Промышленное оборудование

Пусковые конденсаторы для электродвигателей переменного тока

10 декабря 2015 г. в 16:25

Пусковые конденсаторы (на сленге — моторные конденсаторы), а в правовом поле действующих на территории РФ ГОСТ IEC 60252-1-2011 и ГОСТ IEC 60252-2-2011пусковые конденсаторы двигателя (motorstarting capacitor), используемые для целей создания и поддержки на вспомогательной обмотке двигателя опережающего по фазе тока в момент пуска и отключаемые от электрической схемы при выходе электродвигателя в рабочий режим. Вместе с тем, здесь речь не идет о каком-либо особом виде/типе конденсаторов, поскольку:

  • по факту применения пусковые конденсаторы в полной мере могут исполнять функции рабочих конденсаторов двигателя (motor running capacitor) — защищать двигатель при запуске и увеличиватькрутящий момент ротора двигателя в условиях эксплуатации, а также функции конденсаторов для непрерывной работы и запуска (capacitor for continuous and starting operation) — работать, как при одном напряжении при непрерывной работе, так и при другом более высоком напряжении при запуске;
  • пусковые конденсаторы (в основном пленочные, реже — электролитические) активно используют в светотехнике для компенсации реактивной мощности, потребляемой на намагничивание обмоток электромагнитных дросселей газоразрядных ламп и/или трансформаторов переменного тока в электрических сетях низкого напряжения частотой 50—60 Гц;
  • в качестве пусковых конденсаторов могут использоваться электролитические алюминиевые конденсаторы, электролитические танталовые конденсаторы,монолитные керамические конденсаторы, мультислойные пленочные конденсаторы на базе диэлектрика из полиэтилентерефталата или полиэстера, политетрафторэтилена (тефлоновые), полиэтиленнафталата, полистирола, поликарбоната, полипропилена, бумаги и пр.

Справка: В последние годы и зарубежные, и отечественные производители для запуска электродвигателей преимущественно выпускают мультислойные пленочные конденсаторы на базе диэлектрика из полимера, отдавая предпочтение полипропилену, поскольку:

  • электролитические алюминиевые конденсаторы при всех их позитивах в плане широкого спектра номиналов, сравнительно небольших размеров, возможности работы при больших значениях тока и напряжения, характеризуются высокой самоиндуктивностью, значительной утечкой и плохой стабильностью, особенно при эксплуатации в условиях повышенных температур;
  • электролитические танталовые конденсаторы в добавок к характеристическим негативным признакам электролитических алюминиевых конденсаторов очень дорогие;
  • монолитные керамические конденсаторы с малыми потерями на высоких частотах отличаются высокой диэлектрической абсорбцией, низкой стабильностью и большими габаритами в наиболее востребованном сегменте емкостей;
  • пленочные конденсаторы с диэлектриком из полистирола (международная аббревиатура PS) при сравнительно низкой диэлектрической абсорбции и стабильности, имеют верхний температурный порог эксплуатации менее 85 градусов Цельсия и значительную индуктивность;
  • тефлоновые конденсаторы (с диэлектриком из политетрафторэтилена — аббревиатура PTFE) могут эксплуатироваться при температурах до 125 градусов Цельсия, отличаются низкой диэлектрической абсорбцией, но имеют большие габариты и им характерна высокая индуктивность;
  • для пленочных конденсаторов на базе полипропилена — металлизированных МКР с самовосстанавливающимся диэлектриком(self-healing capacitor) или фольгово-металлизированных MFP (с ограниченной функцией самовосстановления диэлектрика после пробоя), реже не самовосстанавливающихся фольговых (F)KР — характерны низкая диэлектрическая абсорбция(менее 0,001%), сравнительно невысокая индуктивность (в пределах 20 нГн), малое эквивалентное последовательное сопротивление (до 0,25 мОм), высокая импульсная прочность, причем ряд отечественных производителей сегодня выпускают прецизионныепусковые пленочные конденсаторы МКР с отклонением по емкости 0.5 — 1%, в то время, как ГОСТ IEC 60252-2-2011 допускает отклонения емкости пусковых конденсаторов ± 5 %, ± 10 % и ± 15 %.

Внешние факторы, влияющие на эксплуатационную надежность мультислойных (пленочных) пусковых конденсаторов.

