БКБО типа «БАЛТИКА», «МАЛОГАБАРИТНАЯ», блочные комплектные бетонные оболочки

17 декабря 2010 г. в 09:21

БКБО — монолитные тонкостенные объемные сооружения — постоянная позиция в продуктовой линейке ООО «Энергомодуль». В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать до 60 комплектов разнообразных БКБО в месяц.

  • БКБО изготавливаются из высокопрочного бетона:
    • — марка В30 (400);
    • — класс морозостойкости — F100 циклов по ГОСТ 10060.0;
    • — водонепроницаемость — W6 по ГОСТ 12730.5;
    • — фракция используемого щебня 5-10 мм по ГОСТ 8267.
  • В зависимости от условий проекта, БКБО выпускаются в двух вариантах: с входной дверью, расположенной справа, если смотреть на монтажные ворота, или слева.
  • БКБО устанавливаются на подготовленное основание или кабельное сооружение (КС). КС служит для монтажа и разводки всех коммуникаций.
  • В зависимости от расположения элементов, БКБО подразделяются на типы: «Балтика», «Малогабаритная».

Особенности бкбо типа «Балтика»

  • Плита покрытия (крыши).
  • Объемный блок стен с полом.
  • Кабельное сооружение.
  • Крыша устанавливается на блок стен и закрепляется с помощью сварки (штатно) либо болтового соединения (по желанию заказчика). В БКБО «Балтика» крыша может выполняться как в односкатном, так и в двускатном исполнении.
  • БКБО данной конструкции можно изготовить с двумя монтажными воротами, расположенными с торцов, и дверью.
  • Блок стен и кабельное сооружение изготавливаются полом сверху, поэтому проводится кантование.
Технические характеристики БКБО типа «Балтика»
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23
Срок службы, лет, не менее 25
Габариты, мм:  
высота оболочки:
— одноэтажное исполнение — двухэтажное исполнение
2825; 5380
высота каб ельного сооружения 1020; 1720; 1900
ширина оболочки длина оболочки 2560; 5240
ширина кабельного сооружения длина кабельного сооружения 2330; 4930
Масса, кг:  
— оболочки (двое ворот) — оболочки (одни ворота) 13000; 15000
кабельного сооружения (высотой 1020, 1720, 1900 мм) 7500; 8500; 9500

Преимущество БКБО производства ООО «Энергомодуль»

  • Технологический цикл отливки любой оболочки составляет 1 день.
  • Двойное армирование БКБО «Балтика» позволяет использовать ее в сейсмически опасных районах. Сертификат соответствия подтверждает возможность применения БКБО в районах, сейсмичность которых — до 9 баллов по шкале MSK-64 (в соответствии с ГОСТ 17516, СНиП II-7-81).
  • Крыша БКБО «Балтика» имеет утепление, препятствующее образованию конденсата при резких перепадах температуры окружающего воздуха.
  • Возможно создать БКБО любой конфигурации в соответствии с пожеланиями заказчика.
  • Возможность изготовления двухэтажных БКБО.
  • Окраска бетонных и металлических поверхностей БКБО в любой цвет по желанию заказчика.
  • Применение оцинкованных наружных металлоизделий, поверхность которых дополнительно окрашивается порошковыми красками.
  • Транспортирование по дорогам общего пользования без сопровождения машинами ГИБДД.
  • Изготовление кабельных сооружений различной высоты: 1020, 1500, 1720 или 1900 мм.
  • Низкая стоимость изделия.

