Промышленное оборудование

Пусковые и рабочие конденсаторы асинхронных двигателей однофазной сети

29 апреля 2016 г. в 14:35

Конденсаторы для запуска и поддержки сдвига фаз с целью выхода на максимальный крутящий момент — формально пусковые и рабочие (соответственно) на текущий момент регламентируются отечественными ГОСТ IEC 60252-1-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации» и ГОСТ IEC 60252-2-2011 «Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые конденсаторы», внесенными в «Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», хотя:

  • ГОСТ IEC 60252-1-2011 и ГОСТ IEC 60252-2-2011, являющиеся аутентичными переводами IEC 60252-1:2001 и IEС 60252-2:2003 морально устарели вместе с оригиналами и не учитывают изменений, как в технологиях производства пленочных металлизированных пусковых конденсаторов, так и формализации кодов защиты, которые обязательны для маркировки пленочных конденсаторов для запуска и работы асинхронных двигателей.

Так, разработанные в 2013 году и введенные в действие новые версии стандартов Международной электротехнической комиссии IEC (International Electrotechnical Commission) IEC 60252-1:2013 «AC motor capacitors — Part 1: General — Performance, testing and rating — Safety requirements — Guidance for installation and operation» и IEC 60252-2:2013 «AC motor capacitors — Part 2: Motor start capacitors» ввели новый термин и обозначение сегментированных конденсаторов, по факту уже выпускаемых рядом отечественных производителей, а также увеличили число классов (кодов) защиты с 3 до 4, где в дополнение к классам S1, S2, S3, аналогичным по требованиям классам Р0, Р1 и Р2 ГОСТ IEC 60252-2 добавлен класс S3 для конденсаторов с сегментной металлизацией слоя диэлектрика, гарантирующий защиту от возгорания, взрыва, поражения электрическим током и наличие остаточной емкости <1% Cn по итогу испытания на разрушение;

  • пусковые и рабочие (или моторные на сленге) конденсаторы для асинхронных двигателей однофазных сетей не только универсальные по факту применения (могут устанавливаться в качестве компенсаторов реактивной мощности газоразрядных ламп, собираться в секции конденсаторных батарей для коррекции коэффициента мощности, использоваться для подавления помех и пр.), но и по своим определяющим характеристикам (номинальному напряжению, току, мощности) относятся к категории силовых конденсаторов, а значит должны сертифицироваться по действующему ГОСТ IEC 61071-2014 «Конденсаторы силовые электронные», который на данный момент еще не внесен в перечни стандартов для обеспечения требований Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» и/или одноименного технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011.

Справка: Практически аналогичная сертификация по устаревшим версиям международных стандартов сегодня происходит в Китае, по сути, насыщающим не менее 25% сегмента моторных конденсаторов международного рынка электротехнической продукции. Так, популярные сегодня в нашей стране китайские пленочные пусковые конденсаторы CBB65А, CBB65В сертифицируются по национальным стандартам Китая GB/T 3667.1-2008 «AC motor capacitors — Part 1: General — Performance, testing and rating — Safety requirements — install and run Guidelines», GB/T 3667.2-2008 «AC motor capacitors — Part 2: motor starting capacitors», которые de facto являются даже не полной рецепцией IEC 60252-1-2003 и IEC 60252-2-2003.

Вместе с тем, некоторые наши производители уже требуют и проводят ряд испытаний изготавливаемых в России сегментированных конденсаторов по новым версиям IEC 60252-1:2013 и IEC 60252-2:2013, а китайские продукты пока не только сертифицируются по устаревшим стандартам, но и изготавливаются по отсталым технологиям металлизации пленочного диэлектрика, что обуславливает худшие технические характеристики, например, китайских конденсаторов CBB65А в сравнении с аналогичными по емкости отечественными К78-98.

Таблица. Спецификация пленочных пусковых конденсаторов: китайских CBB65А и российских К78-98.

Характеристика Значение для конденсаторов
CBB65А К78-98
Минимально/максимально допустимая рабочая температура -25℃ / +85℃ -40℃ (предельная −60℃) /
+85℃ (предельная +100℃)
Диапазон номинальных емкостей 2μF — 100μF
Предпочтительное отклонение от емкости ±5%
Номинальное напряжение конденсатора 250Vac — 540Vас 250Vac — 500Vас
Тангенс угла потерь конденсатора tgδ≤0.002 (50Hz) tgδ≤0.005 (50Hz)
Максимальное допустимое напряжение на выводах между
точкой запуска и моментом отсоединения
AC ≤ 1.75Un AC ≤ 1.2 Un
Максимальное напряжение между выводами и корпусом между
точкой запуска и моментом отсоединения
2200Vас, 10 секунд без пробоя
Сопротивление изоляции между корпусом и выводами 3000 MOм 10 000 МОм

Превалирующая доля пусковых (и рабочих) конденсаторов на отечественном и международном рынках электротехнического оборудования — пленочные металлизированные, реже — фольговые или комбинированные фольгово-металлизированные, что обусловлено наличием полной способности к самовосстановлению только у металлизированных конденсаторов на базе диэлектрика из пленки полимера, как правило, термопласта. Большая часть пленочных металлизированных конденсаторов выпускается с диэлектриком — полипропиленом, менее дорогим, чем другие термопласты и имеющим низкие значения диэлектрической абсорбции (от 0,01 до 0,1%).

