Передача, распределение и накопление электроэнергии

Совершенствование дуговой защиты

14 августа 2023 г. в 17:58

Рассмотрим основы совершенствования дуговой защиты на примере устройства «Лайм» компании «Микропроцессорные технологии».

При коротком замыкании в комплектном распределительном устройстве (КРУ) 6-35 кВ возникает открытая электрическая дуга. Температура электрической дуги может достигать 7 000-12 000 ⁰С менее чем за один период промышленной частоты. Электрическая дуга пагубно влияет на детали конструкции КРУ, вызывая различные степени повреждения, и если не принять своевременных мер по ее устранению, то это обязательно приведет к их разрушению.

Научно-исследовательский центр по испытаниям высоковольтных электрических компонентов (НИЦ ВВА) провел эксперименты по оценке риска повреждения изоляции при наличии открытой электрической дуги в изолированной камере распределительного устройства. Степень разрушения зависит от вида изоляционного материала, величины тока короткого замыкания и длительности его протекания. Обобщенная зависимость степени повреждения элементов КРУ от длительности горения электрической дуги представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Зависимость степени повреждения элементов КРУ от времени горения электрической дуги

Требования нормативных документов для защиты КРУ

В настоящее время не установлены нормативы и методы испытаний дугостойкости элементов КРУ, а также скорость и тип дуговой защиты.

Существующие директивные (приказы РАО «ЕЭС России» от 1 июля 1998 г. № 120 «О мерах по повышению взрывопожаробезопасности энергообъектов» и приказ от 29 марта 2001 г. № 142 «О первоочередных мерах по повышению надежности работы РАО «ЕЭС России») и нормативные документы (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, 15-я редакция, п. 5.4.19) требуют только наличия устройств защиты от дуги внутри шкафов распределительных устройств.

На практике основное требование к устройствам дуговой защиты можно сформулировать так: общее время ликвидации короткого замыкания не должно превышать 60 мс.

Несовершенство токовой защиты породило необходимость дуговой

Несмотря на требования ПУЭ п.3.3.31 и п.3.3.42 о применении АПВ шин и АВР после устранения КЗ внутри отсеков КРУ, эксплуатирующие организации и предприятия не без оснований ставят под сомнение необходимость выполнения этих требований и вместо этого предпочитают блокировать АПВ шин и АВР при срабатывании дуговой защиты КРУ. Это связано с негативным опытом применения АПВ шин среднего напряжения. Но оправдан ли такой подход? Гарантируют ли существующие решения отключение от дуговых замыканий в течение времени, позволяющего избежать критических повреждений внутри КРУ?

Токовая ступенчатая защита не может быть использована в условиях, когда требуется высокоскоростная защита от дуги, так как выдержки времени на присоединениях питания слишком велики (обычно более 0,5 с). Для уменьшения времени срабатывания защиты на присоединениях питания используется логическая защита шин (ЛЗШ). Принцип работы ЛЗШ заключается в передаче блокирующих сигналов от устройств защиты отходящих присоединений. Однако даже при использовании этой системы время срабатывания защиты все равно превышает допустимое. Выдержка времени ЛЗШ обычно составляет не менее 100 мс.

Недостатки ЛЗШ

  • Не срабатывает при КЗ в «мертвой зоне» отсека подключения кабеля вводной ячейки КРУ;
  • Возникают отказы ЛЗШ при подпитке КЗ от мощных синхронных электродвигателей (для исключения этой проблемы может быть использована более сложная система защиты с применением цепей напряжения и и контролем направления мощности на отходящих линиях).
  • Возникают отказы ЛЗШ в сетях с низкоомным резистивным заземлением нейтрали, в которых ток замыкания на землю при КЗ на корпус КРУ может быть меньше уставки токовой защиты.

Именно поэтому ЛЗШ не может применяться в качестве быстродействующей защиты КРУ от дуговых замыканий.