Особенности БКБО типа «Малогабаритная»

  • Плита пола.
  • Объемный блок стен с крышей.
  • Кабельное сооружение.
  • Блок стен с крышей устанавливается на пол и закрепляется с помощью сварки.
  • БКБО данной конструкции поднимают за плиту пола при помощи подъемных адаптеров. Кантование не проводится.
Технические характеристики
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23
Срок службы, лет, не менее 25
БКБО типа «Малогабаритная»
Габариты, мм:  
высота оболочки 2815
высота кабельного сооружения 1020
ширина / длина оболочки 2400 / 3160
ширина / длина кабельного сооружения 2330 / 2940
Масса, кг:  
оболочки 10000
кабельного сооружения 5300

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: БКТП-100-1000/10-0.4 (бетон, сендвич)

Изготовление нетипового электрооборудования по индивидуальному заказу. Оказывает услуги по комплектации и снабжению объектов энергетики и промышленных предприятий электротехническим оборудованием любой сложности. В настоящий момент полный ассортимент оборудования включает в себя более 15000 наименований. ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Комплектная трансформаторная подстанция КТП: БКПТ, КТПНУ, КТПН (25-2500 кВА) блочного и киоскового типа, для городских сетей, утепленные в блок-контейнерах и бетонных модулях, тупиковые и проходные с воздушными и кабельными вводами и выводами. Комплектные распределительные устройства серии КРУ 59, 61, 63, 66, 96, 104 наружной и внутренней установки на напряжение 6 (10) кВ. Комплексные распределительные устройства серии КСО-285, КСО-298, КСО-272, КСО-292, КСО-366, КСО-386 на напряжение 6(10)кВ внутренней установки с выключателями нагрузки и силовыми выключателями. Низковольтные комплектные, вводные и распределительные устройства типов ЩО-70, НКУ. В качестве распределительных устройств высокого и низкого напряжения используется оборудование отечественных и импортных производителей.
Скрипник Дмитрий · Твэлз · 9 апреля · Россия · Тверская обл
БКТП-100-1000/10-0.4 (бетон, сендвич)

ПРОДАМ: Бетоносмеситель со СКИПом (бетономешалка) СБР-1200

Бетоносмеситель со СКИПом (бетономешалка) СБР-1200, гравитационного типа, электрический. Самый большой в ряду бетономешалок СБР. СБР-1200 имеет объем по загрузке 1200 литров, суммарная мощность установленных двигателей 10 кВт. Может устанавливаться в линию производства товарного бетона, так как имеет производительность 25-30 м3/час при механизированной подаче компонентов (инертных материалов, воды и цемента). Масса в сборе 1500 кг. Емкость СКИП 620 литров. Выгрузка осуществляется в режиме реверса. Производство Россия. Подробнее http://www.alstr.ru/betonosmesiteli/sbr1200.html
Шишкин Илья · ООО Стройтехника · 9 апреля · Россия · Свердловская обл
Бетоносмеситель со СКИПом (бетономешалка) СБР-1200

ПРОДАМ: Катушка КУЮЖ.685.442.012, 5СЯ.522.056.02, ЭП ПП-67

ООО ЧебЭнерго предлагает в наличии и под изготовление запасные части к выключателям ВБЭ, ВБЭМ, ВБПП, ВБС, ВБЭТ, ВБД, ВБП Катушки для приводов выключателей различных типов и исполнений. 1. Катушка КУЮЖ.685.442.012-03 2. Катушка КУЮЖ.685.442.009 3. Катушка КУЮЖ.685.442.032 4. Катушка КУЮЖ.685.442.045 5. Катушка КУЮЖ.685.442.055-02 6. Катушка КУЮЖ.685.442.056 7. Катушка КУЮЖ.685.442.056-01 8. Катушка КУЮЖ.685.442.010 9. Катушка КУЮЖ.685.442.012 10. Катушка КУЮЖ.684.121.003 11. Катушка КУЮЖ.684.121.003-01 12. Катушка КУЮЖ.684.121.008 13. Катушка КУЮЖ.684.121.008-01 14. Катушка КУЮЖ.684.121.008-02 15. Катушка КУЖЮ.684.121.016 16. Катушка КУЮЖ.677.169.008 17. Катушка КУЮЖ.677.169.028 18. Катушка КУЮЖ.685.442.031-10 19. Катушка КУЮЖ.685.442.031-11 20. Катушка КУЮЖ.685.442.031-14 21. Катушка КУЮЖ.685.442.031-15 Цена: 1890
Данилов Сергей · ЧебЭнерго, ООО · 11 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Катушка КУЮЖ.685.442.012, 5СЯ.522.056.02, ЭП ПП-67

