Пленочные конденсаторы для электродвигателей и коррекции коэффициента мощности

29 марта 2016 г. в 16:57

Аналитические и практические исследования последнего десятилетия, а также мировой опыт эксплуатации компенсирующих конденсаторов для коррекции коэффициента мощности и пусковых (рабочих и отключаемых пусковых) конденсаторов для асинхронных двигателе показали, что оптимальной конструкцией конденсаторных устройств такого назначения является мультислойная (MLP — Multilayer Polymer Capacitors) пленочная на базе соединяемых последовательно, параллельно или последовательно-параллельно конденсаторных элементов из обкладок из фольги металла или нанесенного на полимерную пленку металлизированного покрытия и промежуточного слоя (или слоев) из диэлектрика — полимерного или бумажно-полимерного. Большую популярность приобрели металлизированные пленочные конденсаторы — самовосстанавливающиеся после локального электрического или теплового пробоя, меньшую — фольговые, имеющие лучшие в сравнении с металлизированными тепловые характеристики, но не способные обеспечить самовосстановление емкости при пробое токопроводящего слоя фольги.

Наряду с этим большинство крупнейших производителей силовых высоковольтных конденсаторов в мире признают, что повышение эксплуатационных качеств металлизированных пленочных конденсаторных устройств возможно, как путем подбора оптимального (для конкретного использования) диэлектрика и превентивного формирования микроструктуры слоя, так и благодаря пропитке диэлектрических слоев специальными диэлектрическими жидкостями. Однако в силу особенностей намоточной технологии (winding technology) производства пленочных конденсаторов полная и качественная пропитка слоев диэлектрика становится возможной или при укладке между слоями полимерной пленки слоя конденсаторной бумаги, пористость которой позволяет выступать ей в качестве проводящего пропиточную жидкость канала, или в случае формирования на полимерной пленке шероховатой поверхности, что позволяет диэлектрической жидкости легче диффундировать к разным участкам по микрокапиллярным каналам и одновременно с этим предотвращает слипание слоев при намотке. В целом это обусловило востребованность производителями пленочных металлизированных конденсаторов полимерных пленок с шероховатой поверхностью — преимущественно полипропиленовых, для которых при сравнительно небольшой стоимости характерны хорошая электрическая прочность, теплостойкость, низкие диэлектрические потери, неплохие механические характеристики (высокая прочность, малое относительное удлинение при растяжении) и низкая диэлектрическая абсорбция, сравнимая с диэлектрической абсорбцией дорогих пленок из полиэтиленнафталата (PEN).

Таблица. Диэлектрическая абсорбция наиболее распространенных в производстве металлизированных конденсаторов полимерных пленок.

Полимер Диэлектрическая абсорбция
Полиэтилентерефталат, полиэстер (Polyethylenterephthalat, Polyester - PET) От 0,2 до 0,5%
Полипропилен (Polypropylen - РР) От 0,01 до 0,1%
Полифениленсульфид (Polyphenylensulfid - PPS) От 1,0 до 1,2%
Полиэтиленнафталат (Polyethylennaphtalat - PEN) От 0,05 до 0,1%

Вместе с тем, в последние годы:

  • международные и национальные органы стандартизации и производители пленочных конденсаторов все больше внимания уделяют вопросам старения диэлектриков, существенно влияющего на заявленный срок службы конденсаторных устройств и их эксплуатационную надежность;

Справка: Введенный в действие с 01.01.2015 ГОСТ IEC 61071-2014 «Конденсаторы силовые электронные» регламентирует: нестандартные условия функционирования конденсаторов, в том числе характерные для эксплуатации конденсаторных батарей компенсации реактивной мощности и моторных (рабочих и пусковых) конденсаторов асинхронных двигателей, и включающие механические нагрузки и вибрации, коррозионные, абразивные частицы и пыль в охлаждающем воздухе, взрывоопасную пыль и/или газ, масляные или водяные пары, ядерную, солнечную или иную ионизирующую радиацию, нестандартную влажность, быстрые изменения температуры (свыше 5°С/ч) или влажности (свыше 5%/ч), эксплуатацию в районе высотой более 1000 м выше уровня моря, наложение электромагнитных полей, избыточные перенапряжения; максимально допустимые напряжения при перегрузках;

Таблица. Максимально допустимые напряжения силовых конденсаторов при перегрузках согласно ГОСТ IEC 61071-2014.

Перенапряжения Максимальная длительность в течение одного дня
1,1 U 30 % длительности под нагрузкой
1,15 U 30 мин
1,2 U 5 мин
1,3 U 1 мин
1,5 U 30 мс 1000 раз в течение срока службы

Испытания на усталость при температуре, не менее максимальной температуре корпуса в течение максимального непрерывного рабочего времени, что по факту является испытанием на старение диэлектрика, происходящее по ионизационному и тепловому механизму.

Таблица. Параметры испытаний конденсаторов на усталость согласно ГОСТ IEC 61071-2014.

