Передача, распределение и накопление электроэнергии

Преобразователи и фильтры в снижении уровня гармонических искажений

19 июня 2023 г. в 14:55

Значение правильного выбора оборудования для силовой сети. Выбор ШИМ правильных преобразователей для минимизации гармонических искажений. Коротко об эффективных фильтрах гармоник для низковольтных сетей.

Как и в «простых» сетях с преимущественно линейной нагрузкой, так и прогрессивных «цифровых» на базе оборудования, приборов, устройств, коммуникаций, чувствительных и/или генерирующих гармонические искажения, определяющее влияние на стабильность электроснабжения и качество потребляемой электроэнергии оказывает правильный подбор силовых компонентов. Вместе с тем, любая нагрузка с нелинейной вольтамперной характеристикой de facto будет искажать синусоиды тока, напряжения, а значит для максимально полного решения проблемы нужно использовать фильтрующие устройства и совсем не обязательно дорогие, а часто и являющиеся источниками эмиссии гармоник.

Выбор правильных ШИМ преобразователей для минимизации гармонических искажений

В стандартных трехфазных приводах мощностью до 200 кВт используются 6-импульсные ШИМ преобразователи, хотя 12-импульсный устраняет критически важные пятую и седьмую гармоники (за исключением небольшого остатка, вызванного несовершенной балансировкой групп выпрямителя).

При необходимости более «щадящего засорения» гармониками от преобразователя возможно подобрать инвертор, конвертор с более высоким числом импульсов, где самая низкая генерируемая гармоника для числа импульсов p будет определяться выражением (p-1), т.е. для 6-тиимпульсного критические частоты определяются с 5 порядка, 12-тиимпульсного – с 11-го, 24-импульсного – с 21-го. Вместе с тем, если мощность трансформатора соответствует общей мощности привода, то его индуктивность дает очень полезное дополнительное снижение гармоник более высокого порядка и поэтому для приводов до 1 МВт обычно не требуется число импульсов преобразователя больше 12.

12-импульсная система показана на рис. ниже, где соединения обмоток типа «звезда» и «треугольник» (или «зигзаг») дают относительный фазовый сдвиг 30°, что соответствует 180° на пятой и седьмой гармониках (а также 17, 19, 29, 31 и т. д.), так что токи этих гармоник компенсируются в трансформаторе.

Рис. Базовая схема 12-тиимпульсного ШИМ преобразователя
Рис. Спектр гармоник 12-тиимпульсного ШИМ преобразователя

Преобразователь с активным входом, использующий ШИМ, генерирует незначительный гармонический ток, а также позволяет возвращать мощность от нагрузки к источнику питания, но если напряжение питания синусоидальное и с учетом того, что:

  • частота ШИМ входного каскада вызывает входной ток, который обычно необходимо фильтровать (в дополнение к радиочастотному фильтру);
  • существующие гармоники напряжения в сети вызовут трансмиссию некоторого количества гармоник тока в привод, но это никак не связано с собственной эмиссией преобразователя.

Коротко об эффективных фильтрах гармоник для низковольтных сетей

Если абстрагироваться от маркетинговых торговых названий и предложений, то на текущий момент к эффективным и (условно) финансово доступными в силовых сетях низкого напряжения можно отнести 3 типа фильтров гармоник – пассивные с параллельным и последовательным, и активный с параллельным подключением в силовую сеть.

Пассивный шунтирующий (параллельный) фильтр

Традиционная форма фильтра обычно основана на конденсаторе коррекции коэффициента мощности, последовательно соединяемым в один L-C колебательный контур с реактором. В зависимости от общего сопротивления контура, фильтр может иметь очень низкий импеданс на основных гармониках, например, 5 и 7 или 11 и 13, а значит обеспечивает ослабление основных гармоник плюс некоторую коррекцию коэффициента мощности.

