Передача, распределение и накопление электроэнергии

Линейка ячеек КСО и КРУ. Конструкторские принципы и решения

14 января 2011 г. в 15:39

Оборудование среднего напряжения 6–10 кв ОАО «ПО Элтехника» выпускает с 1995 г. на начальном этапе работы компании нашей продукцией были традиционные ячейки КСО 200-й и 300-й серий, разработанные еще в 1980-е годы. Однако уже в 1998 г. после реконструкции и технического перевооружения предприятия встал вопрос о выпуске современного оборудования, соответствующего мировым стандартам. для этого мы должны были определить, каким критериям должна отвечать идеальная конструкция ячейки и в первую очередь ее главный элемент — коммутационный аппарат. Перед нами встала серьезная проблема: в России не было налажено производство современных коммутационных аппаратов для КСО. Отечественная промышленность в то время производила только разъединители рубящего типа старой конструкции, разработанные на рубеже 1940—1950-х годов.

В Европе, в частности во Франции и Германии, новые образцы разъединителей также практически не разрабатывались, так как европейские стандарты, в отличие от российских, не требуют обеспечивать видимый разрыв главной цепи. единственной европейской страной, в которой до 2000 г. сохранялось это требование, была италия, где в тот момент еще выпускались современные разъединители.

Специалисты нашей компании внимательно изучили и проанализировали конструкции и характеристики аппаратов итальянского производства. Было приобретено несколько различных образцов этой техники. Принять окончательное решение о выборе коммутационного аппарата для новой ячейки КСО помог специальный семинар, на который мы пригласили представителей сетевых компаний, проектных институтов и крупных промышленных предприятий.

Большинство участников семинара высказались за воздушные трехпозиционные коммутационные аппараты, полюса которых располагались в корпусе устройства поперечно относительно системы сборных шин. Так в продуктовой программе «ПО Элтехника» появились выключатели РТ и ВНТ, которые в настоящее время мы производим по лицензии.

На базе этих аппаратов мы в 1998 г. разработали КСО «аврора» — первую в России ячейку с трехпозиционным коммутационным аппаратом, расположенным поперечно относительно сборных шин. За прошедшие 10 лет было выпущено более 20 000 ячеек «аврора», что говорит о правильном выборе коммутационного аппарата и конструкторских решений.

Стратегические цели и конструкторские задачи

Благодаря новому поколению ячеек и коммутационных аппаратов наша компания утвердилась на рынке как производитель передового оборудования для распределительных сетей.

Свою миссию «ПО Элтехника» видит, в частности, в повышении технического уровня отечественного электротехнического оборудования. Мы разрабатываем и производим современные высокотехнологичные продукты, соответствующие мировым стандартам, и тиражируем свой опыт в регионах через единомышленников — предприятия-партнеры. в настоящее время около десяти предприятий производят по нашей лицензии различное электротехническое оборудование: КСО «АВРОРА», КСО «ОНЕГА», КРУ «ВОЛГА», НКУ «НЕВА», БКТПБ «БАЛТИКА».

Передавая технологии, мы способствуем формированию рынка современного электротехнического оборудования, внедряя через лицензиатов свои новые разработки.

В ближайшее время «ПО Элтехника» планирует сосредоточиться на создании и производстве коммутационной техники, чтобы в перспективе занять столь же заметное место на рынке в качестве производителя коммутационных аппаратов.

Таким образом, при разработке новых ячеек наши конструкторы должны не только решать технические и технологические задачи, но и учитывать задачи стратегического развития предприятия, его интересы как поставщика комплектующих для КРУ-строительных заводов. Примером такого подхода является КРУ «ВОЛГА» — один из наших последних продуктов.

Модульная конструкция этих ячеек разработана с учетом последующей поэтапной передачи технологии изготовления по лицензии партнерам «ПО Элтехника». высокая степень унификации модулей по деталям конструктивных элементов облегчает процесс наладки серийного производства изделия.

Вначале лицензиат получает комплект конструкторско-технологической документации на ячейки КРУ, за исключением модуля выкатного элемента, что позволяет ему в сжатые сроки освоить выпуск оборудования. на этом этапе производитель имеет возможность, не делая больших инвестиций, начать производство и направить основные усилия на продвижение продукции.

