Передача, распределение и накопление электроэнергии

Более глубоко о пассивных фильтрах для устранения гармоник в силовых сетях

16 февраля 2023 г. в 10:47

Анонс: Более глубоко о пассивных шунтирующих фильтрах для устранения гармоник в силовых сетях. Однополосные пассивные фильтры гармоник — основы расчетов и проектирования.

Пассивные шунтирующие фильтры (с определенными допущениями) можно сравнить с нерегулируемыми конденсаторными установками повышения коэффициента мощности – это «рабочие лошадки», постоянно «дежурящие» в силовой сети и выполняющие свою работу (условно) без необходимости коррекции настроек. При эксплуатации пассивных фильтров нет всплесков тока или колебаний напряжения, вызываемых подключением ступеней регулируемых УКРМ (УКРМТ) или полупроводниковых вентилей тех же активных фильтров гармоник (АФГ), по стоимости шунтирующие пассивные фильтры, и особенно однополосные на порядки дешевле АФГ. В целом поэтому в 2020 вышла обновленная версия IEEE 1531 по проектированию, установке, эксплуатации шунтирующих пассивных фильтров гармоник в промышленных сетях низкого и среднего напряжения, однако на практике все не так просто и основные проблемы такого типа фильтров будут изложены в этом и следующих материалах цикла статей от компании «МИРКОН» «О реактивной мощности и гармониках для дилетантов в электроэнергетике»

Пассивные шунтирующие фильтры для устранения гармоник в силовых сетях.

Пассивный фильтр имеет очень низкий импеданс на частоте настройки, благодаря чему через контур будет отводиться весь ток конкретной (настроенной) частоты. Тогда (упрощенно) конструкция пассивного фильтра должна учитывать и возможный рост гармонического тока и/или реконфигурацию нагрузки, поскольку в противном случае фильтр будет подвергнут перегрузке, которая может быстро перерасти в экстремальный перегрев и тепловой пробой. Поэтому даже при известной (измеренной) амплитуде проблемной гармонической частоты просто скомпоновать колебательный контур самого простого однополосного фильтра будет опрометчивой идеей, а при профессиональном проектировании часто требуется большой объем работы по моделированию для проверки производительности фильтра при различных условиях нагрузки или изменениях топологии сети.

Кроме того, поскольку пассивные фильтры всегда обеспечивают компенсацию реактивной мощности в степени, определяемой величиной вольтамперного сопротивления и напряжением используемых конденсаторов (модулей, конденсаторной батареи), то:

  • фильтры фактически могут быть разработаны для двойной цели - обеспечения фильтрации гармонических искажений и повышения коэффициента мощности до желаемого уровня;
  • при использовании в силовой сети типовых конденсаторных установок УКРМ, УКРМТ (включая фильтровые УКРМФ, УКРМТФ) нужно учитывать возможные риски перекомпенсации со всеми ее негативами для сети и оборудования. Причем если используется более одного фильтра — например, наборы из 5-й и 7-й или 11-й и 13-й ветвей, важно помнить, что все они будут обеспечивать определенную компенсацию реактивной мощности и суммарный эффект от фильтров и других устройств должен быть учтен еще на этапе проектирования.

Однополосные пассивные фильтры гармоник – основы расчетов и проектирования.

Однополосный фильтр (Single-tuned filters) представляет собой последовательную комбинацию индуктивности и емкости, а все гармонические токи нагрузок, частота которых совпадает с частотой настроенного фильтра, проходят через него и постепенно нивелируются. Резонансная частота самого простого однополосного фильтра может быть найдена из зависимости:

где f0 = резонансная частота в герцах; L = индуктивность фильтра в генри; C = емкость фильтра в фарадах.

В качестве одной из важных характеристик фильтра используют добротность (quality factor), как отношение индуктивного или емкостного реактивного сопротивления в условиях резонанса к сопротивлению контура, а для фильтров, используемых в промышленности, типичные значения Qf колеблются между 15 и 80. Упрощенно – чем выше добротность, тем уже полоса частот, улавливаемых фильтром и больше его (фильтра) эффективность (см. график зависимости в этом материале), но в низковольтных сетях согласно рекомендаций международных технических регламентов используют фильтры с добротностью до 40-60, что позволяет «отсеивать» больший (по спектру) объем гармонических искажений.

Процесс проектирования фильтра представляет собой нахождение компромисса между несколькими факторами: простота обслуживания, экономичность и надежность. В большинстве случаев ищется конструкция простейшего фильтра, выполняющего требуемую работу. Шаги по настройке фильтра гармоник с использованием базовых соотношений для обеспечения надежной работы можно представить следующим образом: рассчитать значение емкости, необходимое для улучшения коэффициента мощности; подобрать реактор, чтобы настроить последовательный контур на желаемую частоту устраняемой гармоники; рассчитать пиковое напряжение на клеммах конденсаторов и среднеквадратичное значение тока реактора; проверить характеристики фильтра, чтобы убедиться, что компоненты будут работать в пределах, рекомендованных IEEE-182 (или отечественных аналогов).

