Передача, распределение и накопление электроэнергии

Очередной шаг к повышению надежности и эксплуатационных характеристик антирезонансных трансформаторов напряжения

28 октября 2023 г. в 12:21

РАЗРАБОТКА НАЛИ-НТЗ-10(6)

«Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», вступившее в действие в октябре 2013 года, предъявляет к электромагнитным трансформаторам напряжения (ТН) 6–10 кВ ряд требований:

  • антирезонансность конструкции
  • отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы
  • применение литых коррозионостойких корпусов
  • пожаро- и взрывобезопасность конструкции
  • наличие отдельной вторичной обмотки для целей учета электроэнергии, с классом точности не ниже 0,5
  • наличие не менее двух вторичных обмоток
Антирезонансный трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-10_01
Антирезонансный трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-10_01
Антирезонансный трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10)01
Антирезонансный трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10)01

Требование к антирезонансности конструкции ТН довольно сложное и неоднозначное понятие. Оно применимо только к ТН, предназначенным для контроля изоляции сети, и имеющим заземляемую обмотку высокого напряжения. В ноябре 2014 года вышел документ «ФСК ЕЭС», в котором изложены основные причины повреждаемости и изложены требования к конструкции электромагнитных ТН:

  • не вызывать самим устойчивого феррорезонанса
  • не повреждаться при длительных однофазных замыканиях сети на землю через перемежающуюся дугу
  • не повреждаться при устойчивом феррорезонансе емкости сети с нелинейной индуктивностью других трансформаторов (силовых или измерительных)

В соответствии с этими требованиями в 2014 году на производственной базе ООО «НТЗ «Волхов» был разработан и запущен в серийное производство трехфазный антирезонансный трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-10(6) в цельнолитом корпусе.

Технические характеристики

Трансформатор является трехфаз­ным масштабным преобразователем напряжения в сетях 10(6) кВ с неэффек­тивно заземленной нейтралью и пред­назначен для передачи информации:

  • приборам коммерческого учета электроэнергии;
  • приборам технического учета элек­троэнергии и цепей измерения, релей­ной защиты, автоматики и т.д.;
  • приборам контроля изоляции сети.

Кроме основных требований, в конструкции были учтены тен­денции к улучшению метрологических характеристик и расширению диа­пазонов нагрузки вторичных обмоток трансформатора:

  • наивысший класс точности вторич­ной обмотки для коммерческого учета электроэнергии повышен до 0,2;
  • наивысшие классы точности обе­их основных вторичных обмоток 0,2 и 0,5) нормированы при их одно­временной нагрузке;
  • увеличен диапазон изменения вто­ричных нагрузок в пределах установ­ленного класса точности от 0 до 100 % номинального значения. Это освобож­дает эксплуатацию от необходимости добавлять нагрузку вторичных обмо­ток ТН при использовании маломощ­ной микропроцессорной техники во вторичных цепях.

Устройство трансформатора

НАЛИ-НТЗ-10(6) представляет со­бой аппарат, состоящий их двух транс­форматоров, расположенных в едином цельнолитом корпусе (технические характеристики).

Первый трансформатор (прямой и обратной последовательностей) – вы­полнен трехфазным трехстержневым и звезда его первичной обмотки (АВСН) включается в сеть. Второй трансфор­матор (нулевой последовательности) – выполнен однофазным двухстержне­вым, его первичная обмотка (НХ) вклю­чена между нейтралью звезды трех­фазного трансформатора и землей.

Магнитопроводы обоих трансформа­торов ленточные разрезные, выполнены из анизотропной холоднокатаной элек­тротехнической стали толщиной 0,3 мм. Номинальная индукция в магнитопро­воде трехстержневого трансформатора довольно высока и выбрана, исходя из допустимых погрешностей при наиболь­шем рабочем напряжении прямой после­довательности. Номинальная индукция в магнитопроводе трансформатора нуле­вой последовательности в несколько раз ниже, чтобы он мог успешно противосто­ять феррорезонансным процессам в ка­нале нулевой последовательности сети. Этот канал образуется между соединен­ными вместе тремя фазными проводами сети и землей.

Обмотки обоих трансформаторов слоевые и выполнены из медного про­вода с двойной эмалевой изоляцией и температурным коэффициентом не ниже 180 °С.

Электрическая схема соединения обмоток
Электрическая схема соединения обмоток

Антирезонансные свойства разрабо­танного ТН достигнуты за счет:

  • схемы соединения обмоток, аналогичной схеме ТН типа НАМИ-10, -95 производства Раменско­го завода «Энергия», хорошо зареко­мендовавшего себя в эксплуатации;
  • повышения потокосцепления насы­щения путем снижения номинальной индукции в трансформаторе нулевой последовательности;
  • отказа от использования гаситель­ных сопротивлений (внешних, вну­тренних).

