Промышленное оборудование

Конструкция и производство конденсаторов для компенсации коэффициента мощности в сетях низкого напряжения

25 сентября 2014 г. в 16:07

В статье обсуждается качество конденсаторов ZEZ SILKO в контексте дешевых изделий из Азии. Рассматривается возможность оптимизации затрат.

Введение

Фирма ZEZ SILKO (Жамберк, Чешская республика) — давно и хорошо зарекомендовавший себя в Европе и на других континентах чешский производитель силовых конденсаторов (в СССР его продукция была известна под маркой ZEZ Praha). Конденсаторы завода (рис. 1) применяются, прежде всего, в энергетике (традиционной, а также солнечной, ветряной), транспортной технике (скоростные поезда, городской электротранспорт), в индукционном нагреве и металлургии, а также во многих других отраслях промышленности, включая такие изысканные и взыскательные, как ядерные исследования (речь о поставках многие годы силовых конденсаторов ZEZ SILKO в CERN (Женева) для обеспечения работы ускорителей этого европейского центра ядерных исследований, и, в частности, андронного коллайдера).

Рис. 1. Конденсаторы ZEZ SILKO

Фирма имеет 80-летний опыт производства силовых конденсаторов в Чехии,которое началось с лицензии фирмы MICAFIL (France) в 1934 г. Технологическое оборудование высшего класса в сочетании с применением материалов и компонентов от лучших производителей, а также опытный коллектив конструкторов обеспечивают в процессе производства очень высокий процент выхода высококачественных изделий (конденсаторов и дросселей), что позволяет избежать непроизводительных временных и людских затрат по контролю в процессе производства или на исправление допущенных отклонений или выбраковку из-за несоответствия. Обеспечение высокой устойчивости, надежности, долговечности гарантирует любому заказчику комфортное применение этих чешских изделий при любых условиях окружающей среды и состояния сетей и контуров. То есть, к примеру, будет плавиться оплетка на соединительных проводах, но конденсаторы ZEZ SILKO выдержат. В этом на просторах Таможенного Союза уже имели возможность убедиться потребители от Жлобина (Беларусь) до Усть-Каменогорска (Казахстан).

При разработке новых изделий на фирме исходят не только из опыта и знаний, полученных в ходе производства конденсаторов, но также из идей и открытий собственного отделения развития. Не в последнюю очередь они опираются и на результаты многочисленных испытаний и проверок на живучесть, как кратковременных, так и длительных, проводимых в собственной испытательной лаборатории и в независимых внешних тестовых центрах, в частности, в Германии. Заказчику результаты типовых и приемо-сдаточных испытаний предоставляются по его желанию.

В завершении статьи читатель найдет фотоприложение, где на примерах показаны результаты неправильной конструкции или примеры отступлений от технологии в производстве у некоторых (прежде всего азиатских) современных производителей конденсаторов. Эти нарушения и отступления выбраны в качестве примера именно потому, что они являются не случайными, имеют признаки системной недоработки технологии изготовления. Названия компаний-производителей не приводятся, так как антиреклама не является целью статьи. Также не рассматриваются различные сознательные отступления некоторых производителей от известных правил расчета конденсаторов в виде применения, например, более тонкого диэлектрика. Такие «трюки» вроде бы не являются прямым нарушением технологии, но зато позволяют предложить более дешевый конденсатор, хотя в «нагрузку» предлагается еще и широкополосный дроссель, без которого применения такого «нежного» конденсатора возможны только в сетях с идеальной синусоидой, без перегрузок и гармоник, что возможно только теоретически.

Ёмкостная секция

Самая главная часть конденсатора — емкостная секция. Ее свойства являются одним из ключевых факторов для высокой надежности и долговечности. Секция стандартно изготавливается намоткой двух металлизированных в вакууме полипропиленовых пленок. Материалом для металлизации служат, как правило, Zn, сплав ZnAl или Al. Пленки применяются различные по толщине и ширине, в зависимости от номинального напряжения и необходимой мощности конденсатора. Толщина полипропиленовой пленки обычно бывает в пределах 5–10 мкм, ширина — 37,5–100 мм. Неотъемлемым условием качественного конденсатора является применение качественных полипропиленовых пленок известных проверенных изготовителей. Естественной составляющей обеспечения качества по этой позиции являются входные испытания и наличие сертификата качества, предоставляемого производителем такой пленки. Кроме того, очень важную роль в производстве конденсаторов играют современное намоточное оборудование, оптимальные рабочие условия и соблюдение требований по чистоте, температуре и влажности рабочих помещений, а также безукоризненная, отработанная до мельчайших деталей технология изготовления всего конденсатора.

