Передача, распределение и накопление электроэнергии

Пассивные или активные фильтры гармоник?

20 февраля 2023 г. в 11:06

Анонс: Особенности современных силовых сетей и активные фильтры гармоник. Как работает активный фильтр гармоник. Дополнительные «проблемы» активных фильтров гармоник.

С развитием технологий нагрузки в энергосистеме стали разнообразнее, а под влиянием полупроводниковой техники, которая бурно развивается в последние годы, наблюдается значительное увеличение нелинейных нагрузок, генерирующих большой спектр гармонических искажений. Причем современное оборудование с нелинейными характеристиками наряду с расширением спектра генерируемых и мигрирующих по сети гармоник становится более чувствительным к изменениям параметров качества электроэнергии, а производственно-технологические процессы требуют жесткого и почти «мгновенного» контроля и коррекции в рамках систем автоматического или автоматизированного управления.

В целом это обусловило появление на рынке различных разработок активных фильтров гармоник (АФГ, Active Harmonic Filters) с разными маркетинговыми названиями, но имеющих практически один принцип действия.

Как работает активный фильтр гармоник.

Как уже отмечалось в материалах цикла статей от компании «МИРКОН» «О реактивной мощности и гармониках для дилетантов в электроэнергетике», гармоники (упрощенно) – те же синусоиды тока, напряжения, но с другим периодом (повторением) и амплитудой, которые искажают синусоиду фундаментальной частоты (см. рис. ниже).

Искажение гармониками синусоиды фундаментальной частоты.
Рис. Искажение гармониками синусоиды фундаментальной частоты.

Искажающий гармонический ток можно убрать:

  • «заманив в ловушку» пассивного фильтра более низким сопротивлением на частоте гармоники, ведь ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления;
  • «вбросив в сеть противоток», т.е. ток с кривой синусоиды, обратной синусоиде искажающей гармоники, что «обнулит» гармоническое искажение.

Типовая схема активного фильтра гармоник параллельного подключения.
Рис. Типовая схема активного фильтра гармоник параллельного подключения.

По второму способу построены активные фильтры гармоник – (упрощенно) генераторы противотоков на частотах гармонических искажений, однако эти устройства должны и отслеживать, и генерировать противотоки почти мгновенно (в рамках полупериода синусоиды), а это возможно только в случае, если АФГ построен на быстродействующих полупроводниковых ключах (в основном используются биполярные транзисторы IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors).

По факту любой АФГ вне зависимости от его маркетинговой подачи - преобразователь-инвертор с силовым и контролирующим блоками на биполярных транзисторах, которых в сборке тем больше, чем шире спектр подавляемых гармоник, но IGBT очень недешевые и тем дороже, чем выше их мощность. Т.е. чем больше транзисторов и выше мощность АФГ, тем более дорогое устройство, причем цена обычно «накладная» даже для крупных объектов развитых компаний, а типовой подход производителей – реализация пакетных АФГ, ориентированных на подавление спектров гармоник до 24 или до 49 порядков, причем часто с уже «заложенной в АФГ» возможностью компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте.

Дополнительные «проблемы» активных фильтров гармоник.

Подход к пакетным устройствам активной фильтрации гармоник является не единственной проблемой использования АФГ на объекте. Так, АФГ предлагаются параллельного и последовательного подключения в силовую сеть, однако при последовательном подключении через фильтр должна передаваться вся мощность нагрузки, что делает его цену буквально заоблачной.

Кроме того:

АФГ чистит сеть «выше» точки подключения, а «ниже» коммуникации и оборудование «забрасываются» токами и противотоками гармоник; максимально «щадящая» в финансовом аспекте интеграция АФГ – непосредственно у нагрузки, генерирующей гармоники, но если таких нагрузок несколько, то суммарная стоимость фильтров может превысить покупку одного мощного для группы оборудования. Однако в этой ситуации весь сегмент силовой сети с группой нагрузок будет нагружен «гармониками и антигармониками», что далеко не всегда целесообразно и особенно в случаях, если сеть «цифровая», т.е. под управлением АСУ.

Наряду с этим, у АФГ нет проблем с резонансами, как у пассивных фильтров гармоник, они обеспечивают практически полное устранение гармонических возмущений в широком спектре и при быстроизменяющихся параметрах нагрузок, а при профессиональном обслуживании демонстрируют хорошую надежность и долговечность.

Остается пока надеяться, что со временем наши разработчики смогут предложить активные фильтры гармоник, разрабатываемые под конкретную силовую сеть с определенным (минимальным) спектром гармоник, что позволит сделать АФГ финансово доступными и, что немаловажно, ремонтопригодными (если они будут выпускаться в нашей стране из отечественных комплектующих).

