Новые решения схем ОРУ станций и подстанций 110 кВ на базе компактного модуля КМ ОРУ 110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО»

20 октября 2010 г. в 10:46

Продукция ЗАО «ЗЭТО» широко известна энергетикам и успешно эксплуатируется от районов крайнего севера до увлажненных тропиков в 32 странах мира. В первую очередь, это разъединители, заземлители, шинные опоры, ограничители перенапряжений, применяемые на ОРУ станций и подстанций ОАО «ФСК ЕЭС», Холдинга МРСК, генерирующих компаний, а также в энергохозяйствах нефтяной и газовой промышленности, черной и цветной металлургии, сельского хозяйства, контактной сети и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог и Метрополитенов. Сегодня мы разрабатываем и производим оборудование на все классы напряжения — от 0,38 до 1150 кВ.

В конце 90-х годов испытание рынком, выпавшее на долю отечественной промышленности, заставило российские предприятия проявлять активность и быстроту реакции. Нашему предприятию это удалось. В настоящее время электротехнический рынок, в нашей сфере деятельности, диктует свои условия.

Модернизация и строительство станций и подстанций практически во всех сегментах рынка проводится на основе принципов комплексного подхода — от проекта до ввода в эксплуатацию. Применяются комплекты укрупненных функциональных блоков полной заводской готовности. Путем агрегатирования соответствующих разновидностей таких блоков, реализуются все требуемые типы ОРУ станций и подстанций.

На данном этапе развития технологий российские компании предлагают на рынке высоковольтной продукции новые идеи, инновационные решения. Одним их таких решений является разработка компактного модуля КМ ОРУ 110 производства ЗАО «ЗЭТО».

В современных условиях снижение затрат, времени и повышение эффективности использования средств на проектирование, строительство, монтаж и эксплуатацию энергообъектов, имеет огромное значение. Данное решение, в разрезе построения компоновочных схем ОРУ и ЗРУ 110 кВ, является наиболее обоснованным по технико-экономическим показателям.

Назначение и область применения

Данные модули позволяют выполнить высоковольтную сторону ПС 110 кВ любой конфигурации, как по стандартным, так и индивидуальным схемам, и предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинальным напряжением 110 кВ.

Сборные шины и межъячейковые связи выполнены на базе жесткой ошиновки собственной разработки.

Особенностью конструкции является одна из последних разработок ЗАО «ЗЭТО» — вертикальный разъединитель, не требующий обслуживания, с использованием контактных групп разъединителей серии Р Г. Данное техническое решение, позволило отказаться от выкатного элемента на выключателе, как у зарубежных аналогов, что значительно повысило ксплуатационную надежность модуля в суровых российских условиях, и позволило проводить регламентные и ремонтные работы на выключателе и трансформаторах тока без погашения системы сборных шин, в полном соответствии с требованиями по электробезопасности.

Базовая конструкция модуля КМ ОРУ

Модуль состоит из трехполюсного элегазового выключателя, однофазных трансформаторов тока, элементов жесткой ошиновки с применением полимерных изоляторов типа ОСК-10-110 и опорных металлоконструкций.

Комплектующие изделия и изоляторы имеют ТУ согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС», а импортные комплектующие и изоляторы имеют экспертное заключение ОАО «ФСК ЕЭС».

Модуль обладает функцией разъединителя. Неподвижные контакты являются частью шинной системы и не требуют технического обслуживания.

Климатическое исполнение модуля — УХЛ, категория размещения — 1 по ГОСТ 15150.

Модуль сохраняет работоспособность при гололеде с толщиной корки льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с, а при отсутствии гололеда при скорости ветра до 40 м/с.

Длина пути утечки внешней изоляции модуля соответствует ГОСТ 9920 для подстанционной изоляции (удельная длина пути утечки 2,25 кВ/см).

По желанию заказчика модуль может поставляться с заземлителем с двигательным приводом для заземления секций жесткой ошиновки, который будет устанавливаться на отдельно стоящей опоре, аппаратами обработки ВЛ, ячейковым порталом с линейной изоляцией и арматурой.