ПРОДАМ: Блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН-Б B-PLIT Мощностью от 25 до 4000 кВА

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН-Б B-Plit, встраиваются в модульное здание, как правило из сэндвич панелей. На объект данный вид КТПН поставляется в виде — отдельных блоков-модулей максимальной заводской готовности. Размер модуля зависит от мощности подстанции, количества силовых трансформаторов и отходящих линий. Подстанция может состоять из двух, трех и более блоков. Габариты одного блока и его масс выполняются в соответствии с существующими ограничениями при транспортировке автомобильным или железнодорожным транспортом (макс. длина — 16 м, макс. ширина — 2,55 м, макс. ширина — 3 м) Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки блочно-модульного исполнения (КТПН-Б) предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 35 / 10 / 6 / 0,69 / 0,4 кВ, в условиях умеренного (У) и умеренного холодного (УХЛ) климата и категории размещения 1 по ГОСТ 15150. КТПН-Б B-Plit состоит из нескольких блочно-модульных зданий, после установки которых образуется единая конструкция, внутри которой смонтировано все необходимое оборудование. Комплектные трансформаторные подстанции в блок-модуле B-Plit используют для электроснабжения населенных пунктов, общественных, промышленных и жилых объектов, используются в нефтегазовой отрасли, металлургической промышленности, энергетике, машиностроении, химической, нефтехимической промышленности. Конструкция КТПН позволяет сократить сроки монтажа подстанции, а также обеспечить возможность ее демонтажа и перемещения на новое место. Блок бокс конструктивно представляет собой жесткую металлоконструкцию, утепленную «сэндвич»-панелями. Толщина панелей выбирается в соответствии с климатическими условиями, в которых будет эксплуатироваться подстанция. Блок-бокс имеет наружные ворота для вката и выката трансформаторов, одностворчатые двери для доступа в помещения распределительных устройств высокого и низкого напряжения....
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 26 апреля
Блочно-модульные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТПН-Б B-PLIT Мощностью от 25 до 4000 кВА

ПРОДАМ: Блоки БПН, БПЛ; Контакторы КВ, КМ, КНЕ, КТ, МК, ТКС, ТКД

Есть в наличии следующие изделия (складского хранения, в заводской упаковке, ранее не использовались): БЛОКИ Блок выпрямительный БПВ 1-360 (б/года) — 3шт. Блок питания БПЛ 5-1 (2003) — 1шт. КОНТАКТОРЫ Контактор вакуумный КВ 1-160-2В3 220В (2001)-1шт. Контактор КВТ 1,14-4/400 220В (2006)-1шт. Контактор КМ 600ДВ (2008)-1шт. Контактор КМ 5100 110В (2011)-4шт. Контактор КНЕ 130 27В (90-е гг.)-24 шт. Контактор СКМ 600 (1993)-22шт. Контактор КПВ 604 220В 2/2 рейка п/п (2003)-1 шт. Контактор КТ 6013Б 220В 50Гц (2005)-4шт. Контактор МК 1-10А 75В (2002)-1шт. Контактор МК 1-10Б 110В (1987)-2шт. Контактор МК 1-20Д 110В (2009)-2шт. (1шт. — АЭС). Контактор МК 1-21Б 110В (2001)-4шт. Контактор МК 4-10А 220В (2002)-1шт. Контактор МК 4-10Б 220В (1990)-1шт. Контактор МК 4-20 24В (2013) — 1шт. Контактор ТКД 501 ДОД (2006)-1шт. Предлагайте свои цены на интересующие позиции!
Казаков Олег · ООО "БЭСМ" · 19 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.