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей УБЗ-118 (н/м)

Предназначен для защиты ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Постоянно контролирует параметры сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. УБЗ-118 обеспечивает защиту при: некачественном сетевом напряжении; механических перегрузках ; исчезновении крутящего момента на валу двигателя ; затянутом пуске или блокировки ротора; тепловом перегрузе . За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Новая разработка -Универсальный блок защиты однофазных асинхронных электродвигателей  УБЗ-118 (н/м)

ПРОДАМ: Электродвигатель СДЭ2-15-34-6

Продам из наличия двигатель синхронный типа СДЭ2-15-34-6 предназначенный для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве приводного двигателя преобразовательного агрегата карьерных экскаваторов серии ЭКГ, ЭШ. Форма исполнения двигателя IМ1102 по ГОСТ 2479-79. Исполнение двигателя - горизонтальное на двух щитовых подшипниках качения с двумя цилиндрическими концами вала. Конструкция двигателя обеспечивает возможность контроля количества, качества и пополнения смазки подшипников без демонтажа муфт. Направление вращения - правое, если смотреть со стороны контактных колец.
Романович Владимир · ИП Романович Владимир Викторович · 22 апреля · Россия · Калининградская обл
Электродвигатель СДЭ2-15-34-6

ПРОДАМ: Универсальный блок защиты УБЗ-118 однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 2, 6 кВт (12А)

УБЗ-118 предназначен для защиты однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигающим конденсатором (схема включения двигателя без пускового конденсатора). Прибор обеспечивает постоянный контроль параметров сетевого напряжения и тока, потребляемого двигателем. В УБЗ-118 предусмотрен внешний вход для дистанционного пуска или остановки двигателя. Предусмотрена возможность установки фазосдвигающего конденсатора непосредственно в корпус самого прибора. УБЗ-118 обеспечивает защиту в следующих ситуациях: • некачественное сетевое напряжение; • механические перегрузки двигателя (определяемые по току, потребляемому двигателем); • исчезновение крутящего момента на валу двигателя («сухой ход»); • затянутый пуск или блокировка ротора; • тепловой перегруз (тепловая модель двигателя). По каждому типу защиты возможно разрешение или запрет автоматического повторного включения (АПВ) двигателя. Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК (до терминала в г. Пушкино мы доставляем бесплатно), — отправка почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Универсальный блок защиты УБЗ-118 однофазных асинхронных электродвигателей  мощностью до 2, 6 кВт (12А)

ПРОДАМ: Крановые электродвигатели

Асинхронные крановые электродвигатели, в соответствии с ГОСТ ІЕС 60034-5-2011, имеют степень защиты IP54. Сегодня можно приобрести электродвигатели данной категории с короткозамкнутым или фазным ротором. Это оборудование характеризуется закрытым исполнением и применяется для приводов грузоподъемных механизмов в различных сферах промышленности. Крановые электродвигатели подходят для механизмов с длительным, повторно-кратковременным или же кратковременным рабочим режимом. Чтобы выдерживать немалые нагрузки, устройства специальной серии имеют повышенный запас прочности деталей, механических узлов. Допустимая температура воздуха от -50°С до +40°С Крановые двигатели предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, напряжением 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500В; Монтажное исполнение Крановые электродвигатели могут иметь следующее исполнение: — 1001 (на лапах, 1 конец вала) — 1002 (на лапах, 2 конца вала) — 2001 (лапы + фланец, 1 конец вала) — 2002 (лапы + фланец, 2 конца вала) Характеристики изоляции питания крановых двигателей Все виды крановых двигателей имеют изоляцию классов нагревостойкости Н и F, питание от сети напряжения 220/380 В. Трехфазные крановые электродвигатели отличает климатическое исполнение «У1».
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Крановые электродвигатели

ПРОДАМ: Бесколлекторные двигатели Assun Motor

Бесколлекторный электродвигатель — это устройство, преобразующее постоянный ток в механическую энергию вращения. Особенностью бесколлекторных двигателей является отсутствие ограничений в частоте вращения ротора благодаря отсутствию щеток и коллектора. Благодаря широкому диапазону скоростей, высокой мощности и надежности, возможности адаптации под специальные условия, решение купить бесколлекторный двигатель является хорошим выбором для решения различных задач. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент электронных и электромеханических компонентов и готовых решений ведущих мировых производителей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому готовы предложить полный ассортимент товаров каждого бренда, включая те, что производятся под индивидуальный заказ. Для точной подборки или поиска нужных аналогов по техническим параметрам, оставьте заявку для связи с нашим специалистом. Мы подберем варианты оптимального решения для Вашей задачи из полного ассортимента технических каталогов товаров производителей.
Воронцова Марина · ИНЕЛСО · 24 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Бесколлекторные двигатели Assun Motor
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.