Передача, распределение и накопление электроэнергии

Новые разъединители РЛК-10.IV/400УХЛ1

11 июля 2005 г. в 15:34

В 2003 г. на ЗАО «ЗЭТО» разработан разъединитель нового поколения на 10 кВ серии РЛК. В конструкции этого разъединителя учтены все замечания эксплуатирующих организаций, отраженные в анализе надежности линейных разъединителей на напряжение 10 кВ наружной установки, проведенном институтом АО «РОСЭП» по результатам опроса более 30 энергосистем РФ.

Разъединители данной серии предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей, составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Разъединитель включен

Разъединитель РЛК-10.IV/400УХЛ1 включен

Разъединитель отключен

Разъединитель РЛК-10.IV/400УХЛ1 отключен

Характеристики

Наименование параметровНорма
Номинальное напряжение, кВ10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ12
Номинальный ток, А400
Пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА25
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА10
Время протекания номинального кратковременного тока, с:
для главных ножей3
для заземлителей1
Номинальная частота, Гц 50

Разъединитель РЛК-10.IV/400УХЛ1 имеет следующие преимущества по сравнению с серийно выпускаемым разъединителем РЛНД-10:

  • Разъединитель качающегося типа.
  • Рама повышенной жесткости.
  • Полимерная изоляция с оболочкой из кремнийорганической резины.
  • Имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм).
  • Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали — втулка из полимера, что не требует смазки в течение всего срока эксплуатации — 30 лет.
  • Жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (трех или двух) для управления главными ножами, а также между заземлителями.
  • Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.
  • На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа установки дополнительных изоляторов и изготавления кронштейнов для них, как это было при установке РЛНД-10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах. Это исключает схлестывание проводов и их излом, что наблюдалось при работе РЛНД-10.
  • Токоведущая часть главного контура изготовлена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом.
  • Это обеспечивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении и без излома при оперировании разъединителем более 10 000 циклов «вкл-откл».
  • Разъединитель можно устанавливать на опоре как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
  • Стабильное контактное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается на весь срок службы (без регулировок) пластинчатыми пружинами из пружинной стали.
  • Разъемный контакт заземлителя выполнен в виде пальцев из бериллиевой бронзы с покрытием оловом. Стабильное контактное давление на весь период эксплуатации (без регулировок) обеспечивается за счет упругих свойств материала пальцев.
  • Вращение заземлителя происходит также в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали — полимерная втулка.
  • Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток. В рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.
  • Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком, с установленными на обоих концах шарнирными вилками с вкладышем, залитым в полиамиде, в результате чего не требует смазки на весь период эксплуатации.
  • Контактные части разъемных контактов главного и заземляющего контуров защищены кожухами, что обеспечивает работоспособность разъединителя при корке льда толщиной до 20 мм.
  • Главные ножи и заземлители включаются до упора в контакты, установленные на неподвижных изоляторах.
  • В разъединителе нет люфтов при управлении приводом, так как отсутствуют промежуточные кинематические звенья.
  • Вращение валов привода происходит в полимерных втулках, что не требует смазки в течение всего срока службы.
  • В комплект поставки входят:
    • кронштейны для установки разъединителей на опоре (в горизонтальной и вертикальной плоскости);
    • кронштейн для крепления привода к опоре;
    • соединительные тяги «разъединитель — привод» для различной высоты установки (6200, 6500, 6800 мм).

В 2005 году освоен серийный выпуск разъединителей специального назначения РЛКВ-С-10.I//400УХЛ1 (с ду-гогасительной системой), которые предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями, а также для отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А. 

Разъединители изготавливаются в трехполюсном исполнении. Допускается по требованию заказчика изготовление разъединителей в двухполюсном варианте, что необходимо оговорить при заказе.