#гармоники

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

Входной фильтр переменного тока применяется для сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса при всплеске силового переменного питающего напряжения. Дополнительно он уменьшает амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети. Технические характеристики Входные фильтры устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети. Выбор входного фильтра определяется мощностью преобразователя частоты. ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов — производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ООО «Интехникс» — официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации. Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Для каждого Заказчика предоставляется скидка от прайс листа производителя. Возникли вопросы — напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

ПРОДАМ: Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm Фильтры АФГ-0, 4-25..500У3.1

Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm в наличии новые Активные фильтры гармоник АФГ--0.4-25.500-У3.1
Семенов Евгений · Юнит-пром · 22 апреля · Россия · Свердловская обл
Потенциометры wxd3-13-2w 10 kOm Фильтры АФГ-0, 4-25..500У3.1

ПРОДАМ: Генераторы шума

Выпускаемые промышленно генераторы вырабатывают как чисто шумовые, так и псевдошумовые сигналы, причем предусматривается регулировка полосы спектра и задание длины псевдослучайной последовательности при формировании. Благодаря возможности получения нормированного шума, генераторы широко используются при исследовании частотных характеристик линейных динамических систем, электронных фильтров, дискретных систем управления, в акустике и т. д. Принцип работы При формировании основного шумового сигнала используются либо твердотельные устройства, такие как лавинно-пролетные диоды, либо используется прямой синтез. При этом генерируются различные типы шума, которые перед подачей на выходной разъем подвергаются цифровой обработке для получения распределения: — бинарного; — гауссовского, — равновероятного.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 1 мая · Россия · г Москва
Генераторы шума

ПРОДАМ: Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. Прибор прост в эксплуатации и оснащен четырьмя евророзетками, две из которых работают только в режиме «сетевой фильтр», а две другие – «стабилизатор + сетевой фильтр». Автоматический стабилизатор напряжения Энергия Люкс предназначен для поддержания стабильного напряжения в бытовых электросетях с номинальным напряжением 220В. Устройство имеет несколько уровней защиты подключенного оборудования. После устранения причины, приведшей к срабатыванию защиты, устройство будет автоматически перезапущено, и на выходные цепи будет подано стабилизированное напряжение. Особенности: — Корпус из негорючего ударопрочного пластика. — Цифровые измерительные приборы, индикация режимов. — Катушка трансформатора серии «компакт». — Блок регулировочных реле мгновенно выравнивает колебания сетевого напряжения. Преимущества: — Диапазон регулировки: 150–280 В. — Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра. — Три вида защиты. — Функция задержки включения. — Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами. — Стабильная работа при резких скачках напряжения. — Удобная цифровая индикация, LED дисплей. — Универсальный способ установки (настольный или навесной. — Элегантный дизайн. — Компактность и портативность. — Низкий уровень шума. — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи. — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране. Виды защиты: — Защита от пониженного напряжения. — Защита от повышенного напряжения. — Тепловая защита.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс

Предлагаем Вашему вниманию стабилизаторы напряжения Энергия Люкс. Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. Прибор прост в эксплуатации и оснащен четырьмя евророзетками, две из которых работают только в режиме «сетевой фильтр», а две другие — «стабилизатор + сетевой фильтр». Автоматический стабилизатор напряжения Энерия Люкс предназначен для поддержания стабильного напряжения в бытовых элеткросетях с номинальным напряжением 220В. Устройство имеет несколько уровней защиты подключенного оборудования. После устранения причины, приведшей к срабатыванию защиты, устройство будет автоматически перезапущено, и на выходные цепи будет подано стабилизированное напряжение. Особенности -Корпус из негорючего ударопрочного пластика. -Цифровые измерительные приборы, индикация режимов. -Катушка трансформатора серии «компакт». -Блок регулировочных реле мгновенно выравнивает колебания сетевого напряжения. Преимущества -Диапазон регулировки: 150–280 В. -Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра. -Три вида защиты. -Функция задержки включения. -Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами. -Стабильная работа при резких скачках напряжения. -Удобная цифровая индикация, LED дисплей. -Универсальный способ установки (настольный или навесной. -Элегантный дизайн. -Компактность и портативность. -Низкий уровень шума. -Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи. -Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране. Виды защиты -Защита от пониженного напряжения. -Защита от повышенного напряжения. -Тепловая защита. Технические характеристики Номинальное выходное напряжение, В- 220±10% Точность стабилизации- 10% Число фаз -1 Номинальная частота переменного тока, Гц- 50 (60) Допускаемая длительная...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.