Передача, распределение и накопление электроэнергии

ВВПП. Трехполюсные вакуумные выключатели

13 января 2011 г. в 16:35

Вакуумные выключатели
серии ВВПП-10-20

Трехполюсные вакуумные выключатели ВВПП-10-20 с нормальной изоляцией, стационарного исполнения предназначены для работы в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 гц, номинальным напряжением до 10 кВ, с изолированной или заземленной нейтралью, в нормальных и аварийных режимах. Они могут использоваться как при создании нового оборудования, так и для замены выключателей прежних лет выпуска.

Особенности конструкции

Выключатели ВВПП предназначены для установки в КСО и ориентированы на поперечное расположение в ячейке относительно сборных шин.

Выключатели ВВПП оснащаются встроенным пружинным или пружинно-моторным приводом. Взведение пружины может осуществляться:

  • вручную с помощью рукоятки на передней панели привода;
  • дистанционно или автоматически (в зависимости от схемы вторичных цепей) с помощью установленного внутри привода мотор-редуктора.

Выключатель изготавливается в трехполюсном исполнении на общем основании. Пружинный привод независимого действия использует энергию предварительно взведенной пружины, запасенную в приводе до совершения операции включения или отключения.

Опционально  привод   оснащается   мотор-редуктором.

Применение пружинно-моторного привода с электромагнитами управления позволяет:

– вручную включать/отключать аппарат при отсутствии оперативного тока;

– применять выключатель ВВПП-10-20 в системах релейной защиты трансформаторов без дополнительного источника питания;

– реализовать любые режимы автоматического ввода резерва (АВР) или автоматического повторного включения (АПВ);

– организовать механическую связь в ячейках КСО для блокировки разъединителей в зависимости от положения вакуумного выключателя.

Характеристики трехполюсного вакуумного выключателя
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 630; 1250
Номинальный ток отключения, кА 20
Ток электродинамической стойкости (3 с), кА 51
Ток термической стойкости (3 с), кА 20
Номинальное напряжение цепей управления и элементов вспомогательных цепей переменного/постоянного тока, В 230/24
Испытательные напряжения изоляции главной цепи, кВ одноминутное, 50 Гц 42
грозовой импульс 1,2/50 мкс 75
Срок службы, лет, не менее 30
Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С от -20 до +40
Масса, кг, не более 70
Габариты (В х Ш х Г), мм 484x274x930

Достоинства Коммутационных аппаратов ВВПП

Минимальное время срабатывания после дистанционной или автоматической подачи команды включение/отключение обеспечивают соленоиды, установленные в приводе.

Любые режимы АВР или АПВ могут быть реализованы согласно принятому алгоритму управления.

Малые габариты и возможность установки аппарата вверх или вниз полюсами позволяют создавать различные варианты компоновки ячеек и эффективно использовать свободное пространство внутри корпуса.

Эксплуатационная безопасность обеспечивается многоуровневой системой блокировок, в том числе блокировкой включения выключателя на основе встроенного замка, предотвращающего несанкционированные операции с аппаратом.

Электрическая прочность конструкции выключателя и вакуумных камер достаточна для испытания высоковольтного кабеля (без отключения) испытательным напряжением 42 кВ.

Без ремонта и обслуживания весь срок эксплуатации работает вакуумная камера. Привод аппарата прост, поэтому ВВПП не требует серьезных затрат на планово-предупредительные ремонты.

Простая эксплуатация и безаварийная работа выключателя в течение 30 лет достигаются благодаря надежности конструкции, использованию современных материалов и технологий, отсутствию изнашивающихся деталей и высокой заводской готовности аппарата.

Варианты установки вакуумного выключателя ВВПП в ячейках КСО

На основе аппарата ВВПП-10-20 разработан вакуумный выключатель с фронтальным расположением полюсов. Он предназначен для применения в выкатных элементах КРУ, а также для замены отработавших свой ресурс стационарных выключателей в ячейках КСО с фронтальным расположением коммутационного аппарата относительно системы сборных шин.

