Передача, распределение и накопление электроэнергии

КСО 6(10) «АВРОРА» серия модульных ячеек с воздушной изоляцией

14 января 2011 г. в 15:53

КСО «АВРОРА» — универсальное решение оао «по элтехника». ячейки разработаны на основе современных технологий с применением трехпозиционных коммутационных аппаратов нового поколения с воздушной изоляцией. Они предназначены для замены морально и физически устаревших КСО 200-х и 300-х серий. необходимость такой разработки обусловлена современными требованиями к надежности оборудования и безопасности персонала.

Основное отличие конструкции ячеек КСО «АВРОРА» от ячеек КСО 200-х и 300-х серий — поперечное расположение коммутационных аппаратов по отношению к сборным шинам распределительного устройства, что существенно снижает массогабаритные показатели и упрощает конструкцию ячейки.

Достоинства КСО «АВРОРА»

Универсальность применения КСО, как в простых трансформаторных подстанциях, так и в распределительных подстанциях со сложными схемами питания, обеспечивается использованием в ячейках трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки с защитой предохранителями, а также вакуумных выключателей с цифровыми релейными защитами.

Высокая надежность ячеек достигается благодаря применению вакуумных выключателей, трехпозиционных воздушных выключателей нагрузки и разъединителей с большим коммутационным ресурсом. широкий диапазон функциональных возможностей цифровых релейных защит сводит к минимуму вероятность отказа.

Эксплуатационная безопасность гарантируется:

  • разделением ячейки на отсеки сборных шин, коммутационных аппаратов, кабельных присоединений и цепей вторичной коммутации;
  • многоуровневой системой механических и электрических блокировок;
  • конструкцией трехпозиционных коммутационных аппаратов, исключающей ошибочные действия оперативного персонала;
  • комплексом конструктивных особенностей, позволяющих контролировать состояние ячейки, не открывая ее дверей.

Экономия на строительной части подстанции достигается за счет меньших габаритов ячеек по сравнению с КСО устаревших конструкций.

Простота обслуживания стала результатом применения в ячейках выдвижных или выкатных аппаратов, а также размещения всех органов управления на передней панели, где на механических и световых мнемосхемах отображается состояние аппаратов. Ячейки требуют минимального обслуживания во время эксплуатации, цифровые блоки релейной защиты снабжены системой самодиагностики.

Характеристики КСО «АВРОРА»
Номинальное напряжение, кв 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12,0
Номинальный ток сборных шин, а 630; 1000; 1250
Номинальный ток вводных и секционных ячеек, а 630; 1000; 1250
Номинальный ток ячеек отходящих линий, а 630
Ток электродинамической стойкости, ка 51
Ток термической стойкости длительностью 1с, ка 20
Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка 20
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кв:
— Изоляции главной цепи 42
— Изоляции вторичных цепей 2
Грозовой импульс, кв 75
Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, а 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
Номинальный ток отключения предохранителей (с номинальным током 6,3–160 а), ка 63
Номинальное напряжение, в:
— Цепей оперативного тока и вспомогательных цепей =220; ~220
— Цепей освещения ~24
— Цепей сигнализации и обогрева ячеек ~220
Габаритные размеры, мм:
— Ширина 300; 500; 750
— Глубина 800
— Высота без цоколя / с цоколем 2160 / 2360
Масса, не более, кг:
Ячеек с разъединителями и выключателями нагрузки 240
Ячеек с силовыми выключателями 490
Степень защиты IP31
Срок службы до списания, не менее, лет 30

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

Комплектные распределительные устройства серии 2КВЭМ Interion-Ex (комплектная высоковольтная экскаваторная модернизированная ячейка) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 3 по ГОСТ 15150. КРУ Interion-Ex предназначено для установки на поворотной платформе карьерных экскаваторов. Конструктивное исполнение Ячейка Interion-Ex представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри 2КВЭМ Interion-Ex размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны 2КВЭМ Interion-Ex. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей 2КВЭМ Interion-Ex. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в 2КВЭМ Interion-Ex предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе 2КВЭМ Interion-Ex имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству, а так же...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

ПРОДАМ: Ретрофит ячеек 6-35 кВ

Ретрофит ячеек 6-35 кВ — это реконструкция (модернизация) ячеек КРУ и КСО с заменой морально устаревшего, либо выработавшего свой срок элементов защиты и управления. Ретрофит позволяет внедрить современные технологические решения, сохранив существующий корпус шкафа КРУ. Устаревшее оборудование необходимо модернизировать, значительно улучшив его рабочие характеристики и продлив срок службы, обеспечи- вая при этом соответствие текущим нормативным требованиям. ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» предлагает для модернизации старых распределительных устройств программу — «Ретрофит ячеек 6-35 кВ (релейный отсек)». Подробнее: https://uni-eng.ru/prospekty По всем вопросам просим писать на наш имейл либо в соответствующую форму Запрос цены конкретного продукта на нашем сайте.
Юнител Инжиниринг · Юнител Инжиниринг · 22 апреля · Россия · г Москва
Ретрофит ячеек 6-35 кВ

ПРОДАМ: ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

Комплектные распределительные устройства серии ЯКНО Interion (ячейка карьерная наружной установки) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 1 по ГОСТ 15150. КРУ Interion используются для подключения питания и защиты электрооборудования мощных карьерных электрических потребителей. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей. Ячейка Interion представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри ЯКНО Interion размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны ЯКНО. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей ЯКНО. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в ЯКНО Interion предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутреннее освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе ЯКНО Interion имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

ПРОДАМ: Камера (ячейка) КСО-393 Cion

Камеры КСО трехсотой серии Cion предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размещеsния 3 по ГОСТ 15150. Из камер КСО Cion собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Конструктивное исполнение Камера КСО 393 Cion представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри камеры размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей камеры. Рукоятки приводов и аппаратов управления расположены с фасадной стороны. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и измерения расположены на фасадной и внутренней стороне двери камеры. Доступ к основному оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой стороны камеры, количество дверей зависит от конструктивных особенностей КСО Cion и ее модификации. Конструкцией камеры предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. В камерах предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в камере аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя дверь, в случае установки приборов вспомогательных цепей, заземляется гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части имеется два язычка заземления предназначенные для присоединения корпуса камеры к заземляющему устройству и для установки переносного...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Камера (ячейка) КСО-393 Cion

ПРОДАМ: Камера (ячейка) КСО-366 Cion

Камеры КСО трехсотой серии Cion предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Из камер КСО Cion собираются распределительные устройства РУ, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Конструктивное исполнение Камера КСО-366 Cion представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри камеры размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей камеры. Рукоятки приводов и аппаратов управления расположены с фасадной стороны. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и измерения расположены на фасадной и внутренней стороне двери камеры. Доступ к основному оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой стороны камеры, количество дверей зависит от конструктивных особенностей КСО Cion и ее модификации. Конструкцией камеры предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. В камерах предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в камере аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя дверь, в случае установки приборов вспомогательных цепей, заземляется гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части имеется два язычка заземления предназначенные для присоединения корпуса камеры к заземляющему устройству и для установки переносного...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Камера (ячейка) КСО-366 Cion
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.