Промышленное оборудование

Конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности в маркетинговой и формализованной терминологиях

25 ноября 2016 г. в 14:49

В ассортиментах средств компенсации реактивной мощности для сетей низкого и среднего напряжения, как отечественных производителей, так и торговых структур, реализующих импортную продукцию, в том числе собираемую на российских заводах из импортных комплектующих под сомнительным статусом «отечественного изделия», сегодня под различными аббревиатурами ( КРМ, УКРМ, УКМ, АУКРМ, ФКУ, АКУ, КРМТ и т.д. и т.п.), часто и расшифровываемыми по разному (КРМ — компенсатор реактивной мощности, установка компенсации реактивной мощности и т.д.) реализуются одни и те же комплектные конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности, причем:

  • все, подбираемые по опросным листам, конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности — типовые, комплектные и, в сегменте средств компенсации реактивной мощности для сетей низкого напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51321.1—2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично», а также ГОСТ 12.2.007.5-75 «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности» и ГОСТ 27389-87 «Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования» до официального ввода в действие с 1 января 2017 года ГОСТ Р 56744-2015 «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные низковольтные для повышения коэффициента мощности» и внесения его в «Перечни» стандартов для исполнения требований №347-ФЗ (и/или ТР ТС 004/2011);
  • разрабатываемые по индивидуальным проектам конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности, ориентированные на сети низкого напряжения, должны отвечать требованиям ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении» (введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 01.01.2015), а при исполнении в виде комплектного устройства дополнительно ГОСТ 12.2.007.5-75 и ГОСТ 27389-87 с перспективой перехода в следующем году на ГОСТ Р 56744-2015;
  • «высоковольтные» КРМ, УКРМ, УКМ и пр. ввиду практического отсутствия целевой нормативно-правовой базы должны быть адаптированы к ключевым требованиям действующих стандартов, регулирующих производство и эксплуатацию конденсаторных установок переменного тока для повышения коэффициента мощности в сетях низкого напряжения.

Справка: Позиционирование конденсаторных установок переменного тока для повышения коэффициента мощности, ориентированных на сети среднего напряжения 6/10 кВ, в качестве «высоковольтных» КРМ, УКРМ, УКМ и т.д. можно признать технически некорректным только условно, поскольку согласно действующей в нашей стране классификации электрические сети разделяются по:

  • величине номинального напряжения, где сети 6/10 кВ относятся к сетям среднего напряжения (от 3 до 35 кВ);
  • выполняемым функциям на системообразующие (330 — 1150 кВ), питающие (110 — 220 кВ и вплоть до 500 кВ) и распределительные сети, причем последние делят на распределительные сети низкого и высокого напряжения (до 1 кВ и свыше 1 кВ соответственно).

Т.е. «высоковольтные» КРМ, УКРМ, УКМ условно будут такими, если они заявлены, как конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности для распределительных сетей высокого напряжения.

Регулируемые и нерегулируемые конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности для распределительных сетей.

Как действующий ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении», так и вводимый в действие с начала следующего года ГОСТ Р 56744-2015 «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные низковольтные для повышения коэффициента мощности» определяют «регулируемые» и «нерегулируемые» КРМ, УКРМ, УКМ, как автоматические и неавтоматические конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности соответственно.

В автоматических конденсаторных установках переменного тока для повышения коэффициента мощности коммутация между ступенями установки, в качестве которых может выступать и единичный конденсатор, и группа конденсаторов (конденсаторная батарея), осуществляется с помощью электромеханических или электронных коммутационных устройств по сигналу контроллера. В неавтоматических конденсаторных установках переменного тока для повышения коэффициента мощности включение/отключение ступеней осуществляется вручную, реже — с помощью контакторов, срабатывающих по сигналу от диспетчерского пульта или от контроллера, но с задержкой, способной привести к перекомпенсации.

Некоторые отечественные производители, разрабатывая установки компенсации реактивной мощности по индивидуальному проекту на базе тщательного энергоаудита сети (сегмента сети) объекта, изготавливают гибридные конденсаторные установки переменного тока для повышения коэффициента мощности, в которые одна-две ступени являются неавтоматическими и работают для демпфирования постоянной составляющей реактивной мощности, а остальные ступени — автоматическими, включаемыми/отключаемыми контакторами (электромеханическая коммутация) или тиристорными ключами (электронная коммутация) по сигналу от контроллера (или микропроцессорного устройства).

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Конденсаторные установки типа УКМ 58, УКМ58 0 4 до 3000 кВАр

Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКМ 58, УКМ58 0 4 к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 - по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. УКМ 58, УКМ58 0.4 5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 7.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 10 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 12.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 15 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 17 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 18 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 20 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 22.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 25 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 27 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 30 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 33 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 34.2 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 35 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 39.6 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 40 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 45 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 50 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 54 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 60 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 65 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 67 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 70 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 75 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 80 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 85 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 90 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 100 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 105 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 110 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 112.5 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 120 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 125 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 140 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 150 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 160 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 175 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 180 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 200 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 225 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 240 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 250 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 275 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 280 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 300 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 320 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 325 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 350 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 400 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 425 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 450 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 475 кВАр; УКМ 58, УКМ58 0.4 500 кВАр; УКМ 58, УКМ58...
Энергозапад Ооо · ЭНЕРГОЗАПАД · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
ЭНЕРГОЗАПАД, ООО

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКМФ

УКМФ 58 Комплектные конденсаторные установки низкого напряжения Применение установок УКМФ 58 Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 0,4 кВ промышленных предприятий в сетях, в которых имеется повышенное содержание высших гармоник. Конденсаторы в каждой ступени установок защищены индуктивным трехфазным реактором. Реактор подобран так, чтобы все гармоники с частотой выше 180 Гц не попадали в конденсаторную установку (5,7,11,13 и т.д. гармоники). В автоматическом режиме регулятор обеспечивает поддержание cosф в заданных пределах от 0.8 до 0.98. Основные преимущества конденсаторной установки УКМФ Простота в эксплуатации, которая достигается, благодаря встроенному контроллеру электронного типа, который измеряет и показывает Простота в установкеОборудование отвечает всем стандартам качества и безопасности и способно стабильно работать на протяжении длительного срока; Конденсаторная установка в полном комплекте с максимально подходящими параметрами Функциональные возможности установок для компенсации реактивной мощности УКМФ: — Уменьшение оплаты за потребление электроэнергии; — Уменьшение потери энергии на линиях электропередачи, в кабелях, трансформаторах и распределительном оборудовании за счет уменьшения фазных токов; — Снижение провалов напряжения; — Увеличение срока службы трансформаторов за счет снижения температуры перегрева обмоток; — Подключение дополнительной нагрузки за счет снижения тока потребляемого от силового трансформатора; — Для проектируемых объектов снижение затрат на закупку кабелей за счет уменьшения их сечения; — Подавление сетевых помех, снизить несимметрию фаз; — Улучшение качества электроэнергии Срок изготовления конденсаторных установок УКМФ: от 10 дней. Технические характеристики: — Номинальное напряжение 0,4 кВ; — Частота 50 Гц; — Температура окружающего воздуха от -40°С до + 40°С; — Степень защиты IP44; — Конденсаторы типа КПС
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКМФ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.