После намотки секции следует операция шопирования. Она состоит в нанесении тонкого слоя металла (цинка) на обе торцевые стороны секции. Эти шопированные площадки обеспечивают электрический контакт отдельной секции в общей конструкции конденсатора. Далее следуют важные технологические операции по температурной стабилизации секции, отжиг и последующие контрольные измерения соответствия емкости и tgd.

Связка, соединения, пайка

Соединение секций в связку реализуется медными проводниками. При изготовлении трехфазного конденсатора обычно три отдельные секции включаются по схеме треугольник. Сама операция соединения секций, то есть пайка проводников на шопированные торцы секций, также очень важна. При этой операции есть опасность теплового повреждения секции и наоборот, при недостаточно пропаянном соединении возможна опасность возникновения так называемых холодных соединений. Сечения проводников необходимо правильно рассчитать с учетом не только номинального тока (I = 2πfCU), но также на возможное повышение тока вследствие наличия в реальной сети высших гармоник. Выводные проводники, которые выводятся на клеммник, имеют так называемый разрывной предохранитель. Он должен безопасно отключить конденсатор в случае аварийной ситуации или недопустимой перегрузки. По существу речь идет о точно определенном механическом ослаблении (сужении) проводника, которое в процессе изготовления должно быть выполнено с высокой точностью, чтобы было обеспечено его надежное и правильное срабатывание в нужный момент.

Установка в корпус, импрегнация

Готовая связка секций далее устанавливается вместе с изоляциями в алюминиевый корпус. На специализированном устройстве делается складка безопасности на корпусе и фиксирование крышки с проходным изолятором к корпусу. Таким образом подготовленные конденсаторы поступают на просушку и вакуумирование. Непосредственно после этих операций следует заполнение конденсаторов нелетучим газом — азотом. Следующим неотъемлемым условием для изготовления конденсаторов, наполняемых газом, является исключительная герметичность корпуса. Поэтому следующая операция — 100%-ная проверка всех изготовленных конденсаторов на специальном оборудовании — определителе негерметичности. Это устройство может с исключительно высокой чувствительностью обнаружить какую-либо микроскопическую течь.

Наконец на конденсатор устанавливаются разрядные резисторы, и он проходит испытания согласно стандартов IEC (EN).

Политика качества и сертификация

Качество своих изделий ZEZ SILKO обеспечивает следующим образом:

  • входной контроль ключевых материалов;
  • приобретение материалов только от известных признанных изготовителей;
  • 100%-ный контроль на решающих операциях;
  • регулярное обучение сотрудников;
  • 100%-ный выходной контроль согласно IEC (EN) 60831, с оформлением протоколов контроля и записью полученных параметров.

В результате типовых испытаний, проведенных в независимой испытательной лаборатории VDE в Германии, CESI в Италии, был получен сертификат UL 810. Сертификат ISO 9001 ZEZ SILKO получила в 1999 г. В настоящее время фирма находится в стадии сертификации согласно стандарту IRIS — на получение сертификата поставщика для железной дороги и тяговых средств железнодорожного транспорта. Соблюдаются бережное отношение к окружающей среде, обеспечено соблюдение директивы RoHS, применение безопасных материалов. Соблюдаются требования экологической утилизации отходов.

Как не должно быть…

Ошибки в конструкции или технологии на примере изделий некоторых производителей из Азии

То, что некоторые изготовители конденсаторов не соблюдают выше рассмотренные критерии при конструировании и производстве конденсаторов, свидетельствуют следующие фотографии конденсаторов чужого производства, попавших в лабораторию ZEZ SILKO, которые сопровождаются нашими пояснениями и комментариями.

Рис. 2. Конденсаторы без складки безопасности на корпусе

Как показано на рис. 2, конденсаторы не имеют складку безопасности на корпусе. Обычно она выполняется примерно на расстоянии 20–30 мм от верхней части корпуса и существенно помогает надежному отключению конденсатора в случае недопустимой перегрузки или аварийной ситуации. Складка безопасности на корпусе вместе с возможностью вздутия верха корпуса примерно на 10–15 мм вверх обеспечивают надежную и безотказную функцию разъединителя по давлению и стала неотъемлемой частью производства, поэтому ее отсутствие должно насторожить потребителя, так как свидетельствует о его отставании в технологии производства. Отсутствие на корпусе конденсатора складки безопасности значительно повышает риск неконтролируемого разрушения корпуса в случае аварии или перегрузки конденсатора.

