Практикум для профессионалов

Упрощенные расчеты компенсации реактивной мощности для объектов подразделений энергетиков

16 декабря 2021 г. в 16:10

Анонс: статья содержит упрощенные расчеты компенсации реактивной мощности для подразделений энергетиков объектов с силовыми сетями типовой конфигурации, а также рассматривает вопросы определение эквивалентного рабочего времени нагрузки в силовой сети предприятия, эквивалентной активной мощности и мощности для компенсации перетока реактивной энергии.

Большинство конфигураций сетей промышленных предприятий подобны показанным на рисунке ниже, однако, если какой-либо из фидеров вторичного распределительного щита (SDB-п) выступать в качестве основного источника электропитания для других сегментов нагрузок процедура остается той же (т. е. иерархия сети сохраняется и расчет ниже может применяться к двум другим фазам).

Схема

Поток тока (I) в каждой линии из-за сопротивления (RL) вызывают потерю активной мощности (∆Р) в виде:

ΔP=I2*RL (1)

Комплексная (полная) мощность S, передаваемая по линии сети состоит из активной (Р) и реактивной (Q) составляющих, и может быть представлена формулами:

S=V*I, откуда комплексный ток I=(P + Q)/V (2)

Подставляя (2) в (1), получаем потери активной мощности:

ΔP=I2*RL=(P2 + Q2)*RL/V2 (3)

Преобразуя (3), получаем:

ΔP=P2*RL/V2+Q2*RL/V2=ΔPP+ΔPQ (4),

где ΔPP — реальные и не компенсируемые потери активной мощности, обусловленные сопротивлением сети, а ΔPQ — потери за счет перетока реактивной энергии, которые можно компенсировать по формуле:

ΔPQ=(1/V2)*Q2*RL (5)

Объем компенсирующей реактивной мощности Qc должен быть экономически и технически целесообразным и найден из общей формулы для каждого сегмента или фазы сети:

ΔPQi=(1/V2)*ΣnI=1(Qi — Qci)2*RLi (6)

Общая потребляемая активная энергия (Ap) за определенный период времени (обычно один месяц) равна площади под кривой потребляемой активной мощности (𝑃(𝑡)) в течение рабочего времени (𝑇(𝑤/𝑚)), как показано на рис. ниже и может быть выражено математически формулой:

Ap=∫0(𝑤/𝑚) 𝑃(𝑡)*dt=Pavg*𝑇(𝑤/𝑚) (7)

Потребляемая активная энергия промышленного предприятия
Потребляемая активная энергия промышленного предприятия при односменном режиме работы (кВт*ч/месяц)

Та же площадь под кривой может быть выражена через эквивалентное рабочее время (𝑇(𝑤/𝑚)(eg)) и эквивалентную активную мощность (Pavg(eg)) (пунктирная линия на рис. выше) по формуле:

Ap=∫0(𝑤/𝑚)(eq) 𝑃avg(eg)*dt=Pavg(eg)*𝑇(𝑤/𝑚)(eg) (8)

Т. е. области под кривыми на (прямые и пунктирные линии) соответствуют соответственно формулам (7) и (8), равны, а значения Ap (в кВт*ч) можно извлечь из ежемесячного счета за электроэнергию, как сумму активной энергии, потребленной по дневному и ночному тарифу за месяц. Наряду с этим, значения Pavg(eg) и 𝑇(𝑤/𝑚)(eg) из (8) нужно находить расчетным способом.

Определение эквивалентного рабочего времени нагрузки в силовой сети предприятия

Профилактика оборудования

Эквивалентное рабочее время более одного месяца (𝑇(𝑤/𝑚)(eg)) в часах можно определить, как сумму часов в рабочем режиме (потребляемая энергия Ap(w)), в период простоев (энергия Ap(aw)) и в выходные, праздничные дни (Ap(hd)), что соответственно представлено в виде трех слагаемых в формуле ниже:

𝑇(𝑤/𝑚)(eg)=(ns/3)*(D(w/y)/365)*n(h/m)+((3 — ns)/3)*(D(w/y)/365)*n(h/m)*(Ap(aw) /Ap(w))+(365 — D(w/y))*(Ap(aw)/Ap(w))*24(h/d)/12(m/y)) (9)

Если предприятие работает в три смены в сутки по 8 часов в смену без остановок в течение года (например, в аэропорты, отделения неотложной помощи и т. д.), то пs=3, а D(w/y)=365 и, значит второе и третье слагаемое в (9) будет равны нулю.

Если предприятие работает в три смены (пs=3) в сутки по 8 часов в смену с остановкой на выходные и праздники (промышленные объекты, некоторые химические заводы и пр.), то второе слагаемое (9) будет равно нулю, а если предприятие работает в одну-две смены (пs=1 или пs=2), 5 дней в неделю, кроме выходных, праздников, то в расчете будут использоваться все слагаемые формулы (9).

Определение эквивалентной активной мощности

Заводские площади

При известных значениях эквивалентного рабочего времени нагрузки в силовой сети предприятия (в часах) и среднем потреблении энергии Ap (в кВт*ч) эквивалентная активная мощность может быть найдена (из 8) по формуле:

Pavg(eg)=Ap/ 𝑇(𝑤/𝑚)(eg) (11)

Подставляя значение Pavg(eg) из (11) в формулу ниже, определяем величину компенсирующей реактивной мощности (Qc), необходимой для повышения коэффициента мощности от cosϕ1 к cosϕ2, но используя tanϕ, как более точный критерий соотношения активной и реактивной энергии:

Qc=Pavg(eg)*(tanϕ1 — tanϕ2) (12)

График, показывающий объемы (Qc) в (12), показан на рис. ниже.