На следующем этапе лицензиат получает документацию на модуль выкатного элемента, состоящего из корпуса с проходными изоляторами, шторочного механизма, выкатной тележки с вакуумным выключателем и заземляющего разъединителя. в этом случае «ПО Элтехника» выступает в качестве поставщика комплектующих: вакуумных выключателей, заземляющих разъединителей, проходных и опорных изоляторов.

Следует отметить, что специально для КРу «волга» мы разработали новый аппарат — вакуумный выключатель фронтального подключения ВВФП.

Тенденции и технологии

В электротехнике, как и в других областях промышленности, магистральное направление развития задают глобальные компании. Затем, после широкого распространения, принятые ими технические решения и требования становятся общепринятыми и оформляются в виде национальных или международных стандартов. например, сегодня у оборудования различных производителей такие технические характеристики, как номинальное рабочее напряжение, допустимый рабочий ток и токи короткого замыкания, одинаковые и задаются соответствующими нормативными документами.

В последнее десятилетие электротехнические глобальные компании стали особое внимание уделять качеству оборудования, повышению его потребительских свойств — надежности, простоте обслуживания, снижению стоимости, уменьшению массогабаритных характеристик.

Известно, что идеальной изоляционной средой для электричества, обеспечивающей хорошие условия гашения дуги, являются вакуум и элегаз. Экономически целесообразно коммутацию под нагрузкой, в том числе отключение токов короткого замыкания, осуществлять в вакууме, а коммутацию номинальных токов — в элегазе.

В настоящее время ABB и Siemens, мировые лидеры в производстве электротехнической продукции, производят оборудование, в котором сочетаются обе технологии. Элегаз применяется как хороший диэлектрик, позволяющий существенно сократить расстояния между токоведущими частями и корпусом, а гашение дуги производится в вакууме — на сегодня это самый экономичный способ гашения дуги для силовых выключателей среднего напряжения.

Современные технологии и высококлассное оборудование, которые сейчас внедряются на нашем предприятии и дают нам возможность усовершенствовать такие процессы, как компаундное литье, закачка элегаза, проверка герметичности и др., позволяют нам начать производство изделий, соответствующих самым перспективным тенденциям развития в электротехнике.

Поэтому уже в 2010–2012 гг. мы планируем разработать и вывести на рынок новые универсальные КРУ с элегазовой изоляцией, которые можно будет применять на различные классы напряжения от 6 до 20 кв.

Перспективные разработки

Новые КРУ с элегазовой изоляцией получили названия «ЛАДОГА» и «ИЖОРА». Конструктивно эти устройства представляют собой герметичный бак из нержавеющей стали, в который на весь срок службы оборудования закачен элегаз (SF6) под небольшим избыточным давлением до 0,5 кг/см2.

В зависимости от функционального назначения в баке может быть установлено различное оборудование: разъединители, выключатели нагрузки, вакуумные камеры силового выключателя. Такое конструктивное решение позволяет получить безопасное, надежное и экономичное распределительное устройство. его безопасность обеспечивается благодаря полному исключению доступа оперативного персонала к токоведущим частям, высокой стойкости к внутренней дуге и герметичности стального корпуса, имеющего степень защиты IP67.

Надежность такого КРУ определяется отсутствием влияния окружающей среды на высоковольтную часть оборудования, а экономичность становится результатом сокращения площадей, необходимых для строительства, исключения работ по техническому обслуживанию высоковольтной части, которые теперь не нужны в течение всего срока службы оборудования, а также увеличения времени безотказной работы всего устройства.

На уровне применяемых комплектующих (приводов, вакуумных камер и контактных систем) новое оборудование будет унифицировано с выпускаемыми в настоящее время коммутационными аппаратами. Такая унификация позволит применить только хорошо отработанные технические решения и снизить стоимость оборудования.

В 2011 году мы намерены начать серийное производство КРУ «ЛАДОГА» для комплектования трансформаторных подстанций, которое станет экономически привлекательным, бюджетным вариантом РУВН с простыми схемными решениями.

