Передача, распределение и накопление электроэнергии

Подбор установки УКРМ по кВАр

6 июля 2020 г. в 11:06

В статье предлагаются способы выбора конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в сетях низкого напряжения. Также рассмотрены вопросы того, как правильно осуществить подбор установки УКРМ по кВАр.

Cпособы выбора конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности

Если абстрагироваться от маркетинговых инсинуаций, используемых и торговыми компаниями, и производителями для увеличения продаж, следует отметить, что подбор установки УКРМ по кВАр может быть выполнен только скрупулезными расчетами на основании пакета данных, полученных в результате профессионального энергоаудита с анализом сети по значительному числу параметров.

Ядро такого пакета данных составляет информация о месте присоединения, топологии сети, наличии/отсутствии электроприемников 6-10 кВ, синхронных двигателей, протяженности, характеристиках, токах кабельных линий, активной и реактивной мощности в пиковую загрузку объекта и в период минимального энергопотребления, суточного графика загрузки, установленного электросетевой компанией коэффициента мощности (реактивной мощности) на границе балансового разграничения, наличии, частоте и амплитуде гармонических возмущений.

В целом это вполне объяснимо, поскольку:

  • при наличии в сети высоковольтной нагрузки может быть целесообразной компенсация по стороне высшего напряжения, а при интеграции УКРМ в сеть по стороне менее 1 кВ придется учитывать необходимость трансфера реактивной мощности из сети 6-10 кВ;
  • синхронные двигатели генерируют реактивную мощность, которую нужно учитывать при подборе установки УКРМ по кВАр для исключения рисков перекомпенсации;
  • топология сети и распределение нелинейных нагрузок позволяют определить оптимальное место для проведения анализа сети и интеграции УКРМ, а при групповой, смешанной и, тем более, индивидуальной компенсации мощность и цена установки меньше;
  • кабельные/воздушные линии и сетей 6-10 кВ, и до 1 кВ характеризуются индуктивным сопротивлением и емкостной проводимостью, т. е. могут как генерировать, так и потреблять реактивную мощность (в зависимости от рабочего тока, напряжения, конструктивных особенностей), а значит при большой длине линий они будут влиять на баланс мощности в сети и это следует учитывать;
  • без графика суточного потребления сложно точно подобрать дискретность ступеней установки по кВАр, а, следовательно, и снизить амплитуды наброса токов при пере- или недокомпенсации во время коммутации;
  • фактическое потребление реактивной энергии в часы пик позволит выйти на общий объем кВАр установки, а в период спада нагрузки — определить возможность использования недорогой неавтоматической УК (или конденсаторной батареи) для «срезания» постоянного (фонового) наброса индуктивных токов;
  • от фактического уровня питающего напряжения зависит емкость конденсаторов в батареях и, соответственно, объемы генерируемой мощности (𝑄=𝑈2⋅𝜔⋅𝐶 — чем ниже напряжение, тем меньше генерация);
  • четкая картина по гармоническим возмущениям в сети (или на участке) дает возможность правильно подобрать, как пассивный фильтр для исключения резонанса емкости УКРМ и индуктивности нагрузки, так и активный фильтр гармоник (АФГ), позволяющий очистить сеть выше места подключения от гармонических искажений и т.д.;
  • Подбор установки УКРМ по кВАр с помощью всевозможных калькуляторов, по таблицам от производителей соотношений cosj и tgj до и после интеграции УКРМ и даже по опросным листам большинства компаний-сборщиков предельно не точный и достаточно далекий от принципа «не навреди».

Причем потеря денег на излишки кВАр не является главной проблемой — ситуация может стать критической в случае неправильного подбора УКРМ по дискретности, способам компенсации, регулирования и коммутации, когда набросы в сеть индуктивных или емкостных токов (соответственно при недо- или перекомпенсации) приведут к скачкам или провалам напряжения, нарушениям производственно-технологических процессов, быстрому износу оборудования, кабелей, авариям.

Хотя, если те же таблицы-калькуляторы используются для превентивной оценки финансовой нагрузки на бюджет предприятия, то это нормально с психологической точки зрения — de facto смета по индивидуальному проекту компенсации реактивной мощности будет меньше.

