Моноблок КРУ 6(10) «ОНЕГА-М». Малогабаритное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

14 января 2011 г. в 09:25

Моноблок КРУ 6(10) «ОНЕГА-М»

КРУ «ОНЕГА-М» — антикризисное предложение ОАО «ПО Элтехника».

Главными принципами построения данного оборудования стали модульность и функциональность, что существенно сократило габариты распределительного устройства.

Технические характеристики КРУ «ОНЕГА-М»
Номинальное напряжение, кв 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12
Номинальный ток сборных шин, а 630
Номинальный ток главных цепей, а 630
Номинальный ток силовых выключателей, а 1000
Ток электродинамической стойкости, ка 51
Ток термической стойкости длительностью 3с, ка 20
Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка 20
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кв:
— Изоляции главной цепи 42
— Изоляции вторичных цепей 2
Грозовой импульс, кв 75
Габаритные размеры, мм:
— Ширина 375; 500; 1125
— Глубина 840
— Высота 2000
Степень защиты IP31
Срок службы до списания, не менее, лет 30

Особенности конструкции

  • В базовом модуле КРУ реализованы 4 функции: ввода, отходящей линии, отходящей линии на трансформатор и секционирования. При необходимости расширения функций, например введения функции секционирования с АРВ, базовый модуль может расширяться за счет подключения дополнительных модулей. ширина базового модуля по фронту составляет 1125 мм.
  • В КРУ «ОНЕГА-М» используются трехпозиционные выключатели нагрузки ВНТЭ и разъединители РТЭ с элегазо-вой изоляцией производства ОАО «ПО Элтехника», имеющие герметичный корпус с токоведущими выводами. Вся контактная система этих коммутационных аппаратов расположена внутри корпуса, заполненного элегазом. Применение отдельных малогабаритных коммутационных аппаратов позволило более гибко реализовывать различные схемные решения.
  • КРУ оснащаются изолированной шинной системой. В точках крепления шин к аппаратам установлены дефлекторы, выравнивающие электрическое поле, что снижает вероятность возникновения дуги.
  • Линейные кабели сечением жилы от 95 до 300 мм2 подключаются фронтально с помощью кабельных адаптеров. Размеры кабельного отсека рассчитаны на подсоединение до двух кабелей на фазу.
  • Конструкция кабельных адаптеров позволяет производить высоковольтные испытания кабеля, не отсоединяя его от распределительного устройства. В заземленном положении присоединения снимается панель, закрывающая доступ в кабельный отсек. на кабельные адаптеры, к которым присоединен кабель, устанавливаются измерительные втулки, имеющие стержневой вывод для подключения испытательной установки. После этого заземление линии снимается с помощью деблокирующего устройства и на кабель можно подавать испытательное напряжение.

Для реализации представленной схемы на импортных RMU, требуется 4 элегазовых моноблока, что существенно увеличивает стоимость и необходимую площадь для размещения РУВН.

Достоинства КРУ «ОНЕГА-М»

Высокая надежность достигается:

— Применением коммутационных аппаратов, имеющих высокий коммутационный ресурс. Контактная система аппаратов находится внутри герметичного корпуса, заполненного элегазом, что исключает вероятность возникновения дуги и повреждения ячейки;

— Расположением коммутационных аппаратов поперек сборных шин, что позволяет упростить привод и сделать его более надежным. Приводы выключателей нагрузки и разъединителей не имеют переламывающихся тяг и устанавливаются непосредственно на вал аппарата;

— Использованием закрытого отсека сборных шин, что исключает вероятность возникновения дуги на сборных шинах из-за аварии в других отсеках;

— Применением отдельно встраиваемых аппаратов по принципу модульной системы, что повышает ремонтопригодность: в случае выхода из строя подлежит замене конкретный аварийный аппарат, при этом сохраняется работоспособность оставшейся части моноблока;

— Наличием устройства релейной защиты, обеспечивающего отключение выключателя при пропадании оперативного тока, например при КЗ.

Эксплуатационная безопасность гарантируется:

— Трехпозиционными элегазовыми выключателями нагрузки ВНТЭ и разъединителями РТЭ, не позволяющими одновременно выполнять операции «включено» и «заземлено», что исключает ошибочные действия оперативного персонала;

— Многоуровневой системой механических и электрических блокировок;

— Механической индикацией положения коммутационных аппаратов;

— Применением изолированных шин и выделением модуля кабельных присоединений в полностью изолированный отсек, разделенный металлической перегородкой, что повышает ло-кализационную способность КРУ;

— Стационарными указателями наличия напряжения на кабелях и шинах, что значительно повышает безопасность, снижает вероятность ошибочных действий обслуживающего персонала и позволяет выполнять фазировку кабеля на низком напряжении;

— Использованием энергонезависимого привода, позволяющего оперировать выключателем нагрузки, разъединителем с высокой скоростью, не зависящей от скорости перемещения рукоятки привода оператором;

— Применением трансформаторов тока с длинными выводами вторичной обмотки, что исключает выполнение работ по поверке трансформаторов тока с доступом в высоковольтный отсек и обеспечивает возможность простой пломбировки цепей учета.

