Передача, распределение и накопление электроэнергии

КСО 6(10), 20 «ОНЕГА» серия модульных ячеек с элегазовой изоляцией

14 января 2011 г. в 16:17

КСО «ОНЕГА» — современное предложение ОАО «ПО Элтехника». в ячейках применены инновационные трехпозиционные выключатели нагрузки и разъединители с элегазовой изоляцией, имеющие герметичный корпус с токо-ведущими выводами. вся контактная система расположена внутри корпуса, заполненного элегазом.

Ячейки серии «онега» унаследовали от ячеек КСО серии «аврора» широкую сетку схем, компоновку коммутационных аппаратов с поперечным расположением относительно сборных шин, а также стандартные узлы и детали, зарекомендовавшие себя наилучшим образом в течение многих лет эксплуатации.

Достоинства КСО «ОНЕГА»

Высокая надежность достигается благодаря применению аппаратов с высокой коммутационной способностью. Их контактная система находится внутри герметичного корпуса, заполненного элегазом, что исключает вероятность возникновения дуги и повреждения ячейки. Расположение выключателей нагрузки и разъединителей поперек сборных шин позволило упростить приводы, сделать их более надежными. Приводы не имеют переламывающихся тяг и устанавливаются непосредственно на вал аппарата.

Кроме того, закрытый, изолированный отсек сборных шин исключает вероятность возникновения дуги на шинах из-за аварийной ситуации в кабельном отсеке или в отсеке коммутационных аппаратов.

Эксплуатационная безопасность гарантируется:

  • — конструкцией трехпозиционных элегазовых выключателей нагрузки ВНТЭ и разъединителей РТЭ, которые не позволяют одновременно выполнять операции «включено» и «заземлено»;
  • — многоуровневой системой механических и электрических блокировок;
  • — механической и световой индикацией положения коммутационных аппаратов;
  • — стационарными указателями наличия напряжения на кабелях и шинах, что снижает вероятность ошибочных действий персонала и позволяет выполнять фазировку кабеля на низком напряжении;
  • — разделением ячейки на отсеки сборных шин, коммутационных аппаратов, кабельных присоединений и цепей вторичной коммутации;
  • — энергонезависимым приводом, позволяющим оперировать выключателем нагрузки и разъединителем с высокой скоростью, не зависящей от скорости перемещения рукоятки привода оператором.

Экономия на строительной части достигается за счет уменьшенных размеров ячеек и соответственно сокращения площади, занимаемой Ру.

Простота обслуживания обеспечивается применением в ячейках выдвижных или выкатных коммутационных аппаратов, которые не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации.

Характеристики КСО «ОНЕГА»
Номинальное напряжение, кв 6; 10; 20
Наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12; 24
Номинальный ток сборных шин, а 630; 1000
Номинальный ток вводных и секционных ячеек, а 630; 1000
Номинальный ток ячеек отходящих линий, а 630; 1000
Ток электродинамической стойкости, ка 40; 51
Ток термической стойкости длительностью 3 с, ка 16; 20
Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка 20
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 гц, кв:
— изоляции главной цепи 42; 58,5
— изоляции вторичных цепей 2
Грозовой импульс, кв 75
Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, а 6,3; 10; 16;
20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
Номинальный ток отключения предохранителей (с номинальным током 6,3–160 а), ка 63
Номинальное напряжение, в:
Цепей оперативного тока и вспомогательных цепей =220; ~220
Цепей освещения ~24
Цепей сигнализации и обогрева ячеек ~220
Габаритные размеры, мм:
— ширина 300; 500; 750
— глубина 840
— высота без цоколя / с цоколем 2010 / 2210
Масса, не более, кг 350
Степень защиты Ip31
Срок службы до списания, не менее, лет 30

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

Комплектные распределительные устройства серии ЯКНО Interion (ячейка карьерная наружной установки) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 1 по ГОСТ 15150. КРУ Interion используются для подключения питания и защиты электрооборудования мощных карьерных электрических потребителей. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей. Ячейка Interion представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри ЯКНО Interion размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны ЯКНО. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей ЯКНО. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в ЯКНО Interion предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутреннее освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе ЯКНО Interion имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

ПРОДАМ: Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

Комплектные распределительные устройства серии 2КВЭМ Interion-Ex (комплектная высоковольтная экскаваторная модернизированная ячейка) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 3 по ГОСТ 15150. КРУ Interion-Ex предназначено для установки на поворотной платформе карьерных экскаваторов. Конструктивное исполнение Ячейка Interion-Ex представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри 2КВЭМ Interion-Ex размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны 2КВЭМ Interion-Ex. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей 2КВЭМ Interion-Ex. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в 2КВЭМ Interion-Ex предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе 2КВЭМ Interion-Ex имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству, а так же...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

ПРОДАМ: Контакт для ячейки КРУ К-3У, КРУ К-6У

Производство контактов для ячеек КРУ К-IIIУ (К-3У), К-VIУ (К-6У) Контакт К- 3У, 6У 630А с изолятором пэ.235-02 Контакт К- 3У, 6У 1000А с изолятором пэ.360-04 Контакт К- 3У, 6У 1600А с изолятором пэ.260-04 Контакт К- 3У, 6У 630А пэ.022-01 Контакт К- 3У, 6У 1000А пэ.365-04 Контакт К- 3У, 6У 1600А пэ.215-04 Нож К- 3У, 6У 630А пэ.301-07 Нож К- 3У, 6У 1600А пэ.238-06 Нож К- 3У, 6У 1600А пэ.694-05 Чебоксарский Завод "Электрон"
Брильц Сергей · Завод Электрон · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Контакт для ячейки КРУ К-3У, КРУ К-6У

ПРОДАМ: Изоляторы ИО-6 (ИО-6-3, 75)

В наличии на складе. Изоляторы ИО-6: ИО-6-3,75 УХЛ, Т2; ИО-6-3,75 I УЗ; ИО-6-3,75 II У3 Опорные фарфоровые изоляторы ИО-6 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах. Изоляторы ИО-6-3,75 имеют гладкую поверхность и выпускаются в нескольких вариантах исполнения.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы ИО-6 (ИО-6-3, 75)

ПРОДАМ: Изолятор ИО-6-3, 75 I У3

Опорный изолятор ИО-6-3,75 I У3 применяется для крепления токоведущих элементов электрического оборудования и распределительных аппаратов. Изолятор ИО-6-3,75 I У3 выполнен в категории У3, что позволяет устанавливать его в регионах с умеренным (У) климатом, на площадках расположенных внутри помещений. Изолятор изготовлен из особого вида электротехнической керамики, что позволило получить изделие с высокими диэлектрическими свойствами. Обжиг фарфорового корпуса изолятора ИО-6-3,75 I У3 проводится при высокой температуре, что позволяет получить плотную структуру. Термическая обработка проводится два раза: первый раз - только фарфор, второй раз после нанесения эмали, которая служит для защиты керамики от внешних воздействий.
Mантрова Алла · НПП НЕФТЬСЕРВИСПОВОЛЖЬЕ · 25 апреля · Россия · Самарская обл
Изолятор ИО-6-3, 75 I У3
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.