В едином металлическом герметичном баке КРУ могут устанавливаться в различных сочетаниях, зависящих от реализуемой схемы, выключатели нагрузки и силовые вакуумные выключатели. Благодаря элегазовой изоляции расстояния между фазами и корпусом будут существенно уменьшены. длина одного функционального модуля составит 375 мм, а, например, КРУ с 4 функциями (ввод, транзит, трансформатор и секционирование) — 1500 мм.

В привод вакуумного выключателя КРУ будет интегрирована микропроцессорная релейная защита, не требующая оперативного тока.

Благодаря наличию полного цикла изготовления КРУ мы имеем возможность оперативно менять схему главных цепей, оптимизировать количество коммутационных аппаратов в схеме, иначе говоря, максимально удовлетворять нужды заказчика. Этим качеством «ПО Элтехника» будет выгодно отличаться от зарубежных производителей RMU (Ring Main Units).

В 2012 г. для РУВН понижающих и распределительных подстанций мы планируем вывести на рынок новое поколение элегазовых ячеек КРУ «ИЖОРА». их особенность — модульная конструкция. Каждый модуль представляет собой стальной герметичный корпус, наполненный элегазом, в котором располагаются трехпозиционный разъединитель и силовой вакуумный выключатель.

Разработка этих ячеек связана с целым комплексом новаций. Например, вместо высоковольтных трансформаторов тока, традиционно устанавливаемых в КРУ, будут применяться малогабаритные датчики тока, катушки Роговского. Функцию заземляющего разъединителя, устанавливаемого на кабельном присоединении, будет выполнять силовой вакуумный выключатель, что позволит повысить надежность и эксплуатационную безопасность.

Ячейки будут рассчитаны на номинальные токи до 2500 а, при этом ширина линейных ячеек на 630 а составит всего 400 мм по фронту. Подключение кабеля в ячейках фронтальное, через кабельные адаптеры. для удобного обслуживания, точки присоединения кабеля расположены в передней части КРУ.

Сочетание высоких технических характеристик КРУ с гибкостью производства даст возможность «ПО Элтехника» достойно конкурировать с глобальными компаниями на рынке GIS (Gas Insulated Switchgear) — комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией.

За последние десять лет наша компания стала одним из ведущих производителей ячеек для российских распределительных сетей. То, что продукция «ПО Элтехника» востребована российскими энергетиками и выпускается по лицензии многими предприятиями страны, означает, что предложенные нами конструкторские идеи и разработки оказались удачными — своевременными и рациональными.

Поэтому, завершая рассказ о нашей работе, хотелось бы подчеркнуть, что в каждой следующей модели мы стараемся добиться наилучшего сочетания характеристик, найти убедительные и целесообразные решения новых технических задач.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550

Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки: Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ; разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН; заземлители ЗОН; приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ; устройства переключающие ПУ, электромагнитную блокировку ЗБ, шинные опоры ШО, изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ; тяги электроизолирующие и другую продукцию. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ. Действует гибкая система скидок.
Ильин Сергей · Энергосеть · 2 апреля · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

ПРОДАМ: Ячейки кру, ксо, Пку-пункт коммерческого учёта,

Производим: -Камеры КСО (различных серий: 366, 386, 392, 272, 285, 292, 298) на базе отечественного и импортного оборудования; - ячейки кру, КРУ 2-10 К-104, К104М, К-XXVI, K-XII, K-59, K-IIIУ, -Комплекты адаптации для модернизации устаревших ячеек КСО и КРУ (возможен индивидуальный подход и разработка нестандартных решений). Пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ-10) предназначен для учета, измерения, сбора, хранения и передачи информации о потреблении электроэнергии в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 6-10 кВ. В наличии и под заказ!
Долгов Владимир · ООО НПО · 4 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ячейки кру, ксо, Пку-пункт коммерческого учёта,

ПРОДАМ: Станки, устройства для перемотки кабеля, прокладки, измерения, складирования ООО СМОЛ