Экономичность обеспечивается:

— Коммутационными аппаратами, не нуждающимися в обслуживании в течение всего срока эксплуатации;

— Уменьшенными размерами КРУ, что снижает металлоемкость конструкции и сокращает площадь, занимаемую распределительным устройством;

— Высокой гибкостью при построении схем, позволяющей использовать оптимальное количество коммутационных аппаратов;

— Применением в составе моноблока только отечественных изделий;

— Конкурентоспособной ценой.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Комплектное распределительное устройство КРУ 8DJH

АО «Группа «СВЭЛ» предлагает комплектное распределительное устройство малогабаритное КРУ 8DJH. Технические характеристики КРУ 8DJH: – номинальное напряжение: 7.2; 12, 15, 17.5 кВ; – номинальный ток: до 630 А; – выключатель: вакуумный; – тип изоляции: элегазовая; – условие обслуживания: одностороннее.
Завьялова Екатерина · Группа СВЭЛ · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Комплектное распределительное устройство КРУ 8DJH

ПРОДАМ: КРУЭ 8DJH RL 3шт новые из наличия в Москве

Комплектное распределительное устройство КРУЭ 8DJH конфигурация по функциям RL C элегазовой изоляцией типа 8DJH, для систем вторичного распределения до 24 кВ 3 штуки новые в наличии со склада в Москве В заводской упаковке АБСОЛЮТНО НОВЫЕ СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРИХОДОВ В РФ ПЕРЕД САНКЦИЯМИ Распределительные устройства с элегазовой изоляцией типа 8DJH являются устройствами заводской готовности, прошедшими типовые испытания, 3-фазными распределительными устройствами с одинарной системой шин в металлическом корпусе для внутренней установки. Распределительные устройства 8DJH применяются в городских и промышленных силовых сетях системы вторичного распределения.
Денисов Денис · ООО "ЕА ЭЛЕКТРИКАЛ СЕРВИС" · 4 апреля · Россия · г Москва
КРУЭ 8DJH RL 3шт новые из наличия в Москве

ПРОДАМ: Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

Комплектные распределительные устройства серии 2КВЭМ Interion-Ex (комплектная высоковольтная экскаваторная модернизированная ячейка) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 3 по ГОСТ 15150. КРУ Interion-Ex предназначено для установки на поворотной платформе карьерных экскаваторов. Конструктивное исполнение Ячейка Interion-Ex представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри 2КВЭМ Interion-Ex размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны 2КВЭМ Interion-Ex. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей 2КВЭМ Interion-Ex. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в 2КВЭМ Interion-Ex предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутренне освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе 2КВЭМ Interion-Ex имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству, а так же...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Ячейка экскаваторная 2КВЭ-6 Interion-Ex

ПРОДАМ: ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

Комплектные распределительные устройства серии ЯКНО Interion (ячейка карьерная наружной установки) предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в условиях умеренного (У) климата и категории размеще­ния 1 по ГОСТ 15150. КРУ Interion используются для подключения питания и защиты электрооборудования мощных карьерных электрических потребителей. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей. Ячейка Interion представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей. Процесс изготовления деталей корпуса начинается с конструкторского отдела, далее чертежи отправляются в цех лазерной резки, где на листовом металле происходит раскрой будущих деталей корпуса. По завершении резки заготовки отправляются на гибочный станок, затем производится сварка и подготовка поверхности к порошковой покраске. Толщина металла деталей корпуса варьируется от 1 до 5 мм. Внутри ЯКНО Interion размещена аппаратура главных и вспомогательных цепей. Рукоятки приводов, аппаратов управления, реле защиты и сигнализации, приборы учета и измерения расположены в отсеке РЗиА, с фасадной стороны ЯКНО. Доступ к оборудованию обеспечивают двери, расположенные с лицевой и задней стороны ячейки, количество дверей зависит от конструктивных особенностей ЯКНО. Конструкцией ячейки предусмотрено отделение отсека с аппаратурой вспомогательных цепей от высоковольтного оборудования. Так же в ЯКНО Interion предусмотрена возможность разделения отсеков подключение кабельной сборки от отсека вакуумного выключателя стационарной металлической перегородкой. В ячейках предусмотрено внутреннее освещение 36 В. Все установленные в ячейки аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. На корпусе ЯКНО Interion имеется язычки заземления предназначенные для присоединения корпуса ячейки к заземляющему устройству,...
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
ЯКНО Interion — ячейка карьерная наружной установки

ПРОДАМ: Изоляторы ИО-6 (ИО-6-3, 75)

В наличии на складе. Изоляторы ИО-6: ИО-6-3,75 УХЛ, Т2; ИО-6-3,75 I УЗ; ИО-6-3,75 II У3 Опорные фарфоровые изоляторы ИО-6 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах. Изоляторы ИО-6-3,75 имеют гладкую поверхность и выпускаются в нескольких вариантах исполнения.
Евроинсталл Красноярск · ЕВРОИНСТАЛЛ · 1 апреля · Россия · Красноярский край
Изоляторы ИО-6 (ИО-6-3, 75)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.