При неправильно рассчитанных и неработающих разъединителях по давлению также имеется очень серьезный риск разрыва корпуса газами, которые возникают при активном процессе регенерации металлизированной полипропиленовой пленки. Такое может случиться из-за неправильной технологии изготовления секций или сильной перегрузки и благодаря повышенной температуре. В отношении установки температурного датчика в качестве дополнительной меры безопасности, которая позволяет отключать и сохранять конденсатор до срабатывания аварийного разъединителя по давлению, необходимо заметить следующее: критическая температура на конденсаторе с высокими потерями будет достигнута очевидно раньше, чем у конденсатора с низкими потерями, и, фактически, такой датчик позволяет сохранить не очень качественный конденсатор, который плохо переносит наличие гармоник в сети или другие отклонения условий эксплуатации. Однако потребитель в результате такой охраны и отключения перегревающихся конденсаторов получит из сети некомпенсированную реактивную мощность, за которую должен платить поставщику электроэнергии, т.е. конденсатор в таких случаях не выполняет свою прямую задачу. Правильно рассчитанный и выбранный на основе анализа сети конденсатор будет нагреваться при определенном уровне гармоник или от каких-либо других источников повышенной температуры рабочих секций, но его запас устойчивости позволит уверенно обеспечивать компенсацию сети потребителя до уровня перегрузок, определенного стандартами. Таким образом, на наш взгляд, установка датчика температуры для отключения конденсатора при его перегреве является спорным решением. Некачественное прессование деталей из пластмассы, например для клеммного терминала, в результате дает плохое соединение этих частей. Отдельные части вследствие этого не держатся в сборке и результат очевиден на фото. Нет особой нужды перечислять, к чему это ведет: пробой между контактами, ненадежный контакт соединительных проводников и т.п.

Разрядные резисторы

Неправильное размещение разрядных резисторов показано на рис. 3. Резисторы в процессе работы нагреваются в зависимости от приложенной мощности (P = U 2/R). В случае неподходящего места установки резисторов происходит дополнительный нагрев клеммника, что может привести к разогреву контакта, повышению вследствие этого переходного сопротивления в месте соединения и последующим серьезным отказам.

Рис. 3. Неправильное размещение разрядных резисторов

Секция

Рис. 4. а) Связка емкостных секций;
б) отдельная секция с охранной пленкой;
в) секция без охранной пленки с большим количеством сильных восстановлений (местных пробоев);
г) полипропиленовая пленка со значительно поврежденной металлизацией

На рис. 4 представлены элементы емкостной секции. В случае применения неподходящего заполнителя (наполнителя конденсатора), уже в течение относительно короткого периода произойдет разбухание полипропиленовой пленки и ее повреждение — растрескивание, отслоение и другие нарушения металлизации. В результате вырастет значение коэффициента потерь, что приведет к росту температуры внутри секции и, в свою очередь, ускорит дальнейшее разрушение металлизации пленки. В результате произойдет быстрый выход из строя всего конденсатора. Конденсатор перестает работать, то есть не выполняет свою функцию, и происходит его отключение от сети.

Мы здесь не оцениваем тот факт, что приведенная на фото связка секций была установлена в цилиндрический корпус. Очевидно, таким образом производитель этих конденсаторов пытался показать, что его конденсаторы хотя бы снаружи соответствуют современным подходам в конструировании и производстве компенсационных конденсаторов низкого напряжения. Но, как видим, этот производитель вынужден был собирать конденсатор из небольших секций, что свидетельствует об отсутствии у него оборудования для намотки больших секций, так как очевидно, что сама такая «гирлянда» даже теоретически уступает по надежности связке из цельных секций, то есть конденсатору, в котором каждая секция намотана точно на требуемую емкость.

Предохранители

На рис. 5 виден результат отказа плохо сконструированного предохранителя. Средний предохранитель прерван, то есть, он сработал, а предохранитель вправо цел, т.е. не сработал. Это показывает, что функция разъединения, предохранения в этом конденсаторе не сработала, как того требовалось. В данном случае мы видим, что произошел отрыв контакта предохранительного проводника от шопированной поверхности секции. Правильно сконструированный и правильно установленный предохранитель должен всегда сработать на разрыв электрической цепи.

