Достоверное и быстрое выявление поврежденных присоединений при однофазных замыканиях на землю в сети 6-35 кВ

7 сентября 2020 г. в 11:15

Задача определения присоединения с однофазным замыканием на землю (ОЗЗ) в сетях 6(10)-35 кВ в настоящее время не имеет эффективного решения несмотря на динамичное развитие техники релейной защиты и увеличение установленного парка микропроцессорных устройств на объектах энергетики. Специалисты НТЦ «Механотроника» разработали специальный алгоритм для определения поврежденного фидера.

В реальных условиях на энергообъектах до сих пор при возникновении ОЗЗ на секциях шин срабатывает неселективная сигнализация по повышению напряжения нулевой последовательности. При этом нет четкого определения фидера с ОЗЗ. Если секция шин питается от вышестоящей подстанции, то такая же неселективная сигнализация срабатывает на нескольких распределительных устройствах 6-10 кВ.
Поиск ОЗЗ осуществляется методом последовательного отключения/включения всех фидеров 6-10 кВ на всех распределительных устройствах. Эти переключения влияют на работу технологического оборудования потребителей, загружают оперативный персонал непродуктивной работой и увеличивают время на устранение замыкания.

Варианты решений

За последние десятилетия в области защиты от ОЗЗ появилось много разработок, по этой тематике было защищено значительное количество кандидатских и докторских диссертаций, однако решение, которое получило бы массовое распространение, пока не найдено. Применение предлагаемых разработок зачастую затруднено несовершенством их характеристик, сложностью задания уставок и отсутствием методик расчета.

Кроме того, рекомендуется устанавливать совместно с защитами присоединений отдельные централизованные устройства для выявления однофазных замыканий на землю. Возникает парадоксальная ситуация: из-за несовершенства защит присоединений 6-35 кВ и трудности выявления присоединения с ОЗЗ эксплуатирующие организации вынуждены применять дополнительное дорогостоящее оборудование.
С одной стороны, внедрение централизованных устройств — привлекательное решение для производителей техники РЗА, так как позволяет увеличить выпуск продукции в сегменте 6-35 кВ. С другой — эта концепция не оптимальна для серьезной модернизации подстанционного оборудования 6-35 кВ, так как в масштабах энергосистемы страны приведет к значительным затратам.

Селектор направления ОЗЗ

НТЦ «Механотроника» оценил долгосрочные концепции развития в области выявления присоединения с ОЗЗ и признал наиболее перспективной совершенствование методов выявления таких фидеров в существующих защитах 6-35 кВ. Был разработан уникальный алгоритм — селектор направления однофазного замыкания на землю (СНОЗЗ). Алгоритм выявляет начальный момент пробоя и анализирует переходный процесс тока и напряжения нулевой последовательности, проводя оценку динамики изменения направления мощности нулевой последовательности.

СНОЗЗ использует принцип выделения свободной составляющей переходного процесса и последующей ее обработки с применением стандартных функций частотных преобразований и элементов математической статистики.

Схема сети с изолированной нейтралью 6–10 кВ
Рисунок 1. Схема сети с изолированной нейтралью 6–10 кВ

На рисунке 1 показан пример схемы защищаемой сети. Процессы, происходящие при внутреннем и внешнем замыканиях, отличаются направлением мощности нулевой последовательности в момент замыкания. При однофазном замыкании на землю в зоне действия защиты от ОЗЗ ток и напряжение нулевой последовательности в момент пробоя разнонаправлены (рис. 2), а при замыкании вне зоны действия защиты — сонаправлены (рис. 3).

Осциллограмма при однофазном замыкании на землю на отходящем фидере в зоне действия защиты от ОЗЗ
Рисунок 2. Осциллограмма при однофазном замыкании на землю на отходящем фидере в зоне действия защиты от ОЗЗ
Осциллограмма при замыкании на землю  на соседних присоединениях вне зоны действия защиты от ОЗЗ
Рисунок 3. Осциллограмма при замыкании на землю на соседних присоединениях вне зоны действия защиты от ОЗЗ

Применение алгоритма СНОЗЗ

Впервые СНОЗЗ был применен в блоках защиты синхронных и асинхронных электродвигателей — БМРЗ-УЗД, в них функция определения присоединения с ОЗЗ особенно востребована, так как отключение такого потребителя, как двигатель, может привести к изменениям в ходе ответственных технологических процессов. В дальнейшем на основе успешного опыта применения алгоритм СНОЗЗ был интегрирован во все линейки устройств БМРЗ, начиная с самых простых реле — БМРЗ-50.

