Промышленное оборудование

Системы управления грузоподъемными электромагнитами — новое поколение серии ДПН

16 декабря 2011 г. в 16:45

Принципиально изменилась программа преобразователей напряжения серии ДПН. Появилась дополнительная функция — экономичный режим работы (патент № 2228556). Теперь преобразователи могут работать в одном из 2-х режимов — основном или экономичном.

Ниже, кратко описываются различия и особенности этих режимов.

Основной режим

В основном режиме напряжение электромагнита фиксировано и устанавливается вручную в диапазоне 0-230В (по умолчанию 230В). При этом ток на протяжении рабочей смены уменьшается по экспоненциальной зависимости из-за разогрева катушки электромагнита. В зависимости от конструкции, температуры окружающей среды, интенсивности работы, электромагнит может достигнуть предельной температуры раньше конца рабочей смены. В основном режиме производительность работы максимальна при холодном ЭМ и минимальна при горячем. Установка напряжения меньше номинального уровня позволяет несколько уменьшить риск возникновения нештатной ситуации с электромагнитом, но полностью ее не устраняет. При разогреве катушки под действием фиксированного напряжения, ток, достигнув соответствующего значения, начнет уменьшаться, снижая производительность электромагнита. Таким образом, при высокой производительности на холодном электромагните, этот режим имеет свои недостатки:

  • Разная производительность (при холодном, горячем электромагните).
  • Высокая рабочая температура.
  • Перегрев ЭМ (как следствие — выход электромагнита из строя).

Экономичный режим

В экономичном режиме рабочий ток электромагнита устанавливается автоматически, в зависимости от его типа. Величина рабочего тока в этом режиме равна примерно 70% от номинального тока, указанного в паспорте на электромагнит. Примерное соответствие токов горячего и холодного электромагнита в зависимости от типов ЭМ приводится в руководстве по эксплуатации на преобразователь. В процессе работы преобразователь поддерживает значение тока на этом уровне, независимо от разогрева ЭМ. При этом напряжение питания ЭМ не превышает величину номинального напряжения (220±10%). Этим уменьшается влияние на производительность электромагнита резкого начального снижения рабочего тока и достигается следующее:

  • Выравнивается производительность в течении всей рабочей смены;
  • Увеличивается срок службы ЭМ;
  • Уменьшается рабочая температура и риск выхода ЭМ из строя.

Достижение, в процессе работы, номинального значения напряжения на ЭМ в этом режиме, соответствует критическому значению температуры разогрева катушки ЭМ. Звуковая и визуальная сигнализация извещает оператора о перегреве катушки электромагнита, что особенно важно при работе с нагретым грузом.

Основной режим рекомендуется для непродолжительной (1 — 2 часа) работы с максимальной производительностью. Экономичный режим — для длительной работы со средней производительностью, или для термостойких электромагнитов при переносе горячих грузов.

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «КЗЭ «ДимАл» производит: - Грузоподъемные электромагниты для скрапа и металлопроката; - Системы управления электромагнитами и железоотделителями; - Специализированное электрооборудование: пусковые крановые дроссели, регуляторы скорости асинхронных электродвигателей с фазным ротором, разделительные трансформаторы, источники резервного питания (ИБП) для электромагнитов; - Грузоподъемные электромагнитные комплексы для экскаваторов.
Костицын Алексей
Все новости и публикации пользователя Костицын Алексей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.

