузок при токе не более 5 А и напряжении от 24 до 250 В:
— мощностью 300 ВА в цепях переменного тока при коэффициенте мощности цепи не менее 0,5;
— мощностью 20 Вт в цепях постоянного тока при постоянной времени цепи не более 0,005 с.

Минимальный ток контактов 0,005 А при напряжении не ниже 60 В или 0,0125 А при напряжении не ниже 24 В; длительно допустимый ток контактов 5 А.

Механическая износостойкость реле равна 100000 циклов.

Коммутационная износостойкость реле равна 12500 циклов.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле максимального тока РС40М

Устройства защиты максимального тока серии РС-40 – это статические реле максимального тока, предназначенные для использования в схемах релейной защиты и электроавтоматики, а также для эффективной замены электромеханических реле тока РТ-40 , одно реле тока РС40М21 может заменить схему из двух реле РТ-40 плюс реле времени РВМ12 ( РВ132 ) и реле РУ21. Реле тока РС40М являются электронным аналогом реле РТ-40, но переключающийся контакт имеет общую точку (кроме РС40М21, РС40М21i ). Устойчивы к воздействию высокочастотных помех. Рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от-40 °С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. Особенность: Не требуют оперативного питания. Питание осуществляется только от контролируемой цепи тока. Оперативное питание 220 В (АС/DC) требуется для обеспечения функций индикации только для исполнений РС40М21i. Устройство РС40М – однофазное, имеет один переключающий выходной контакт, является полным аналогом реле тока РТ-40. Устройство РС40М1 – однофазное, имеет один переключающий выходной контакт. Аналог РС40М с дополнительным реле времени. Устройство РС40М2 – двухфазное, с общими для двух фаз уставками тока срабатывания. Имеет один переключающий выходной контакт. Аналог двух устройств РС40М (или двух РТ-40) , размещенных в одном корпусе с одним общим выходным реле. Устройство РС40М21 – двухфазное, с общими для двух фаз уставками тока срабатывания, с одним замыкающим выходным контактом.Одно реле РС40М21 может заменить целую схему из двух реле тока РТ-40, одного РВ132 и одного РУ21.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле максимального тока РС40М

ПРОДАМ: Реле максимального тока РС80М

Назначение: Устройства защиты максимального тока ( реле максимального тока ) серии РС80 ( иногда встречается некорректное обозначение РС-80 ) предназначены для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики. Могут использоваться для замены электромеханических реле максимального тока РТ80, РТ90, РТ85 и др., при этом РС80 могут устанавливаться на место установки прежних реле без замены монтажных жгутов. Реле надежны и неприхотливы в эксплуатации, работосспособны в широком диапазоне температур окружающей среды от ­-40 °С до +50 °С, удовлетворяют требованиям ГОСТ 3698-82. Эта серия устройств хорошо себя зарекомендовала в эксплуатации с 1996г. Мы постоянно совершенствуем технологию производства и вводим новые исполнения РС80 для удовлетворения максимально широкого круга потребителей. РС80М – одно из лучших широко тиражированных малобюджетных решений для эффективной реконструкции или создания новой РЗА присоединения 6–35 кВ. Эти реле максимального тока позволяют провести комплексную реконструкцию подстанции или РП при умеренных капитальных затратах и минимальных изменениях монтажных схем. При этом значительно облегчается настройка и обслуживание систем, повышается точность и селективность работы схем релейной защиты, появляется возможность введения дополнительных функций. Например, одно реле модификации РС80М2М-14 заменяет два РТ85 и два РТ40(для организации ЛЗШ), либо четыре РТ40 плюс РВМ12 и РП361. Диапазон уставок при этом вдвое шире(1-18,2А), точность выше( можно использовать ступень селективности 0,3, а не 0,5). Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой времени срабатывания, с индикацией срабатывания, в т.ч. в течение не менее 12-ти часов после пропадания оперативного питания (исполнение «i»), а также с расширенным диапазоном уставок тока срабатывания 2…36,32 А(исполнение «С») Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от измерительных токовых цепей. Оперативное питание 220 В (АС/DC)...
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле максимального тока РС80М

ПРОДАМ: Реле РТ 40/6,10,20,50,100; РН 53-54; РВ 112-248

Продам реле тока РТ-40 Реле тока РТ-40/0,2, РТ-40/0,6, РТ-40/2 РТ-40/6, РТ-40/10, РТ-40/20, РТ-40/50, РТ-40/100, РТ-140, Реле максимального тока РТ-80, РТ-81, Реле тока РТ-82, РТ-83, РТ-84, РТ-85, РТ-86 Реле тока РТ-90/1, РТ-91/1, РТ-95/1, РТ-90/2, РТ-91/2, РТ-95/2 Реле тока РТЗ-51 Реле дифференциальное ДЗТ-11 ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, ДЗТ-11/5, РНТ-565, РНТ-566, РНТ-566/2, РНТ-567, РНТ-567/2 Реле РСТ-11, РСТ-13, РСТ-15, Реле напряжения РН-53/60, РН-53/200, РН-53/400, РН-54/48, РН-54/160, РН-54/320, РН- РВ-248 Реле времени РВ-01, Реле времени РВ-03, Реле времени РСВ-13; контакторы КТ 6022,КТ 6023, КТ 6033, КТ6043, КТ 6053, КТП, КТПВ 622, КТПВ 623, КТПВ 624, КПВ 604, 605 новые ICQ 211-767-202
Кудяков Евгений · ООО «Энергоприбор» · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РТ 40/6,10,20,50,100; РН 53-54; РВ 112-248

