Передача, распределение и накопление электроэнергии

КРУ 6(10) «ОНЕГА-М» — моноблок нового поколения

14 января 2011 г. в 10:53

К настоящему времени накоплен большой опыт эксплуатации моноблочных КРУ с элегазовой изоляцией. Несмотря на высокую степень надежности этого оборудования, возникают случаи отказа отдельных его частей. При этом существует только один способ восстановления работоспособности подстанции — замена моноблока.

В условиях эксплуатации энергетикам требуется необслуживаемое, ремонтопригодное оборудование, поэтому «ПО Элтехника» разработало ячейки КРУ «ОНЕГА-М» — моноблока нового поколения с воздушной и твердой изоляцией главных цепей.

КРУ «ОНЕГА-М» представляет собой несколько функциональных единиц, собранных в едином корпусе, и внешне напоминает конструкцию элегазовых моноблоков, которые давно выпускаются многими мировыми производителями. внутренняя компоновка КРУ «ОНЕГА-М» не уступает традиционной компоновке элегазовых моноблоков, но отличается отсутствием герметичного объема, заполненного элегазом. благодаря технологиям изготовления твердой изоляции главных цепей, диэлектрическая прочность соответствует уровню номинального напряжения и не ухудшается в течение всего срока службы.

Внутреннее пространство КРУ «ОНЕГА-М» разделено на три отсека: отсек сборных шин, отсек коммутационного аппарата и кабельный отсек. обеспечен доступ в каждый отсек, что может быть использовано только в случае ремонта: компоновка и применяемое оборудование главных цепей, способ установки шин в сочетании со стабильными параметрами электрической прочности изоляции позволяют относить КРУ «ОНЕГА-М» к необслуживаемым устройствам.

Способ подключения кабеля и возможность его диагностики во многом определяют общую степень надежности оборудования. В КРУ «ОНЕГА-М» каждое кабельное присоединение имеет отдельный отсек, изолированный от смежных отсеков. Кабели подключаются фронтально на высоте не менее 700 мм от пола. Свободного пространства в кабельном отсеке достаточно для разделки кабеля, установки изолирующих муфт и подключения с требуемым усилием.

Конструкция кабельных адаптеров позволяет проводить высоковольтные испытания кабеля без его отключения от электроустановки.

Существует возможность выполнять ввод кабеля как снизу, так и с задней стороны КРУ. вывод на трансформатор можно осуществлять в верхней части КРУ «ОНЕГА-М», что особенно актуально при проектировании подстанций модульного исполнения в металлических или бетонных оболочках.

Главные цепи КРУ «ОНЕГА-М» оснащаются функционально независимыми коммутационными аппаратами. Это позволяет не только применять КРУ «ОНЕГА-М» в схемах с номинальным током силового выключателя до 630 А, но и в полной мере использовать коммутационный и механический ресурс каждого аппарата в отдельности.

КРУ «ОНЕГА-М» комплектуется вакуумными силовыми выключателями VL12, а также трехпозиционными элегазовыми выключателями нагрузки и разъединителями SL12. использование элегаза только в качестве дугогасящей и изолирующей среды подвижных контактов аппаратов SL12, позволяет в пять раз уменьшить его общий объем в установке, по сравнению с аналогичными элегазовыми моноблоками.

Конструкция КРУ «ОНЕГА-М» дает широкие возможности для построения функциональных схем главных цепей. благодаря модульной компоновке, в зависимости от сложности схемы или ограничений по габаритным размерам, может быть реализована вертикальная компоновка, при которой коммутационные аппараты расположены друг над другом. при этом сохраняются условия безопасной и надежной работы всех элементов цепи. Отдельные функциональные единицы КРУ «ОНЕГА-М», а также их оптимальные комбинации согласно сетке схем позволяют строить распределительные устройства для сетей не только общего, но и специального назначения.

В качестве устройств релейной защиты применяются токовые реле РС80, которые не требуют оперативного питания. Система блокировок гарантирует безопасную работу и предотвращает любые ошибочные действия обслуживающего персонала.

КРУ «ОНЕГА-М», ориентированное на применение в составе трансформаторных подстанций, — наиболее эффективное решение, которое совмещает в себе надежность, низкий уровень затрат на обслуживание и высокую степень ремонтопригодности. Благодаря способности адаптироваться к индивидуальным требованиям заказчиков, это устройство находит широкое применение в составе модульных трансформаторных подстанций и сборных пунктов радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетей.

Для комплектации КРУ «ОНЕГА-М» используется оборудование только отечественных производителей, что позволяет предложить потребителю экономически эффективный продукт и обеспечить высокий уровень сервиса.