Как и в случае неправильно рассчитанного или неправильно изготовленного разъединителя по давлению, в случае неправильно срабатывающих электрических предохранителей имеется серьезный риск произвольного разрыва корпуса газами (взрыва конденсатора), которые в данном случае возникают от непрерывающегося аварийного тока, превышающего допустимые значения.

Рис. 5. Результат отказа плохо сконструированного предохранителя

Пайка

Рис. 6. Примеры плохой технологии пайки

На рис. 6 приведены примеры плохой технологии пайки. На рис. 6а — соединения не слиты, пайка получилась послойной. Недостаточный разогрев олова привел к так называемомому холодному соединению, сопровождаемому высоким переходным сопротивлением, которое в процессе работы разогревается и приводит к повышению температуры конденсатора, что, в свою очередь, в лучшем случае ведет к сокращению срока его службы.

Большое количество соединений — мест припайки на шопированном торце секции (рис. 6б, в) — не является необходимым для правильной работы конденсатора. Наоборот: при проведении пайки больших контактных площадок произойдет чрезмерное нагревание полипропиленовой пленки в местах пайки. Это приведет к повреждению пленки под шопированным слоем. В результате получается неизбежное сокращение срока службы или даже нарушение секции и отказ конденсатора.

Из снимков также очевидно применение чрезмерного количества флюса — окислителя, необходимого для пайки. В результате применения неподходящего средства может произойти его проникновение в слои секции и повреждение металлизации. На рис. 6б в стоит обратить внимание на качество лицевых (шопированных торцов) сторон секции. Заметные кольца и неравномерная структура лицевой части секции на третьем снимке свидетельствуют о неосвоенной технологии намотки секций. Надо учитывать, что только качественная намотка секций обеспечивает долговечность конденсатора.

Все вышеуказанные технологические дефекты, то есть неправильная припойка проводников, некачественно намотанные секции, неподходящий импрегнант и другие технологические и конструктивные недостатки в качестве результата дают повышенный нагрев конденсаторов и существенное сокращение их долговечности. В случае неподходящих, неправильно сконструированных или даже отсутствующих элементов безопасности конденсатора (например, предохранители-разъединители от превышения давления) имеется очень серьезный риск повреждения конденсаторов, разрыва корпуса или даже риск возникновения пожара с далеко идущими последствиями для окружающего оборудования и обслуживающего персонала.

Об энергоэффективности и оптимизации затрат при компенсации реактивной мощности

Как видно по рис. 2–6, такие изделия, вследствие своего низкого технологического уровня и качества изготовления, не соответствуют требованиям современных рынков с большим количеством сложных потребителей (различные преобразователи, выдающие в сеть высшие гармоники, большое количество индуктивных нагрузок, различные импульсные устройства и т.д.). Производители таких конденсаторов это понимают и поэтому выходят на рынок с более низкими ценами, однако насколько соответствуют эти цены сниженным показателям качества их изделий? Производители, обеспечивающие высокие показатели качества, свои цены устанавливают не только исходя из текущей стоимости исходных материалов, стоимости рабочей силы и конъюнктуры рынков, но также исходя из многолетнего опыта безотказной эксплуатации собственных изделий, так как именно показатели окупаемости, соотнесенные с реальным сроком службы, позволяют определить справедливую рыночную цену (очевидно, что конденсатор, отработавший 20 и более лет, должен стоить дороже конденсатора, срок службы которого в лучшем случае составит 5–7 лет, как минимум в три раза — столько нужно «бюджетных» конденсаторов, чтобы покрыть срок действия одного качественного конденсатора с указанным сроком службы). Производители дешевых конденсаторов осознают недостатки своих изделий и даже идут к потребителю со сниженными ценами, не объясняя ни свою политику ценообразования, ни предупреждая о реальной живучести своих конденсаторов, хорошо понимая психологию потенциального покупателя, который, в силу разных причин, не способен и иногда даже не заинтересован адекватно оценить истинную цену применения «дешевых» конденсаторов (взрывы, возгорания, простои оборудования и персонала, дополнительные затраты по замене при необоснованных отказах, преждевременном старении, затраты на ремонт и пр.). Можно допустить, что и сами производители таких «бюджетных» конденсаторов не способны справедливо оценить свои изделия, цена на которые должна быть очевидно в разы ниже по отношению к уровню цен высококачественных конденсаторов, так как риски применения таких конденсаторов очень велики, и реально они всегда готовы нанести урон бюджету предприятия — как того, которое поставило такие конденсаторы в свои установки, так и того, которое эти установки применяет. На практике, однако, потребитель видит предложения, хотя и соблазнительные, но все же не радикально отличающиеся от цен передовых производителей. Никто не считает убытки от таких конденсаторов в отраслях, эти неоправданные затраты скрыты за общими цифрами убытков конкретного предприятия, об этом нет никакой официальной статистики, поэтому масштабы отказов таких конденсаторов и экономический урон от их применения в масштабах отраслей, неизвестен.