В настоящее время новое изделие проходит заводские испытания. Идет подготовка к его квалификационным испытаниям и сертификации.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Выключатель вакуумный ВБСК-10-20-630 специального назначения для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 12 кВ. Номинальный ток отключения — 12,5 или 20 кА. ВБСК-10-20 изготавливается в стационарном и выкатном исполнении. Соответствует требованиям ГОСТ Р52565-2006, ГОСТ 18397-86 и ТУ 16-2000 РИЖФ.674152.011ТУ.Для установки в шкафах комплектных распределительных устройств. Отдел продаж: т/ф 8(800)250-05-88 моб. т. 8 950 966-91-77 сайт: www.electrocomplex.ru
Роман Витальевич · ООО "ПО "ЭЛКО" · 18 апреля · Россия · Красноярский край
вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель ВБЛК 10-20/630-1000У3

Высоковольтный вакуумный выключатель ВБЛК-10 предназначены для коммутации электрических цепей при рабочих и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока на номинальное напряжение до 10 кВ частоты 50 и 60 Гц с изолированной и компенсированной нейтралью. Для управления выключателем ВБЛК-10 (включение, отключение, блокировка против повторного включения) на элементах конструкции ячейки, в которой устанавливается выключатель, монтируется специальный Блок управления (БУ-1Э, БУ-2Э или БУ-ПЭ). Выключатель ВБЛК-10 применяется как при изготовлении новых комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН и КСО) для комплектации подстанций любых энергетических объектов, а также подстанций промышленных предприятий практически всех отраслей народного хозяйства, так и при реконструкции находящихся в эксплуатации КРУ, КРУН и КСО. Этот выключатель применяется как в традиционно изготавливаемых заводами шкафах комплектных распределительных устройств, так и в шкафах новых серий с качественно новыми показателями. Разработаны типовые проекты адаптации выключателя ВБЛК-10 в различные серии комплектных распределительных устройств (при модернизации последних в части замены маломасляных и электромагнитных выключателей прежних лет выпуска) без изменения главных и вспомогательных цепей распредустройств.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный выключатель ВБЛК 10-20/630-1000У3

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель Shneider Electric EVOLIS 24 kB 630A

Выключатели вакуумные серии EVOLIS предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 6 и 10 кВ с изолированной или заземленной через высокоомный резистор или дугогасительный реактор нейтралью. Выключатели вакуумные серии ЭВОЛИС предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций, осуществляющих производство, распределение и потребление электрической энергии.
Жданов Александр · Союз Предпринимателей · 3 апреля · Россия · Свердловская обл
Вакуумный выключатель Shneider Electric EVOLIS 24 kB 630A

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель ВВУ-П3-10-20/1000 У2

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 30 штук. Вакуумные выключатели серии ВВУ-10 предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ. Выключатели используются для вновь разрабатываемых КРУ, а также для реконструкции шкафов КРУ, находящихся в эксплуатации. Во всех случаях установка выключателей серии ВВУ-10 допускается только по согласованию с предприятием-изготовителем. Вакуумные коммутационные аппараты – передовая технология в аппаратостроении. В выключателях старого поколения для охлаждения и деионизации дуги, образующейся после разведения контактов, в качестве дугогасительной среды применяют масло, воздух или элегаз (SF6). Вакуумные выключатели выгодно отличаются от этих выключателей тем, что такой средой является просто вакуум.
Mантрова Алла · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · 25 апреля · Россия · Самарская обл
Вакуумный выключатель ВВУ-П3-10-20/1000 У2

ПРОДАМ: Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом серии ВВ-МС-12

Вакуумные выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока (частота 50 Гц), номинальным напряжением 6-10 кВ с изолированной, компенсированной, заземлённой через резистор или дугогасительный реактор нейтралью.
Курамшин Финат · ООО "МС" · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом серии ВВ-МС-12
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.