В целом эксплуатационная надежность пусковых конденсаторов любого типа, в том числе пленочных металлизированных определяется негативами воздействия электрических, климатических, механических и радиационных нагрузок, из которых ключевыми на текущий момент можно признать воздействие:

  • влажности среды эксплуатации. В случае эксплуатации при повышенной влажности окружающей среды негерметизированных или частично разгерметизированных конденсаторов влага проникает в корпус и абсорбируется в виде пленок на диэлектрике, проводниках и стенках корпуса, вызывая коррозию и ухудшение механических характеристик металлических элементов, а также диффундирует внутрь материала диэлектрика, что снижает сопротивление и электрическую прочность пускового конденсатора.
  • температуры. Влияние повышенной температуры на элементы и функциональность конденсатора комплексное, негативное и, зачастую необратимое, причем в случае монтажа пускового конденсатора непосредственно в физическом контакте с корпусом электродвигателя на температурный режим эксплуатации будет существенно влиять повышенная температура самого двигателя и иных пассивных элементов различного рода устройств, что может привести к быстрому старению диэлектрика и безвозвратной утере пусковым конденсатором его электрических характеристик;
  • вибраций от двигателя и привода при установке пускового конденсатора непосредственно в физическом контакте с корпусом электродвигателя. Длительное или интенсивное воздействие вибрации на пусковой конденсатор может привести к механическим повреждениям в обмотках, корпусе и/или соединениях выводов, что спровоцирует пробой диэлектрика или поверхностный разряд, часто вызывает потерю емкости и/или нарушение контактов конденсатора в силовой электрической цепи;
  • электрических нагрузок с интенсивным старением диэлектрика и ухудшением/потерей электрической прочности. Старение диэлектрика в основном вызывают электрохимические процессы в диэлектрике под действием постоянного поля, и ионизационные процессы внутри диэлектрика или у краев обкладок, происходящие при переменном напряжении и импульсных режимах эксплуатации.

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-118 (н/м)

Предназначен для защиты ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Постоянно контролирует параметры сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. УБЗ-118 обеспечивает защиту при: некачественном сетевом напряжении; механических перегрузках ; исчезновении крутящего момента на валу двигателя ; затянутом пуске или блокировки ротора; тепловом перегрузе . За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей  УБЗ-118 (н/м)

ПРОДАМ: Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

Двигатель конденсаторный 4АМАТ80А2УЗ однофазный производитель YACONTO 1997 год. ТУ 16-525.534-83 Новый, с хранения. Технические характеристики: Номинальная мощность — 1,1 кВт. Номинальное напряжение — 220 В. Номинальная частота тока — 50 Гц. Номинальная частота вращения — 2840 мин-1. Номинальный потребляемый ток — 7,5 А. КПД — 70,0%. соs j — 0,95. Номинальная емкость рабочего конденсатора — 120 мкФ. Номинальное напряжение рабочего конденсатора — 250 В. Степень защиты IР44. Габаритный размер 302×186×218 мм. Масса — 12,9 кг. Способ монтажа: лапы. в наличии 100 шт. Цена 2500 руб/шт.
Малахов Юрий · ООО "ТРЕАМ" · 12 апреля · Россия · Челябинская обл
Двигатель конденсаторный 1 фазный 4АМАТ80А2УЗ

ПРОДАМ: Оборудование, эл.двигатели постоянного тока, двигатели подъема для электротельферам, двигатели перемещения, запчасти