Испытания на устойчивость к резонансным явлениям

Для подтверждения антирезонанс­ных свойств трансформатора, была разработана методика проведения испытаний на устойчивость к резонансным явлениям и собрана испытательная лаборатория, позволяющая моделировать аварийные режимы работы ТН. На базе лаборатории были проведены следующие испытания на устойчивость:

  • к длительным однофазным замыка­ниям сети на землю через перемежа­ющуюся дугу;
  • к режиму «опрокидывания фазы»;
  • к явлению «ложной земли».

Оригинальную статью и её полную версию читайте по ссылке ниже:

Антирезонансный ТН типа НАЛИ.

Источник: Невский трансформаторный завод «Волхов»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дополнительные материалы

Информация о компании

ООО «НТЗ „Волхов“ — современный, модернизированный завод по производству трансформаторов с литой изоляцией на класс напряжения от 6 до 35 кВ, как наружной, так и внутренней установки.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

Трансформатор является трехфазным масштабным преобразователем напряжения в сетях 10(6)кВ с неэффективно заземленной нейтралью и предназначен для питания электросчетчиков коммерческого учета электроэнергии, электросчетчиков технического учета электроэнергии, цепей измерения, релейной защиты, автоматики и т.д. и приборов контроля изоляции сети. Активная часть трансформатора состоит из двух трансформаторов, совместно залитых эпоксидным компаундом. Первый трансформатор (прямой последовательности) - трехфазный трехстержневой, а второй (нулевой последовательности) – однофазный двухстержневой. Первичная обмотка трехфазного трансформатора (АВСН) включается в сеть, а однофазного (НХ) заключена между нейтралью звезды трехфазного трансформатора и землей. Трансформатор обладает набором антирезонансных свойств, позволяющих исключить: - повреждения при длительных однофазных замыканиях сети на землю через прерывистую дугу; - повреждения при трехкратных повышениях напряжения, возникающих при феррорезонансном опрокидывании фазы напряжения у одной из фаз сети; - явление «ложной земли» при работе на холостых шинах. При этом внешние гасительные сопротивления не требуются. Антирезонансные свойства трансформатора обеспечиваются отсутствием не симметрии фазных сопротивлений трансформатора при любом состоянии первичной сети. Устойчивость трансформатора при опрокидывании фазы сетевого напряжения дополнительно обеспечивается трехкратным снижением номинальной индукции в магнитопроводе трансформатора нулевой последовательности. Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69. Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений, и имеет: - класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93; - уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 апреля · Россия · Самарская обл
НАЛИ-НТЗ-10(6) УХЛ2 трансформатор напряжения

ПРОДАМ: Трансформаторы напряжения

Всегда в наличии трансформаторы напряжения: НАМИТ-10, НАМИТ-6 НАЛИ-6(10) ЗНОЛ-6(10) 3хЗНОЛП-6(10), 3хЗНОЛ-1 с предохранительным устройством
Mантрова Алла · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · 25 апреля · Россия · Самарская обл
Трансформаторы напряжения

ПРОДАМ: Трансформаторы тока и напряжения

Предлагаем трансформаторы тока Т-0,66, ТОЛ-10, ТПЛ-10, ТЛМ-10. Трансформаторы напряжения: НАМИТ-6(10), НАЛИ, ЗНОЛП, 3хЗНОЛП,ЗНИОЛ. Минимальные сроки на поставку трансформаторы ТМГ. Однофазные трансформаторы ОСМ (все номиналы). Трехфазные трансформаторы ТСМ, ТСЗ, ТСЗИ. При заказе просим уточнить: -напряжение; -коэффициент трансформации; -кол-во обмоток; -класс точности.
Mантрова Алла · ООО НПП "НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ" · 25 апреля · Россия · Самарская обл
Трансформаторы тока и напряжения

ПРОДАМ: Трансформатор напряжения НАМИТ-10

Предлагаем к поставке измерительный трансформатор напряжения НАМИТ-10(6)
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформатор  напряжения НАМИТ-10

ПРОДАМ: Трансформаторы напряжения НАМИТ-10, НАМИ-35,

Всегда в наличии на складе. Трансформаторы напряжения НАМИТ-10(6), при заказе укажите напряжение. НАМИ-35-антиферрорезонасный трансформатор . Устойчив к феррорезонансу. Трансформаторы напряжения антирезонасные типа НАМИ-110, 220,330,500КВ предназначены для питания цепей релейной защиты и микропроцессорных счетчиков коммерч. учета электроэнергии в системе АСКУЭ. Объем масла в затворе обеспечивает отсутствие прорыва воздуха через затвор. Антирезонасные свойства трансформатора напряжения подтверждены испытаниями.
Mантрова Алла · ООО НПП "НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ" · 25 апреля · Россия · Самарская обл
Трансформаторы напряжения НАМИТ-10, НАМИ-35,
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.