Механический ресурс разъединителя — 10 000 циклов «включение — произвольная пауза — отключение».

Технические характеристики КМ ОРУ 110 кВ
Наименование параметров Норма
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
Номинальный ток, А 2000
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), кА 40
Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), кА 100
Номинальный ток отключения выключателя, кА 40
Время протекания номинального кратковременного тока, с:
— для главных ножей
— для заземлителей
3 1
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
— относительно земли
— между разомкнутыми контактами
450 570
Испытательное одноминутное напряжение, кВ
— относительно земли
— между разомкнутыми контактами
230 230
Номинальная частота, Гц 50
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н 300

Комплект поставки КМ ОРУ 110 кВ

  • трехполюсный элегазовый выключатель;
  • трансформаторы тока;
  • разъединители (линейный, шинный);
  • полимерные изоляторы ОСК — 10 — 110;
  • металлоконструкции для модуля;
  • металлоконструкции для аппаратов;
  • ошиновка для аппаратов (внутри ячейки);
  • кабельные связи (внутри ячейки).

По желанию заказчика:

  • аппараты обработки ВЛ (конденсаторы связи, заградительные фильтры);
  • ячейковый портал;
  • ошиновка аппаратов;
  • кабельные конструкции в пределах ячейки;
  • шкаф соединений;
  • линейная изоляция с арматурой;
  • трансформаторы напряжения;
  • ограничители перенапряжений.

Преимущества КМ ОРУ 110 кВ

Специалистами ЗАО «ЗЭТО» разработан альбом типовых схем ОРУ 110 кВ на базе компактного модуля КМ ОРУ 110 кВ, позволяющий максимально уменьшить время на проектирование объектов. Возможна реализация нетиповых схемных решений ОРУ 110 кВ.

   
Сокращение площади распределительного устройства — оптимизация компоновки оборудования позволяет сократить занимаемую площадь ОРУ до 45% от общепринятой стандартной 
— блочно-модульное исполнение
Сокращение сроков проектирования — проектные работы выполняются с использованием разработанных компоновок
— применение модулей и типовых блоков
Сокращение монтажа — проведение на заводе-изготовителе контрольной сборки и приемо-сдаточных испытаний
— конструкция компактная, легко собирается и устанавливается
— отсутствие сварочных работ
Удобство обслуживания — обеспечен свободный доступ к оборудованию
Адаптируемость — по выбору заказчика может быть установлено оборудование любого производителя
Защита от воздействий
окружающей среды
— все металлоконструкции имеют покрытие методом горячего цинкования, толщина покрытия (100 мкм) обеспечивает противокоррозионную стойкость на весь срок эксплуатации модуля — 30 лет
Механическая устойчивость — несущая конструкция обладает повышенной механической устойчивостью
— сейсмостойкость модуля до 9 баллов по шкале МSK-64
Сокращение
затрат
на эксплуатацию
— не требуется подкрашивание металлоконструкций
— применение полимерной изоляции, стойкой к загрязнениям, не требующей очистки
— применение оборудования с закрытыми подшипниками и долговременной смазкой

Мы готовы предоставить техническую информацию заинтересованным проектным организациям и инжиниринговым компаниям. В настоящее время реализованы проекты ОРУ 110 кВ с применением компактного модуля производства ЗАО «ЗЭТО» на ПС 110 кВ Умба, ПС Новое Рахино (МРСК Северо-Запада), ПС Знаменская (ОАО «Иркутскэнерго») и других.

В разработке находится ряд новых объектов, на которых планируется применение компактного модуля в схемах ОРУ 110 кВ. Готов проект закрытого распределительного устройства (ЗРУ) — 110 кВ на базе компактного модуля производства ЗАО «ЗЭТО».

Данная разработка получила достойную оценку и награждена Дипломом и Золотой медалью специализированной выставки «Электро — 2009» и заняла почетное третье место в конкурсе на лучшую разработку представленную на выставке «Электрические сети России — 2008» в номинации электрооборудование для ПС.