Однако он реально существует, информация распространяется между специалистами, и это, безусловно, оказывает давление на цену предложения конденсаторов, не только так называемых «бюджетных», но и в целом. На этом феномене необходимо остановиться более подробно: из-за отсутствия объективной информации по отказам устройств конкретных производителей возникает неосведомленность, или искаженные представления у людей, принимающим решения. Понимание того, что невозможно правильно оценить качество конденсаторов, получить понятные, простые критерии отличия качественных изделий от некондиционных, сопровождающихся практически одинаковыми описаниями технических параметров и ссылками на одинаковые стандарты, ведет к тому, что формирует у покупателей интуитивное ощущение, что цены конденсаторов на всякий случай должны быть ниже. Потребитель, даже обладающий необходимой испытательной базой для входного контроля, не гарантирован от того, что высокие показатели присланных образцов будут в дальнейшем строго соблюдаться. Это дезориентирует и влияет на ценовую политику всех производителей. Поэтому иногда производители качественных конденсаторов вынуждены уступать перед напором специалистов по «продавливанию» цен, так как обе стороны лишены объективных ориентиров оценки качества, а те параметры, которые определены стандартами как показатели качества, на самом деле отражают лишь примерный, самый низкий уровень, ниже которого нельзя опускаться. Именно он записан в каталогах производителей, поскольку и они не очень заинтересованы в раскрытии всех своих преимуществ. А поскольку конкуренты не стесняются использовать фото конденсаторов ZEZ SILKO в своих рекламных материалах, то можно предположить, что и лучшие показатели быстро окажутся там же.

Мы не говорим здесь о международной системе обеспечения качества, так как наличие аккредитованных независимых испытательных центров и лабораторий также не является полноценной гарантией в силу эпизодичности и специфики их контроля.

Заключение

Таким образом, говоря о справедливой цене для некондиционных конденсаторов, необходимо понимать, что приобретая такое «дешевое» устройство по относительно низкой цене, потребитель парадоксально существенно переплачивает за его ненадежность, несоответствие стандартам, сроку службы и другие отклонения, связанные с несоблюдением технологии, которые не всегда можно определить по внешнему виду изделия. Здесь уместно привести житейскую мудрость: «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи..». Однако вспоминают об этом, как правило, уже после того, когда так удачно приобретенный конденсатор вдруг тихо перестал работать или громко бухнул, да так, что выгорело все, что было внутри установки. Мы прекрасно понимаем таких потребителей, а так называемые «откаты» еще и дополнительно стимулируют ответственных за покупки к частой замене.

Если наш анализ не убеждает, мы не будем настаивать на собственной точке зрения как единственно правильной. Хотя работаем мы быстро, чтобы успевать выполнить многочисленные заказы, но давно никуда не торопимся, мы готовы подождать, пока потребитель сам во всем убедится — за нами опыт многих поколений чешских производителей силовых конденсаторов, и, между прочим, такие простые свидетельства правильности выбранного пути, как наши дилеры, не только в Европе, но и в странах Азии продающие наши «дорогие» конденсаторы в самом центре производства «дешевых» — в Китае, Пакистане, Иране, Турции.

Девиз компании «ZEZ SILKO — это больше, чем просто хороший партнер!» становится понятным, когда нашу продукцию начнают сравнивать в процессе работы.

Сергей Чаплыгин
sergej.chaplygin@seznam.cz
Статья опубликована в журнале «Компоненты и Технологии»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

Косинусные конденсаторы типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КМ2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность 36 — 150 кВАр. Напряжение 0,38 — 10,5 кВ. Частота — 50 Гц. Масса не более 60 кг.
Смолин Евгений · ПО Техника · Сегодня · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 23 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

ПРОДАМ: Продаю электролитические конденсаторы (импорт)