Основные технические параметры КРУ «ОНЕГА-М»

Наименование параметра Значение
Номинальное напряжение, КВ 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, КВ 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А 630
Номинальный ток сборных шин, А 630
Ток электродинамической стойкости, кА 51
Ток термической стойкости длительностью 3с, кА 20
Номинальный ток отключения силовых выключателей, ка 20
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 гц, кв:
— изоляции главной цепи 42
— изоляции вторичных цепей 2
Электрическое сопротивление изоляции, мом, не менее:
— главных токоведущих цепей 1000
— цепей управления и вспомогательных цепей 1
Ресурс по механической стойкости (количество циклов в—tп.—о):
— силовых выключателей 50000
— выключателей нагрузки и разъединителей 2000
Коммутационный ресурс (количество циклов в—tп.—о), не менее:
— силовых выключателей, при токе отключения 20 кА 50
— выключателей нагрузки, при токе отключения 630 А 100
Срок службы до списания, лет, не менее 25
Степень защиты по гоСТ 14254-96 IP31
Масса, кг, не более 950

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «ПО Элтехника» — динамично развивающаяся компания, с современной системой управления, предлагающая Потребителю технические решения и продукцию высокого качества, не уступающую аналогам ведущих мировых производителей, нацеленная на развитие и формирование рынка высоких технологий в энергоснабжении. ОАО «ПО Элтехника» обладает мощным, современным производственным комплексом, включающим в себя комплекс металлобработки, цеха сборки электрощитовой продукции, коммутационных аппаратов, модульного…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

Одним из направлений деятельности ООО «Релематика» является ретрофит (замена) устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования релейной защиты и автоматики в шкафах КРУ, КРУН, КСО 6-10-35 кВ, выполненного, как правило, на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, на современные микропроцессорные устройства серии ТОР 200-16, аттестованные и разрешенные к применению в ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», промпредприятиях и эл. сет. комплексе.
Солонина Ирина · Релематика · 25 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

УСЛУГИ: Замена двери релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

Одним из направлений деятельности ООО «Релематика» является ретрофит (замена) устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования релейной защиты и автоматики в шкафах КРУ, КРУН, КСО 6-10-35 кВ, выполненного, как правило, на электромеханической или микроэлектронной элементной базе, на современные микропроцессорные устройства серии ТОР 200-16, аттестованные и разрешенные к применению в ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», промпредприятиях и эл. сет. комплексе.
Солонина Ирина · Релематика · 25 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Замена двери релейного отсека ячеек КРУ, КРУН, КСО 6(10)-35 кВ

ПРОДАМ: Ретрофит ячеек 6-35 кВ

Ретрофит ячеек 6-35 кВ — это реконструкция (модернизация) ячеек КРУ и КСО с заменой морально устаревшего, либо выработавшего свой срок элементов защиты и управления. Ретрофит позволяет внедрить современные технологические решения, сохранив существующий корпус шкафа КРУ. Устаревшее оборудование необходимо модернизировать, значительно улучшив его рабочие характеристики и продлив срок службы, обеспечи- вая при этом соответствие текущим нормативным требованиям. ООО «ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ» предлагает для модернизации старых распределительных устройств программу — «Ретрофит ячеек 6-35 кВ (релейный отсек)». Подробнее: https://uni-eng.ru/prospekty По всем вопросам просим писать на наш имейл либо в соответствующую форму Запрос цены конкретного продукта на нашем сайте.
Юнител Инжиниринг · Юнител Инжиниринг · 22 апреля · Россия · г Москва
Ретрофит ячеек 6-35 кВ

ПРОДАМ: КРУЭ 8DJH RL 3шт новые из наличия в Москве

Комплектное распределительное устройство КРУЭ 8DJH конфигурация по функциям RL C элегазовой изоляцией типа 8DJH, для систем вторичного распределения до 24 кВ 3 штуки новые в наличии со склада в Москве В заводской упаковке АБСОЛЮТНО НОВЫЕ СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРИХОДОВ В РФ ПЕРЕД САНКЦИЯМИ Распределительные устройства с элегазовой изоляцией типа 8DJH являются устройствами заводской готовности, прошедшими типовые испытания, 3-фазными распределительными устройствами с одинарной системой шин в металлическом корпусе для внутренней установки. Распределительные устройства 8DJH применяются в городских и промышленных силовых сетях системы вторичного распределения.
Денисов Денис · ООО "ЕА ЭЛЕКТРИКАЛ СЕРВИС" · 4 апреля · Россия · г Москва
КРУЭ 8DJH RL 3шт новые из наличия в Москве

ПРОДАМ: Концевые муфты ИКМ-126, ИКМ-172, ИКМ-252, ИСКМ-126, ИСКМ-172, ИСКМ-252

Компания «Изолятор» разрабатывает, производит и осуществляет сервисную поддержку высоковольтных вводов переменного и постоянного тока на напряжение от 12 до 1200 кВ. Предприятие является единственным в России, способным разрабатывать, производить и испытывать вводы на сверхвысокие классы напряжения. До 2007 года отечественные высоковольтные вводы производились в ЗАО «Московский завод „Изолятор“ им. А.Баркова», основанном в 1896 г. Было выпущено более 500 000 высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в 26 странах мира. Необходимость дальнейшего увеличения объема выпускаемой продукции и масштабного технического переоснащения привели к решению о переносе производства вводов на вновь построенное предприятие в Павловской Слободе Московской области. Предприятие компании «Изолятор» представляет собой высокотехнологичный комплекс последнего поколения с производственной площадью около 20 тыс. кв. м. Технологические линии оснащены оборудованием от ведущих мировых и российских производителей. На предприятии действует интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда.
Буракова Анастасия · Завод ИЗОЛЯТОР · 26 апреля · Россия · Московская обл
Завод ИЗОЛЯТОР
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.