Шунтирующий пассивный фильтр может использоваться, как возле мощной нелинейной нагрузки, включая ШИМ преобразователи, так и в точке присоединения групп разного оборудования, поскольку ослабляет гармоническое напряжение, возникающее от всех источников гармонического тока и «шунтирует» токи гармоник, «заманивая» их в L-C контур с низким сопротивлением (на гармонических частотах) м «выматывая» до полного угасания. Мощность фильтра обычно определяется мощностью нагрузки на нефундаментальных частотах, однако фильтр при установке на ТП потребляет гармонический ток от существующих гармонических напряжений источника питания, что в экстремальных случаях может вызвать перегрузку фильтра. Поэтому выбор и применение такого типа фильтра требует тщательного изучения существующего гармонического напряжения и оценки результирующей нагрузки на фильтр.

Пассивный последовательный фильтр

Этот тип фильтра разработан специально для использования с приводами (или подобными им генераторами гармоник) подключается последовательно с одной или несколькими определенными нагрузками и снижает эмиссию гармонического тока частот, определенных сопротивлением колебательного контура, а часто с дополнительным ослаблением 5-й и 7-й гармоник. К преимуществам последовательных пассивных фильтров относят то, что:

  • на него практически не влияют существующие гармоники источника питания;
  • он может обеспечивать более лучшие характеристики при несимметричном трехфазном питании по сравнению с выпрямителями с большим числом импульсов.

Однако такие фильтры создают помехи в системах управления тиристорными входными каскадами, которые используются в некоторых конструкциях приводов для управления, но главное - имеют большую стоимость, поскольку через последовательный фильтр должен проходить через весь потребляемый ток, тогда как параллельный фильтр пропускает только токи гармоник.

Подробно об активных фильтрах в более ранних публикациях компании «МИРКОН», о стандартах, гармониках, интергармониках, провалах напряжения, фликере и т.д. в следующих материалах цикла.

#преобразователи #фильтры #гармоники

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

Входной фильтр переменного тока применяется для сглаживания фронта и уменьшения амплитуды выброса при всплеске силового переменного питающего напряжения. Дополнительно он уменьшает амплитуду пульсаций тока, потребляемого частотным преобразователем от сети. Технические характеристики Входные фильтры устанавливаются при подключении преобразователя малой мощности (менее 15 кВт) в сеть с большой мощностью (более 600 кВА), или при наличии мощных потребителей в этой сети. Выбор входного фильтра определяется мощностью преобразователя частоты. ООО «СВ-Техноэлектро» в настоящее время является официальным дилером следующих заводов — производителей оборудования для частотно-регулируемых электроприводов: ООО «Компания Веспер», ООО «INSTART», ООО «Лидер». Кроме того, ООО «СВ-Техноэлектро» является торговым партнером ООО «Интехникс» — официального дистрибьютера в России Invertek Drives (Великобритания), Delta Electronics (Тайвань), AuCom (Новая Зеландия), ABB (Швеция, Швейцария) специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации, специализирующихся в выпуске оборудования в сфере промышленной автоматизации. Оборудование сертифицировано, с гарантией от производителя. Отгружается со склада производителя. Доставка осуществляется в любой регион России. Предоставляется техническая поддержка. Для каждого Заказчика предоставляется скидка от прайс листа производителя. Возникли вопросы — напишите нам по электронной почте или позвоните. Мы будем рады сотрудничеству и гарантируем полное соблюдение нами взятых обязательств перед Вами.
Журавель Валерий · СВ-ТЕХНОЭЛЕКТРО · 8 апреля · Россия · г Москва
Входные фильтры Веспер для преобразователей частоты до 315 кВт

ПРОДАМ: Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. Прибор прост в эксплуатации и оснащен четырьмя евророзетками, две из которых работают только в режиме «сетевой фильтр», а две другие – «стабилизатор + сетевой фильтр». Автоматический стабилизатор напряжения Энергия Люкс предназначен для поддержания стабильного напряжения в бытовых электросетях с номинальным напряжением 220В. Устройство имеет несколько уровней защиты подключенного оборудования. После устранения причины, приведшей к срабатыванию защиты, устройство будет автоматически перезапущено, и на выходные цепи будет подано стабилизированное напряжение. Особенности: — Корпус из негорючего ударопрочного пластика. — Цифровые измерительные приборы, индикация режимов. — Катушка трансформатора серии «компакт». — Блок регулировочных реле мгновенно выравнивает колебания сетевого напряжения. Преимущества: — Диапазон регулировки: 150–280 В. — Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра. — Три вида защиты. — Функция задержки включения. — Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами. — Стабильная работа при резких скачках напряжения. — Удобная цифровая индикация, LED дисплей. — Универсальный способ установки (настольный или навесной. — Элегантный дизайн. — Компактность и портативность. — Низкий уровень шума. — Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня продажи. — Широкая сеть сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов напряжения «Энергия» по всей стране. Виды защиты: — Защита от пониженного напряжения. — Защита от повышенного напряжения. — Тепловая защита.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 29 апреля · Россия · г Москва
Релейные однофазные стабилизаторы напряжения ЭНЕРГИЯ Люкс