1.Электродвигатели подъема для болгарских электроталей: КГ1605, КГ1608, КГ2008, КГ2011, КГ2412, КГ2714, КГ3317. 2.Электродвигатели перемещения для болгарских электроталей: КК1405, КК1407. 3.Запасные части для болгарских электроталей: серия Т10 — муфта упругая; накладки тормозные; канатоукладчики; роторы; контакторы К6Е, К10Е, К16Е, К25Е; подшипники NUB205, NUB206, NUB208 NUB209, NUB210; упругое тело; вентиляторы; вал редуктора; пускозащитные трансформаторы и др. 4.Электротали цепные пр-ва Болгарии: электрические; стационарные; ручные: г/п — 125; 250; 500; 1000; 2000 кг. в/п — 3; 6; 9 и 12 м. Опция: микроскорость подъема. 5.Электротали канатные пр-ва Болгарии: электрические; стационарные; в т. ч. вариант ВБИ (врывобезопасное исполнение): г/п — от 500 кг по 16 тонн. в/п — 5,5 по 42 м. с/без микроскоростью подъема. Электродвигатели постоянного тока для станков с ЧПУ: ------------------------------------------------------------- 6.Электродвигатели постоянного тока пр-ва Болгарии для станков с ЧПУ: серия МР (МР112; МР132; МР160; МР225) 7.Электродвигатели постоянного тока пр-ва Болгарии для станков с ЧПУ: серия МВН (7МВН; 47МВН; 13МВН; 21МВН; 23МВН; 30МВН; 47МВН). 8.Электродвигатели постоянного тока пр-ва Болгарии для станков с ЧПУ: серия МВО — 47МВО (5МТ). 9.Электродвигатели постоянного тока пр-ва Болгарии для станков с ЧПУ: серия МТА — 1МТА; 2МТА; 3МТА; 4МТА; 4МТВ; 5МТ. 10.Тахогенераторы для двигателей постоянного тока пр-ва Болгарии: тип 4Р; МТ-6. 11.Трансформаторы для станков с ЧПУ пр-ва Болгарии: тип Т1ЕВ; Т2ЕВ; Т3ЕВ — мощностью от 2 — 17 кВт. 12.Тиристорные преобразователи (привода) для станков с ЧПУ пр-ва Болгарии: КЕМРОН; КЕМТОК; КЕМЕК (4АЕВ16А; 8АЕВ16В; 3ЕВ23; 3РЕВ16 ; 5РЕВ16). 13.Дроссели для станков с ЧПУ пр-ва Болгарии: РУ-1425; РУ1-15850; РУ-15325. 14.Фоторезисторные преобразователи (ФРП): ФРП-7К; ФРП-7L; ФРП-4; ФРП-6А; РИГ-6; ФРП-5DA. 15.Серводвигатели пр-ва Болгарии серии ПИ (PI); ПС (PC); 3ПИ (3PI) PI6; PC6; PI8; PC8; PI10; PC10;...
Василев Григорий · Mashtech · 5 апреля · Россия · г Москва
Оборудование, эл.двигатели постоянного тока, двигатели подъема для электротельферам, двигатели перемещения, запчасти

ПРОДАМ: Электродвигатель СДЭ2-15-34-6

Продам из наличия двигатель синхронный типа СДЭ2-15-34-6 предназначенный для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве приводного двигателя преобразовательного агрегата карьерных экскаваторов серии ЭКГ, ЭШ. Форма исполнения двигателя IМ1102 по ГОСТ 2479-79. Исполнение двигателя - горизонтальное на двух щитовых подшипниках качения с двумя цилиндрическими концами вала. Конструкция двигателя обеспечивает возможность контроля количества, качества и пополнения смазки подшипников без демонтажа муфт. Направление вращения - правое, если смотреть со стороны контактных колец.
Романович Владимир · ИП Романович Владимир Викторович · 22 апреля · Россия · Калининградская обл
Электродвигатель СДЭ2-15-34-6

ПРОДАМ: Щеткодержатели к электродвигателям

Предлагаем щеткодержатели к электродвигателям и генераторам постоянного и переменного тока. Крановые щеткодержатели к МТF, MTH, MTM; (щеткодержатели 0-7 габарита). Щеткодержатели к тяговым электродвигателям ЭД118А, ГС515, ГС517, ГП311, ГП312; А-706, А-705 (щеткодержатели 5ТХ112.058, 5ТХ112.034). Щеткодержатели к турбогенераторам ТГВ-200, ТГВ -300, ТВВ-800 (щеткодержатели ДБ). Щеткодержатели к экскаваторным электродвигателям и генераторам ДЭ, ДПЭ, 2ПЭМ, 4ГПЭМ, ПЭ, СДЭ2 (щеткодержатели ДП, ДГ, ДПГ). щеткодержатели следующих типов и размеров: щеткодержатель ДГ 16х25 (16х32; 20х32; 25х32) щеткодержатель ДГП 20х32 (25х32) щеткодержатель ДП 16х32 (20х32; 25х50) щеткодержатель ДБ 20х32 (22х30; 25х32) щёткодержатель ДТрПс2 щёткодержатель ДТрПс4 щёткодержатель ДРПк2 щёткодержатель ДРПч2 щёткодержатель ДРПч к генераторам ГС515, ГС517 щёткодержатель ДРПч3 к электродвигателям ЭД118А щёткодержатель ДТнПк к генераторам ГП312, ГПА600 (БЕЛАЗ) и др щёткодержатель РТП щёткодержатель ЕИВЦ 685 щеткодержатель ЭК-590 щеткодержатель ЭДП-600 щеткодержатель НБ-418 Поставляем щетки меднографитные марок МГ, МГСО, МГ-4 и щетки электрографитированные ЭГ-4,ЭГ-14, ЭГ-74, ЭГ-61А, ЭГ-2А, ЭГ-84, ЭГ-71.
Давидзон Вячеслав · ООО «Контакт+» · 25 апреля · Россия · Белгородская обл
Щеткодержатели к электродвигателям
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.