ООО СМОЛ на рынке более 22 лет! Собственное современное, высокотехнологичное производство! Гарантийное обслуживание! Поставки во все регионы России и Ближнего Зарубежья. Кабельное оборудование. Разработка, изготовление, поставка по настоящим ценам. Оборудование, устройства, станки для перемотки кабеля, намотки кабеля, измерители длины для измерения длины кабеля, кабельно-проводниковой продукции, троса, каната, мебельной кромки (с приводом) Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ002 с АКУ Устройство для перемотки кабеля УПК-25РЧ002 с РКУ Комплекс для перемотки троса Устройство намотки кабеля УНКГ-22-3 с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УНК-22-7ПРГС с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-22ПРГ с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-18ПРГ с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-18ПРГ с РКУ Устройство намотки кабеля УПК-12ПРГК с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-12ПРГК с РКУ Устройство намотки кабеля УПК-14ПРГК с АКУ-1100 Устройство намотки кабеля УПК-14ПРГК с РКУ Устройство намотки кабеля УНК-10М3 Устройство намотки кабеля УНК-8 Устройство намотки кабеля УНК-5ПМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2НП Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-5НП. Оборудование, устройства, станки для перемотки кабеля, намотки кабеля, измерители длины для измерения длины кабеля, кабельно-проводниковой продукции, троса, каната (с приводом) Устройство намотки кабеля кабеля УНК-10РМ Устройство намотки кабеля кабеля УНК-4 с ИДМ-65 Устройство намотки кабеля кабеля УНК-4 с ИДМ-20 Устройство намотки кабеля кабеля УНК-6Р Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-4-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-5-2НМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-5Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-2Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-2НМ Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-7-6Н Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-30М Станок, устройство для перемотки кабеля УНК-6-4 Станок,...
Отдел продаж · ИПГ СМОЛ · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Станки, устройства для перемотки кабеля, прокладки, измерения, складирования ООО СМОЛ

ПРОДАМ: Крановое электрооборудование

ООО ЭЛПОСТКОМ СЗ продает «Крановое оборудование» Блоки резисторов -БК12 У2 ИРАК. 434. 331. 003-ХХ (Любые) Б6 У2; ИРАК. 434. 332. 004-ХХ (Любые); БРП У2 ИРАК. 434. 331. 001-ХХ (Любые); БРПФ У2 ИРАК. 434. 332. 001-ХХ (Любые); БРФ У2 ИРАК. 434. 352. 013-ХХ (Любые). Ящики сопротивлений ЯС (Любые). Командоаппараты КА. Сельсины серии БД, БС/ Контроллер крановый ККТ-61; ККТ-62; ККТ-63; ККТ-65; ККТ-68. Контроллеры крановые ККП-1100; ККП-1200. Контроллеры крановые КП. Контроллеры ЭК-8252. Тормоз колодочный ТКГ-160; ТКГ-200; ТКГ-300; ТКГ-400; ТКГ-500; ТКГ-600. Тормоз колодочный ТК (Т)-100 (рамка); ТКТ-100 (с МО 100); ТКТ-200 (с МО 200). Тормоз колодочный ТКП-100; ТКП-200; ТКП-300; ТКП-400; ТКП-500; ТКП-600; ТКП-700; ТКП-800. Гидротолкатели ТЭ-16; ТЭ-25; ТЭ-30; ТЭ-50; ТЭ-80; ТЭ-200. Электромагниты КМТ-3АУЗ; КМТ-4АУ3; КМТ-6АУ3; МП-101; МП-201; МП-301; МО-100; МО-200. Конечные выключатели КУ-700; КУ-701; КУ-703; КУ-704; КУ-706; КУ-801. Выключатели концевые ВУ-150; ВУ-250; ВУ-255. Конечный выключатель ВК-200; ВК-300; ВК-700. Конечный выключатель ножной НВ-701; НВ-702. Конечный выключатель ВУ-701А. Реле максимального тока РЭО-401. Панели ТР-63 МУ3; ТР-160 МУ3; БОК-8901-4277У3; Б-6503-3877У3; Б-6506-3877У3; Б-6507-4077У3; К-63 У3; ДК-63 У3; ДК-160 У3; КС-160 У3; КС-160 МУ3; ТСД-160 МУ3; ТСД-250 МУ3; ДТА-160 МУ3; ТА-161 МУ3; ТСА-161 МУ3; П-6506-4277 У3; П-6402-3872У3; П-6403-3872 У3; П-6510-4272У3; П-6516-4272У3; ТСА3-250 МУ3; Ш-8108 У2. Панели серии ИРАК. 656. . . Панель ДТА-63. . . ; ДТА-160. . . ; ТСА-161. . . . Панели защиты ПЗКБ-160; ПЗКБ-250; ПЗКБ-400. Реверсор ТР-63МУ3; ТР-160МУ3. Контакторы КТК-1-20; КДП-121; КТП-121; КТП-6023; КТП-6033; КТП-6043; КТП-6053; КПВ-603; КПВ-604; КПВ-605; КТПВ-622; КТПВ-623; КТПВ-624; КТ-6012; КТ-6013; КТ-6022; КТ-6023; КТ-6033; КТ-6043; КТ-6053; КТ-6063; КТ-6623. Крановые электродвигатели: АМТКF, ДМТКF, 4МТК, 4МТКМ, МТКН, АМТF, АМТН, ДМТF, 4МТ, МТН, 4МТМ. Устройство путеизмерительное типа 8618-0017. Анемометр сигнальный цифровой...
Дроздов Александр · ООО "ЭЛПОЛСТКОМ СЗ" · 19 апреля · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: КР.1, КР.3, КР.3.1, КРВ-6.01, АОШ - завод изготовитель реализует.