Здравствуйте! Предлагаю из наличия следующие электролитические конденсаторы: Наименование, тип Кол-во Цена, руб. Конденсатор ECAP 1мкФ 50В 5×11 105°C TK, JAMC 450 шт 1,00 Конденсатор ECAP 2,2мкФ 50В 5×11 105С ELZET 750 шт 0,50 Конденсатор ECAP 2,2мкФ 63В 5×11 105С TK, JAMC 450 шт 1,20 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 50В 5×11 105С ELZET 808 шт 0,50 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 63В 5×11 105С TK, JAMC 400 шт 1,50 Конденсатор ECAP 4,7мкФ 100В 5×11 105°C KM, CapXon 100 шт 1,20 Конденсатор ECAP 10мкФ 400В 10×21 105°C TK, JAMC 150 шт 7,00 Конденсатор ECAP 22мкФ 160В 10×16 105°C TK, JAMC 100 шт 4,00 Конденсатор ECAP 22мкФ 250В 10×21 105°C TK, JAMC 80 шт 8,00 Конденсатор ECAP 33мкФ 50В 5×11 105°C TK, JAMC 300 шт 1,00 Конденсатор ECAP 33мкФ 63В 6,3×11 105°C TK, JAMC 400 шт 1,80 Конденсатор ECAP 33мкФ 100В 8×11 105°C TK, JAMC 450 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 25В 5×11 105°C TK, JAMC 319 шт 1,80 Конденсатор ECAP 47мкФ 35В 5×11 105°C SEK, TEAPO 18 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105°C Chang 11 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105°C TK, JAMC 9 шт 3,00 Конденсатор ECAP 47мкФ 50В 6,3×11 105С WL, Jamicon 4 шт 5,00 Конденсатор ECAP 47мкФ 63В 6,3×11 105°C TK, JAMC 400 шт 2,50 Конденсатор ECAP 47мкФ 160В 10×20 85°C SD, Samwha 100 шт 6,00 Конденсатор ECAP 100мкФ 10В 5×11 105°C TK, JAMC 435 шт 1,50 Конденсатор ECAP 100мкФ 25В 6,3×11 105°C TK, JAMC 470 шт 2,10 Конденсатор ECAP 100мкФ 35В 6,3×11 105°C TK, JAMC 218 шт 2,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 16В 6,3×11 105С ELZET 800 шт 0,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 16В 6,3×11 105°C TK, JAMC 20 шт 1,50 Конденсатор ECAP 220мкФ 35В 8×11 105°C TK, JAMC 70 шт 3,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 63В 10×16 105°C TK, JAMC 79 шт 7,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 200В 22×25 85°C LS Mini Snap-in Jamicon 4 шт 38,00 Конденсатор ECAP 220мкФ 400В 25×40 85°C LS Mini Snap-in Jamicon 7 шт 100,00 Конденсатор ECAP 330мкФ 25В 8×11 105°C TK, JAMC 35 шт 5,00 Конденсатор ECAP 470мкФ 10В 6,3×15 105°C WL, JAMC 42 шт 4,00 Конденсатор ECAP 470мкФ 16В 8×11 105°C TK, JAMC 315...
Рузанов Олег · ООО "Элекор" · 19 апреля · Россия · Респ Татарстан

ПРОДАМ: Конденсаторы КЭЭПВ-1/318, 5/1-4у3 2у3 электротермические Заводские цены Гарантия В наличии и под заказ

Конденсаторы, конденсаторные установки по заводской цене Электротермические конденсаторы ээвп ээпв кээпв ээпвп (аналоги устаревших — ээвк эспв эсвк эсв эсвп эсвк) -0.5 0,8 1 1,6 2 кВ -2,4 0,5 1 4 10 кГц у3 от 200 до 3000 кВар, от 5,5 до 424 мкФ Косинусные конденсаторы кпс кэб кэп кэп0 кэп1 кэп2 кэп3 кэп4 кэп5 кэп6 кэс0 кэс1 кэс2 кэпф кээс кээп кэпп кс0 кэ1 кэ2 низковольтные высоковольтные Конденсаторы связи смв смп смм смпв сма смав смап смапв смб смбв смпб смпбв см, в простом и взрывобезопасном исполнении Изолирующие подставки пи-1 пи-2 пи-5 пи-6 пи-7(пи-2 усиленная) Емкостные трансформаторы напряжения етн Установки конденсаторные укм63 укм56 укм57 укм58 укмт укрм укмф аукрм-0,4-5.1000 ухл4 низковольтные высоковольтные настенные, напольные Высоковольтные конденсаторы К15У-2- 7-15-20 Заводская гарантия
Семенов Евгений · Юнит-пром · 22 апреля · Россия · Свердловская обл
Конденсаторы КЭЭПВ-1/318, 5/1-4у3 2у3 электротермические Заводские цены Гарантия В наличии и под заказ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.