Преобразователи напряжения ПН-01М-063-230 (ПН-04М-063-230, ПН-04М-063-320) выполняют функции управления и энергопитания постоянным током подвесных железоотделителей. Все преобразователи оснащены следующими возможностями: — Регулировка выходного напряжения постоянного тока; — Регулировка величины срабатывания защиты по току катушки электромагнита железоотделителя; — Защита силовых цепей при коротком замыкании в нагрузке, а также между выходными клеммами и «землей»; — Блокировка от случайного включения железоотделителя при кратковременном пропадании напряжения в питающей сети; — Световая индикация наличия питающей сети и аварийных режимов; — Возможность дистанционного управления железоотделителем в автоматическом режиме (по заказу); — Контроль тока нагрузки электромагнита и автоматическое отключение от сети в случае превышения номинального значения тока; — Наличие контрольно-измерительных приборов на двери шкафа преобразователя напряжения ПН-01М-063-230. По отдельному запросу возможно изготовление преобразователя напряжения ПН-01М-063-230 взрывозащищенного исполнения, антикоррозионного покрытия, а также подключения ПН к автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП). Также имеется возможность оснащения преобразователя напряжегния ПН-01М непрерывно-действующим саморазгружающимся железоотделителем и подачей электропитания на электропривод разгрузки.
Иванов Aндpeй · Электротехническое оборудование · 22 апреля · Россия · Новгородская обл
ПН-04-063-320 IP 67 АСУ ТП.

ПРОДАМ: Нагрузки электронные серии PEL

Нагрузка электронная PEL-73041: — Максимальная мощность — 350 Вт; — Кол-во каналов — 1; — Максимальное напряжение — 150 В; — Максимальный ток — 70 А; — Тип нагрузки — Постоянного тока; — Режимы работы — CC, CV, CR, CP; — Динамический режим — да; — Форм фактор — Моноблок; — Особенности — Комбинация режимов — CC+CV, CP+CV, CR+CV. Параллельное соединение нагрузок для увеличения мощности. Выход GO/NG (допусковый контроль). Внутренняя память 120 ячеек. ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый; — Масса (кг) — 7; — 19» форм фактор — да Нагрузка электронная PEL-72020: — Максимальная мощность — 100 Вт | 100; — Кол-во каналов — 2; — Максимальное напряжение — 80 В | 80; — Максимальный ток — 20 А | 20; — Тип нагрузки — Постоянного тока; — Режимы работы — CC, CV, CR; — Динамический режим — да; — Форм фактор — Модульная; — Особенности — Для работы нагрузки требуются шасси — PEL-72002 (на 2 модуля), PEL-72004 (на 4 модуля). Мультиканальный режим (до 8 каналов). Динамический режим от 25 мкс. Функция имитации короткого замыкания. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 10 ячеек. Параллельное соединение модулей для увеличения нагрузки.; ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый; — Масса (кг) — 3,8; — 19» форм фактор — да Нагрузка электронная PEL-72030: — Максимальная мощность — 30 Вт | 250; — Кол-во каналов — 2; — Максимальное напряжение — 80 В | 80; — Максимальный ток — 5 А | 40; — Тип нагрузки — Постоянного тока; — Режимы работы — CC, CV, CR; — Динамический режим — да; — Форм фактор — Модульная; — Особенности — Для работы нагрузки требуются шасси — PEL-72002 (на 2 модуля), PEL-72004 (на 4 модуля). Мультиканальный режим (до 8 каналов). Динамический режим от 25 мкс. Функция имитации короткого замыкания. 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 10 ячеек. Параллельное соединение модулей для увеличения нагрузки.; ДУ (Интерфейс) RS-232, USB, Аналоговый; — Масса (кг) — 3,8 — 19» форм фактор — да Нагрузка электронная PEL-72041: — Максимальная мощность — 350...
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Нагрузки электронные серии PEL

ПРОДАМ: Однофазные реле напряжения серии РН (н/м)