Виды стандартных дуговых защит

Наиболее широко распространенным видом быстродействующей защиты от дуговых замыканий является оптическая дуговая защита, работа которой зависит от регистрации световой вспышки в отсеках КРУ при возникновении электрической дуги. В настоящее время устройства этого типа имеют время срабатывания от 6 до 25 мс. С учетом времени срабатывания промежуточных реле (12-30 мс), а также собственного времени отключения высоковольтного выключателя (10-90 мс), время ликвидации дугового замыкания традиционными дуговыми защитами обычно выходит за безопасный порог в 50-60 мс. Конструкция и аппаратная часть этих изделий нуждается в совершенствовании. Одной из распространенных проблем является хрупкость оптического волокна из-за несовершенства конструкции датчика и способа его крепления.

Самая быстрая дуговая защита в мире Лайм

НПП «Микропроцессорные технологии» производит самую быструю дуговую защиту в мире Лайм. Ее время срабатывания не превышает 0,9 мс (и это с учетом времени действия выходных реле), что означает, что она обеспечивает по-настоящему быстродействующую дуговую защиту энергообъектов. Это лучшее время срабатывания в мире по сравнению с обычными дуговыми защитами.

#дуговаяЗащита

Источник: НПП «Микропроцессорные технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД (н/м)

Принципиальное отличие от других защит -в зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты Устройство дуговой защиты изготавливается с использованием волоконной оптики и микропроцессорной техники. Может быть использовано для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций, находящихся на реконструкции и на строящихся. Основные преимущества: 1. Тип датчика -оптоволоконный, защита радиального типа . 2. Автоматическая проверка работоспособности всего оптоволоконного тракта (от линзы до выходных реле). 3. Фиксация дугового разряда на начальном этапе формирования – искровом (искрение на контактах). 4. Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии 5. Индикация номера датчика и ячейки, наименование отсека в котором возникла электрическая дуга. 6. Оптоволоконным датчикам не требуется: ориентации датчиков в пространстве, протирки от пыли, защиты от солнца и освещения.
Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД (н/м)

ПРОДАМ: Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД н/м

Принципиальное отличие от других защит -в зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты Устройство дуговой защиты изготавливается с использованием волоконной оптики и микропроцессорной техники. Может быть использовано для защиты ячеек КРУ и КСО электрических подстанций, находящихся на реконструкции и на строящихся. Основные преимущества: 1. Тип датчика -оптоволоконный, защита радиального типа . 2. Автоматическая проверка работоспособности всего оптоволоконного тракта (от линзы до выходных реле). 3. Фиксация дугового разряда на начальном этапе формирования – искровом (искрение на контактах). 4. Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии 5. Индикация номера датчика и ячейки, наименование отсека в котором возникла электрическая дуга. 6. Оптоволоконным датчикам не требуется: ориентации датчиков в пространстве, протирки от пыли, защиты от солнца и освещения.
Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД н/м

ПРОДАМ: Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ

Система дуговой защиты типа РДЗ-018 предназначена для быстродействующего отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении КЗ внутри отсеков КРУ, сопровождаемых открытой электрической дугой. Система состоит из центрального управляющего устройства (ЦУУ) и локальных модулей сбора и обработки информации, связанных между собой и ЦУУ промышленным стандартным протоколом RS-485. Ко входам подключаются пассивные фотодатчики (ПФД). Для повышения надежности работы система может иметь пуск от логических сигналов измерительных органов тока и/или напряжения. Система защиты РДЗ-018 предполагает воздействие на выключатели ввода низшего напряжения, секционный выключатель и выключатель стороны высшего напряжения силового трансформатора. Модификацией данной системы защиты является система типа РДЗ-018М, позволяющая выполнять кроме указанных выше — воздействие на выключатели каждой ячейки при возникновении повреждения за высоковольтным выключателем, например в отсеке ТТ и кабельной разделки. Принцип работы системы основан на опросе центральным управляющим устройством, которые, контролируя уровень светового потока освещенность в отсеках ячеек КРУ, формируют сигналы о своем состоянии, и анализе полученных данных. Для регистрации ошибочных ситуаций при передаче данных и работе АФД в системе предусмотрено ведение протокола ошибок, запрещающего действие защиты при внешних помехах и сбоях. В ЦУУ предусмотрены режимы автоматического функционального контроля для проверки исправности компонентов системы и режим автоматического определения архитектуры системы при ее первом включении. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ

ПРОДАМ: Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

Дуговая защита ОВОД-МД применяется для защиты от дуговых замыканий в шкафах комплектных распредустройств электрических подстанций 0,4-35 кВ. Коротких замыкания могут становится причиной возникновения электрической дуги, которая выводит из строя оборудование КРУ. Устройство дуговая защита «ОВОД-МД» может работать как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях. Принцип работы дуговой защиты ВОД (волоконно-оптические датчики) устанавливаются в отсеках высоковольтных шкафов. Они имеют практически круговую диаграмму направленности и фиксируют световую вспышку при возникновении электрической дуги. Затем по оптическому волокну передают информацию в блок детектирования света устройства. В этот момент дуговая защита формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства. Благодаря этому защищается электрооборудование от разрушения. Основное отличие дуговой защиты ОВОД-МД и преимущество по сравнению с другими дуговыми защитами В зоне действия электрической дуги находятся объектив волоконно-оптического датчика (ВОД) и волоконно-оптический кабель. Пассивные компоненты, которыми являются объектив датчика и волоконно-оптический кабель, обладают абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Дуговая защита ОВОД-МД — защиты радиального типа. Защиты радиального типа позволяют наиболее быстро определять место повреждения и сделать более гибкой логику работы вместе с РЗА распредустройства. Место установки Центральный блок дуговой защиты ОВОД-МД может быть установлен в релейных отсеках КРУ, КСО и КРУН или в любом месте помещения для КРУ, которое будет удобно заказчику. Длина оптического кабеля датчика (ВОД) определяется расстоянием от места установки центрального блока до до секции (ячейки или отсека), которую защищают, и может достигать, при необходимости. многих сотен метров. Область применения оптоволоконной дуговой защиты «ОВОД-МД» подстанции объектов газовой и нефтяной промышленности, КРУ метрополитена, тяговые подстанций...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)

Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" представляет новое поколение устройств на основе волоконной оптики (оптоволокно) и микропроцессорной техники, применяемых для защиты ячеек КРУ высоковольтных электрических подстанций: -абсолютная невосприимчивость к электромагнитным помехам; -наличие встроенной проверки функционирования всего устройства при проведении пуско-наладочных работ; -непрерывный самоконтроль исправной работы устройства вплоть до цепей формирования сигналов отключения; -наличие функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя ввода; -формирование сигналов запрета АПВ и АВР; -формирование логики работы устройства по требованию заказчика или проектной организации; -управление режимами работы устройства с помощью клавиатуры; -наличие последовательного порта RS 232(485); -возможность комплектования устройства волоконно-оптическими трансформаторами тока; -минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ (КРУН). Сертификат соответствия ГОСТ Р. Микропроцессорные приборы:реле РНПП-301(6 независимых регулировок); реле РНПП-311; однофазные реле напряжения РН-101 и РН-111; универсальный переключатель фаз ПЭФ-301; электронное двухканальное реле времени с задержкой включения РЭВ-201 с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек.; блок управления тепловыми приборами МСК-301-2,3,5,7 (КУТП) и блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической оттайкой МСК-301;универсальное электронное реле макс/мин напряжения РН-112; блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением; универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301; блок обмена и передачи данных БО-01; суточно-недельный таймер РН-16Т с функцией контроля сетевого напряжения .
Устройство дуговой защиты "ОВОД-М" и устройства защиты от аварий сети ( н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.