В условиях перехода на «цифровые» сети с автоматическим управлением «интеллектуальными» системами (вернее — программно-аппаратных комплексом) подбор установки УКРМ по кВАр стоит выполнять совместно с выбором технических средств для локализации источников гармонических возмущений, а сами УКРМ 100 кВАр и т.п. должны быть быстродействующими на тиристорных ключах с управлением контроллером — на полупроводниках и с возможностью адаптации к сетям Profibus (или Modbus), а также Industrial Ethernet.

И здесь не стоит слушать продающих менеджеров о возможности согласования релейных УКРМ 100 кВАр или других, с полупроводниковыми контроллерами, — скорость, число коммутаций электромеханических и вакуумных контакторов в силовом блоке на порядки меньше, чем у тиристорных ключей, а оперативность реагирования на управляющие сигналы с программно-аппаратного комплекса является одним из ключевых критериев пригодности устройства для цифровой сети.

Как правильно осуществить подбор установки УКРМ по кВАр

Если конденсаторная установка УКРМ нужна не для «галочки», а для максимально эффективного и долгосрочного решения проблемы перетоков реактивной мощности, то важно понимать:

  • несмотря на типичность сетевых архитектур многих объектов, построенных по типовым проектам, каждая силовая сеть индивидуальна по фактическим нагрузкам, параметрам качества электроэнергии, режиму эксплуатации, износу оборудования, кабелей и т. д., а значит любая модернизация, в том числе, с подбором установки УКРМ по кВАр, АФГ, пассивных фильтров гармоник и пр. должна проходить на базе целевого и профессионального проектирования;
  • качество проекта интеграции в силовую сеть, а особенно нового (цифрового) поколения УКРМТ, АФГ зависит от объема и достоверности исходных данных, которые реально получить только с помощью энергетического аудита объекта с анализом емкого пакета электрических параметров сети (в целом и в точке подключения);
  • в связи с цифровизацией сетей релейные установки УКРМ «уходят в небытие» и поэтому в проекты модернизации разумно закладывать быстродействующие тиристорные УКРМТ;
  • снизить сметную стоимость проектов интеграции установок УКРМТ, пассивных и активных фильтров гармоник (АФГ) при цифровизации силовой сети можно, если проектировать место подключения максимально ближе к нагрузке/группе нагрузок и использовать пакетные решения (УКРМТ+АФГ, АФГ+L-C-фильтр, УКРМТ+АФГ+L-C-фильтр);

Правильный подбор установки УКРМ по кВАр не может быть одномоментным — это сложная процедура со скрупулезными расчетами на базе данных анализа силовой сети и должна выполняться исключительно профессионалами в этой сфере деятельности.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКМФ

УКМФ 58 Комплектные конденсаторные установки низкого напряжения Применение установок УКМФ 58 Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 0,4 кВ промышленных предприятий в сетях, в которых имеется повышенное содержание высших гармоник. Конденсаторы в каждой ступени установок защищены индуктивным трехфазным реактором. Реактор подобран так, чтобы все гармоники с частотой выше 180 Гц не попадали в конденсаторную установку (5,7,11,13 и т.д. гармоники). В автоматическом режиме регулятор обеспечивает поддержание cosф в заданных пределах от 0.8 до 0.98. Основные преимущества конденсаторной установки УКМФ Простота в эксплуатации, которая достигается, благодаря встроенному контроллеру электронного типа, который измеряет и показывает Простота в установкеОборудование отвечает всем стандартам качества и безопасности и способно стабильно работать на протяжении длительного срока; Конденсаторная установка в полном комплекте с максимально подходящими параметрами Функциональные возможности установок для компенсации реактивной мощности УКМФ: — Уменьшение оплаты за потребление электроэнергии; — Уменьшение потери энергии на линиях электропередачи, в кабелях, трансформаторах и распределительном оборудовании за счет уменьшения фазных токов; — Снижение провалов напряжения; — Увеличение срока службы трансформаторов за счет снижения температуры перегрева обмоток; — Подключение дополнительной нагрузки за счет снижения тока потребляемого от силового трансформатора; — Для проектируемых объектов снижение затрат на закупку кабелей за счет уменьшения их сечения; — Подавление сетевых помех, снизить несимметрию фаз; — Улучшение качества электроэнергии Срок изготовления конденсаторных установок УКМФ: от 10 дней. Технические характеристики: — Номинальное напряжение 0,4 кВ; — Частота 50 Гц; — Температура окружающего воздуха от -40°С до + 40°С; — Степень защиты IP44; — Конденсаторы типа КПС
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКМФ

ПРОДАМ: Конденсаторные установки типа УКРМ Varset (Варсет) Schneider Electric

Предлагаем к поставке Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКРМ Varset (Варсет) Schneider Electric: Classic, Comfort, Harmohy от ЭТК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 - по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. Varset 0.4 5 кВАр; Varset 0.4 10 кВАр; Varset 0.4 15 кВАр; Varset 0.4 20 кВАр; Varset 0.4 25 кВАр; Varset 0.4 30 кВАр; Varset 0.4 35 кВАр; Varset 0.4 40 кВАр; Varset 0.4 45 кВАр; Varset 0.4 50 кВАр; Varset 0.4 60 кВАр; Varset 0.4 65 кВАр; Varset 0.4 70 кВАр; Varset 0.4 75 кВАр; Varset 0.4 80 кВАр; Varset 0.4 85 кВАр; Varset 0.4 90 кВАр; Varset 0.4 100 кВАр; Varset 0.4 105 кВАр; Varset 0.4 110 кВАр; Varset 0.4 120 кВАр; Varset 0.4 125 кВАр; Varset 0.4 140 кВАр; Varset 0.4 150 кВАр; Varset 0.4 160 кВАр; Varset 0.4 175 кВАр; Varset 0.4 180 кВАр; Varset 0.4 200 кВАр; Varset 0.4 225 кВАр; Varset 0.4 240 кВАр; Varset 0.4 250 кВАр; Varset 0.4 275 кВАр; Varset 0.4 280 кВАр; Varset 0.4 300 кВАр; Varset 0.4 320 кВАр; Varset 0.4 325 кВАр; Varset 0.4 350 кВАр; Varset 0.4 400 кВАр; Varset 0.4 425 кВАр; Varset 0.4 450 кВАр; Varset 0.4 475 кВАр; Varset 0.4 500 кВАр; Varset 0.4 550 кВАр; Varset 0.4 600 кВАр; Varset 0.4 650 кВАр; Varset 0.4 700 кВАр; Varset 0.4 750 кВАр; Varset 0.4 800 кВАр; Varset 0.4 850 кВАр; Varset 0.4 900 кВАр; Varset 0.4 950 кВАр; Varset 0.4 1000 кВАр; Varset 0.4 1100 кВАр; Varset 0.4 1200 кВАр и др. Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить установки УКРМ Varset (Варсет) Schneider Electric: Classic, Comfort, Harmohy по выгодной цене, Вы можете по телефону или e-mail, наши специалисты проконсультируют Вас в рабочее время. По отдельному требованию заказчика возможно...
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Конденсаторные установки типа УКРМ Varset (Варсет) Schneider Electric

ПРОДАМ: Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

Компания ООО "Амитрон-ЭК" предлагает со склада в Москве конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности серии PRB DPM. Трехфазные конденсаторы PRB DPM(g) предназначены для компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Они могут использоваться: для индивидуальной компенсации двигателей трансформаторов и т.д.; в автоматических конденсаторных установках; в фильтрокомпенсирующих устройствах. Конденсаторы PRB DPM(g) состоят из трех секций из металлизированного полипропилена, размещенных в цилиндрическом алюминиевом стакане. Секции соединены между собой звездой или треугольником. Такая конструкция гарантирует низкие потери, оптимальный режим разряда и хороший теплоотвод. Высоковакуумная сушка секций обеспечивает длительную работу конденсатора с постоянной ёмкостью. Преимущества конденсаторов для КРМ: Самовосстанавливающаяся полипропиленовая пленка Встроенный предохранитель Наполнение растительным маслом Высокая теплоотдача – отличное охлаждение обмоток внутри конденсатора Возможность монтажа в горизонтальном положении Пластиковая клемма с защитой IP20 (от 7,5 кВАр и выше) Разрядный резистор входит в комплект поставки Большие допуски по току Большие допуски по напряжению PRB DPM 25/400IID/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 12,5/400lVD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 10/400llD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 20/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 50/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 2,5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 7,5/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 15/400D/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 25/440D/L1608 Конденсатор косинусный...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.