Реле напряжения малогабаритны и имеют небольшой вес. Могут применяться как самостоятельные коммутационные аппараты, так и управляющие другими коммутационными аппаратами, например, магнитными пускателями. Реле напряжения РН-101М -реле напряжения «вилка-розетка» модернизированное. Имеет улучшенные эргономические данные, современный дизайн. Контактная группа — евростандарт. Мощное реле напряжения РН-102 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью нагрузки до 6,5 кВт (до 32 А) при недопустимых колебаниях напряжения сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. Однофазное реле напряжения РН-111 -имеет все функции реле напряжения РН-101, но выполнено в корпусе с креплением на стандартную DIN-рейку. Защищает потребителей любой мощности. Однофазное реле напряжения РН-111М -модернизированное реле напряжения РН-111. Защита потребителя от недопустимых перепадов напряжения электрической сети. Однофазное реле напряжения РН-112 -реле максимального/минимального напряжения РН-112 предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В, 50 Гц и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В. Однофазное реле напряжения РН-113 имеет все функции реле напряжения РН-102, но в корпусе с креплением на стандартную DIN-рейку. Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле. Реле напряжения РН-117 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным...
Однофазные реле напряжения серии РН (н/м)

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 20000 (5%)

— Номинальная мощность нагрузки, ВА — 20000; — Диапазон входного напряжения, В — 100-260; — Время переключения не более, мс — ≤10; — Способ охлаждения — принудительное; — Способ подключения — винтовая клеммная колодка Дополнительные функции управления — Режим включения обходной цепи «БАЙПАС»; — Режим блокировки защитного отключения Функции защиты — Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвх. ≥ 280В; — Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвх. ≤ 95В; — Защита от перегрева трансформатора, откл. при ≥ 120 °С; — Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель; — Задержка включения при активации данной функции кнопкой управления 180 секунд Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле и является источником повышенной опасности. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено. Стабилизатор отличается широким диапазоном входного напряжения – от 95 до 280 вольт. Это позволяет получать стабильное напряжение даже в самых проблемных электросетях. Удобен универсальный способ крепления – стабилизатор можно установить как на горизонтальную поверхность, так и повесить на стену. Благодаря этому пространство используется более рационально. Отсутствие в устройстве стабилизатора движущихся элементов позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур, делает работу прибора почти бесшумной и значительно продлевает срок службы. Стабилизатор произведён по самым современным технологиям с использованием высококачественных материалов и оснащён цифровой системой защиты. Особенности: — полностью металлический корпус – повышенная...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия Voltron 20000 (5%)

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия СНВТ NewLine СНВТ NewLine 30000

— Номинальная мощность нагрузки, ВА — 30000; — Диапазон входного напряжения, В — 130-280; — Дополнительные функции управления — режим включения обходной цепи «БАЙПАС»; — Время переключения не более, мс — ≤20; — Способ охлаждения — воздушное конвекционное; — Способ подключения — штепсельные разъемы типа «F» Функции защиты: — Защита от повышенного напряжения, откл.при Uвх. ≥ 280 В; — Защита от пониженного напряжения, откл.при Uвх. ≤ 130 В; — Защита от перегрева ≥ 120°С; — Защита от перегрузки по току: автоматический выключатель; — Задержка включения: 10 секунд Полное описание Электромеханический стабилизатор напряжения переменного тока предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей общепромышленного, бытового и аналогичного назначения. Стабилизатор напряжения Энергия New Line оснащён усиленным щёточным узлом, автоматом защиты по току и датчиком контроля перегрева стабилизатора. Высокое качество сборки является гарантией длительной и безотказной работы стабилизатора. Идеально подходят для областей с частыми перепадами напряжения. Выпускаются в напольно-настольном исполнении. Стабилизатор соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия. Особенности: — Полностью металлический корпус – повышенная безопасность; — Аналоговые измерительные приборы; — Обмотки трансформаторов обладают высоким рабочим ресурсом; — Наличие тепловой защиты обеспечивает отключение нагрузки при повышении температуры обмотки; — Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора; — Двухщеточное исполнение токосъемника обеспечивает повышенную надежность и быстродействие — Световая индикация режимов работы; — Трансформаторы тока, используемые в цепи измерения, снижает риск поражения и исключает помехи; — Надежное заземление корпуса. Преимущества: — Диапазон регулировки: по точности 144-256в; по защите 130-280В; —...
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия СНВТ NewLine СНВТ NewLine 30000
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.