При настройке каждого блока РЗА на отходящей линии для работы СНОЗЗ задаются уставки:

  • тип нейтрали сети (изолированная или компенсированная);
  • отстройка от напряжения небаланса нулевой последовательности (можно принять 15 В).

Несмотря на достаточную математическую сложность СНОЗЗ, какие-либо дополнительные уставки задавать не требуется, поэтому с точки зрения эксплуатации — это очень простое решение.

Срабатывание СНОЗЗ происходит при наличии ОЗЗ на присоединении. БМРЗ может быть настроен как на сигнализацию, так и на отключение от срабатывания СНОЗЗ. В руководствах по эксплуатации блоков для удобства приведена методика проверки СНОЗЗ для наладки присоединения перед вводом его в работу.

Многочисленные лабораторные и полевые испытания показали, что функция СНОЗЗ правильно срабатывает в 92 % случаев. В 8 % случаев наблюдалось несрабатывание, что обусловлено недостаточной чувствительностью. Ложных срабатываний не зафиксировано. Это важный момент: СНОЗЗ либо работает правильно, либо, чтобы не вводить в заблуждение оперативный персонал, не срабатывает вообще.
В заводском исполнении устройств БМРЗ функция СНОЗЗ реализована с действием на сигнализацию, также предусмотрена возможность настройки на отключение.

Применение усовершенствованных защит присоединений позволяет оперативному персоналу сразу определить фидер с ОЗЗ, значительно сократив время его поиска и количество переключений.

Источник: ООО «НТЦ «Механотроника». Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 4-5 2020 год

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

История предприятия начинается в 1990 году с образования в Ленинграде Научно-технического центра комплексных проблем механотроники — первой отечественной организации, способной создавать и производить цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), а также аппараты для распределительных устройств (РУ) категории 0,4-220 кВ. С 1993 года НТЦ «Механотроника» занимается подготовкой и расширением документации «Общих технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Заземляющий дугогасящий реактор РДМР 6, 10, 20, 35 кВ

Дугогасящие реакторы предназначены для ограничения токов при металлических замыканиях одной из фаз на землю в сети 6-35 кВ и создания условий, обеспечивающих быстрое самопогасание дуги в месте её возникновения при дуговых замыканиях. Дугогасящий реактор подключается между нейтралью сети и контуром заземления подстанции. При отсутствии явно выведенной нейтрали подключение производится к нейтрали специального присоединительного трансформатора со схемой соединения обмоток "звезда-треугольник" либо "зигзаг". Дугогасящий реактор 6-35 кВ предназначен для минимизации последствий самого частого вида повреждений в распределительной сети – последствий однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Реактор обеспечивает надежную компенсацию (минимизацию) токов, возникающих при металлических ОЗЗ. При дуговых же ОЗЗ дугогасящий реактор способствует созданию условий, обеспечивающих быстрое самопогасание электрической дуги в месте её возникновения. Надежность работы дугогасящего реактора РДМР подтверждается большими сроками работы в уже существующих сетях (более 30-ти лет). Кроме того, вносимые производителем изменения в конструкцию реактора позволяют увеличивать диапазон регулирования его индуктивного тока. На сегодняшний день кратность регулирования достигает двадцати, что, с одной стороны, позволяет устанавливать дугогасящий реактор РДМР на подстанциях с небольшой величиной емкостного тока, с другой стороны, обеспечивает существенный запас по мощности реактора при дальнейшем развитии сети. Перечень конструктивных отличий дугогасящих реакторов типа РДМР на классы напряжения 6-35 кВ от реакторов других производителей. Дугогасящий реактор РДМР совместно с автоматикой УАРК аттестован в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Протокол о продлении срока действия Заключения аттестационной комиссии. Изменена конструкция магнитопровода, позволяющая добиться 20-кратного диапазона регулирования индуктивного тока реактора. Данный электрический аппарат предназначен для работы в различных...
Шихалев Александр · ВП НТБЭ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Заземляющий дугогасящий реактор РДМР 6, 10, 20, 35 кВ

