Промышленное оборудование

Ключевые характеристики пленочных силовых конденсаторов для компенсации реактивной мощности

29 января 2014 г. в 15:55

Для профильных специалистов в области проектирования и разработки устройств компенсации реактивной мощности для силовых сетей (см. подробнее о косинусных/компенсационных конденсаторах в установках КРМ, УКРМ, УКЛ (П) и др. здесь) уже давно не является откровением факт, что ГОСТ 21415-75 «Конденсаторы. Термины и определения» (в ред. 01.05.2005), а тем более прошедший актуализацию 01.05.2009 практически без изменений ГОСТ 27390-87 (СТ СЭВ 5020-85) «Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности» морально устарели не только по регламентируемым нормам/требованиям, но и по используемой терминологии. В то же время DIN IEC 60384 и DIN 41 379 (не действует), IEC 1071 — ½ (идентичны EN 61071 — 1/2 и VDE 0560 — 120/121), IEC 831 —1/2 (идентичны EN 60831 — 1/2 и VDE 0560 — 46/47) после введения изменений к ФЗ «О техническом регулировании» по факту так и остались декларативными. Тем не менее и отечественные КРМ, УКРМ, УКЛ (П) и их аналоги, и импортируемые в Россию установки компенсации реактивной мощности преимущественно базируются на пленочных силовых конденсаторах, а их аббревиатура и заявленные характеристики далеко не всегда находятся в пределах допустимых границ, установленных международными стандартами.

Современная концепция пленочных конденсаторов

Практическое отсутствие четкой и корректной формализации термина и определения пленочных конденсаторов после отмены действия DIN 41 379 обусловило вполне логичное зачисление в эту категорию металлизированных (бумажных и полимерных с напылением слоя металла на диэлектрик до 0.3 его толщины), фольговых (с бумажным или полимерным диэлектриком и слоем фольги до 25 мкм) и фольгово-металлизированных многослойных полимерных и бумажно-полимерных конденсаторов. Причем активная работа производителей по созданию максимально совершенного продукта сегодня сместила акцент на выпуск именно многослойных конструкций типа MKV (двусторонняя металлизация диэлектрика), МРК (металлизация слоя диэлектрика по одной стороне), хотя достаточно востребованными пока остаются металлизированные конденсаторы типа МКК (MKK-AC и MKK-DC соответственно для напряжения переменного и постоянного тока), а также МР (в основном благодаря сравнительно низкой стоимости).
Несмотря на рекламные заявления ряда производителей о наличии только в их продукции уникальной функции Self-Healing (восстановление электрических свойств после пробоя диэлектрика), de facto практически все реализуемые сегодня пленочные конденсаторы самовосстанавливающиеся, хотя могут отличаться разным временем до критического уменьшения емкости из-за пробоев и/или срабатывания механических предохранителей (прерывателей избыточного давления в терминологии ГОСТ 27390-87) вследствие повышения в процессе самовосстановления внутреннего давления в корпусе.

В качестве диэлектрика для пленок производители предпочитают использовать полипропилен (около 55% рынка) из-за низкой диэлектрической абсорбции материала и сравнительно невысокой цены, полиэфир(до 40% рынка), в небольших объемах выпускаются пленочные конденсаторы с диэлектриком из полифениленсульфида (около 3%), полиэтилена (до 1%), PTFE илиPVDF (до 1%), а также полиэтиленнафталата, диэлектрическая абсорбция которого сравнима с диэлектрической абсорбцией полипропилена.

Таблица. Диэлектрическая абсорбция полимеров-диэлектриков

Полимер-диэлектрик Диэлектрическая абсорбция

Полиэтилентерефталат и полиэстер (Polyethylenterephthalat, Polyester — PET)

От 0,2 до 0,5%

Полипропилен (Polypropylen — РР)

От 0,01 до 0,1%

Полифениленсульфид (Polyphenylensulfid — PPS)

От 1,0 до 1,2%

Полиэтиленнафталат (Polyethylennaphtalat — PEN)

От 0,05 до 0,1%

Для повышения электрической прочности (стойкости диэлектрика к пробою) и эффективного рассеивания тепла обмотки пленочных конденсаторов пропитываются силиконовыми маслами/лаками, реагентами на базе минеральных масел, воска и синтетических углеводородов или заполняются инертным газом, что практически нивелирует риски коррозии металлических слоев и корпуса. В соответствии с массово применяемыми в производстве пленочных конденсаторов технологиями winding technology (намоточной технологии) и Stacked-film (вырезка сегментов-конденсаторов из предварительно намотанного послойно барабана) пропитка и заполнение инертным газом выполняется после отжига и вакуумной сушки. 