КР-1, КР-2, КР-3, КР-4, КР.1.1, КР.2.1, КР.3.1 Коробка разветвительная кабельная U= 660/1140В, I=200А; КРВ-6.01, КРВ 6.02 - Коробка разветвительная высоковольтная, ток нагрузкой 200А, номинальное напряжение 6000В, 4 кабельных ввода. АОШ-4.01, АОШ-4.38.01, АОШ-4.02, АОШ-5, АШТО-4, АОШ-6 (Uвых.=38 В, 127/220 В) Аппарат осветительный шахтный; АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4, РУ-380 Аппарат защиты от токов утечки 380/660В; ТСШ-4-0.66/0.38-133, ТСШ-4-0.66/0.38-38 Трансформатор сухой шахтный (Uвых.= 220В, 127В или 36В); АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ-1, АШТП-4 Аппарат пусковой шахтный; КСЛ-3М, КСЛ-2М Датчик контроля схода ленты конвейера; ВКТ, КТВ-2 Выключатель кабель-тросовый; ГПВ-400У, ГПВ-400, ГПП-400 Гидромуфта пуско-предохранительная; Аппаратура «Ветер-3М»; АПТВ-600, АПТВ-800, АПТВ-1000, АПТВ-1200, АПТВ.М Аппаратура контроля поступления воздуха в шахту; АУЗМ-1, АУЗМ-2 Аппарат управления двигателями горных машин; ВЕТЕР-3М - Устройство телеуправления и телесигнализации; АС-3СМ.III, АС-3СМ.IV Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации; ФЖА-1.01, ФЖА-1.03, ФЖА-2.01, ФОС-2, ФОС-3-5/6 Светильник железнодорожника с никель-кадмиевой батареей; НГР 06-4-003.01.05, СВГ «Луч», СВГ «Лучь-2» Фонарь светодиодный шахтерский головной; СМГВ.1А.003.01.05, СВГ «Сигмет» Светильник головной светодиодный со встроенным сигнализатором метана; СГД.5М.О5 Светильник (фонарь) аккумуляторный с доливной никель-кадмиевой батареей; СГГ.5М.О5 Светильник (фонарь) аккумуляторный с герметичной батареей и светодиодным источником света; НГР 06-4-003.01.Р.05 Светильник светодиодный шахтерский головной со встроенным радиоблоком «СУБР-02СМ»; Р-3,75-1+0,5 Лампа накаливания для шахтных головных светильников; СГВ-2, СГВ-2.1, СПВ-9 Светильник для нефтехимии с защитой 1ExdllBT5x; СВЛ -1.1М Светильник шахтный люминесцентный; СЗВ-1.2М.С Светильник забойный светодиодный взрывозащищённый; "ПРОХОДКА -2" Светильник стволовой с лампой ДРЛ-125; СШЛ-1, СШЛ-2, ЛСР(КС)-1,...
Шабалин Валерий · ООО "ЗАВОД "ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА" · 6 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
КР.1, КР.3, КР.3.1, КРВ-6.01, АОШ - завод изготовитель реализует.
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.