ЗАО «ЗЭТО» готово расширить номенклатуру разъединителей серии РЛК, провести доработку конструкции аппарата для адаптации к конкретным условиям эксплуатации.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «Курс» — многопрофильный поставщик промышленного оборудования по всей России и в страны ЕАЭС. Компания основана в 1991 году и за время своей работы завоевала доверие ряда крупнейших отечественных производителей. В частности, уже многие годы является официальным представителем великолукского завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО». «Курс» сотрудничает также с такими с предприятиями, как «Тюменский аккумуляторный завод», курский завод «Аккумулятор», ПК «Пневмостройтехника»,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 приводом ПРНЗ-10 10 000

Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 РЛНД-1-10-Х- УХЛ1 с ПР-01 Р -разъединитель Л — линейный Н — наружной установки Д — две опорно-изоляционные колонки 1, 2 — количество заземляющих ножей 10 — номинальное напряжение, кВ III, IV — степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 Х — 200, 400, 630, 1000 — номинальный ток, А УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Управление разъединителем РЛНД осуществляется ручным приводом ПР-01, непосредственно использующим мускульную силу оператора. В условном обозначении привода принято: П — привод Р — ручной 01(0), 01(1), 01(2) — конструктивное исполнение (0 — без ножей заземления, 1-вал для заземляющих ножей справа от главного вала, 2-вала заземляющих ножей). Устройство разъединителя РЛНД РЛНД-1-10-400-УХЛ1 — представляет собой сварную конструкцию, которая собрана из трех швеллеров, установленных параллельно. На швеллере рамы разъединителя РЛНД крепится поворотный изолятор, выполненный в виде вала и приваренного к нему рычага. На другом конце швеллера в разъединителе РЛНД устанавливается неподвижный изолятор. Его крепление осуществляется с помощью болтового соединения. Рычаги подвижных изоляторов в разъединителях РЛНД соединены друг с другом с помощью продольной тяги, она служит для одновременного синхронного поворота трех колонок.
Викулов Александр · СЭК · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
СоюзЭнергоКомплект, ООО

ПРОДАМ: Разъединители РЛНД

Предлагаем к поставке разъединители РЛНД-СЭЩ- 10-400-УХЛ1 РЛНД-СЭЩ-10-630-УХЛ1, с приводом ПР-01 Всегда в наличии! Разъединитель РЛНД предназначен для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения 10кВ, применяются для заземления отключенных участков при помощи ножей заземления.
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Вчера · Россия · Самарская обл
Разъединители РЛНД

ПРОДАМ: Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПР — ПРНЗ

ООО «Элком — Трейд» осуществляет уникальную распродажу Самарского регионального склада, по линейной арматуре, контактная, сцепная, поддерживающая, соединительная, натяжная, защитная. Прайс в приложении. Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ РЛНД-1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ Поставки оборудования в кратчайшие сроки, в любую точку страны. Гарантия производителя и пост гарантийное обслуживание. Техническая поддержку и помощь в вопросах связанных с эксплуатацией нашего оборудования. Опыт работы специалистов в данной сфере более 15 лет. На нашем сайте вы сможете найти всю интересующую информацию по разъединителям, разрядникам, приводам, ограничителям перенапряжений, предохранителям, и другим наименованиям.
Назаров Юрий · ООО "Элком -Трейд" Центральный и Приволжский Региональный склад. · 24 апреля · Россия · Самарская обл

ПРОДАМ: Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ наличие г. Самара

ООО «Элком — Трейд» предлагает поставку изделий, по линейной арматуре ЛЭП, контактная, сцепная, поддерживающая, соединительная, натяжная, защитная. Прайс в приложении. Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ РЛНД-1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ Поставки оборудования в кратчайшие сроки, в любую точку страны. Гарантия производителя и пост гарантийное обслуживание. Техническая поддержку и помощь в вопросах связанных с эксплуатацией нашего оборудования. Опыт работы специалистов в данной сфере более 15 лет. На нашем сайте вы сможете найти всю интересующую информацию по разъединителям, разрядникам, приводам, ограничителям перенапряжений, предохранителям, и другим наименованиям.
Назаров Юрий · ООО "Элком -Трейд" Центральный и Приволжский Региональный склад. · 24 апреля · Россия · Самарская обл
Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ наличие г. Самара

ПРОДАМ: РЛНД-1- 10/400 кВ

Всегда в наличии на складе разъединитель переменного тока РЛНД-10/400(630). РЛНД предназначен для: - включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий; - обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке; - заземления отключенных участков при помощи встроенных заземлителей. Разъединители РЛНД рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50/60 Гц напряжением 10 кВ.
Mантрова Алла · ООО НПП "НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ" · 25 апреля · Россия · Самарская обл
РЛНД-1- 10/400 кВ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.