Эффект от компенсации реактивной мощности
Эффект от компенсации реактивной мощности, где S1, S2 — полная мощность до и после компенсации (кВА), Q1, Q2 — реактивная мощность до и после компенсации (кВАр), ϕ1, ϕ2 — угол нагрузки до и после компенсации

При этом по сети с учетом min ΔР, отсутствия рисков перекомпенсации и Qc = Σ𝑛i=1Qci для оптимизации затрат должны выполняться условия:

Qci(min)≤Qci БОЛЬШЕQi (13)

Математическое решение вопроса методом Лагранжа позволяет получить простые базовые формулы:

  • для расчетов обратного значения эквивалентного сопротивления 1/Reg
    1/Reg=1/RL1 + 1/RL2 +...+ 1/RLn (14)
    для оптимального значения Qci
    Qci = Qi — (Q — Qc)*Reg/RL (15)

где:

  • Qci — мощность конденсаторной батареи на SDB-i линии сети в кВАр,
  • Qi — реактивная нагрузка на SDB-i линии сети в кВАр, суммарная реактивная нагрузка в силовой сети в кВАр,
  • Qc — мощность компенсирующих конденсаторов из (12).

Для определения реальной финансовой целесообразности применения конденсаторных установок компенсации реактивной мощности могут быть использованы формулы из этого материала, но важно учитывать следующие безусловные факты: компенсация реактивной мощности имеет ряд «косвенных» технических выгод от увеличения срока службы оборудования, кабельных линий, до повышения качества электроэнергии и снижения рисков аварийности силовой сети; для любой силовой сети сегодня нужно рассматривать проблемы, как компенсации реактивной мощности, так и нивелирования гармонических искажений, что имеет свои технические и финансовые преимущества.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем

Пункт коммерческого учета предназначен для реализации коммерческого учёта активной и реактивной электроэнергии в воздушных распределительных сетях: − обеспечивает учет потребленной активной и реактивной электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей; − передает данные о потребленной электроэнергии в вышестоящие уровни ИВКЭ и ИВК. ПКУ трансформаторного включения конструктивно состоит из следующих составных компонентов: − ВШ — шкаф, закрепленный на опоре с размещенными в нем — ТТ, ТН, проходные изоляторы. Так же возможна установка ОПН и линейных разъединителей. Схема подключения с помощью трансформаторов тока и трансформаторов напряжения; − НШ — низковольтная часть оборудования: прибор учета, клеммы, автоматические выключатели, испытательная коробка для операций над прибором учета без отключения питания, ИБП, система обогрева с терморегулятором, а также оборудование для передачи данных;
НИИ-7 · НИИ-7 · 23 апреля · Россия · Тверская обл
Пункт Коммерческого учета ПКУ (ПСС)-10 У1 (3ТТ+3ТН) GSM-модем

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный МИРТЕК-32-РУ-W32

О товаре: — Бренд: МИРТЕК; — Производитель: ООО «МИРТЕК»; — Страна производства: Россия; — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в трёхфазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки в местах произведения расчётов. Монтируется в учётно-распределительный щиток. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов — Дополнительная внешняя батарейка — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя — Наличие физической блокировки реле нагрузки — Измерение качества электрической сети — Возможность установки 2-х SIM-карт — Датчик магнитного поля — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-Т-RS485-G/1-P2-HKLМОQ2V3-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/5-P2-HKLMOQ2V3-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-Т-RS485-G/5-P2-HLМОQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-E/2-P2-HLMOQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-Т-RS485-G/5-P2-HLМОQ2V3Z-D; — МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-E/2-P2-HLMOQ2V3Z-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · 25 апреля · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии трёхфазный многофункциональный МИРТЕК-32-РУ-W32

ПРОДАМ: Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-W9

О товаре: — Бренд: МИРТЕК — Производитель: ООО «МИРТЕК» — Страна производства: Россия — Срок гарантии: 5 лет Описание прибора: Прибор предназначен для измерений активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления по дифференцированным во времени тарифам в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты. Рекомендован для установки в жилых и общественных зданиях, на малых предприятиях и предприятиях сферы обслуживания. Монтируется в учётно-распределительный щиток. Соответствует требованиям 522-ФЗ от 27.12.2018 г. и ПП РФ № 890 от 19.06.2020 г. Преимущества: — Прозрачная крышка зажимов; — Дополнительная внешняя батарейка; — Замена батарейки без нарушения пломбы госповерителя; — Наличие физической блокировки реле нагрузки; — Измерение качества электрической сети; — Возможность установки 2-х SIM-карт; — Датчик магнитного поля; — Электронные пломбы вскрытия корпуса и клеммной крышки; — Наличие переходной пластины для установки на DIN-рейку; — Протокол передачи данных: МИРТЕК или СПОДЭС Доступные исполнения: — МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-P2-HKLMOV3-D; — МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-RF2400/2-P2-HKLMOV3-D; — МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-60A-ST-G/5-P2-HKLMOV3-D
Лукьянов Алексей · МИРТЕК · 25 апреля · Россия · Ростовская обл
Счётчик электроэнергии однофазный многофункциональный МИРТЕК-12-РУ-W9
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.