ПРОДАМ: Устройство УСЗ ЗМ сигнализации при однофазных замыканиях на землю УСЗ ЗМ

Устройство УСЗ 3М предназначено для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 кV.
Кудяков Евгений · ООО «Энергоприбор» · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Устройство УСЗ ЗМ сигнализации при однофазных замыканиях на землю УСЗ ЗМ

ПРОДАМ: Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН

Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН ООО «Волжский Электроконтакт» предлагает сотрудничество в области поставок реле и устройств защиты и сигнализации однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ: - реле тока с повышенной чувствительностью статические РТЗ-51, РТЗ-51.01 - устройство сигнализации однофазных замыканий на землю УСЗ-2/2 - устройство сигнализации при однофазных замыканий на землю переносные УСЗ-3, УСЗ-3М - защита при однофазных замыканий на землю с изолированной нейтралью ЗЗП-1 - защита при однофазных замыканий на землю ЗЗН Сроки поставки - сжатые. Отгрузка осуществляется в сжатые сроки, любым, удобным для Вас видом транспорта. Каждое изделие упаковано в картонную коробку для предохранения его от механических повреждений при хранении и транспортировки. Если хотите получить прайс-лист, можем скинуть по факсу или по электронной почте. Заявки просим отправлять по электронной почте и по факсу С уважением Павел Владимирович ООО "Волжский Электроконтакт" тел. (8352) 27-02-15, 63-44-94, 48-10-68, 27-02-14 ICQ: 392253145 http://www.volga-kontakt.ru
Ветков Павел · Волжский Электроконтакт · 27 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РТЗ-51, устройство-УСЗ-3, защита -ЗЗП-1, защита -ЗЗН

ПРОДАМ: Разъединитель РВФ(З)-СЭЩ-10/630(1000, 1600)

При заказе заполнить опросный лист и укажите кол-во зазем ножей и ток: РВФЗ-1-10/630 РВФЗ-2-10/630 Предназначен для: 1. Включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения 10 кВ. 2. Обеспечения безопасного производства работ на отключённом участке 3. Заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Исполнение по наличию заземляющих ножей: - один нож заземления - два ножа заземления - без ножей Поставляется в комплекте с приводами. На приводе также предусмотрено место под установку механического блокировочного замка ЗБ1 М , ЗБ2 М или электромагнитного блокировочного замка ЗБ-1. При заказе необходимо заполнить опросный лист! Минимальные сроки поставки!
Землеруб Борис · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · Сегодня · Россия · Самарская обл
Разъединитель РВФ(З)-СЭЩ-10/630(1000, 1600)

ПРОДАМ: УСЗ-3М УХЛ4 Устройство сигнализации замыканий

Реле сигнализации при однофазных замыканиях на землю переносное типа УСЗ-3М (ТУ 16-529.015-75) предназначено для определения поврежденного присоединения или его участка при однофазных замыканиях на землю в компенсированных сетях напряжением 6-10 kV. Регулировка чувствительности реле УСЗ 3М — плавная. Реле сигнализации однофазных замыканий на землю выполнено переносным и предназначено для использования с трансформаторами тока нулевой последовательности (ТТНП). Также реле УСЗ-3М возможно устанавливать и на панели. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха УСЗ 3М от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию для исполнения УХЛ4. Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,25 g. Степень защиты оболочки реле УСЗ-3М — IP40, а контактных зажимов для присоединения к реле сигнализации внешних проводников — IP00 по ГОСТ 14255-69.
Гимбатова Людмила · ПРОМЭЛЕКТРО · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
УСЗ-3М УХЛ4 Устройство сигнализации замыканий
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.