Конденсаторные установки сетей и подстанций 6,3 (10,5) кВ

8 июля 2014 г. в 09:53

Конденсаторные установки сетей и подстанций 6,3 (10,5) кВ ориентированы на работу в сетях второго среднего напряжения, а заявленные производителями названия и аббревиатура — УКЛ (П) (установки конденсаторные с левым или правым (П) расположением ячейки ввода), КРМ и КРМФ (соответственно компенсаторы реактивной мощности и компенсаторы реактивной мощности с фильтром гармонических искажений), УКРМ и УКРМФ (соответственно установки компенсации реактивной мощности и установки компенсации реактивной мощности с фильтром гармонических искажений), АКРМ и АУКРМ (соответственно автоматические компенсаторы реактивной мощности и автоматические установки компенсации реактивной мощности), УКСН (установки конденсаторные среднего напряжения) — по факту не означает каких-либо изменений типичности их конструкций и целевого назначения.

По сути, конденсаторные установки сетей и подстанций 6,3 (10,5) кВ формируют верхний предел использования типовых устройств для компенсации перетоков паразитных токов с батареями (блоками, модулями) конденсаторов — в сетях и подстанциях первого среднего напряжения (35 кВ), высокого (220 кВ, 110 кВ) и сверхвысокого (750 кВ, 500 кВ, 330 кВ) напряжения для нивелирования недостатка (или переизбытка) реактивной мощности преимущественно используют системы статической компенсации реактивной мощности (FlexibleAlternativeCurrentTransmission — FACTS), которые могут базироваться на реакторах СТАТКОМ, различных модификациях тиристорно-управляемых последовательных компенсаторов (ТУПК), объединенных регуляторах потока мощности (ОРПМ), в том числе вставках постоянного тока на базе ОРПМ, а в сетях ультравысокого (свыше 750 кВ) напряжения и на самих генерирующих энергию электростанциях регулирование перетоков мощности выполняется, как электрогенераторами, так и асинхронизированными машинами (или агрегатами) — асинхронизированными компенсаторами АСК.

Основными заказчиками (потребителями) конденсаторных установок 6,3 (10,5) кВ являются электросетевые организации с сетями 110 (35)/10 (6) кВ в границах балансовой принадлежности, крупные промышленные объекты, железнодорожные терминалы и морские порты, тепловые сети и структуры водоснабжения/водоподготовки, нефтехимические предприятия и т.д., имеющие энегопринимающие устройства напряжения 6,3 (10,5) кВ и подстанции 6,3 (10,5)/0,4 кВ в границах балансовой принадлежности.

Нормативно-правовая база компенсации реактивной мощности в сетях среднего напряжения

Конденсаторные установки сетей и подстанций 6,3 (10,5) кВ в России регулируются ГОСТ 27389-87 «Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности», силовые косинусные конденсаторы для модулей/блоков конденсаторных установок - ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности» и ГОСТ 27390-87 «Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности», использование конденсаторных установок 6,3 (10,5) кВ — РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей», «Методическими указаниях по проектированию развития энергосистем» Минпромэнерго, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» Минэнерго РФ, «Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» ОАО «Институт «Энергосетьпроект» (в части возможности применения к подстанциям 110 (35)/10 (6) кВ и 6,3 (10,5)/0,4 кВ), а также приказами Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» № 380 «О создании управляемых линий электропередачи и оборудования для них» (от 29.05.2006), Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» №695 «О регионах пиковых нагрузок» (от 05.10.2006), Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» №893 «О повышении устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения» (от 11.12.2006), Минпромэнерго №49 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)» (от 22.02.07), Федеральной службы по тарифам N 219-э/6 «Об утверждении методических указаний по расчету повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (договорам энергоснабжения)» (от 31.08.2010), письмом Министерства промышленности и энергетики РФ № ИМ-1374 «Об оказании услуг по компенсации реактивной энергии (мощности)» (от 01.11.2004), постановлениями Правительства РФ № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (от 31.08.2006) и № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» и «Основные положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (от 04.05.2012), а также ожидаемым к введению в действие проектом Постановления РФ от 17.01.2014 «Об определении стоимости услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности».

Выбор конденсаторной установки для сетей и подстанций 6,3 (10,5) кВ

 Выбор оптимальной для конкретной сети/подстанции конденсаторной установки 6,3 (10,5) кВ должен осуществляться на базе экспертной диагностики сети/сегмента сети по нелинейным искажениям тока THDI и нелинейным искажениям напряжения THDU с тщательным анализомискажений по току для гармоник высших порядков, а также совместимости конденсаторной установки 6,3 (10,5) кВ с сетью и используемым оборудованием в сети/на подстанции оборудованием, чтобы исключить риски возникновения параллельного резонанса — ситуации, при которой и напряжение, и ток на участке (в сегменте сети) трансформатор-КРМ (УКРМ, УКСН и пр.) резко возрастают, что вызывает критический перегрев обмоток силового трансформатора, самой конденсаторной установки и линий коммутации между ними.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Конденсаторные установки УКЛ(П)

