Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений прописаны на законодательном уровне в п. 82 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В документе отражены и зафиксированы параметры, которым должна соответствовать кабельная линия в экстремальных условиях пожара. Важнейшая цель при возгорании — спасти людей из опасной зоны. Отсюда основное требование к кабельной линии — сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации.
При пожаре в работоспособном состоянии до полного выполнения своих функций должны оставаться кабельные линии и электропроводка систем:
- противопожарной защиты;
- средств обеспечения деятельности подразделе-ний пожарной охраны;
- систем обнаружения пожара;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- аварийного освещения на путях эвакуации;
- аварийной вентиляции и дымоудаления;
- автоматического пожаротушения;
- внутреннего противопожарного водопровода;
- лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны.
Одна из главных задач в условиях пожара, когда возрастает температура и происходит обрушение конструкций, — обеспечить сохранность линии. Все ее элементы: кабель, соединительные и крепежные детали, кабеленесущая система должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, сохранять положение и работоспособность в условиях возгорания.
Производители кабеля создали и испытали в условиях пожара различные типы огнестойкого кабеля, который включается в состав огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). ОКЛ — это совместное испытанное решение двух производителей — кабеля и кабеленесущих систем, в которые входят металлические лотки и аксессуары, кабель-каналы, гофрированные трубы, специальные огнестойкие коробки, элементы крепежа и т. д. Все элементы ОКЛ должны пройти лабораторные испытания и подтвердить надежность работы. Задача кабеленесущей системы, крепежа и других элементов монтажа в составе ОКЛ — обеспечить неподвижность и непрерывную работоспособность кабеля во время возгорания.
ОКЛ должны в обязательном порядке быть оборудованы торговые и офисные центры, места массового скопления людей, а также некоторые категории складов и хранилищ.
Кабеленесущие системы на базе металлических лотков наиболее устойчивы к воздействию факторов пожара. Металлические лотки не выделяют токсичных веществ под воздействием высоких температур и имеют высокую температуру плавления. Это существенное преимущество для их использования при формировании ОКЛ.
В ассортименте EKF четыре типа металлических лотков, которые подойдут для организации кабельных трасс любой сложности в зданиях и сооружениях промышленного и гражданского строительства, торговых и складских помещениях, офисных и муниципальных зданиях, центрах обработки данных. С помощью лотков EKF можно организовать трассу на улице или в помещениях со сложным климатом (высокие или низкие температуры, повышенная влажность и т. д.)
Кабеленесущие системы EKF успешно прошли испытания совместно с различными кабельными заводами и доказали высокую эффективность в составе ОКЛ. По их результатам получены сертификаты соответствия требованиям к ОКЛ, которые подтверждают высокое качество кабеленесущих систем EKF. Решения ОКЛ EKF имеют пределы Е60 и Е90, то есть поддерживают работоспособность в условиях пожара 60 и 90 минут.
Проверка огнестойкости проводилась в лабораторных условиях в специальных печах, имитирующих пожар. Длительность испытаний составила более 120 минут. Это существенно дольше, чем время, необходимое для эвакуации. Кабеленесущие системы EKF совместно с продукцией кабельных заводов показали себя наилучшим образом.
Участие в испытаниях принимали и огнестойкие коробки, которые также подтвердили свои надежность и качество. Кабеленесущие системы и распаячные коробки EKF могут закладываться в проект в составе огнестойких кабельных линий на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Коробки отвечают за защиту места коммутации проводников для поддержания работоспособности всей линии в течение необходимого времени. Огнестойкие коробки EKF не выделяют вредных веществ при воздействии огня, их можно устанавливать в местах массового скопления людей.
В составе ОКЛ коробки прошли испытания открытым пламенем, как в условиях реального горения, и получили класс огнестойкости по ГОСТ 53316-2009 E90. Это значит, что продукт поддерживает функциональность линии не менее 90 минут. Степень защиты IP 55.
Сертификацию в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» в составе ОКЛ успешно прошли все конструктивные элементы кабельных линий EKF. Это значит, что не только металлические лотки, которые изготавливаются из огнестойких материалов, но и крепежи соответствуют требованиям ОКЛ. Это крайне важно, потому что именно от надежности крепежных элементов в условиях пожара зависит неподвижность линии и сохранность работоспособности кабеля.
Проект ОКЛ готовится для каждого конкретного объекта с учетом его специфики. Важно понимать, какова несущая способность опорных конструкций здания, потребуется ли групповая прокладка кабелей, имеются ли рядом другие кабели, какое расчетное время эвакуации и ряд других важных факторов.
Для удобства проектирования кабельной линии на основании продуктов EKF на сайте бренда размещен калькулятор MasterTray. С его помощью можно без труда создать проект кабельной трассы на основе металлических лотков EKF под любые индивидуальные требования клиента. Программа учитывает параметры лотка, крышки, какие аксессуары и монтажные элементы необходимы, а так-же в автоматическом режиме подбирает метизы, необходимые для монтажа лотков между собой и с аксессуарами. На основе данных формируются структура трассы и спецификация. Спецификацию можно выгрузить в форматах PDF и Excel.
Инженеры-проектировщики EKF могут помочь создать проект линии и решить сложные нестандартные задачи при проектировании. Они предложат оптимальные узлы прокладки лотка, начертят узлы для конкретного проекта и составят спецификацию всего необходимого оборудования и материалов.