ЗАО «ЗЭТО» обладает более чем полувековым опытом работы в области высоковольтного аппаратостроения, всегда идет в ногу со временем, и предлагает потребителю современное, качественное и надежное электротехническое оборудование.

Михаил Юрьевич ФОМИН,
начальник службы маркетинга ЗАО «ЗЭТО»
E-mail: marketing@zeto.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 50-03/ КЭНД 100-03

Кипятильники непрерывного действия КЭНД предназначены для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания и эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями от плюс 10 °С до плюс 35 °С Надежный блок автоматики. ТЭН с минимальной ваттной нагрузкой, увеличивает срок службы нагревателей. У кипятильника непрерывного действия два зажима заземления. Только 2 рабочие полости: кипятильный сосуд и сборник кипятка. Питательная коробка отсутствует. Защита датчика электрокипятильника контролирует уровень воды в сборнике кипятка от попадания воды на него. В кипятильном сосуде присутствуют трубки, защищающие датчики от водяного ключа. Индикатор включения и индикатор о работе ТЭН. Применение электрокипятильников непрерывного действия в области общественного питания: Электрокипятильники являются незаменимым оборудованием для предприятий общественного питания, осуществляющих производство кулинарной продукции, а также их реализацию и (или) организацию потребления. Таких как кафе, ресторанов, организаций быстрого питания, столовых заводских, школьных и дошкольных заведений. Наши электрокипятильники зарекомендовали себя, как качественное и недорогое оборудование для общепита. Принцип действия электрокипятильников непрерывного действия КЭНД 50-03/100-03 Принцип действия кипятильника основан на нагреве воды трубчатыми электронагревателями ТЭНами. При этом в кипятильном сосуде образуются пузырьки пара, которые, устремляясь вверх, увлекают за собой кипящую воду по принципу «гейзера». При открывании крана сетевого водопровода вода через электромагнитный клапан поступает в кипятильный сосуд. В момент касания воды электрода датчика нижнего уровня происходит срабатывание магнитного пускателя КМ, при этом питающее напряжение подается на трубчатые электронагреватели ТЭНы. В момент касания воды электрода датчика верхнего уровня происходит отключение электромагнитного клапана и прекращается подача водопроводной воды. В процессе кипения кипяток...
Термаль Концерн · КОНЦЕРН ТЕРМАЛЬ · Вчера · Россия · Нижегородская обл
Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 50-03/ КЭНД 100-03

ПРОДАМ: ИОС-110-2000М, ИОС-110-1250М, ИОС-110-400, ИОС-35-2000, ИОС-35-1000, ИОС-35-500-01, С4-80, 195, 450, 550

Уважаемые господа, ООО «Энергосеть» предлагает Вашему вниманию электротехническое оборудование производства «ИЗВА», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки: Разъединители внутренней и наружной установки РГ, РДЗ, РЛНД, РВР, РВПЗ; разрядники вентильные и трубчатые РВО, РТВ, РВН; ограничители перенапряжений нелинейные ОПН; заземлители ЗОН; приводы ПР, ПРГ, ПД, ПДГ; устройства переключающие ПУ, электромагнитную блокировку ЗБ, шинные опоры ШО, изоляторы ИО, ИОС, С4, С4, С8, НСФ, ПСФ, ФСФ; тяги электроизолирующие и другую продукцию. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ. ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПТ, ПКЭ. Действует гибкая система скидок.
Ильин Сергей · Энергосеть · Вчера · Россия · Псковская обл
Энергосеть, ООО