ПРОДАМ: Фильтр сетевой трехфазный ФС-16М-3

Предлагаем Вам ознакомиться с новым сетевым фильтром. Назначение Фильтр сетевой трехфазный ФС-16М-3 предназначен для защиты электроаппаратуры по сети питания от индустриальных радиочастотных помех и импульсных перенапряжений. Класс защиты — IP20, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99. Климатическое исполнение — УХЛ 4. Фильтр ФС-16М-3 выполнен в герметичном корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку, 35 мм. В верхней и нижней частях корпуса расположены клеммы для подключения проводов. Технические характеристики: Диапазон фильтрации, МГц 0,1-200 Помехоподавление в диапазоне фильтрации, дБ 20-60 Максимальный имп. ток варисторной защиты, кА 8 КПД, % 99,5 Номинальное входное напряжение, В, Гц 400/230; 50 Максимальный ток, А 16 Масса, кг 0,2 Габаритные размеры, мм 71×90×58 Гарантия, мес 24 Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский, Камышин, Качканар, Кемерово, Керчь, Киров, Кирово-Чепецк, Клин, Клинцы,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Фильтр сетевой трехфазный ФС-16М-3

ПРОДАМ: Сетевые фильтры подавления помех СФ

Фильтр сетевых помех СФ (далее фильтр) применяется для защиты цепей электропитания электронных устройств от индустриальных и высокочастотных природных помех. А так же для предотвращения от распространения индустриальных помех по цепям питающей сети от промышленного оборудования. Фильтр включается в разрыв линии электропитания. Для присоединения к питающей сети и нагрузке фильтр имеет две группы винтовых клемм. Фильтр выпускается в корпусе из пластика, не поддерживающего горение, и предусматривает крепление прибора на DIN-рейку 35мм. В соответствии с ГОСТ, по характеру возникновения помехи подразделяют на противофазные и синфазные. Ток противофазной помехи в сигнальных проводах совпадает по направлению с током полезного сигнала. Ток синфазной помехи имеет одинаковое направление в прямом и обратном проводах сети. Фильтр спроектирован так,что эффективно подавляет помехи разного типа, обеспечивая тем самым защиту от: – ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи; – коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки; – выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях; – помех импульсных блоков питания; – помех мощных двигателей, генераторов и т. п.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 29 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Сетевые фильтры подавления помех СФ

ПРОДАМ: Фильтры LFCN-120, SCLF-65 подавления электромагнитных помех

Фильтры нижних частот: 1) LFCN-120, артикул MCPD450, производитель Murata (Япония) = 1800 р/шт, 4 шт. в наличии. Фото 1 — 3. 2) SCLF-65, производитель Mini-Circuits (США) = 1900 р/шт, 19 шт. в наличии. Фото 4 — 8. Новые, в контейнерах на ленте. Продаются от 1 шт на отрез с ленты. Фото сделаны мною (кроме первого фото, т. к. LFCN-120 настолько маленькие, что там и не видно ничего будет…) По техническим вопросам — не подскажу, к сожалению. Гуглите информацию самостоятельно, по артикулам изделий. Отправлю Почтой России по предоплате, или СДЭК, БоксБерри с оплатой при получении. Возможен безнал. Надёжную упаковку гарантирую.
П Вячеслав · 1 мая · Россия · Ярославская обл
Фильтры LFCN-120, SCLF-65 подавления электромагнитных помех
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.