Передача, распределение и накопление электроэнергии

Готовые схемы АВР EKF для бесперебойного электропитания

6 апреля 2022 г. в 13:38

В библиотеке комплексных решений EKF доступны восемь схем автоматического ввода резерва (АВР). Они разработаны на автоматических выключателях ВА-99М с электроприводом и автоматических выключателях ВА-45. Предлагаем узнать о проектах больше.

Сфера применения

Схемы используются для того чтобы организовать электропитание ответственных потребителей, перерыв в электроснабжении которых разрешается только на время автоматического включения резервного источника. Также их применение целесообразно в системах электроснабжения, требующих автоматического переключение источников электропитания, без оперативного персонала.

Принцип действия

Схемы АВР автоматически переключают нагрузку на резервный ввод, если на основном снижается качество электропитания. Сигнализация состояния цепей выполняется с помощью светосигнальных ламп и по интерфейсу RS485. Схемы с подключением ДГУ снабжены источником бесперебойного электропитания 24 В постоянного тока. Это позволяет поддерживать работу контроллера АВР, а также обмен данными о состоянии системы и передачу команд запуска ДГУ при обесточивании цепей АВР и до разворота генераторной установки.

Варианты конфигураций

Два ввода на одну секцию шин
Два ввода на одну секцию шин
Два ввода на две секции
Два ввода на две секции шин с секционной перемычкой
Три ввода на одну секцию
Три ввода на одну секцию шин (третий ввод от ДГУ)
Три ввода на две секции шин
Три ввода на две секции шин с секционной перемычкой (третий ввод от ДГУ)

Состав проектов:

  • Схема электрическая принципиальная
  • Чертёж общего вида шкафа АВР
  • Спецификация
  • Программа для контроллера
  • Карта регистров Modbus
  • Текстовое описание алгоритма работы АВР. Для удобства пользователя файлы опубликованы в редактируемых форматах.

Основное оборудование:

  • Автоматические выключатели ВА-99М
  • Автоматические выключатели ВА-45
  • Контроллер PRO-Relay
  • Контроллер PRO-Logic
  • Многофункциональный измерительный прибор SMH с жидкокристаллическим дисплеем
  • Счётчик электрической энергии СКАТ 315Э/0.5S-5(7.5) ТОИ4 П EKF PROxima
  • Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (1800×450×450) EKF PROxima
  • Корпус FORT IP31 (1800×600×600) EKF PROxima

#Modbus #ЭлектрическаяСхема #АВР

Источник: Компания EKF

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

EKF
Компания EKF — российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели Энергия ВА 47-100

Автоматические выключатели серии ВА 47-100 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с номинальной отключающей способностью 10 000 А. Автоматический выключатель ВА 47-100 является надежным и экономичным решением для широкого спектра задач. Номинальный ток – базовое значение тока, в сравнении с которым происходят защитные действия автоматического выключателя по превышению тока нагрузки. Номинальное напряжение – напряжение переменного тока, при котором автомат работает в нормальных условиях. Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. Кривая отключения "С" – выключатель сработает между 5-10 кратным значением номинального тока. Принцип действия: При работе в нормальном режиме автоматический выключатель ВА47-100 пропускает через себя электрический ток от самых минимальных значений до величин, соответствующих маркировке. В случае возникновения перегрузки или короткого замыкания, срабатывает механизм защиты и автомат выключается. Тепловая защита работает следующим образом: ток, протекающий при длительной токовой перегрузке в защищаемой цепи, нагревает биметаллическую пластину, которая из–за различных коэффициентов теплового расширения изгибается и толкает рычаг механизма свободного расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается. Особенности: Независимый индикатор положения контактов. Усовершенствованная, более высокая рукоятка выключателя с удлиненной площадью контакта Увеличенная коммутационная способность 10 кА позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей. Применение: Автоматические выключатели ВА47-100 подходят для применения как в жилом секторе (квартиры, дачи, коттеджи, дома и т.д.), так и в административных зданиях и коммерческом секторе ...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели Энергия ВА 47-100

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Сегодня · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВА2129, ВА24-29, ВА47-29, ВА51-31.

ООО МЭРК предлагает к реализации: Выключатель автоматический ВА 2129 1200 10/1,5 -13шт. Выключатель автоматический ВА 2129 1200 20/12 -5шт. Выключатель автоматический ВА 2129 1200 25/12 -1шт. Выключатель автоматический ВА 2129 2200 10/12 -9шт. Выключатель автоматический ВА 2129 2200 16/12 -0шт. Выключатель автоматический ВА 2129 2200 20/12 -5шт. Выключатель автоматический ВА 2129 2211 3,15/6 440В -1шт. Выключатель автоматический ВА 2129 3400 16/12 -2шт. Выключатель автоматический ВА 24-29 1ф 25А -95шт. Выключатель автоматический ВА 24-29 1ф 25А -130шт. Выключатель автоматический ВА 47-29 10А 1ф ИЭК -2шт. Выключатель автоматический ВА 47-29 32А 1ф ИЭК -1шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -6шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -15шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -6шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -15шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -6шт. Выключатель автоматический ВА 51-31-1 25А -15шт. «Звоните, тел.+7 (812) 309-73-39 (многоканальный). Моб.телефон +7 996 789-48-59» Звоните
Высочин Андрей · ООО "МЭРК" · 28 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Автоматические выключатели ВА2129, ВА24-29, ВА47-29, ВА51-31.

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

ПРОДАМ: Автоматический выключатель АП50

Продам автоматические выключатели АП50. В наличии несколько штук. В эксплуатации не были. Автоматический выключатель широкого применения. Используется для защиты потребителей в составе аппаратуры распределения электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Выключатели серии АП50 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках и коротких замыканиях, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей. Основное назначение выключателей АП50 — защита кабелей и проводов, а также электродвигателей. — наличие на корпусе кнопок «включено — выключено» — повышенная степень защиты контактов — возможность подключения проводников без использования кабельных наконечников — большое количество дополнительных устройств и типоисполнений — за счет оригинальной конструкции и отработанной технологии является самым дешевым автоматическим выключателем в своем классе — наличие защитной цветной голограммы — наличие только у выключателей АП50 уставки 3,5 In рекомендует их к применению для защиты цепей, в которых возможны токи короткого замыкания низкого уровня (цепи управления, сигнализации, токоприемники малой мощности, удаленные от источников тока и т. д.)
Куртенко Евгений · 15 апреля · Россия · Респ Адыгея
Автоматический выключатель АП50
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.