ПРОДАМ: ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

Компания НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" предлагает Вам современные решения в сочетании с передовыми технологиями от мировых лидеров в производстве систем бесперебойного и гарантированного электропитания. Мы предлагаем источники бесперебойного питания (ИБП) следующих производителей: IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton, которые обеспечивают надежную защиту качественной электроэнергией практически любой объект или оборудование. Сотрудничество с НПАО "ПФ "СОЗВЕЗДИЕ" – это надежные партнерские отношения, полный перечень услуг по поставке, проведению пуско-наладочных и монтажных работ, сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию всего спектра поставляемого оборудования. Источники бесперебойного питания представляют собой устройства, которые используют энергию заряда аккумуляторных батарей для питания нагрузки в «аварийном» режиме работы. ИБП используются в целях защиты различного высокочувствительного электрооборудования, такого как рабочие станции ,системы телекоммуникаций, системы управления технологическими процессами, торговые терминалы, компьютеры, измерительные приборы. Источники бесперебойного питания решают проблемы при некачественном питании сети или полной потери питания. Например, это случается при отсутствии напряжения питания, низким или высоким напряжением, пульсацией амплитуды, колебанием частоты, дифференциальным и синфазным шумом, переходными процессами, и т.п. - все эти проблемы решаются источниками бесперебойного питания. Благодаря ИБП стабилизируется напряжение и обеспечивается гальваническая развязка выхода на критическую нагрузку. Все это позволяет решать проблемы в сети питания критической системы, которые могут вызывать повреждение программного обеспечения стать причиной неустойчивой работы оборудования. Существуют три класса источников бесперебойного питания (три типа защиты электропитания): — Off-line: обеспечивает питание в случае отсутствия напряжения, но сохраняют все помехи сети; — Line-interactive: защищают...
Панарина Людмила · ПФ СОЗВЕЗДИЕ · 1 мая · Россия · г Санкт-Петербург
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ IMD, GE, Delta, Mwell, Riello, Eaton

ПРОДАМ: Ограничители мощности ОМ на Ваш выбор ( ОМ-310, ОМ-110, ОМ-163, ОМ-16, ОМ-2-500, ОМ-2-500-01)

Предлагаем Вам ознакомиться с ограничителями мощности отечественных производителей. Уже известные ограничители мощности ОМ -310 и ОМ-110 и новую разработку. Ограничители мощности собраны на современной элементной базе, качественной заводской сборки. Новинка -ОМ-163 может быть использована как реле ограничения потребляемой мощности; реле напряжения; цифровой мультиметр (индикация полной, активной, реактивной мощности потребляемого тока и напряжения сети). Ограничитель мощности ОМ-16 предназначен для контроля напряжения и потребляемой мощности в однофазной сети и отключения нагрузки в случае выхода напряжения за установленные пороговые значения или превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения. Блок ОМ-2-500 предназначен для управления силовыми контакторами (приоритетная и второстепенная нагрузка) или другими коммутирующими устройствами при помощи контактов внутренних реле Р1, Р2 и обеспечивает: контроль напряжения трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц, не зависимо по каждой фазе и автоматическое выключение/включение нагрузки № 1 при помощи реле Р1 и нагрузки № 2 при помощи Р2 согласно заданным значениям; измерения тока не зависимо по каждой фазе (для токов более 5 А, с применением трансформаторов тока ХХХ/5 А) и автоматическое ступенчатое (сначала отключается нагрузка № 2, а затем, при росте тока нагрузка № 1) выключение/включение нагрузок при помощи реле Р1 и Р2 согласно установленным значениям; отображения текущего состояния Р1 и Р2, и текущих показаний фазных напряжений и токов в трехфазной сети переменного тока 220/380 В, 50 Гц на ЖКИ индикаторе; программирования параметров (напряжения, тока, временных задержек и режимов работы) блока ОМ-2-500-01; сохранение в энергонезависимой памяти любых изменений режима работы, с занесением даты, времени, типа события, параметров, с возможностью последующего просмотра на ЖКИ индикаторе включая — начальное включение каналов, после подачи питания. Получить дополнительную информацию и заказать...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Ограничители мощности ОМ на Ваш выбор ( ОМ-310, ОМ-110, ОМ-163, ОМ-16, ОМ-2-500, ОМ-2-500-01)

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.