ПРОДАМ: Реле контроля максимального тока РК-41 (взамен РМПТ)

Реле контроля РК-41 предназначено для контроля величины прямого тока в цепи постоянного тока. Данное реле имеет ступенчатое регулирование уставки кратности измеряемого тока к номинальному току реле с шагом 0,5 и шагом регулировки по времени 0,1 сек. *Реле контроля максимального тока цепи постоянного тока РК-41 может заменить следующие изделия: РМПТ. Преимущества Простота работы, удобный дизайн; Относительная погрешность измерения тока утечки, не более 5%; Имеет сертификат таможенного союза №ТС RU C-RU.АЯ96.В.00061 серии RU№ 0045398; Протокол испытания № 14/022-ЭО и № 053/2014 от 19.12.2014 г; Гарантия 2 года. Реле контроля максимального постоянного тока РК-41 предназначено для коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики энергетических систем при возникновении перегрузок по току или коротких замыканий. Используется в комплекте с измерительным шунтом с номинальным напряжением 75 мВ. Реле при использовании с автоматическими выключателями серии ВА04-36, ВА51-39, ВА51-41, ВА57-31, ВА57-35 или аналогичными может использоваться для защиты различных участков сети постоянного тока от перегрузок по току. Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 для поставок в районы с умеренным климатом и в исполнении О категории 4 ГОСТ 15150-69 для поставок на экспорт в районы с тропическим климатом. Технические характеристики: Реле относится к статическим реле постоянного тока с дискретной установкой уставки кратности перегрузки по току и шкалой с числовыми отметками. Номинальное напряжение контролируемой сети постоянного тока 220 В. Питание реле осуществляется от контролируемой сети постоянного тока. Допустимый диапазон напряжения питания от 100 до 400 В. Мощность, потребляемая реле не более 4 Вт. Номинальный ток реле определяется номинальным током шунта, применяемого комплектно с реле. Номинальный ток реле может задаваться равным 0,64, 0,8 или 1,0 номинального тока шунта.
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле контроля максимального тока РК-41 (взамен РМПТ)

ПРОДАМ: Реле РСТ40, реле РСТ80, реле РСН50, реле РСВ18, реле РЭП36, реле РЭП37, реле РЭП38Д

Из наличия и под заказ: Реле тока РСТ40-1, реле РСТ 40-1, реле РСТ40-1В, реле РСТ 40-1В, реле РСТ40-2, реле РСТ 40-2, реле РСТ40-2В, реле РСТ 40-2В, реле РСТ40-3, реле РСТ 40-3, реле РСТ40-4, реле РСТ 40-4, реле РСТ40-4В, реле РСТ 40-4В, реле РСТ80-1, реле РСТ 80-1, реле РСТ80-3, реле РСТ 80-3, реле РСТ80-5, реле РСТ 80-5, реле РСТ80-6, реле РСТ 80-6 Реле напряжения РСН-50-1, реле РСН50-1, реле РСН-50-2, реле РСН50-2, реле РСН-50-4, реле РСН50-4, реле РСН-50-6, реле РСН50-6, реле РСН-50-7, реле РСН50-7 Реле времени РСВ18-11, реле РСВ-18-11, реле РСВ18-12, реле РСВ-18-12, реле РСВ18-11Р, реле РСВ-18-11Р, реле РСВ18-13, реле РСВ-18-13, реле РСВ18-12Р, реле РСВ-18-12Р, реле РСВ18-31, реле РСВ-18-31, реле РСВ18-23, реле РСВ-18-23, реле РСВ18-13Р, реле РСВ-18-13Р, реле РСВ18-23Р, реле РСВ-18-23Р Реле промежуточное РЭП36-11, реле РЭП 36-11, реле РЭП36-21, реле РЭП 36-21, реле РЭП36Н-11, реле РЭП 36Н-11, реле РЭП36-12, реле РЭП 36-12, реле РЭП36-13, реле РЭП 36-13, реле РЭП36-14, реле РЭП 36-14, реле РЭП36С-21, реле РЭП 36С-21, реле РЭП361, реле РЭП 361, реле РЭП37-121, реле РЭП 37-121, реле РЭП37-221, реле РЭП 37-221, реле РЭП37-111, реле РЭП 37-111, реле РЭП37Н-111, реле РЭП 37Н-111, реле РЭП37-112, реле РЭП 37-112, реле РЭП37-113, реле РЭП 37-113, реле РЭП37-131, реле РЭП 37-131, реле РЭП37-132, реле РЭП 37-132, реле РЭП37-133, реле РЭП 37-133, реле РЭП38Д-1, реле РЭП 38Д1, реле РЭП 38Д-1, реле РЭП38Д-2, реле РЭП 38Д2, реле РЭП 38Д-2 Низкие цены, гарантия качества, доставка по России. Подробности на сайте.
Отдел сбыта · НЭМЗ · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РСТ40, реле РСТ80, реле РСН50, реле РСВ18, реле РЭП36, реле РЭП37, реле РЭП38Д
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.