Установки УКЛ служат для повышения коэффициента мощности посредством компенсации реактивной составляющей, применяются в электроустановках промышленных предприятий и распределительных сетей. Напряжение 6,3 кВ (10 кВ)Частота 50 Гц. Функциональные особенности установок УКЛ: — Комплектуются конденсаторами КЭК1-6,3-150-2У1, КЭК1-10,5-150-2У1 и (или) КЭК2-6,3-300-2У1,КЭК2-10,5-300-2У1. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, оснащены внутренними разрядными резисторами. —В зависимости от размещения ячейки ввода и наличия разъединителя установки имеют модификации: —УК – одношкафная, УКЛ – ячейка ввода слева, УКП – ячейка ввода справа, 56 – с разъединителем, 57 — без разъединителя. — Вид климатического исполнения – У3. Степень защиты - IP21 по ГОСТ 14254-96. —Значения длины, указанные в скобках, относятся к установкам УКП56, без скобок – к установкам УКЛ56.Значения высоты установок указаны со съемными скобами (60 мм) и подставками (63 мм), предназначенными для транспортирования Технические характеристики конденсаторных установок УХЛ: — Номинальное напряжение — 6,3(10,5) кВ; — Диапазон мощностей — 112,5÷3150 кВАр; — Номинальная частота — 50 Гц; — Максимальная перегрузка по току — 1.3 Iном; — Максимальная перегрузка по напряжению — 1,1 Uном; — Диапазон рабочих температур — ±40°С — Общие тепловые потери ~ 1 Вт/кВАр — Используются в сетях с гармоническими искажениями согласно ГОСТ 13109.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторные установки УКЛ(П)

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

Косинусные конденсаторы типа КЭ2, КС2, КЭС2, КЭП2, КЭК2, КМ2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок. Размеры корпуса (длина*ширина*высота) 380*120*650 Высота с выводами 729 мм. Мощность 36 — 150 кВАр. Напряжение 0,38 — 10,5 кВ. Частота — 50 Гц. Масса не более 60 кг.
Смолин Евгений · ПО Техника · 22 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-1.05-75-2У3

ПРОДАМ: Конденсаторы косинусные (фазовые) для УКРМ

Конденсаторы косинусные (фазовые) для УКРМ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 — по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. Конденсатор косинусный (фазовый) 0,46 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 0,55 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 0,83 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 1 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 1,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 1,66 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 2 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 2,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 2,76 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 3 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 3,33 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 4 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 4,16 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 5,55 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 6 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 6,25 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 7 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 7,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 8 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 9 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 10 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 12,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 15 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 16,7 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 18 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 20 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 22,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 24 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 25 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 30 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 33,3 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 35 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 36 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 37,5 кВАр; Конденсатор косинусный (фазовый) 40 кВАр; Конденсатор...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Конденсаторы косинусные (фазовые) для УКРМ

ПРОДАМ: Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности (cos φ) электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей напряжением до 0,69 кВ частотой 50 Гц. Установки конденсаторные обеспечивают заданный cos φ в периоды максимальных и минимальных нагрузок. Конденсаторные установки рассчитаны на эксплуатацию в закрытых производственных помещениях в климатическом исполнении и категории размещения У4. Конденсаторные установки УКРМ-0,4 позволяют поддерживать необходимое для потребителя значение коэффициента мощности как в автоматическом, так и в ручном режиме в пределах 0,8÷1 путем подключения/отключения ступеней конденсаторных батарей. Осуществлять мониторинг значения коэффициента мощности cos φ. Снизить общие расходы на электроэнергию, а так же повысить ее качество непосредственно в сетях предприятия. Увеличить срок службы элементов распределительной сети, уменьшив их нагрузку. Установки УКРМ монтируются в напольных шкафах одностороннего обслуживания, состоящих из одной-двух секций одного габарита и конструктивного исполнения, строятся по модульному принципу. Внутри корпуса УКРМ устанавливаются конденсаторы, предохранители, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевой панели размещаются контроллер (регулятор реактивной мощности, ручка выключателя и амперметр. Питающие и отходящие линии могут быть расположены снизу и сверху шкафа. Для работы регулируемой установки УКРМ-0,4 требуется внешний трансформатор тока. Параметры трансформатора тока выбираются заказчиком, исходя из максимального тока, протекающего по кабелю в точке измерения.
Отдел Продаж · ЧЗЭО · 25 апреля
Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ПРОДАМ: Контакторы, Пускатели конденсаторные для конденсаторных установок КРМ

Контакторы, Пускатели конденсаторные для конденсаторных установок КРМ к поставке от производителя ГК ЭТАЛОН в диапазоне мощностей до 3000 кВАр и более, как на низкое напряжение: 0.23 кв, 0.4 кВ, 0.69 кв, так и на высокое: 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Климатическое исполнение установок ХЛ1, УХЛ3, УХЛ4, У1, У3 — по требованию Заказчика. На заметку покупателю! По отдельному требованию заказчика возможно изготовление установок на другие значения мощности, степени защиты и др. Контактор, пускатель конденсаторный 0,46 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 0,55 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 0,83 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 1 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 1,5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 1,66 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 2 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 2,5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 2,76 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 3 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 3,33 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 4 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 4,16 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 5,55 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 6 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 6,25 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 7 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 7,5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 8 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 9 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 10 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 12,5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 15 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 16,7 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 18 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 20 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 22,5 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 24 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 25 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 30 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 33,3 кВАр; Контактор, пускатель конденсаторный 35 кВАр; Контактор,...
Иванов Сергей · ООО "ГК "ЭТАЛОН" · 1 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Контакторы, Пускатели конденсаторные для конденсаторных установок КРМ
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.