Пассивные фильтры пропускают и нивелируют гармонический ток, который можно выразить как долю тока нагрузки на основной частоте, они дороже, чем просто реакторы последовательного подключения, которые используются для некоторого ослабления гармоник, но имеют то преимущество, что дополнительно обеспечивают генерацию реактивной мощности на фундаментальной частоте.

В целом это довольно надежное, недорогое и эффективное решение проблемы гармонических искажений, однако есть ряд факторов, которые могут сделать пассивные фильтры не пригодными и даже негативно влияющими на параметры качества в силовой сети объекта (об этом в следующем материале).

#гармоники

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

Входной фильтр переменного тока применяется для сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса при всплеске силового переменного питающего напряжения. Дополнительно он уменьшает амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети. Технические характеристики Входные фильтры устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети. Выбор входного фильтра определяется мощностью преобразователя частоты. ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов — производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ООО «Интехникс» — официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации. Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Для каждого Заказчика предоставляется скидка от прайс листа производителя. Возникли вопросы — напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

ПРОДАМ: Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm Фильтры АФГ-0, 4-25..500У3.1

Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm в наличии новые Активные фильтры гармоник АФГ--0.4-25.500-У3.1
Семенов Евгений · Юнит-пром · 22 апреля · Россия · Свердловская обл
Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm Фильтры АФГ-0, 4-25..500У3.1

ПРОДАМ: Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. Прибор прост в эксплуатации и оснащен четырьмя евророзетками, две из которых работают только в режиме «сетевой фильтр», а две другие – «стабилизатор + сетевой фильтр». Автоматический стабилизатор напряжения Энергия Люкс предназначен для поддержания стабильного напряжения в бытовых электросетях с номинальным напряжением 220В. Устройство имеет несколько уровней защиты подключенного оборудования. После устранения причины, приведшей к срабатыванию защиты, устройство будет автоматически перезапущено, и на выходные цепи будет подано стабилизированное напряжение. Особенности: — Корпус из негорючего ударопрочного пластика. — Цифровые измерительные приборы, индикация режимов. — Катушка трансформатора серии «компакт». — Блок регулировочных реле мгновенно выравнивает колебания сетевого напряжения. Преимущества: — Диапазон регулировки: 150–280 В. — Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра. — Три вида защиты. — Функция задержки включения. — Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами. — Стабильная работа при резких скачках напряжения. — Удобная цифровая индикация, LED дисплей. — Универсальный способ установки (настольный или навесной. — Элегантный дизайн. — Компактность и портативность. — Низкий уровень шума. — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи. — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране. Виды защиты: — Защита от пониженного напряжения. — Защита от повышенного напряжения. — Тепловая защита.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

ПРОДАМ: Генераторы шума

Выпускаемые промышленно генераторы вырабатывают как чисто шумовые, так и псевдошумовые сигналы, причем предусматривается регулировка полосы спектра и задание длины псевдослучайной последовательности при формировании. Благодаря возможности получения нормированного шума, генераторы широко используются при исследовании частотных характеристик линейных динамических систем, электронных фильтров, дискретных систем управления, в акустике и т. д. Принцип работы При формировании основного шумового сигнала используются либо твердотельные устройства, такие как лавинно-пролетные диоды, либо используется прямой синтез. При этом генерируются различные типы шума, которые перед подачей на выходной разъем подвергаются цифровой обработке для получения распределения: — бинарного; — гауссовского, — равновероятного.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 1 мая · Россия · г Москва
Генераторы шума

ПРОДАМ: Продаем фильтры 340.100а, 340.079а, 340.045а, 340.127, 340.163, 12ТФ15СН, 14ГФ1СН-1, 15ГФ17СН-1

Продаем фильтры, фильтроэлементы, зипы. 340.045А Фильтроэлемент 2 340.079А Фильтроэлемент 8 340.100А Фильтроэлемент 25 340.127 Фильтроэлемент 22 340.163 Фильтроэлемент 8 11ВФ12 ЗИП 1 12ТФ15СН ЗИП 6 14ГФ1СН-1 Фильтр 19 15ГФ17СН-1 ЗИП 27 15ГФ17СН-1 Фильтр 6 8Д2.966.017-2 Фильтр 10 8Д2.966.017-2 ЗИП 4 8Д2.966.018-2 Фильтр 15 8Д2.966.018-2 ЗИП 1 8Д2.966.019-2 Фильтр 4 8Д2.966.019-2 ЗИП 22 8Д2.966.020-2 ЗИП 22 8Д2.966.022-3 Фильтроэлемент 6 8Д2.966.022-4 Фильтроэлемент 27 8Д2.966.022-5 Фильтроэлемент 42 8Д2.966.022-6 Фильтроэлемент 26 8Д2.966.022-7 Фильтроэлемент 2 8Д2.966.034-10 ЗИП 1 8Д2.966.034-6 Фильтр 33 8Д2.966.038-2 Фильтр 5 8Д2.966.038-2 ЗИП 54 8Д2.966.040-2 Фильтр 16 8Д2.966.041-2 Фильтр 1 8Д2.966.055 Изделие 12 8Д2.966.082-1 ЗИП 4 8Д2.966.457 ЗИП 1
Иванов Сергей · Вертекс · 30 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.