Ключевые характеристики пленочных конденсаторов

Если основываться на требованиях европейских технических регламентов, а также директив ЕС 89/106/ЕЕС, 2006/95/ЕЕС, устанавливающих пороговые нормы для получение знака СЕ и торговли на территории ЕС, то к ключевым характеристикам пленочных конденсаторов (указываются в маркировке и/или в сопроводительной технической документации) следует отнести:

  • номинальную емкость C, которая должна быть определена при температуре испытаний 20° С и измерительном диапазоне частот от 50 до 120 Гц;
  • допустимый диапазон емкости при температуре 20° С — предельные отклонения фактической емкости от ее номинального значения;
  • температурная зависимость емкости (температурный коэффициент емкости — ТКЕ) — обратимое изменение емкости ΔC/C в допустимом температурном диапазоне;

Рис. Температурная зависимость емкости пленочных конденсаторов типа MKV, МКК, МР

  • дрейф ёмкости (Capacitancedrift) — суммарные необратимые изменения емкости во время эксплуатации пленочного конденсатора (цифровом процентном выражении, например, +1/- 3%);
  • номинальное напряжение переменного тока U (R) — максимальное или пиковое значение напряжения на конденсаторе любой полярности при реверсивном изменении типа волны, при котором конденсатор может работать с сохранением заявленных параметров;
  • номинальное напряжение постоянного тока U (R) — максимальное или пиковое значение напряжения на конденсаторе, не нарушающее его работу с сохранением заявленных параметров;
  • симметричное переменное напряжение Uас — ключевой параметр диэлектрических потерь;

Рис. Симметричное переменное напряжение Uас пленочных
конденсаторов постоянного (сверху) и переменного (снизу) тока

  • максимально допустимое рекуррентное напряжение û — максимальное значение повторяющегося всплеска напряжения на участке макс. 1% от периода;

Рис. Максимально допустимое рекуррентное напряжение û.

  • напряжение изоляции Uins — среднеквадратическая величина напряжения (или отношение номинального напряжения к корню из 2) пробоя изоляции пленочного конденсатора;
  • единовременное импульсное напряжение Us — пиковое напряжение, вызванное переключением или любым другим нарушением системы, в течение времени не более 50 ms/pulse;
  • максимальный ток Imax — максимальное значение тока в цепи, при котором конденсатор может работать с сохранением заявленных параметров;
  • максимальный пиковый ток î — максимальная амплитуда тока во время непрерывной работы î = C*(du/dt)max;
  • максимальный импульсный ток Is — пиковое значение тока, идуцируемое при нарушениях системы за ограниченный промежуток времени не более 50 ms/pulse;

Рис. Импульсное напряжение Us в пленочных конденсаторах постоянного (слева) и переменного (справа) тока.

  • скорость нарастания напряжения du/dt, зависящая от максимального пикового значения тока, самоиндукции конденсатора и его емкости du/dt = 1/С;
  • энергосодержание (Energycontent) или плотность энергии W(N) = ½*С(N)*U(N)2, где С(N) — номинальная емкость, U(N) — номинальное напряжение;
  • собственная индуктивность Lself — индуктивность (самоиндукция) обкладок и выводов конденсатора;
  • сопротивление изоляции Rins и постоянная времени саморазряда — τ = Rins*С;
  • эквивалентное последовательное сопротивление Rs — резистивные потери (I2*Rs) в электродах, в контактах, внутренней проводке;
  • тангенс угла диэлектрических потерьtan δ0 — отношение активной к реактивной мощности при синусоидальном напряжении определенной частоты ω;
  • коэффициент рассеивания tan δ (f) = tan δ0 + Rs *ω*C;
  • эквивалентное омическое сопротивление ESR = tan δ/(ω*C) = Rs + tan δ0/(ω*C);
  • тепловое (термическое) сопротивление Rth — отношение разности температур конденсатора и окружающей среды к рассеиваемой мощности Rth = ΔТ/Р.

По материалам компании «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

Косинусные конденсаторы типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КМ2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность 36 — 150 кВАр. Напряжение 0,38 — 10,5 кВ. Частота — 50 Гц. Масса не более 60 кг.
Смолин Евгений · ПО Техника · 28 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

ПРОДАМ: Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

Компания ООО "Амитрон-ЭК" предлагает со склада в Москве конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности серии PRB DPM. Трехфазные конденсаторы PRB DPM(g) предназначены для компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Они могут использоваться: для индивидуальной компенсации двигателей трансформаторов и т.д.; в автоматических конденсаторных установках; в фильтрокомпенсирующих устройствах. Конденсаторы PRB DPM(g) состоят из трех секций из металлизированного полипропилена, размещенных в цилиндрическом алюминиевом стакане. Секции соединены между собой звездой или треугольником. Такая конструкция гарантирует низкие потери, оптимальный режим разряда и хороший теплоотвод. Высоковакуумная сушка секций обеспечивает длительную работу конденсатора с постоянной ёмкостью. Преимущества конденсаторов для КРМ: Самовосстанавливающаяся полипропиленовая пленка Встроенный предохранитель Наполнение растительным маслом Высокая теплоотдача – отличное охлаждение обмоток внутри конденсатора Возможность монтажа в горизонтальном положении Пластиковая клемма с защитой IP20 (от 7,5 кВАр и выше) Разрядный резистор входит в комплект поставки Большие допуски по току Большие допуски по напряжению PRB DPM 25/400IID/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 12,5/400lVD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 10/400llD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 20/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 50/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 2,5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 7,5/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 15/400D/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 25/440D/L1608 Конденсатор косинусный...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · Сегодня · Россия · г Москва
Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · Сегодня
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 29 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.