Тип конденсатора U Этапы испытания Температура Длительность или количество разрядов
Постоянный ток 1,4 U 1,4 U Температура испытания 250 ч
1,4 I Комнатная температура 1000 раз
1,4 U Температура испытания 250 ч
1,3 U 1,3 U Температура испытания 500 ч
1,4 I Комнатная температура 1000 раз
1,3 U Температура испытания 500 ч
Переменный ток 1,35 U 1,35 U Температура испытания 250 ч
1,4 I Комнатная температура 1000 раз
1,35 U Температура испытания 250 ч
1,25 U 1,25 U Температура испытания 500 ч
1,4 I Комнатная температура 1000 раз
1,25 U Температура испытания 500 ч

ГОСТ IEC 60931-1-2013 «Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования техники безопасности. Руководство по установке и эксплуатации» формализует категории температуры окружающего воздуха с символьным буквенным обозначением для нормальных рабочих условий конденсаторов, а ГОСТ IEC 60931-2-2013 Конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающиеся для систем с переменным током и номинальным напряжением до 1000 В включительно. Часть 2. Испытание на старение и испытание на разрушение» регламентирует два метода испытаний конденсаторов на старение — в воздушной атмосфере с принудительной циркуляцией и в жидкой ванне при наивысшей средней температуре за 24 ч таблицы категорий температуры окружающего воздуха ГОСТ IEC 60931-1-2013.

Таблица. Категории температуры окружающего воздуха для нормальных рабочих условий конденсаторов по ГОСТ IEC 60931-1-2013.

Символ Температура окружающей среды, °С
Максимум Наибольшее среднее за любой период
24 часа 1 год
А 40 30 20
В 45 35 25
С 50 40 30
D 55 45 35
  • тренд перехода пропитывающих жидких диэлектриков с экологически опасных хлорированных дифенилов на ароматические жидкие углеводороды (диоктилфталатом (ДОФ), бензилнеокаприант (БНК), фенилксилилэтан (ФКЭ) и т.д.) обусловил появление новых механизмов разрушения диэлектрика при старении за счет термостимулированного взаимодействия твердой и жидкой фаз (постепенного растворения аморфной составляющей полимера в жидком диэлектрике), что приводит к снижению электрической и механической прочности полимера и росту диэлектрических потерь жидкого диэлектрика. Причем исследования последних лет показали, что при искусственно созданной шероховатости пленки растворение полимера в жидкой фазе происходит в среднем в 1.5 раза быстрее, чем растворение полимера гладкой пленки.

На текущий момент дилемму обеспечения максимально полной пропитки за счет формирования микро капиллярной системы на поверхности (шероховатости) и устранения негативов растворения полимера в жидком диэлектрике пропитки стараются решить применением модифицированных пленок со структурно ориентированными слоями на поверхности, а также совершенствованием технологий пропитки для снижения необходимости использования шероховатых пленок или промежуточных слоев конденсаторной бумаги.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-118 (н/м)

Предназначен для защиты ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Постоянно контролирует параметры сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. УБЗ-118 обеспечивает защиту при: некачественном сетевом напряжении; механических перегрузках ; исчезновении крутящего момента на валу двигателя ; затянутом пуске или блокировки ротора; тепловом перегрузе . За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей  УБЗ-118 (н/м)

ПРОДАМ: Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

Двигатель конденсаторный 4АМАТ80А2УЗ однофазный производитель YACONTO 1997 год. ТУ 16-525.534-83 Новый, с хранения. Технические характеристики: Номинальная мощность — 1,1 кВт. Номинальное напряжение — 220 В. Номинальная частота тока — 50 Гц. Номинальная частота вращения — 2840 мин-1. Номинальный потребляемый ток — 7,5 А. КПД — 70,0%. соs j — 0,95. Номинальная емкость рабочего конденсатора — 120 мкФ. Номинальное напряжение рабочего конденсатора — 250 В. Степень защиты IР44. Габаритный размер 302×186×218 мм. Масса — 12,9 кг. Способ монтажа: лапы. в наличии 100 шт. Цена 2500 руб/шт.
Малахов Юрий · ООО "ТРЕАМ" · 12 апреля · Россия · Челябинская обл
Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

ПРОДАМ: Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

Компания ООО "Амитрон-ЭК" предлагает со склада в Москве конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности серии PRB DPM. Трехфазные конденсаторы PRB DPM(g) предназначены для компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Они могут использоваться: для индивидуальной компенсации двигателей трансформаторов и т.д.; в автоматических конденсаторных установках; в фильтрокомпенсирующих устройствах. Конденсаторы PRB DPM(g) состоят из трех секций из металлизированного полипропилена, размещенных в цилиндрическом алюминиевом стакане. Секции соединены между собой звездой или треугольником. Такая конструкция гарантирует низкие потери, оптимальный режим разряда и хороший теплоотвод. Высоковакуумная сушка секций обеспечивает длительную работу конденсатора с постоянной ёмкостью. Преимущества конденсаторов для КРМ: Самовосстанавливающаяся полипропиленовая пленка Встроенный предохранитель Наполнение растительным маслом Высокая теплоотдача – отличное охлаждение обмоток внутри конденсатора Возможность монтажа в горизонтальном положении Пластиковая клемма с защитой IP20 (от 7,5 кВАр и выше) Разрядный резистор входит в комплект поставки Большие допуски по току Большие допуски по напряжению PRB DPM 25/400IID/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 12,5/400lVD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 10/400llD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 20/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 50/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PMB DPM 2,5/400D/1889 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 7,5/400lD/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 15/400D/L1608 Конденсатор косинусный для компенсации реактивной мощности PRB DPM 25/440D/L1608 Конденсатор косинусный...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Конденсаторы трехфазные для компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 23 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

УСЛУГИ: Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!

Ремонт конденсаторных установок любой мощности различных производителей. Всегда есть в наличии электронные компоненты и расходные материалы. Гарантия сервисного центра на все виды работ. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Гарантия на все виды работ работаем по договору.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Сегодня · Россия · г Москва
Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.